Во-первых, на первых фотках не ростверк,
а ленточный фундамент,
который потом превратился в ребро жесткости монолитной плиты,
хотя так делать не совсем правильно,
нужно было сразу заливать всю конструкцию целиком. ну это хрен с ним, еще терпимо.
Во- вторых, этот "чудный" пеногипсобетон допустимо применять только
для ограждающих конструкций, а не несущих.
А уж делать из него перекрытие -это

!!!
Ребят, вы ебанулись уже от экономии ?
Вы хоть строительное образование имеете ?
Мало того, что армирование сделано бестолково,
металлическая арматура сгниет в кислой среде гипового вяжущего за 5 лет !
попробуйте в гипс гвоздь засунуть- он на глазах поржавеет.
Этот материал допустим только для самонесущих небольших
неответственных конструкций, лучше внутри помещения.
вот ссылка на обсуждение среди профессионалов
http://www.allbeton.ru/forum/topic12140.html?PAGEN_1=3 pH порового пространства бетона на портландцементе во ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! сроки штатной эксплуатации сохраняется на уровне 12-13.
И именно ЭТО и есть залог сохранности арматуры, которая при таком pH пассивируется и не корродирует. И именно ЭТО собственно и обуславливает саму возможность существования такого материала, как железобетон.
Снижении pH до 11.5 и ниже – это уже НЕШТАТНАЯ ситуация для железобетона - начинаю развиваться коррозионные процессы в арматуре.
И при таком pH сразу бьют тревогу – за коррозией арматуры неизменно последует разрушение бетона или, как минимум, смена схемы нагружения (преднапряженка потеряла защемление арматуры и плита перекрытия или мостовой переход рухнул).
Нет, рухнет не сразу – ну лет 5 пройдет. Или 25. Но рухнет ТОЧНО.
Для яч. бетонов обеспечение нужного pH проблемно – пористая структура. Проницаема как для атмосферного воздуха так и для влаги.
За счет карбонизации и (или) вымывания гидроокисей pH НЕВОЗМОЖНО удержать в нужных рамках. Поэтому яч. бетоны (как на гидравлическом так и на силикатном вяжущем – практически не армируют железной арматурой).
Из-за невозможности (толку все равно не будет) армирования газосиликата его товарная реализация в форме крупноразмерных панелей не была реализована в свое время. Вся могучая наука Союза не смогла осилить проблемму. Вы думаете сможете?
У Вас же изначально pH вообще «кислый», а Вы туда арматуры напихали аж в глазах рябит.
Скажете арматура толстая, и ей коррозия не страшна?
– Да толстая. Даже по фото видно, - толстая.
Только толщина арматуры не подменяет сопромат.
– При должном знании сопромата можно обойтись и арматурой проволочной – 3 мм. Поколупайте любую плиту перекрытия и убедитесь.
------------
Да. немаловажный вопрос по армированию. У меня на территории лежали плиты (от старого хозяина остались) - это армированный газобетон. Лежали на площадке около 20-15 лет. Попробовали их убрать - развалились. Арматура 3 сгнила полностью, 8-ка стала хрупкой и ломалась от минимального усилия (диаметр металла там не определишь - полоска ржавчины). Да, плиты были 3 х 1м.
Это сообщение отредактировал ispace - 1.07.2013 - 20:10