Как присобачить светильники в натяжной потолок, если закладные отсутствуют?

ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
realyu 26 июл 2026 в 22:08
Ярила  •  На сайте 7 лет
Сообщений: 2 738
Фото нет (на неделе могу сделать), на пальцах: по всей хате натянуты натяжные потолки. В полотне есть выреза и термокольца на 50мм. Из вырезов выведена проводка и патроны под Е27 - т.е. времянка, на отъебись. Закладных нет. От потолка по полотна не мерил, навскидку 7-10см. Гипотетически, в ванную и коридор можно тупо засунут светильники с лапками - полотно провиснет, но выдержит. Но это извращение и с комнатой и кухней - где будут люстры - не прокатит.

Чё делать-то? Утро вечера мудренее, но коллективный разум никогда не бывает лишним, пока вижу 2 варианта:
1.Через термокольцо 50мм засверливаюсь в плиту, дюбель, шпилька, выверка по вертикали от потолка до полотна, а там уже дело техники: к шпильке что угодно можно присобачить - хоть площадку, хоть универсальное кольцо под любой диаметр.... т.е. полотно потолка вообще не буду трогать, так в нём и останется термокольцо 50мм как технологическое отверстие, а установочное под светильники будет на 1мм ниже полотна, уже любым диаметром.
2.Разновидность варика 1. Через 50мм запихиваю термокольцо 90мм. Вырезаю полотно до 90, до приклеенного термокольца. В это отверстие засовываю универсальное кольцо в сборе с наружным 90мм, присобачиваю к потолку вровень с натяжным.
Yap 27.07.2026 - 00:53
Продам слона  •  На сайте 21 год
Все комментарии:
coin99 26 июл 2026 в 22:10
Ярила  •  На сайте 2 года
отказаться от люстры, светильники на стену
Modigar 26 июл 2026 в 22:11
Ярила  •  На сайте 15 лет
Остается только на двухсторонний скотч
BLONDIN001 26 июл 2026 в 22:13
Приколист  •  На сайте 12 лет
Снять полотно с трёх сторон несложно, разметив перед этим места монтажа светильников.

Иначе либо полотно порвёшь, либо всё равно хуйня получится.
o00o 26 июл 2026 в 22:14
Балагур  •  На сайте 6 лет
Вкрячь к потолку на хороший дюбель через имеющееся кольцо перфорированный крепеж для гипсокартона, согнутый П-образно, а к нему - лёгкую светодиодную тарелку.

Или, как в старые времена, к потолку на дюбель - крюк, а к нему - подвесная люстра.
Azirov 26 июл 2026 в 22:16
Waciak  •  На сайте 12 лет
Ну если отверстия проделаны в полотне, то я бы длинным сверлом сверлил, вставил бы анкер с крюком и вешал люстру.
realyu автор 26 июл 2026 в 23:55
Ярила  •  На сайте 7 лет
Цитата (o00o @ 26 июл 2026 в 22:14)
Вкрячь к потолку на хороший дюбель через имеющееся кольцо перфорированный крепеж для гипсокартона, согнутый П-образно, а к нему - лёгкую светодиодную тарелку.

Или, как в старые времена, к потолку на дюбель - крюк, а к нему - подвесная люстра.

Ну да, это и есть варик 1, к нему и склоняюсь.
realyu автор 26 июл 2026 в 23:56
Ярила  •  На сайте 7 лет
Цитата (Azirov @ 26 июл 2026 в 22:16)
Ну если отверстия проделаны в полотне, то я бы длинным сверлом сверлил, вставил бы анкер с крюком и вешал люстру.

Да, это и есть вариант 1. Завтра либо осенит, либо так и сделаю.
weatherstorm 27 июл 2026 в 00:12
Шутник  •  На сайте 8 лет
Термокольцо диаметром меньше, чем чашка люстры, но больше расстояния между отверстиями в планке. После, прижав полотно, отмечаешь на перекрытии места отверстий. Дальше латунные анкеры, шпильки нужной длины, гайки выше уровня, планка, гайки под планку; провода в клеммник, люстра на планку.

Для светильников: кольца нужных диаметров в местах расположения. Отверстия под дюбель в перекрытии посередине проекций колец. Возможное долгое (и сопряжённое с любовью) протаскивание ШВВП между точками (кольцами). Перфолента с тройным запасом длины, закреплённая на светильнике пассатижами вместо пружин, крепится в дюбель за середину; запас длины гармошкой складывается и поджимается в отверстие по уровню полотна.
mbbm 27 июл 2026 в 00:15
Балагур  •  На сайте 13 лет
Если светильники легкие, возможно, шпилька с площадкой+клей? А то можно и в скрытую проводку попасть, хоть и потолок.
realyu автор 27 июл 2026 в 00:32
Ярила  •  На сайте 7 лет
Цитата (mbbm @ 27 июл 2026 в 00:15)
Если светильники легкие, возможно, шпилька с площадкой+клей? А то можно и в скрытую проводку попасть, хоть и потолок.

Не, проводку никто не штробил, тупо кинули на саморез в плиту и стяжку.
realyu автор 27 июл 2026 в 00:41
Ярила  •  На сайте 7 лет
Цитата (weatherstorm @ 27 июл 2026 в 00:12)
Термокольцо диаметром меньше, чем чашка люстры, но больше расстояния между отверстиями в планке. После, прижав полотно, отмечаешь на перекрытии места отверстий. Дальше латунные анкеры, шпильки нужной длины, гайки выше уровня, планка, гайки под планку; провода в клеммник, люстра на планку.

Для светильников: кольца нужных диаметров в местах расположения. Отверстия под дюбель в перекрытии посередине проекций колец. Возможное долгое (и сопряжённое с любовью) протаскивание ШВВП между точками (кольцами). Перфолента с тройным запасом длины, закреплённая на светильнике пассатижами вместо пружин, крепится в дюбель за середину; запас длины гармошкой складывается и поджимается в отверстие по уровню полотна.

Я прошу тебя, не надо делать больней мне
Поверь мне, не надо больней мне
Я прошу тебя, не надо делать больней мне
Поверь мне, не надо больней мне

Во мне сейчас почти сто виски безо льда.... )))))

Спасибо! Завтра отдуплюсь. сейчас не ферщтейн. Только в общих чертах. Пока (в меру состояния) вижу только одЫн вАпрос: пачэму ЛАТУННЫЙ анкер?! Почему латунный?!