Камрады нужна помощь насос и УЗО не дружат.

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (2) [1] 2   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
denisuss
14.07.2025 - 22:53
Статус: Online


Весельчак

Регистрация: 14.05.14
Сообщений: 132
Добрый вечер ! Помогите советом куда копать или кто сталкивался с такой проблемой как у меня. Имеется насос в колодце джилекс которым 5 лет благополучно управляло реле давления COELBO switchmatic 2. но последнее время автоматика стала тупить не видит рост давления в системе насос качает уже 2.8 атм в системе а он показывает что 1.4 . чистил не помогло вообщем спасибо за службу как говориться. был приобретен Блок контроля давления VIEIR ver 3/5.
подключил при включении работы насоса выбивает УЗО на линии насоса иногда и вводное тоже. Самое интересное включаю насос напрямую без реле давления насос качает ничего не выбивает. также ставил вихрь реле давления элетронное также выбивает когда подключение насоса через реле. Сейчас стоит обычное механическое реле давления джилекс рд5 работает ничего не выбивает. но хочется соверменное реле с циферками и простотой настройки. Спасибо за уделенное время буду рад конструктивным советам

P/S думаю попробовать схему с твердотельным реле чтобы реле давления замыкало реле а оно в свою очередь питания насоса.
 
[^]
Yap
[x]



Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
[^]
Грик007
14.07.2025 - 22:56
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 7.09.24
Сообщений: 0
Правильно подсоедини !

Камрады нужна помощь насос и  УЗО не дружат.
 
[^]
Domrych
14.07.2025 - 22:56
Статус: Online


вскрываю консервы

Регистрация: 10.09.12
Сообщений: 7844
Папа, а с кем ты так долго сейчас разговаривал? ©
 
[^]
Bobrius
14.07.2025 - 22:57
Статус: Offline


Древнеримский бобер

Регистрация: 5.02.16
Сообщений: 420
Я человек простой.
Выбивает УЗО - значит утечка.
А если при этом выбивает и вводной, значит коротыш плавающий.
И все это в новом блоке.
ИМХО.
А так, ваще, по фотографии диагнозов не ставлю....
 
[^]
denisuss
14.07.2025 - 22:59
Статус: Online


Весельчак

Регистрация: 14.05.14
Сообщений: 132
Цитата (Грик007 @ 14.07.2025 - 22:56)
Правильно подсоедини !

Я понимаю портал развлекательный :) но соединено все четко на вилках и резетках все работало никакого колхоза как на фото
 
[^]
danila777
14.07.2025 - 23:00
Статус: Online


Приколист

Регистрация: 19.04.08
Сообщений: 221
Землю откиньте и смотрите дальше

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
denisuss
14.07.2025 - 23:00
Статус: Online


Весельчак

Регистрация: 14.05.14
Сообщений: 132
Цитата (Bobrius @ 14.07.2025 - 22:57)
Я человек простой.
Выбивает УЗО - значит утечка.
А если при этом выбивает и вводной, значит коротыш плавающий.
И все это в новом блоке.
ИМХО.
А так, ваще, по фотографии диагнозов не ставлю....

сразу в двух разных реле давления??? я думаю даже по теории вероятность не может быть. на механике работает
 
[^]
dimkey
14.07.2025 - 23:00
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.03.12
Сообщений: 1158
Цитата (Грик007 @ 14.07.2025 - 22:56)
Правильно подсоедини !

Кто так делает!?Вот как надо

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Камрады нужна помощь насос и  УЗО не дружат.
 
[^]
bf1648
14.07.2025 - 23:01
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 27.05.11
Сообщений: 2684
Рекомендую еще прикупить модуль плавного пуска/стопа для насоса - сильно продлит жизнь ему и не будет больших пусковых токов. Управляется любым реле давления (сухим контактом). Я реле недавно обновил себе - теперь с wi-fi)
 
[^]
denisuss
14.07.2025 - 23:01
Статус: Online


Весельчак

Регистрация: 14.05.14
Сообщений: 132
Цитата (danila777 @ 14.07.2025 - 23:00)
Землю откиньте и смотрите дальше

откидывал от насоса вырубает узо при включении насоса

Это сообщение отредактировал denisuss - 14.07.2025 - 23:03
 
[^]
bb8
14.07.2025 - 23:02
Статус: Offline


Хуйстальный

Регистрация: 13.11.18
Сообщений: 5187
Узо на насос от большого ума?
 
[^]
Rambrero
14.07.2025 - 23:03
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 12.01.09
Сообщений: 721
узо убрать выбивать перестанет
 
[^]
MILLER1976
14.07.2025 - 23:03
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 2.03.14
Сообщений: 481
Так делал

Камрады нужна помощь насос и  УЗО не дружат.
 
[^]
strong1978
14.07.2025 - 23:03
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.04.15
Сообщений: 4137
частотник надо брать я щетаю
 
[^]
MILLER1976
14.07.2025 - 23:03
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 2.03.14
Сообщений: 481
Или горшок с геранью поставил
 
[^]
danila777
14.07.2025 - 23:03
Статус: Online


Приколист

Регистрация: 19.04.08
Сообщений: 221
Цитата (denisuss @ 14.07.2025 - 23:01)
откидывал от насоса вырубает узо при включении насоса

При отсутствии земли узо работает как обычный автомат. А зачем узо на насос ?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
ГенераторС
14.07.2025 - 23:03
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 28.05.25
Сообщений: 143
Реле и в сухое помещение нужно переместить.
 
[^]
denisuss
14.07.2025 - 23:05
Статус: Online


Весельчак

Регистрация: 14.05.14
Сообщений: 132
Цитата (bb8 @ 14.07.2025 - 23:02)
Узо на насос от большого ума?

щитовая уже собрана с вводным узо и по линиям по узо на каждую. Теперь щиток перебирать всеж работало прекрасно
купил бы опять coelbo switchmatic да цены нынче на него кусаются
 
[^]
denisuss
14.07.2025 - 23:06
Статус: Online


Весельчак

Регистрация: 14.05.14
Сообщений: 132
Цитата (ГенераторС @ 14.07.2025 - 23:03)
Реле и в сухое помещение нужно переместить.

стоит в сухом подвале от него кабель в колодец на насос
 
[^]
Swordsman
14.07.2025 - 23:14
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 17.06.15
Сообщений: 21
Узо по простому - это весы, сколько зашло столько и вышло, если выходит меньше, то отрубает цепь, ибо утечка. Вывод: ищи утечку. А утекать в насосе и реле есть где и куда. Полярность подключения на реле и насосе проверить тоже не помешает.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Nemetz
14.07.2025 - 23:19
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 8.10.09
Сообщений: 936
Была такая хрень, пошел по проводам, потели в одном месте - вырубало, высушил, переместил в другое место, как отговорили

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
кагтавый
14.07.2025 - 23:25
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 18.03.16
Сообщений: 70
Я бы попробовал, сначала, РЕ в реле не заводить, а подключить к насосу напрямую.
 
[^]
ertwsad
14.07.2025 - 23:29
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 9.11.21
Сообщений: 70
А какой ток утечки на вводном? Очевидно, что проблема в блоке контроля, просто любопытно насколько

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
berber
14.07.2025 - 23:30
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 24.10.12
Сообщений: 224
У тебя перестала работать схема из-за того, что ты заменил ее часть на аналогичную (Блок контроля давления VIEIR ver 3/5). Значит либо ты ее неправильно подключил, либо она имеет отличия от предыдущей.
 
[^]
burB0T
14.07.2025 - 23:32
Статус: Online


Весельчак

Регистрация: 11.06.21
Сообщений: 139
Пизда насосу
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
3 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 2000
2 Пользователей: feoser1812, Фентион
Страницы: (2) [1] 2  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх