На первой картинке усилитель ВЧ связи по линиям ЛЭП. Моё начало трудовой деятельности началось в 79-м и такие усилители использовались вместе со стойками АСК-1 (позже их заменили более совершенными АСК-РС одесского завода Нептун, оборонная техника).
Кое кто заметил отсутствующий выходной трансформатор. Так он же на улице, на площадке подстанции. У нас была подстанция на 110 кВольт. А приходилось выезжать и на подстанции 500 кВольт в местечко Нияз Батыр (УзССР). Подстанция регулировала мощности с каскада ГРЭС на реке Нарын. Ну очень мощная штука. По ВЧ каналам шла связь, как голосовая, так и телемеханика. То есть, дистанционное управление подстанциями, ну и передача телеметрии. ВЧ сигнал поступал на приёмно-передающий трансформатор далее на аппаратуру связи. А, чтоб станционное оборудование не влияло на связь, то на опорах висели заградительные фильтры. Вот на этих фильтрах, я 16-ти летним мальчишкой и менял маслянные конденсаторы, когда они иногда выходили из строя. Ну и ещё вёл ежедневный учет параметров связи с учетом погоды. А ещё шабашничаль починяя телеки и магнитофоны. Свой первый отремонтированный видик помню до сих пор, это была ЧБ Электроника-508-видео.