Дружище, если ежедневно смежник контролирует показания, то не очень-то и отмотаешь ))) И схемы для отмотки не годятся: учитываются оба направления актива и реактива. И они не складываются в 1 цифру. Будет выглядеть так: потребил 100 кВт, сгенерировал 90кВт, если отмотать 90кВт. Вот тут и начнутся вопросы )))
Данные, ессно, корректировать в памяти счетчика можно, только надо учесть, что счетчик во внутренней флэш-памяти хранит данные за каждые полчаса в течение 2 месяцев, и один из смежников ставит на часть наших счетчиков (которые энергию в его сторону считают) пароль. Счетчик фиксирует все события, с ним происходящие: прошивку, изменение данных в памяти, обесточивание и кучу еще всего. В общем, подсудное это дело, лучше туда не лазить.
Схему "отмотки" только одну видел, подходящую для потребителя с таким учетом. Её работа основана на импульсном заряде в течение первой половины каждой полуволны сетевого напряжения большого конденсатора, который затем питает нагрузку. То есть часть потребленной энергии оказывается неучтенной, потому что счетчик некорректно считает импульсное потребление, когда величина тока выходит за пределы измерения счетчика, и недоучитывает мощность. И плюс к этому часть потребленной мощности оказывается реактивной (ёмкостной), а она не учитывается, то есть бесплатна для потребителя.