Господа Электрики, скажите что это?

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (7) « Первая ... 4 5 [6] 7   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
ложкамеда
28.11.2014 - 12:50
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.11.14
Сообщений: 212
Цитата (FF7 @ 28.11.2014 - 12:38)
mementomore, а чего рассказывать... стоит по 2 стойки и одному телефону, так и подписан ВЧ, По телефону можно связаться с ПС по 2 или 3-м номерам (телефон с номеронабирателем, СССРовский яшо), а на одной из стоек висит табличка "резерв"... Иногда основную стойку ремонтируют связисты (свой отдел связи), переводят (не видел как, сам еще до сих пор четко помню как переворить нагрузку или выводить в ремонт силовую часть наших ПС, а вот как по ВЧ связи мне неизвестно) на резервную. Этой связью пользуются очень редко обычно хватает простых телефонов.
PS: Есть диплом Электромеханика, основной род деятельности - программирование.

Добавлено в 12:39
К стати стойки стоят с времен царя гороха, реле там чуть меньше чем до хрена :) при наборе номера или дозвона щелкает-трещит :) хоть уши затыкай :)

а передатчик Фотон не видали случаем? why.gif
по нему и сигналами обменяться и проверить линию можно, короче. забавная штучка, даже поболтать с коллегой с др подстанции.
Щас все на микру переводят, век реле не долог
 
[^]
FF7
28.11.2014 - 12:52
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 11.11.13
Сообщений: 639
mementomore, ну в Казахстане я не знаю когда на счет энергосетей цивилизация придет.

Добавлено в 12:53
ложкамеда, неа, у нас тут еще все со времен царя гороха или дорогого Леонида Ильича...
Есть новые ПС, но 35/6 это наши ставят для новых карьеров ГПП 110/35/6 и 110/6 тоже наши, но видимо пока денех нема.

Это сообщение отредактировал FF7 - 28.11.2014 - 12:55
 
[^]
ложкамеда
28.11.2014 - 12:54
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.11.14
Сообщений: 212
Цитата (FF7 @ 28.11.2014 - 12:52)
mementomore, ну в Казахстане я не знаю когда на счет энергосетей цивилизация придет.

Добавлено в 12:53
ложкамеда, неа, у нас тут еще все со времен царя гороха или дорогого Леонида Ильича...

я вам очень сочувствую, всегда в "новые игрушки" интересно "поиграть", тем более работа позволяет полазить, поглядеть, пощупать и т.д. cheer.gif



35/6 прошлый, даже стыдно говорить избитую фразу, век.. уже все на 110/10 строятся. у нас привезли 2 транса 110/6/6, дак если реконструкция будет ГПП, то там скроее всего на 10 кВ будет упор.. про- фукали вспышку

Это сообщение отредактировал ложкамеда - 28.11.2014 - 12:58
 
[^]
FF7
28.11.2014 - 12:58
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 11.11.13
Сообщений: 639
ложкамеда
Я в 2000 году закончил учебу на Электромеханика и не устроившись толком на работу пошел учиться на программиста, с 2003 года работаю вот программером... Думал все, на ПС больше не попаду, не считая того что матушка отработала на ПС и энергодиспетчером с 1986 по 2007 годы... Ан нет, судьба злодейка :) теперь я Одмин системы АСКУЭ :) что б ее глючатину разорвало млин.
 
[^]
ложкамеда
28.11.2014 - 13:00
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.11.14
Сообщений: 212
Цитата (FF7 @ 28.11.2014 - 12:58)
ложкамеда
Я в 2000 году закончил учебу на Электромеханика и не устроившись толком на работу пошел учиться на программиста, с 2003 года работаю вот программером... Думал все, на ПС больше не попаду, не считая того что матушка отработала на ПС и энергодиспетчером с 1986 по 2007 годы... Ан нет, судьба злодейка :) теперь я Одмин системы АСКУЭ :) что б ее глючатину разорвало млин.

превед, сосед! cheer.gif тож на ПС роблю
однака, отпуск lol.gif cheer.gif lol.gif
 
[^]
FF7
28.11.2014 - 13:03
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 11.11.13
Сообщений: 639
ложкамеда, ты откель? Я програмист и вот АСКУЭ одминю, ну как, как чукча на космическом корабле :) проверка, осмотр.. если что созвон с головным предприятием, там одмин вся системы :)
 
[^]
mrGandonus
28.11.2014 - 13:05
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 31.01.13
Сообщений: 239
Цитата (ShamilS @ 8.11.2014 - 20:15)
На опоре ЛЭП, рядом с гаражом висит такая штука. Интересно, для чего?

Высокочастотный заградитель (по этим проводам не только электроэнергия течет, но они еще могут нести сигналы связи)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A7-...%B5%D0%BB%D1%8C
 
[^]
ЧувствоДолга
28.11.2014 - 13:09
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 7.04.11
Сообщений: 444
Цитата (ложкамеда @ 28.11.2014 - 11:23)
Только вопрос - а на хуй он там нужен, конденсатора связи нет, фильтра присоединения тоже? [/QUOTE]
ВЧЗ (заградитель и кондер связи) обеспечивает связь по ЛЭП 110кВ и выше с др П/станциями, что позволяет оперативно мониторить обстановку в сети. есть обрыв в проводе, отработает защита, схема РЗА даст АПВ и после на АВР встанет.
cheer.gif не парься, иди сиськи смотри

Он имел в виду, что обычно ВЧЗ устанавливаются на ПС вместе с фильтром присоединия и конденсатором связи. Здесь же ПС и соответствующего оборудования нет. Вот он и задал вопрос какой толк от ВЧЗ просто на ЛЭП? По всей видимости, эт отпаячная линия.
П.С. привет коллегам от проектировщика ПС )))
 
[^]
Arcelor
28.11.2014 - 13:12
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 4.08.14
Сообщений: 71
Цитата (ShamilS @ 8.11.2014 - 21:15)
На опоре ЛЭП, рядом с гаражом висит такая штука. Интересно, для чего?

Да походу - это Челябинский Wi-Fi роутер biggrin.gif
 
[^]
ложкамеда
28.11.2014 - 13:15
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.11.14
Сообщений: 212
[QUOTE=ЧувствоДолга,28.11.2014 - 13:09] [QUOTE=ложкамеда,28.11.2014 - 11:23] Только вопрос - а на хуй он там нужен, конденсатора связи нет, фильтра присоединения тоже? [/QUOTE]
ВЧЗ (заградитель и кондер связи) обеспечивает связь по ЛЭП 110кВ и выше с др П/станциями, что позволяет оперативно мониторить обстановку в сети. есть обрыв в проводе, отработает защита, схема РЗА даст АПВ и после на АВР встанет.
cheer.gif не парься, иди сиськи смотри [/QUOTE]
Он имел в виду, что обычно ВЧЗ устанавливаются на ПС вместе с фильтром присоединия и конденсатором связи. Здесь же ПС и соответствующего оборудования нет. Вот он и задал вопрос какой толк от ВЧЗ просто на ЛЭП? По всей видимости, эт отпаячная линия.
П.С. привет коллегам от проектировщика ПС ))) [/QUOTE]
ага, и тебе не хворать! ты на фотку хорошо смотрел? там опора угловая. линия поворачивает. ПС может быть в 10 метрах от опоры и иметь передатчик.
Вот если б автор сфоткал все на 360 град его окружающее, имело бы смысл с вами вести дискуссию.
2х цепка 110ка dont.gif

Это сообщение отредактировал ложкамеда - 28.11.2014 - 13:15
 
[^]
svside
28.11.2014 - 13:24
-2
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 3.04.11
Сообщений: 634
А вообще-то это компенсатор реактивной мощности. При передаче электроэнергии на большие расстояния сильно мешает реактивная составляющая, т.к. отношение активной составляющей к реактивной (cos f) является одним из показателей качества электроэнергии.
 
[^]
ложкамеда
28.11.2014 - 13:33
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.11.14
Сообщений: 212
ТС больше данных для дискуссии! давай еще фоткай все вокруг опоры, желательно № опоры найти и адресную надпись. чтоб наверняка sm_biggrin.gif
 
[^]
FF7
28.11.2014 - 13:34
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 11.11.13
Сообщений: 639
svside, ээээ первый раз такое слышу... ну про реактивную мощность знаю, а вот про компенсаторы, эт что то новенькое.... Я правда отстал от жизни, но млин тут явный заградитель обыкновенный, породы В3-630 примерно.
 
[^]
akcakal
28.11.2014 - 13:37
0
Статус: Offline


Подниматель пингвинов

Регистрация: 26.06.14
Сообщений: 6188
Потыкай палкой,твёрдая?
 
[^]
ложкамеда
28.11.2014 - 13:41
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.11.14
Сообщений: 212
Цитата (svside @ 28.11.2014 - 13:24)
А вообще-то это компенсатор реактивной мощности. При передаче электроэнергии на большие расстояния сильно мешает реактивная составляющая, т.к. отношение активной составляющей к реактивной (cos f) является одним из показателей качества электроэнергии.

компенсаторами реактивной мощности являются как правило синхронные двигателя и конденсаторные установки. по 110кВ могут только потери на корону компенсировать. улучшают качество эл.энергии уже на стадии 6/0.4 кВ (твой УПС это и есть конденсатор, точнее аккумуляторная батарея) rulez.gif
 
[^]
lem02
28.11.2014 - 13:44
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.04.10
Сообщений: 2543
Это баян!
 
[^]
FF7
28.11.2014 - 13:44
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 11.11.13
Сообщений: 639
ложкамеда, во! idea.gif

Добавлено в 13:51
Вспомнил прикол.. у нас в карьерах есть экскаваторы ЭШ10/70 и даже был 20/90 (сейчас нету его уже, остались только на 6 и 10 кубиков)... Так вот когда в полную мощность работали 10-ки и 20-ка доходила до того что счетчик индукционного типа останавливался и пытался провернуться в обратку... эти ЭШ оснащены главным электродвигателями синхронного типа, вот это компенсатор так компенсатор :)
 
[^]
Biochemist
28.11.2014 - 14:02
-2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.09.11
Сообщений: 3658
Цитата (mementomore @ 28.11.2014 - 10:20)
Цитата (bender376 @ 28.11.2014 - 08:55)
Это Реактор (индуктивность), снижает ток КЗ при перехлесте проводов и прочих авариях.
badr555 Опередил, а то постят хуету про ВЧ-фильты и прочую ересь faceoff.gif

Если это реактор, то почему он установлен только на одной фазе? на других фазах ограничивать ток КЗ не надо??

И во вторых, объясните тогда, что вот это за штука, обведенная красным?? Уж не элемент ли настройки часом?

Еще раз - это ВЧ заградитель, предназначен для организации высокочастотных каналов связи для релейной защиты (например, ДФЗ) и каналов противоаварийной автоматики. Чуть позже скину фото такого же, но только на подстанции

"Девочки, не ссорьтесь"
В любом случае это катушка индуктивности.
Аминь!
 
[^]
ложкамеда
28.11.2014 - 14:04
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.11.14
Сообщений: 212
Цитата (Biochemist @ 28.11.2014 - 14:02)
Цитата (mementomore @ 28.11.2014 - 10:20)
Цитата (bender376 @ 28.11.2014 - 08:55)
Это Реактор (индуктивность), снижает ток КЗ при перехлесте проводов и прочих авариях.
badr555 Опередил, а то постят хуету про ВЧ-фильты и прочую ересь faceoff.gif

Если это реактор, то почему он установлен только на одной фазе? на других фазах ограничивать ток КЗ не надо??

И во вторых, объясните тогда, что вот это за штука, обведенная красным?? Уж не элемент ли настройки часом?

Еще раз - это ВЧ заградитель, предназначен для организации высокочастотных каналов связи для релейной защиты (например, ДФЗ) и каналов противоаварийной автоматики. Чуть позже скину фото такого же, но только на подстанции

"Девочки, не ссорьтесь"
В любом случае это катушка индуктивности.
Аминь!

спасибо КЭП cheer.gif
 
[^]
динамомашинА
28.11.2014 - 14:07
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.07.13
Сообщений: 345
Цитата (Veles114 @ 8.11.2014 - 21:17)
Высокочастотный заградитель — электротехническое устройство, устанавливаемое в разрыв фазного провода линии электропередачи и обладающее высоким сопротивлением на частоте работы канала ВЧ-связи и низким сопротивлением на промышленной частоте (50 Гц)
Высокочастотные заградители используются для создания высокочастотных каналов связи по высоковольтным линиям электропередач (10, 35-750 кВ) для обеспечения передачи сигналов противоаварийной автоматики, релейной защиты, телефонной связи, телемеханики, промодулированных высокой частотой (24-1000 кГц) по фазовому проводу или грозотросу

А лизнуть можно, как крону?
 
[^]
FF7
28.11.2014 - 14:10
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 11.11.13
Сообщений: 639
Цитата (динамомашинА @ 28.11.2014 - 17:07)
Цитата (Veles114 @ 8.11.2014 - 21:17)
Высокочастотный заградитель — электротехническое устройство, устанавливаемое в разрыв фазного провода линии электропередачи и обладающее высоким сопротивлением на частоте работы канала ВЧ-связи и низким сопротивлением на промышленной частоте (50 Гц)
Высокочастотные заградители используются для создания высокочастотных каналов связи по высоковольтным линиям электропередач (10, 35-750 кВ) для обеспечения передачи сигналов противоаварийной автоматики, релейной защиты, телефонной связи, телемеханики, промодулированных высокой частотой (24-1000 кГц) по фазовому проводу или грозотросу

А лизнуть можно, как крону?

Можно, но не советую... сразу почувствуется запах пригревшего шашлыка.
 
[^]
boralgin
28.11.2014 - 14:12
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.04.10
Сообщений: 2551
срочно одевай шапочку из фольги gigi.gif
 
[^]
BRD
28.11.2014 - 14:16
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 6.01.14
Сообщений: 507
Цитата (Veles114 @ 8.11.2014 - 21:17)
Высокочастотный заградитель — электротехническое устройство, устанавливаемое в разрыв фазного провода линии электропередачи и обладающее высоким сопротивлением на частоте работы канала ВЧ-связи и низким сопротивлением на промышленной частоте (50 Гц)
Высокочастотные заградители используются для создания высокочастотных каналов связи по высоковольтным линиям электропередач (10, 35-750 кВ) для обеспечения передачи сигналов противоаварийной автоматики, релейной защиты, телефонной связи, телемеханики, промодулированных высокой частотой (24-1000 кГц) по фазовому проводу или грозотросу

Процентов 90 не понял, но думаю, так оно и есть rulez.gif
 
[^]
ложкамеда
28.11.2014 - 14:17
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.11.14
Сообщений: 212
Цитата (динамомашинА @ 28.11.2014 - 14:07)
Цитата (Veles114 @ 8.11.2014 - 21:17)
Высокочастотный заградитель — электротехническое устройство, устанавливаемое в разрыв фазного провода линии электропередачи и обладающее высоким сопротивлением на частоте работы канала ВЧ-связи и низким сопротивлением на промышленной частоте (50 Гц)
Высокочастотные заградители используются для создания высокочастотных каналов связи по высоковольтным линиям электропередач (10, 35-750 кВ) для обеспечения передачи сигналов противоаварийной автоматики, релейной защиты, телефонной связи, телемеханики, промодулированных высокой частотой (24-1000 кГц) по фазовому проводу или грозотросу

А лизнуть можно, как крону?

если ты сможешь лизнуть корону, то посмертно станешь властителем электричества pray.gif
 
[^]
витвик
28.11.2014 - 14:21
0
Статус: Offline


Провокатор

Регистрация: 12.09.14
Сообщений: 249
Цитата (Veles114 @ 9.11.2014 - 01:17)
Высокочастотный заградитель — электротехническое устройство, устанавливаемое в разрыв фазного провода линии электропередачи и обладающее высоким сопротивлением на частоте работы канала ВЧ-связи и низким сопротивлением на промышленной частоте (50 Гц)
Высокочастотные заградители используются для создания высокочастотных каналов связи по высоковольтным линиям электропередач (10, 35-750 кВ) для обеспечения передачи сигналов противоаварийной автоматики, релейной защиты, телефонной связи, телемеханики, промодулированных высокой частотой (24-1000 кГц) по фазовому проводу или грозотросу

Это ты сейчас с кем разговаривал??? dead.gif
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!