tok166
18.01.2016 - 04:41
5
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.03.13
Сообщений: 1565
Отвечу попунктно:
"1. Аккумы будут в постоянном недозаряде или ты заряжаешь 7,2Ач или 48Ач."
Вопервых не 7.2 а 17 .... во вторых разьем для подключения внешних блоков акумов говорит о том что устройство умнее чем кажется и может определять ёмкость которую в него вставляют.

"2. Скрутки скрутки, мне нехватает скруток - нужно больше скруток."
Надежнее спаеной скрутки ничего не знаю, можешь чтото посоветовать? посоветуй.

"3. В магазе счас продаётся любой провод любого сечения, и не только шввп."
многожильный кабель сечением 5-6? может гдето и есть но я не нашел... да и смысла нет.

"4. Также в магазе есть разборные разъёмы для упсов."
Вот тут самое жестокое обломинго.... НЕТУ ИХ!!! искал и долго.....

"5. Упс не промышленный (!) и для питания насосов и т.д. он мало подходит."
Насосу плевать какой упс... главное чтобы был чисты синус а не ступенчатый.
 
[^]
UnReLeAsEd
18.01.2016 - 04:41
2
Статус: Offline


МаРтОвСкИй КоШаГ

Регистрация: 7.01.14
Сообщений: 562
Цитата (MOCKBA @ 18.01.2016 - 04:37)
Проводка в трубе? гофре? Если нет - выкапывай и заново!
Что за провод к дому идет? если всепогодный КГ - то еще несколько лет пролежит. Если СИП - то он нахер не нужен по земле - только воздух. Если провод (ПВС, ШВВП, ПУНП) не дай бог - то меняй нахер!

КГ тоже в земле рассыпается. ШВВП такого сечения не бывает, максимум 2,5.
ПВС - 6. В земле только ВВГ если в ац трубах
 
[^]
MOCKBA
18.01.2016 - 04:47
0
Статус: Offline


Электрик со стажем

Регистрация: 2.08.08
Сообщений: 443
Цитата (UnReLeAsEd @ 18.01.2016 - 05:41)
Цитата (MOCKBA @ 18.01.2016 - 04:37)
Проводка в трубе? гофре? Если нет - выкапывай и заново!
Что за провод к дому идет? если всепогодный КГ - то еще несколько лет пролежит. Если СИП - то он нахер не нужен по земле - только воздух. Если провод (ПВС, ШВВП, ПУНП) не дай бог - то меняй нахер!

КГ тоже в земле рассыпается. ШВВП такого сечения не бывает, максимум 2,5.
ПВС - 6. В земле только ВВГ если в ац трубах

если в ПВХ трубе лежит кабель - то ему похуй, что он за кабель. Если открыто лежит, то уже есть, о чем говорить...
Стоит только учитывать длину трассы, тепло- и токо-потери...

Это сообщение отредактировал MOCKBA - 18.01.2016 - 04:48
 
[^]
UnReLeAsEd
18.01.2016 - 04:48
0
Статус: Offline


МаРтОвСкИй КоШаГ

Регистрация: 7.01.14
Сообщений: 562
Цитата (tok166 @ 18.01.2016 - 04:41)
Отвечу попунктно:
"1. Аккумы будут в постоянном недозаряде или ты заряжаешь 7,2Ач или 48Ач."
Вопервых не 7.2 а 17 .... во вторых разьем для подключения внешних блоков акумов говорит о том что устройство умнее чем кажется и может определять ёмкость которую в него вставляют.

"2. Скрутки скрутки, мне нехватает скруток - нужно больше скруток."
Надежнее спаеной скрутки ничего не знаю, можешь чтото посоветовать? посоветуй.

"3. В магазе счас продаётся любой провод любого сечения, и не только шввп."
многожильный кабель сечением 5-6? может гдето и есть но я не нашел... да и смысла нет.

"4. Также в магазе есть разборные разъёмы для упсов."
Вот тут самое жестокое обломинго.... НЕТУ ИХ!!!  искал и долго.....

"5. Упс не промышленный (!) и для питания насосов и т.д. он мало подходит."
Насосу плевать какой упс... главное чтобы был чисты синус а не ступенчатый.

1. Устройство может и умное - но оно не будет заряжать аккум полностью следовательно износ аккума.
Если есть интерес погугли про упс-ы, Я работаю с ними и знаю о чём говорю.
Так же для кислотных и гелевых схемы зарядных устройств маленько разные.

2. Лучше кидать цельные провода от соединяя до соединения. Ваго кста не такое уж и г, у нас стоят и не шуршат (ST 2,5 TWIN, STTB - 2,5 и т.д.).

3. 5 кв не бывает есть ПВ3 на 6 кв.

4. Есть, у нас продают покрайней мере, покупал сам лично (ksr-irk.ru) есть так же на али.

5. Упсу не пофиг чем его грузят.

Добавлено в 04:50
Цитата (MOCKBA @ 18.01.2016 - 04:47)
если в ПВХ трубе лежит кабель - то ему похуй, что он за кабель. Если открыто лежит, то уже есть, о чем говорить...
Стоит только учитывать длину трассы, тепло- и токо-потери...

Определённая марка кабеля предназначена для определённых условий прокладки. Хотя вам это бесполезно объяснять, насмотрелся вот на таких которым похуй, главное чтобы работало.

Это сообщение отредактировал UnReLeAsEd - 18.01.2016 - 04:51
 
[^]
tok166
18.01.2016 - 04:50
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.03.13
Сообщений: 1565
Цитата (Zaxap @ 18.01.2016 - 05:35)
Годно бро!
Но... Размещение упса над котлом весьма спорно, батареи перегрева не любят и зело теряют в емкости со временем.
Зачем столько соплей и лишних соединений, почему сразу не через автоматы в щетке?
Ниразу не сантехник, но думал, что если стоят несколько насосов, то непременно нужна гидрострелка, не?

Там может не понятно.... розетка с которой питается ИБП на автомате висит.
а уже с него уходит на прямки.
Про перегрев батарей думал... НО их нормальный режим работы под капотом автомобиля а это перепаду -40 +100. ГОСТ подтвердил (батареи отечественные)

в ИБП мозги по температуре включают вентилятор.


по поводу размещения согласен на все 100% НО я вопервых не придумал куда его ещё можно сунуть кроме как к стене прилепить... а это нужен крепеж (которого нет) и физические силы. А я щя не боец не разу.. ребенка то поднять не могу ибо ДТП привело к перелому позвоночника. мне инвалидность дали и пенсию 9000 так что я кроме как паяльником тыкать щя не на что не годен(((
 
[^]
vlasovzloy
18.01.2016 - 04:50
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.04.13
Сообщений: 1111
где бы тоже такой нарыть, а то у меня 96 вольт батарея, на автоаккумы переделывать дорого выходит
 
[^]
tok166
18.01.2016 - 04:54
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.03.13
Сообщений: 1565
Кабель лежит на глубине МЕТР он в черной гофре он предназначен для заглубления и отдавал я за него по 240 рублей за метр. всю первую пенсию на него грохнул и ещё добавил....
 
[^]
MOCKBA
18.01.2016 - 04:55
1
Статус: Offline


Электрик со стажем

Регистрация: 2.08.08
Сообщений: 443
Цитата (tok166 @ 18.01.2016 - 05:41)
Отвечу попунктно:
"1. Аккумы будут в постоянном недозаряде или ты заряжаешь 7,2Ач или 48Ач."
Вопервых не 7.2 а 17 .... во вторых разьем для подключения внешних блоков акумов говорит о том что устройство умнее чем кажется и может определять ёмкость которую в него вставляют.

"2. Скрутки скрутки, мне нехватает скруток - нужно больше скруток."
Надежнее спаеной скрутки ничего не знаю, можешь чтото посоветовать? посоветуй.

"3. В магазе счас продаётся любой провод любого сечения, и не только шввп."
многожильный кабель сечением 5-6? может гдето и есть но я не нашел... да и смысла нет.

"4. Также в магазе есть разборные разъёмы для упсов."
Вот тут самое жестокое обломинго.... НЕТУ ИХ!!!  искал и долго.....

"5. Упс не промышленный (!) и для питания насосов и т.д. он мало подходит."
Насосу плевать какой упс... главное чтобы был чисты синус а не ступенчатый.

кстати, про насос!
Поднакопи и установи "частотник" - он реально экономит и электроэнергию и воду. СГУ тебюе не нужна, т.к. насос всего лишь один. Подключается за "раз-два".


Это сообщение отредактировал MOCKBA - 18.01.2016 - 04:56
 
[^]
tok166
18.01.2016 - 04:56
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.03.13
Сообщений: 1565
Цитата (vlasovzloy @ 18.01.2016 - 05:50)
где бы тоже такой нарыть, а то у меня 96 вольт батарея, на автоаккумы переделывать дорого выходит

на авито есть несколько контор которые торгуют Б\У техникой которые они якобы уничтожают....

я под видеонаблюдение моник 19шку купил за 1000р
просто нада заморочиться....
 
[^]
JIELLIAK
18.01.2016 - 04:57
3
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 9.03.12
Сообщений: 804
Так вот куда старые упсы пропадают у меня на работе :)
 
[^]
Dm22
18.01.2016 - 04:58
2
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 28.01.15
Сообщений: 140
В рамках бюджета и ТЗ автор все замечательно сделал. Кислотные аккумуляторы у меня по похожей схеме уже три года отпахали без проблем, так я их еще на рыбалку беру (лодочный электромотор). Единственно, я бы из котельной их убрал, жарко там, и уровень в них раз в месяц надо проверять.
 
[^]
MOCKBA
18.01.2016 - 05:01
1
Статус: Offline


Электрик со стажем

Регистрация: 2.08.08
Сообщений: 443
Цитата (UnReLeAsEd @ 18.01.2016 - 05:48)

Определённая марка кабеля предназначена для определённых условий прокладки. Хотя вам это бесполезно объяснять, насмотрелся вот на таких которым похуй, главное чтобы работало.

Согласитесь, я даже НИ разу не озвучил марки кабелей для прокладки в тех или иных условиях. Давайте без предвзятостей.

Добавлено в 05:09
Цитата (tok166 @ 18.01.2016 - 05:54)
Кабель лежит на глубине МЕТР он в черной гофре он предназначен для заглубления и отдавал я за него по 240 рублей за метр.  всю первую пенсию на него грохнул и ещё добавил....

так что за кабель-то?

Добавлено в 05:10
Цитата (UnReLeAsEd @ 18.01.2016 - 05:41)
Цитата (MOCKBA @ 18.01.2016 - 04:37)
Проводка в трубе? гофре? Если нет - выкапывай и заново!
Что за провод к дому идет? если всепогодный КГ - то еще несколько лет пролежит. Если СИП - то он нахер не нужен по земле - только воздух. Если провод (ПВС, ШВВП, ПУНП) не дай бог - то меняй нахер!

КГ тоже в земле рассыпается. ШВВП такого сечения не бывает, максимум 2,5.
ПВС - 6. В земле только ВВГ если в ац трубах

блин, а я ПВС 25мм2 видел в продаже. Как это развидеть?
И ВВГ какой именно в АЦ-трубах ложится? НГ-ls? Или простой? Мне кажется, что любой из ВВГ уже готов под землей пролежать много лет...

Это сообщение отредактировал MOCKBA - 18.01.2016 - 05:13
 
[^]
tok166
18.01.2016 - 05:11
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.03.13
Сообщений: 1565
Опять по пунктам (обожаю конструктив.)
"1. Устройство может и умное - но оно не будет заряжать аккум полностью следовательно износ аккума.
Если есть интерес погугли про упс-ы, Я работаю с ними и знаю о чём говорю.
Так же для кислотных и гелевых схемы зарядных устройств маленько разные."
Почему такая уверенность что не будет заряжать полностью?

схемы заряда разные. да. НО спецификация устройства на сайте производителя гласит что нет требований к типу внешних аккумуляторов. это значит что уствройство само определяет с каким типом батарей работает.


"2. Лучше кидать цельные провода от соединяя до соединения. Ваго кста не такое уж и г, у нас стоят и не шуршат (ST 2,5 TWIN, STTB - 2,5 и т.д.)."
Тип кабеля не принципиален если он изолирован и имеет достаточное сопротивление.

"3. 5 кв не бывает есть ПВ3 на 6 кв."
всё бывает.

"4. Есть, у нас продают покрайней мере, покупал сам лично (ksr-irk.ru) есть так же на али." нашел только разьемы "мама" для встраивания в корпус. с выходами ИБП они не совмещяются... увы...

"5. Упсу не пофиг чем его грузят. "
ИБП отдает что может в пределах конструктива. а питание сервера или насос ему побоку..... как в моем случае хоть электрочайник.

"Определённая марка кабеля предназначена для определённых условий прокладки. Хотя вам это бесполезно объяснять, насмотрелся вот на таких которым похуй, главное чтобы работало."
Неправы вы. с электричеством шутки плохи. я слушаю критику (яж не дебил и не похвастаться пост создавал) и если вижу что я накосячил я это буду править. у меня там сейчас живет мой ребенок. и для меня крайне важно чтобы всё было на столько заебись на сколько я могу это сделать. НО это не значит что я не перелопатил много информации и буду слушать каждый высер "диванного воене" (это не про вас лично это собирательный образ, не обижайтесь).

 
[^]
MOCKBA
18.01.2016 - 05:15
2
Статус: Offline


Электрик со стажем

Регистрация: 2.08.08
Сообщений: 443
Цитата (tok166 @ 18.01.2016 - 06:11)


"3. 5 кв не бывает есть ПВ3 на 6 кв."
всё бывает.

если по ТУ сделан - то и не такое бывает)))
 
[^]
tok166
18.01.2016 - 05:18
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.03.13
Сообщений: 1565
Цитата (MOCKBA @ 18.01.2016 - 06:15)
Цитата (tok166 @ 18.01.2016 - 06:11)


"3. 5 кв не бывает есть ПВ3 на 6 кв."
всё бывает.

если по ТУ сделан - то и не такое бывает)))

Это Россия детка ))))
 
[^]
MOCKBA
18.01.2016 - 05:20
0
Статус: Offline


Электрик со стажем

Регистрация: 2.08.08
Сообщений: 443
всем зелени накидал, пусть будет)
 
[^]
Spawn86
18.01.2016 - 05:24
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 9.04.13
Сообщений: 317
Электричество переделал на жлекиричествр. Возьми с полки пирожок
 
[^]
aaabbbccc
18.01.2016 - 06:32
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.02.11
Сообщений: 2152
Цитата (ИвановИванИв @ 18.01.2016 - 03:33)
А почему не использовать генератор ? В чём прикол ИБПшек ? Мне кажется с генератором как то более жизнестойкая система получаеться. Или я не прав ?

Странный вопрос. Генератор требует присутствия кочегара в момент отключения. Генераторы с переключением стоят грустных денег.
 
[^]
Hasck
18.01.2016 - 06:54
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 31.01.14
Сообщений: 5194
Цитата (tok166 @ 18.01.2016 - 03:41)
Цитата (ИвановИванИв @ 18.01.2016 - 04:33)
А почему не использовать генератор ? В чём прикол ИБПшек ? Мне кажется с генератором как то более жизнестойкая система получаеться. Или я не прав ?

генератор нужно запускать, какоето время тока не будет, его нельзя оставить без присмотра.

а так всё работает без перерыва и вмешательства

Ну, давно уже генераторы продаются со встроенной автоматикой. Это те, у которых свой аккумулятор и стартер с кнопоньки запускается. Там можно подключить так, чтобы запускался автоматически при отключении основной линии. Перерыв в электроснабжении несколько секунд, что не скажется на температуре отопления. Только бензин подливай.
Как показывает опыт "ледяных" дождей - отключения могут продлиться несколько суток. Так что аккумов может не хватить, тем более планируется подключать скважину, полотенцесушитель и т.д. Да и простые отключения, например у меня в деревне, могут длиться часов 8.
Антифриз в СО - правильное решение, в случае выхода из строя нагрева не придется все менять.
По скруткам. Вернее спайкам. Все нормуль там будет. контакт обеспечивается оловом, а не соприкосновением аллюминиевой и медной жил с разным поверхностным сопротивлением и коррозией.
Я в котлах разбираюсь чуть менее, чем никак. Но упоминалась "подача пеллетов". Т.е. периодически должен включаться некий механизм, подающий твердое топливо? Значит, нагрузка будет непостоянной, а "скачущей"? При таких всплесках, думаю, аккумы сядут раньше рассчитанного времени.
 
[^]
Hasck
18.01.2016 - 07:03
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 31.01.14
Сообщений: 5194
Цитата (tok166 @ 18.01.2016 - 04:24)
Цитата (MOCKBA @ 18.01.2016 - 05:17)
Цитата (tok166 @ 18.01.2016 - 05:06)

а по этой поделке что скажешь? http://www.yaplakal.com/forum3/topic1286041.html?hl=

Не проще было найти кабель типа НГ или тот, что в авто-электрике используют для КАМазов?
Я как-то работал с "Медкар", собирали им мобильные комплексы. Там в щитовой помимо АВР и МАП был автомат на 100А и сечение 25мм2, и это на 24в аккум КАМазовский (как раз 12х2).
Так-то можно скрутить хоть сто жилок из UTP по 0,5мм2, и получить то, что хочешь, но зачем?
И опять же - у тебя щиток собран из ИЕК-овских автоматов, а это быть тому, что после 3-4 срабатываний они просто выйдут из строя...
Хотя бы АВВ (некитай) воткни - не особо дороже встанет.

увы и ах.
щиток собарал не я.... я с травмой позвоночника был в больничке...
собирал "профессионал" из города Серпухова.
я уже много переделал но я не настолько богат щя чтобы весь щиток разам перекроить...

я тебе скажу что когда я узнал что со столба идет алюминька 4х6 воздушкой на 15 киловат нагрузки у меня челюсть отвалилась... я в корсете взял лопату и копал. под землёй провел 4х10 медь. (самая дорогая проволочка в моей жизни)

если глянешь на фотку щитка (основного) то заметишь что входящий автомат не китайский. поверь - то не просто так)))

Странно....
У меня и соседей прокинут СИП 4х16кв. Он нормально держит свой вес на расстоянии 30-40м.
У тебя можно было заменить, зачем в землю-то? В земле влажность, кислотность, щелочность, грызуны.

Добавлено в 07:11
Цитата (aaabbbccc @ 18.01.2016 - 06:32)
Цитата (ИвановИванИв @ 18.01.2016 - 03:33)
А почему не использовать генератор ? В чём прикол ИБПшек ? Мне кажется с генератором как то более жизнестойкая система получаеться. Или я не прав ?

Странный вопрос. Генератор требует присутствия кочегара в момент отключения. Генераторы с переключением стоят грустных денег.

Года 3 назад генераторы с электрозапуском стоили на 2-3тыс дороже своих аналогов ручным запуском. А переделать на автоматический запуск при отключении основной линии через реле для рукожопа нетрудно.
 
[^]
UnReLeAsEd
18.01.2016 - 07:40
0
Статус: Offline


МаРтОвСкИй КоШаГ

Регистрация: 7.01.14
Сообщений: 562
Цитата (tok166 @ 18.01.2016 - 05:11)
Опять по пунктам (обожаю конструктив.)
"1. Устройство может и умное - но оно не будет заряжать аккум полностью следовательно износ аккума.
Если есть интерес погугли про упс-ы, Я работаю с ними и знаю о чём говорю.
Так же для кислотных и гелевых схемы зарядных устройств маленько разные."
Почему такая уверенность что не будет заряжать полностью?

схемы заряда разные. да. НО спецификация устройства на сайте производителя гласит что нет требований к типу внешних аккумуляторов. это значит что уствройство само определяет с каким типом батарей работает.


"2. Лучше кидать цельные провода от соединяя до соединения. Ваго кста не такое уж и г, у нас стоят и не шуршат (ST 2,5 TWIN, STTB - 2,5 и т.д.)."
Тип кабеля не принципиален если он изолирован и имеет достаточное сопротивление.

"3. 5 кв не бывает есть ПВ3 на 6 кв."
всё бывает.

"4. Есть, у нас продают покрайней мере, покупал сам лично (ksr-irk.ru) есть так же на али." нашел только разьемы "мама" для встраивания в корпус. с выходами ИБП они не совмещяются... увы...

"5. Упсу не пофиг чем его грузят. "
ИБП отдает что может в пределах конструктива. а питание сервера или насос ему побоку..... как в моем случае хоть электрочайник.

"Определённая марка кабеля предназначена для определённых условий прокладки. Хотя вам это бесполезно объяснять, насмотрелся вот на таких которым похуй, главное чтобы работало."
Неправы вы. с электричеством шутки плохи. я слушаю критику (яж не дебил и не похвастаться пост создавал) и если вижу что я накосячил я это буду править. у меня там сейчас живет мой ребенок. и для меня крайне важно чтобы всё было на столько заебись на сколько я могу это сделать. НО это не значит что я не перелопатил много информации и буду слушать каждый высер "диванного воене" (это не про вас лично это собирательный образ, не обижайтесь).

1. Проверено опытом. Помнится ток в буфере разный для заряда.
А вообще вот к прочтению http://geliosenergy.com/article_info.php?articles_id=4

2. Принципиальны скрутки из разных видов кабелей или когда набирать сечение разными жилами.

3. То что порять производители это одно, то что указано в стандарте другое.
Но кабель 5 кв бывает как недовесок 6 кв.

4. Не поленился (http://www.ksr-irk.ru/catalog/d19feb1c-d4cf-11e2-b929-0025b3a794e5/) на aliexpress есть даже дешевле.

5. Ну ну.

Последний абзац не записывайте на свой счёт, это не вам. Хотя к сведенью тоже принять не плохо. Не один объект уже принимали с "соплями"
 
[^]
BERGrus
18.01.2016 - 07:56
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.03.12
Сообщений: 283
В котельной деревянные стены, ничем не обшиты ? Я бы так не рискнул
 
[^]
JenyaT
18.01.2016 - 08:03
2
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 22.11.09
Сообщений: 918
Автоматика это хорошо если за этим постоянно следить.
У знакомого было:
Построили простую схему (не вдаюсь в подробности переключения, тупо на пускателе)- пропадает свет - заводится генератор, появляется свет- через 5 минут генератор глохнет. Все работало на УРА, только он забыл что в генератор надо иногда соляру заливать. Пришлось мне за 200 км ехать чтоб
сообщить ему об этом.
 
[^]
БРОЙЛЕР
18.01.2016 - 08:18
-3
Статус: Offline


Гомо дрила

Регистрация: 11.01.10
Сообщений: 1381
пелеты, пелеты, а в чичне говорят газ всем провели
 
[^]
CoolerXP
18.01.2016 - 08:19
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 4.12.12
Сообщений: 27
какая точная модель? там сзади шильда есть SURT или SURTD?
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 43519
0 Пользователей:
Страницы: (11) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх