Цитата (вепс66 @ 3.04.2022 - 22:59)
А чё, так можно было?
А я вот тут ебусь. Зря походу....

Зря ты фотку выложил. Ну понеслась.

1 - Распредкоробки должны быть ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ и ЛЕГКОДОСТУПНЫЕ и на кой хуй ты их на потолке разместил? Потом в случае чего чтоб весь потолок пришлось снять?

2 - Ты положил кабель 3х2.5 до распределительной коробки и от неё кабелем 3х2.5 до каждого из блоков розеток.

Вот в чём сокральный смысл сего действия? Можешь это нормативной базой обосновать ?

Как я вижу это полностью бесполезная и бессмысленная хуета. Главная цель этой хуеты это метраж кабеля как можно больше положить. Ну конечно просто умственную отсталость нельзя исключать

3 - Кабель без гофры на потолке? .....всё понятно и можешь не отвечать на вопросы)

Это сообщение отредактировал Kainam10 - 3.04.2022 - 23:12
 
[^]
RegionZemlya
3.04.2022 - 23:11
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.06.15
Сообщений: 8073
Удивительно большое количество розеток от застройщика!
 
[^]
vevobabe
3.04.2022 - 23:11
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.10.21
Сообщений: 1679
Цитата (stas274 @ 3.04.2022 - 21:10)
Полки и картины только на двустороннюю клейкую ленту.

Так то гипскартон будет. cool.gif
 
[^]
Мол4ун
3.04.2022 - 23:12
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 27.03.22
Сообщений: 95
зато дёшево
 
[^]
Olga654
3.04.2022 - 23:13
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 27.04.13
Сообщений: 457
я художник, я так вижу
 
[^]
gusenkovd
3.04.2022 - 23:13
0
Статус: Offline


Язвительный правдоруб

Регистрация: 17.02.14
Сообщений: 1328
Я бы за такое расстреливал!Без шуток!Это вредительство и покушение на убийство!
 
[^]
vevobabe
3.04.2022 - 23:15
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.10.21
Сообщений: 1679
Цитата (ipv4 @ 3.04.2022 - 21:01)
Цитата (Jumbay @ 3.04.2022 - 22:45)
Цитата (vevobabe @ 03.04.2022 - 22:39)
А что не так? Для гумманитариев.

Правила устройства электроустановок запрещает прокладку скрытой проводки таким образом. Класть необходимо либо вертикально, либо горизонтально.

А если быть точным, то от любого выключателя/розетки - строго вертикально, до уровня распредкоробок. И только вверху - горизонтально.

Спасибо за объяснение.
 
[^]
Comaliec
3.04.2022 - 23:18
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.11.19
Сообщений: 1474
Цитата (mokmor @ 3.04.2022 - 23:06)
333

Я х знает в союзе проводку клали только по стенам по потолкам шла только на светильники

Это сообщение отредактировал Comaliec - 3.04.2022 - 23:18

Проводка в новостройке
 
[^]
vevobabe
3.04.2022 - 23:18
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.10.21
Сообщений: 1679
Цитата (mokmor @ 3.04.2022 - 21:03)
Цитата (vevobabe @ 3.04.2022 - 22:39)
А что не так? Для гумманитариев.

Должно быть так:
1. если по полу тянуть
2. по потолку
3. по стенам

Спасибо, но картинку не показывает. cool.gif
 
[^]
Plutik
3.04.2022 - 23:18
2
Статус: Offline


Цапу надо крутить, цапу.

Регистрация: 17.01.12
Сообщений: 1539
Цитата (zooty @ 3.04.2022 - 22:39)
Сверлить будешь, как минное поле 🤣

Фотки хранить надо :)
 
[^]
Macdonald
3.04.2022 - 23:23
3
Статус: Offline


Бравый солдат Швейк-моторист

Регистрация: 29.05.10
Сообщений: 9726
Цитата (DimiDron @ 3.04.2022 - 22:39)
Я как то ремонт делал в квартире. Там электрику делали ещё в советское время. Так вот провода по такой же "технологии" разводили. Все по кратчайшему пути. Лучше бы совсем не делали ее, чем так.

В панельных домах уже на стадии отливки панелей были заложены каналы для проводки, выключателей и проводов. Так, что - пиздёжь.
 
[^]
mokmor
3.04.2022 - 23:23
0
Статус: Online


Юморист

Регистрация: 6.10.15
Сообщений: 489
Цитата (vevobabe @ 3.04.2022 - 23:18)
Цитата (mokmor @ 3.04.2022 - 21:03)
Цитата (vevobabe @ 3.04.2022 - 22:39)
А что не так? Для гумманитариев.

Должно быть так:
1. если по полу тянуть
2. по потолку
3. по стенам

Спасибо, но картинку не показывает. cool.gif

Да, почему то не показывало. Исправил
 
[^]
VragNaroda
3.04.2022 - 23:23
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.05.20
Сообщений: 12790
Цитата (Kainam10 @ 3.04.2022 - 23:11)


2 - Ты положил кабель 3х2.5 до распределительной коробки и от неё кабелем 3х2.5 до каждого из блоков розеток.

Вот в чём сокральный смысл сего действия? Можешь это нормативной базой обосновать ?


А как ещё???
Сечение кабеля определяется номиналом автомата. Если автомат 16А, то ВСЕ провода после него 2.5мм2 и их ветвление ни на что не влияет.

Распайки зло. Стараюсь в жилых помещениях не использовать. В технических открыто на виду.
 
[^]
Mulders21
3.04.2022 - 23:23
3
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 13.11.13
Сообщений: 453
Цитата (Kainam10 @ 3.04.2022 - 23:11)
Цитата (вепс66 @ 3.04.2022 - 22:59)
А чё, так можно было?
А я вот тут ебусь. Зря походу....

Зря ты фотку выложил. Ну понеслась.

1 - Распредкоробки должны быть ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ и ЛЕГКОДОСТУПНЫЕ и на кой хуй ты их на потолке разместил? Потом в случае чего чтоб весь потолок пришлось снять?

2 - Ты положил кабель 3х2.5 до распределительной коробки и от неё кабелем 3х2.5 до каждого из блоков розеток.

Вот в чём сокральный смысл сего действия? Можешь это нормативной базой обосновать ?

Как я вижу это полностью бесполезная и бессмысленная хуета. Главная цель этой хуеты это метраж кабеля как можно больше положить. Ну конечно просто умственную отсталость нельзя исключать

3 - Кабель без гофры на потолке? .....всё понятно и можешь не отвечать на вопросы)

Интересно стало.

1) Ну и почему нельзя обслужить такие коробки? Натяжной потолок снять и повесить дело вообще не сложное. По мне так даже проще, чем под обоями искать, а потом обои резать. Я даже больше скажу, у меня в квартире проводка алюминиевая с 1990 года, ещё ни разу, подчеркну, ни разу, никто в коробки не лазил.

2) Почему так не стоит делать? Не очень понял.

3) Гофра то зачем? По мне так как раз вот это бессмысленная трата сил, времени и денег.

С уважением.
 
[^]
AleksSan33
3.04.2022 - 23:25
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 28.05.20
Сообщений: 807
Раз в теме собралось много электриков, спрошу за свою новостройку. Застройщик ЖК Самолет. Проводка разведена от розетки до следующий розетки в спальне. То есть, если отсоединить одну жилу в розетке, то в другом конце спальни вторая розетка тоже перестанет работать. Это не является криминалом? Или же по всем гостам, правилам, снипам, ПУЭ, провода к розеткам в квартире должны идти только от распределительной коробки?

Это сообщение отредактировал AleksSan33 - 4.04.2022 - 00:07
 
[^]
raptor1c
3.04.2022 - 23:27
1
Статус: Offline


Всея Рука

Регистрация: 20.03.14
Сообщений: 1276
Чем вы панику устроили? Про тон-генератор не слышали?
 
[^]
УЧК
3.04.2022 - 23:28
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.03.16
Сообщений: 8181
Цитата (mokmor @ 3.04.2022 - 23:06)
333

ебля с картинками. Я в квартире (панелька) делал ремонт - оставил старую проводку на свет и существующие розетки, кинул от щитка на каждую комнату отдельный кабель за потолком, спустил по двери и дальше по периметру в плинтусе - по 5 двойных розеток на каждую комнату. Быстро и ах.удобно.

Проводка в новостройке
 
[^]
Mulders21
3.04.2022 - 23:28
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 13.11.13
Сообщений: 453
Цитата (AleksSan33 @ 3.04.2022 - 23:25)
Раз в теме собралось много электриков, спрошу за свою новостройку. Застройщик ЖК Самолет. Проводка разведена от розетки до следующий розетки в спальне. То есть, если отсоединить одну жилу в розетке, то в другом конце спальни вторая розетка тоже перестанет работать. Это не является криминалом? Или же по всем гостам, правилам, снипам, ПУЕ, провода к розеткам в квартире должны идти только от распределительной коробки?

Это вроде как "запрещено", называется "шлефом".

Я диванный рукожоп, не претендую на "научность" gigi.gif
 
[^]
mokmor
3.04.2022 - 23:29
1
Статус: Online


Юморист

Регистрация: 6.10.15
Сообщений: 489
Цитата (AleksSan33 @ 3.04.2022 - 23:25)
Раз в теме собралось много электриков, спрошу за свою новостройку. Застройщик ЖК Самолет. Проводка разведена от розетки до следующий розетки в спальне. То есть, если отсоединить одну жилу в розетке, то в другом конце спальни вторая розетка тоже перестанет работать. Это не является криминалом? Или же по всем гостам, правилам, снипам, ПУЕ, провода к розеткам в квартире должны идти только от распределительной коробки?

По правилам главное, чтобы у тебя PE был неразрывным smile.gif
Вообще, нормальные электрики так не делают. Или опрессовка(сварка) с отводами в коробках, или в подрозетниках, или все розетки из одной коробки, но кабеля уйдет много, а по нынешним ценам это дорого
 
[^]
ipv4
3.04.2022 - 23:30
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.11.09
Сообщений: 7408
Цитата (VragNaroda @ 3.04.2022 - 23:23)
Цитата (Kainam10 @ 3.04.2022 - 23:11)


2 - Ты положил кабель 3х2.5 до распределительной коробки и от неё кабелем 3х2.5 до каждого из блоков розеток.

Вот в чём сокральный смысл сего действия? Можешь это нормативной базой обосновать ?


А как ещё???
Сечение кабеля определяется номиналом автомата. Если автомат 16А, то ВСЕ провода после него 2.5мм2 и их ветвление ни на что не влияет.

Распайки зло. Стараюсь в жилых помещениях не использовать. В технических открыто на виду.

Сухяль? ЕМНИП - 19А на один кв. мм сечения проводки, если это медь.
 
[^]
blintonik
3.04.2022 - 23:30
0
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 13.03.17
Сообщений: 3707

сдал принял
 
[^]
mokmor
3.04.2022 - 23:30
1
Статус: Online


Юморист

Регистрация: 6.10.15
Сообщений: 489
Цитата (raptor1c @ 3.04.2022 - 23:27)
Чем вы панику устроили? Про тон-генератор не слышали?

он же у каждого в квартире есть gigi.gif
 
[^]
Shevalex78
3.04.2022 - 23:30
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 30.08.14
Сообщений: 125
А я переделал у себя после застройщика. Оставил одну линию,от них, которая через год коротнула.
Кому интересно - прошел курс "сам себе электрик" от сспрофи.ру

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Denisko4987
3.04.2022 - 23:30
4
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 14.01.16
Сообщений: 189
Цитата (Kainam10 @ 3.04.2022 - 23:11)
Цитата (вепс66 @ 3.04.2022 - 22:59)
А чё, так можно было?
А я вот тут ебусь. Зря походу....

Зря ты фотку выложил. Ну понеслась.

1 - Распредкоробки должны быть ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ и ЛЕГКОДОСТУПНЫЕ и на кой хуй ты их на потолке разместил? Потом в случае чего чтоб весь потолок пришлось снять?

2 - Ты положил кабель 3х2.5 до распределительной коробки и от неё кабелем 3х2.5 до каждого из блоков розеток.

Вот в чём сокральный смысл сего действия? Можешь это нормативной базой обосновать ?

Как я вижу это полностью бесполезная и бессмысленная хуета. Главная цель этой хуеты это метраж кабеля как можно больше положить. Ну конечно просто умственную отсталость нельзя исключать

3 - Кабель без гофры на потолке? .....всё понятно и можешь не отвечать на вопросы)

1)Сделанные по ГОСТу распредклробки не обслуживаются.Соединения ПРОВАРЕНЫЕ!!! Как их обслуживать?! Просто посмотреть?Зачем?
2) Силовые линии прокладываются кабелем 3*2,5. Это линии на розетки.
3) Допускается прокладка кабеля открыто по несгораемым конструкциям.Бетон негорючий.
Более того,современный кабель ВВГ Нг LS по своим характеристикам уже не нуждается в гофре.Он не поддерживает горение,не выделяет дым.Какой смысл использовать гофру для локализации возгорания,если и кабель,и основание не горючие? Гофра только ухудшает теплоотвод.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 91143
0 Пользователей:
Страницы: (16) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх