Absolutxxx
23.08.2014 - 22:32
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.07.09
Сообщений: 1438
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 22:26)
Автоматы выбирают исходя из сечения кабеля, а не от количества нагрузки.
Вот эту фразу подтвердит любой нормальный электрик !!!
АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ КАБЕЛЬ !!! А не зарядку от телефона)))

Добавлено в 22:29
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 21:24)
bolt32
LOPUSCHOK
Обоим отвечаю:
вы никогда не делали проводку с нуля. Я тоже не ахуенны

Я 20 ЛЕТ работаю электромонтажником с нуля ))

ТЭНы имеют утечку? и поэтому на них не ставят УЗО?
 
[^]
LOPUSCHOK
23.08.2014 - 22:33
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.09.12
Сообщений: 357
Цитата (simonrus @ 23.08.2014 - 21:25)
Патамушта электрику платить надо нормально, был бы и щиток. А то клиенты хотят и денег сэкономить и чтоб красиво было, так не бывает.

оплата там более чем нормальная была ) матерьяла на 20 евро )час работы) ТС заплатил около 100 евро ))
 
[^]
Russell73
23.08.2014 - 22:36
2
Статус: Offline


Создатель

Регистрация: 6.04.14
Сообщений: 1987
Цитата (Лютый @ 23.08.2014 - 23:31)
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 23:26)
Автоматы выбирают исходя из сечения кабеля, а не от количества нагрузки.
Вот эту фразу подтвердит любой нормальный электрик !!!
АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ КАБЕЛЬ !!! А не зарядку от телефона)))

Добавлено в 22:29
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 21:24)
bolt32
LOPUSCHOK
Обоим отвечаю:
вы никогда не делали проводку с нуля. Я тоже не ахуенны

Я 20 ЛЕТ работаю электромонтажником с нуля ))

А сечение кабеля исходя из чего выбирается?

При монтаже с нуля- от норм и правил монтажа, расчётной мощности. В данном случае "собираем" щиток под старую проводку, а значит исходим из того, что есть...
 
[^]
LOPUSCHOK
23.08.2014 - 22:38
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.09.12
Сообщений: 357
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 21:24)
bolt32
LOPUSCHOK
Обоим отвечаю:
вы никогда не делали проводку с нуля. Я тоже не ахуенный электрик, НО
Есть два варианта:
вы посмотрите начало темы, где я выложил свою схему щита и второй - мы замутим отдельную тему и будем обсуждать мой вариант. НО...
ТЭНы имееют утечку?
Обсуждать нечего. Как же работают современные водонагреватели под УЗО?
Сморозил хуйню, товаришщь

БЛЯ !!! Изучите как работает УЗО и поимете о чём речь !! Где я написал что не надо на нагреватели ставить УЗО !!!

Добавлено в 22:40
Russell73
Согласен на все сто)
 
[^]
Лютый
23.08.2014 - 22:41
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 17.07.14
Сообщений: 276
Цитата (Russell73 @ 23.08.2014 - 23:36)
Цитата (Лютый @ 23.08.2014 - 23:31)
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 23:26)
Автоматы выбирают исходя из сечения кабеля, а не от количества нагрузки.
Вот эту фразу подтвердит любой нормальный электрик !!!
АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ КАБЕЛЬ !!! А не зарядку от телефона)))

Добавлено в 22:29
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 21:24)
bolt32
LOPUSCHOK
Обоим отвечаю:
вы никогда не делали проводку с нуля. Я тоже не ахуенны

Я 20 ЛЕТ работаю электромонтажником с нуля ))

А сечение кабеля исходя из чего выбирается?

При монтаже с нуля- от норм и правил монтажа, расчётной мощности. В данном случае "собираем" щиток под старую проводку, а значит исходим из того, что есть...

Это к вопросу, что автоматы выбираются исходя из сечения провода. К примеру, есть проводка медь 1.5 квадрата и один потребитель- лампочка 100 Вт. Можно поставить автомат 16 А, а можно и 2 А.
 
[^]
LOPUSCHOK
23.08.2014 - 22:43
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.09.12
Сообщений: 357
Цитата (Лютый @ 23.08.2014 - 21:41)
Цитата (Russell73 @ 23.08.2014 - 23:36)
Цитата (Лютый @ 23.08.2014 - 23:31)
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 23:26)
Автоматы выбирают исходя из сечения кабеля, а не от количества нагрузки.
Вот эту фразу подтвердит любой нормальный электрик !!!
АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ КАБЕЛЬ !!! А не зарядку от телефона)))

Добавлено в 22:29
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 21:24)
bolt32
LOPUSCHOK
Обоим отвечаю:
вы никогда не делали проводку с нуля. Я тоже не ахуенны

Я 20 ЛЕТ работаю электромонтажником с нуля ))

А сечение кабеля исходя из чего выбирается?

При монтаже с нуля- от норм и правил монтажа, расчётной мощности. В данном случае "собираем" щиток под старую проводку, а значит исходим из того, что есть...

Это к вопросу, что автоматы выбираются исходя из сечения провода. К примеру, есть проводка медь 1.5 квадрата и один потребитель- лампочка 100 Вт. Можно поставить автомат 16 А, а можно и 2 А.

13 А ))Максимально допустимо для кабеля 1.5 ) по крайней мере у нас)

Это сообщение отредактировал LOPUSCHOK - 23.08.2014 - 22:44
 
[^]
Absolutxxx
23.08.2014 - 22:44
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.07.09
Сообщений: 1438
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 22:38)
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 21:24)
bolt32
LOPUSCHOK
Обоим отвечаю:
вы никогда не делали проводку с нуля. Я тоже не ахуенный электрик, НО
Есть два варианта:
вы посмотрите начало темы, где я выложил свою схему щита и второй - мы замутим отдельную тему и будем обсуждать мой вариант. НО...
ТЭНы имееют утечку?
Обсуждать нечего. Как же работают современные водонагреватели под УЗО?
Сморозил хуйню, товаришщь

БЛЯ !!! Изучите как работает УЗО и поимете о чём речь !! Где я написал что не надо на нагреватели ставить УЗО !!!

УЗО работает на разнице "ушедшего" и "пришедшего" тока. Если есть утечка (то есть ушел ток на "землю") - УЗО сработает и отключится
Э/то происходит, если нарушена цепь или разность потециалов превысила величину номинала УЗО. В чем проблема срабатывания УЗО в цепи с ТЕНом?
Или в Прибалтике особенные ТЭНы? Где утечка?
 
[^]
ВВВалера
23.08.2014 - 22:47
-1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 5.05.13
Сообщений: 567
Цитата (kreg14 @ 23.08.2014 - 19:10)
это делал кусок дерьма. бля я из-за такого же мудака звёздочки с птичками наблюдал минут 15. входящие концы должны ВСЕГДА приходить сверху! а не снизу и на хрена он потребителя сунул напрямую с автомата ?

pray.gif гуру электриков...посмешил...
 
[^]
Russell73
23.08.2014 - 22:47
-1
Статус: Offline


Создатель

Регистрация: 6.04.14
Сообщений: 1987
Цитата
Это к вопросу, что автоматы выбираются исходя из сечения провода. К примеру, есть проводка медь 1.5 квадрата и один потребитель- лампочка 100 Вт. Можно поставить автомат 16 А, а можно и 2 А.

А смысл ставить 2 А, когда кабель потянет 16? Если кроме лампочки вообще ничего не планируется, то уж и деньги на кабель переплачивать нечего, заложить 0.75. В рамках квартиры это мелочи, а представь какой нить торговый центр, где провода тысячами километров? Тут уже любой просчёт миллионами пахнет.
 
[^]
LOPUSCHOK
23.08.2014 - 22:47
-1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.09.12
Сообщений: 357
Absolutxxx
Утечка дАнного УЗО скорее всего 30ма )) думайте дальше может дойдёте до того по какой причине у ТСа "все выбивает"
И повторюсь ))любой тэн имеет утечку))поэтому в паспортах печей для саун на русском языке года три назад начали писать "УЗО не ставить !!!"

Это сообщение отредактировал LOPUSCHOK - 23.08.2014 - 22:50
 
[^]
bolt32
23.08.2014 - 22:48
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 5.05.13
Сообщений: 191
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 23:24)
bolt32
вы никогда не делали проводку с нуля. Я тоже не ахуенный электрик, НО
Есть два варианта:
вы посмотрите начало темы, где я выложил свою схему щита и второй - мы замутим отдельную тему и будем обсуждать мой вариант. НО...

1. тебе виднее, я даже не сомневался
2. я тебе про схему тс, твоя схема мной не обсуждалась
3. как так не охуенный?? а пту-шники какже?
 
[^]
ЯПfan
23.08.2014 - 22:49
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.01.13
Сообщений: 14514
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 23:26)
Автоматы выбирают исходя из сечения кабеля, а не от количества нагрузки.
Вот эту фразу подтвердит любой нормальный электрик !!!
АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ КАБЕЛЬ !!! А не зарядку от телефона)))

Добавлено в 22:29
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 21:24)
bolt32
LOPUSCHOK
Обоим отвечаю:
вы никогда не делали проводку с нуля. Я тоже не ахуенны

Я 20 ЛЕТ работаю электромонтажником с нуля ))

НЕ совсем согласен
К примеру
от бокса с автоматами идет стандартный кабель на жутко дорогой вентилятор в 150Вт (И ТОЛЬКО)
Кабель ввг2*2,5 те доп ток около 19 А
и ЧО? ставить автомат 16 или 20А...
нет уж лучше на 1 ампер поставлю
наверное стоит оговорится , что автомат стоит выбирать именно под нагрузку, но с поправкой на имеющееся сечения и материал проводника

стандартной утечкой в ТЭНах меня убило насмерть faceoff.gif
 
[^]
Лютый
23.08.2014 - 22:50
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 17.07.14
Сообщений: 276
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 23:43)
13 А ))Максимально допустимо для кабеля 1.5 ) по крайней мере у нас)

У нас 16 А. Но это мелочи)
 
[^]
Absolutxxx
23.08.2014 - 22:50
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.07.09
Сообщений: 1438
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 22:47)
Absolutxxx
Утечка дАнного УЗО скорее всего 30ма )) думайте дальше может дойдёте до того по какой причине у ТСа "все выбивает"

А у него ничего не выбивает (да и не должно) при нормальной проводке.
Он просто показал какой РЩ ему забабахал местный "электрик"
 
[^]
LOPUSCHOK
23.08.2014 - 22:51
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.09.12
Сообщений: 357
Цитата (Славок @ 23.08.2014 - 20:53)
Тех задание было такое: купить хорошие автоматы, узо и мелочи ( я не понимаю((). Счетчик старый. В доме 2 комнаты и санузел. В санузле: водонагреватиль на 50л, стиралка. В одной комнате микроволновка и чайник (электр.) другая комната как тираса( одна лампочка) микроволновку и чайник одновременно включаю, вышибает все.

bravo.gif bravo.gif bravo.gif
 
[^]
Russell73
23.08.2014 - 22:52
0
Статус: Offline


Создатель

Регистрация: 6.04.14
Сообщений: 1987
Цитата (ЯПfan @ 23.08.2014 - 23:49)
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 23:26)
Автоматы выбирают исходя из сечения кабеля, а не от количества нагрузки.
Вот эту фразу подтвердит любой нормальный электрик !!!
АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ КАБЕЛЬ !!! А не зарядку от телефона)))

Добавлено в 22:29
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 21:24)
bolt32
LOPUSCHOK
Обоим отвечаю:
вы никогда не делали проводку с нуля. Я тоже не ахуенны

Я 20 ЛЕТ работаю электромонтажником с нуля ))

НЕ совсем согласен
К примеру
от бокса с автоматами идет стандартный кабель на жутко дорогой вентилятор в 150Вт (И ТОЛЬКО)
Кабель ввг2*2,5 те доп ток около 19 А
и ЧО? ставить автомат 16 или 20А...
нет уж лучше на 1 ампер поставлю
наверное стоит оговорится , что автомат стоит выбирать именно под нагрузку, но с поправкой на имеющееся сечения и материал проводника

стандартной утечкой в ТЭНах меня убило насмерть faceoff.gif

А пусковой ток куда делся? Автоматом защищаешь провода, а не двигатель. Двигатель защищай тепловым реле.
 
[^]
LOPUSCHOK
23.08.2014 - 22:53
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.09.12
Сообщений: 357
Цитата (Лютый @ 23.08.2014 - 21:50)
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 23:43)
13 А  ))Максимально допустимо для кабеля 1.5 ) по крайней мере у нас)

У нас 16 А. Но это мелочи)

Было тоже 16))сейчас ужесТОЧили))
 
[^]
Absolutxxx
23.08.2014 - 22:55
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.07.09
Сообщений: 1438
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 22:47)
Absolutxxx
Утечка дАнного УЗО скорее всего 30ма )) думайте дальше может дойдёте до того по какой причине у ТСа "все выбивает"
И повторюсь ))любой тэн имеет утечку))поэтому в паспортах печей для саун на русском языке года три назад начали писать "УЗО не ставить !!!"

Ну, здесь требуется пруф, вообщето...
Прибалтийские пацаны могут все что угодно написать... поподробнее, плз
 
[^]
LOPUSCHOK
23.08.2014 - 22:56
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.09.12
Сообщений: 357
ЯПfan
Она не стандартная )Может я не так выразился ) но она есть )так же как и любой кабель имеет утечку вопрос только в её величине )

Это сообщение отредактировал LOPUSCHOK - 23.08.2014 - 22:57
 
[^]
Лютый
23.08.2014 - 22:56
3
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 17.07.14
Сообщений: 276
Цитата (Russell73 @ 23.08.2014 - 23:47)
Цитата
Это к вопросу, что автоматы выбираются исходя из сечения провода. К примеру, есть проводка медь 1.5 квадрата и один потребитель- лампочка 100 Вт. Можно поставить автомат 16 А, а можно и 2 А.

А смысл ставить 2 А, когда кабель потянет 16? Если кроме лампочки вообще ничего не планируется, то уж и деньги на кабель переплачивать нечего, заложить 0.75. В рамках квартиры это мелочи, а представь какой нить торговый центр, где провода тысячами километров? Тут уже любой просчёт миллионами пахнет.

Это все к тому, что автомат выбирается все таки исходя из нагрузки, а не из сечения кабеля. Если уже есть проложенная проводка, большого сечения, но нагрузка будет маленькая, логично же поставить автомат меньшего номинала, чем максимальный по данной проводке?
 
[^]
Absolutxxx
23.08.2014 - 22:57
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.07.09
Сообщений: 1438
У нас на приборы, подверженные воздействию влаги (в том числе сауны) устанавливаются УЗО 10 Ма и работают. Может Вы что то напутали? или просто хуйню несете?
 
[^]
продукт
23.08.2014 - 22:59
4
Статус: Online


Приколист

Регистрация: 19.12.08
Сообщений: 302
А ВЫ все знаете , что я скажу.
Тот электрик , который все это собрал , даже не понял бы о чем речь в этом споре )))

Это сообщение отредактировал продукт - 23.08.2014 - 23:01
 
[^]
Russell73
23.08.2014 - 23:02
0
Статус: Offline


Создатель

Регистрация: 6.04.14
Сообщений: 1987
Цитата (Лютый @ 23.08.2014 - 23:56)
Цитата (Russell73 @ 23.08.2014 - 23:47)
Цитата
Это к вопросу, что автоматы выбираются исходя из сечения провода. К примеру, есть проводка медь 1.5 квадрата и один потребитель- лампочка 100 Вт. Можно поставить автомат 16 А, а можно и 2 А.

А смысл ставить 2 А, когда кабель потянет 16? Если кроме лампочки вообще ничего не планируется, то уж и деньги на кабель переплачивать нечего, заложить 0.75. В рамках квартиры это мелочи, а представь какой нить торговый центр, где провода тысячами километров? Тут уже любой просчёт миллионами пахнет.

Это все к тому, что автомат выбирается все таки исходя из нагрузки, а не из сечения кабеля. Если уже есть проложенная проводка, большого сечения, но нагрузка будет маленькая, логично же поставить автомат меньшего номинала, чем максимальный по данной проводке?

если есть кабель, например 2x2.5, и он идёт на какую нибудь фиксированную нагрузку, и больше ничего не будет, то да, вполне. Но если это розетка, то нужно исходить из сечения, потому что можно воткнуть всё что угодно, от зарядника, до калорифера.
 
[^]
balsar
23.08.2014 - 23:04
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.05.08
Сообщений: 1564
Почитал. Ужаснулся. Никогда нанимать не буду.
Столько специалистов здесь...
 
[^]
LOPUSCHOK
23.08.2014 - 23:06
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.09.12
Сообщений: 357
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 21:55)
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 22:47)
Absolutxxx
Утечка дАнного УЗО  скорее всего 30ма )) думайте дальше может дойдёте до того по какой причине у ТСа "все выбивает"
И повторюсь ))любой тэн имеет утечку))поэтому в паспортах печей для саун на русском языке года три назад начали писать "УЗО не ставить !!!"

Ну, здесь требуется пруф, вообщето...
Прибалтийские пацаны могут все что угодно написать... поподробнее, плз

http://www.narvi.kiev.ua/files/helo/instr_fusion.pdf
страница 21
Пруф прикольный нашёл украинскии так что можно вопить про пропаганду)))
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 19536
0 Пользователей:
Страницы: (11) « Первая ... 7 8 [9] 10 11  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх