Помогите выбрать генератор на дачу: инвертер или обычный?

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
KTDXTYRJ
1.07.2025 - 10:13
Статус: Online


Шутник

Регистрация: 5.02.10
Сообщений: 32
Пишуч что инвертер дает "типа чистый синус", а обычный синус с гармониками. Вот теперь вопрос: зная матчасть частотников, с них выходит синусоида с апроксимизацией(то бишь ступеньки есть, так или иначе) и зависит это от несущей частоты ШИМа. А вот обычный генератор должен выдавать именно чистый синус. Но в интернетах меня убеждают в обратном. Помогите разобраться

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Yap
[x]



Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
[^]
dekokt
1.07.2025 - 10:16
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.06.14
Сообщений: 8744
Смотря какая мощность нужна.
Если на время отключения - одна, если искричества нет в принципе - другая...

Исходные данные не полны.

Если чтоб не сдох холодильник и насос работал - хватит небольшого инверторного.

Это сообщение отредактировал dekokt - 1.07.2025 - 10:19
 
[^]
akcakal
1.07.2025 - 10:34
Статус: Offline


Подниматель пингвинов

Регистрация: 26.06.14
Сообщений: 5945
Цитата (KTDXTYRJ @ 1.07.2025 - 11:13)
Пишуч что инвертер дает "типа чистый синус", а обычный синус с гармониками. Вот теперь вопрос: зная матчасть частотников, с них выходит синусоида с апроксимизацией(то бишь ступеньки есть, так или иначе) и зависит это от несущей частоты ШИМа. А вот обычный генератор должен выдавать именно чистый синус. Но в интернетах меня убеждают в обратном. Помогите разобраться

Так генератор или частотник? В генераторах-синус, в частотниках-по-разному, от цены.
 
[^]
bigfacker
1.07.2025 - 10:40
Статус: Offline


Последний охотник на ведьм.

Регистрация: 23.03.13
Сообщений: 8611
Тебе какая разница какой формы напряжение?
Для активной нагрузки-тэнов, спиралей похер.
Для импульсных блоков питания похер.
Для дрелей, двигателей тоже похер.
Иначе бы их не продавали, клиенты жаловались бы.

Выбирай по нагрузке и качеству сам генератор, чтобы зимой запустился, смотри его рабочую температуру. Мощность долговременную.
 
[^]
Zzzubra
1.07.2025 - 10:46
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 30.12.14
Сообщений: 86
Абсолютно любой:
Пока его вытащишь, ай бля разрядился-дерг-дерг-дерг-нихуя-кто бы карбюратор сушил перед хранением три года лежал сука-масло не менял?-да похер-дерг-дерг-бензин?-смотри, пары из крышки не летят-слить-залить-дерг-дерг-свеча бля сука запасной нету-подождем-дерг-дерг-чезанах?- провод мотать-сквозняк сука дверь, лан потом замотаем, уже свет дадут. И так до следующего раза.
 
[^]
Recn
1.07.2025 - 10:59
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 24.02.17
Сообщений: 671
Обычный синус, он с гармониками? Это что за "специалисты" физики и математики такое несут?

По теме. Форма напряжения, если она хоть более-менее синусоидальная, абсолютно похрен практически всей обычной технике. Выше уже написали.
 
[^]
Wladimirsam
1.07.2025 - 11:02
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 7.02.17
Сообщений: 516
Любой генератор требует уход обслуживание и периодический запуск для поддержания работоспособности. К сожалению это не огнетушитель который всегда готов к работе, если не просрочен. Потому возможно при редких или недолгих отключениях проще использовать автономные устройства на основе аккумуляторов. Сейчас техника в большинстве своём маломощная и слаботочная. Кроме силовой и обогревательной. А так инверторный, хоть дороже, но лучше, но в основном проблема в двигателе внутреннего сгорания, а это есть у обоих.
 
[^]
Yakeros
1.07.2025 - 11:02
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 9.04.12
Сообщений: 5394
Цитата (Recn @ 1.07.2025 - 10:59)
Обычный синус, он с гармониками? Это что за "специалисты" физики и математики такое несут?

По теме. Форма напряжения, если она хоть более-менее синусоидальная, абсолютно похрен практически всей обычной технике. Выше уже написали.

Трансформаторам, двигателям не пофигу. Котлам газовым некоторым тоже. Меандр не пойдет.
 
[^]
KTDXTYRJ
1.07.2025 - 11:18
Статус: Online


Шутник

Регистрация: 5.02.10
Сообщений: 32
Сейчас вычитал: чем больше нагрузка в % от максималки, тем больше гармоник. Доходит до 20-25%, а это ай-яй-яй. Я про обычные синхронные генераторы. То есть их надо брать с двухкратным запасом.
Инвертеры дают более стабильную частоту, но боятся пусковых токов.
То есть тоже надо брать с двухкратным запасом...
Ну, это если брать как универсальную приблуду.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
KTDXTYRJ
1.07.2025 - 11:19
Статус: Online


Шутник

Регистрация: 5.02.10
Сообщений: 32
Цитата (Yakeros @ 01.07.2025 - 11:02)
Трансформаторам, двигателям не пофигу. Котлам газовым некоторым тоже. Меандр не пойдет.

Трансформаторам и асинхронным двигателям форма синусоиды нифига не пофигу. Эти падлы начинают гудеть, стучать и т.д.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
ААК65
1.07.2025 - 11:20
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.02.16
Сообщений: 16559
Какая нагрузка то ТС?
 
[^]
KTDXTYRJ
1.07.2025 - 11:24
Статус: Online


Шутник

Регистрация: 5.02.10
Сообщений: 32
Цитата (Recn @ 01.07.2025 - 10:59)
Обычный синус, он с гармониками? Это что за "специалисты" физики и математики такое несут?

По теме. Форма напряжения, если она хоть более-менее синусоидальная, абсолютно похрен практически всей обычной технике. Выше уже написали.

Без нагрузки на генераторе гармоник нету, они появляются при нагрузке:
Движок одноцилиндровый делает 1 рабочий такт, а 3 пустых. Вот в этот момент частота чуть проседает.
Щеточный узел ротора при увеличении нагрузки должен передать больше тока на обмотки для возбуждения- начинается бОльшее искрение на кольцах.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
KTDXTYRJ
1.07.2025 - 11:25
Статус: Online


Шутник

Регистрация: 5.02.10
Сообщений: 32
Цитата (ААК65 @ 01.07.2025 - 11:20)
Какая нагрузка то ТС?

Судя на ушам и яйцам, около 3кВт. Макс нагрузка разовая это кондей-инвертер на 1.5 кВт

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Yakeros
1.07.2025 - 11:27
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 9.04.12
Сообщений: 5394
И еще. У инверторных генераторов чаще всего выходит из строя сам инвертер. И они не ремонтируются, т.к. залиты эпоксидкой. А стоит инвертер две трети стоимости нового генератора. Вот так.
 
[^]
Seva79
1.07.2025 - 11:27
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 14.08.20
Сообщений: 428
У меня обычный. Но он скачком убил стиральную машину. А насосам, бойлерам конвекторам пофиг.
 
[^]
bf1648
1.07.2025 - 11:31
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.05.11
Сообщений: 2682
Прошлым летом очень долго выбирал и выбрал вот такой. Сейчас он даже дешевле чем год назад. Очень доволен - легкий старт, малый вес, без проблем тянет скважинный насос с его большими пусковыми токами, очень легко сделать АВР - автоматика запуска уже встроена, запускается одним контактом.

Помогите выбрать генератор на дачу: инвертер или обычный?
 
[^]
bf1648
1.07.2025 - 11:37
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.05.11
Сообщений: 2682
Вот так вот в естественной среде обитания) Домик еще не сделал, пока чехол просто надет.

Помогите выбрать генератор на дачу: инвертер или обычный?
 
[^]
lnet
1.07.2025 - 11:38
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.08.15
Сообщений: 1964
если холодильник, лампочку в сортире и пару зарядок для телефона, то вполне потянет киловаттный инверторный а может и обычный. даже который с ручкой на баке.
себе купил с рук новый dde 1011i (кажись так) - для этих целей хватает, хоть и двухтактник. из плюсов - можно кинуть в машину, да и в руке донести, вес около 10кг, размер как половина 19л бутылки воды.
с него запускается краскопульт, болгарка (с плавным запуском) - ездил по кладбищам, наводил порядки на могилах и оградах. сварку не тянет даже 20А, что и логично. брал за 5р, новый в магазе около 10-12. думаю, это минимально подходящий вариант. всякие неинверторные 650вт и 850 вт, кмк, совсем слабенькие.

если более серьезные цели, подддержка отопления и т.д., тут гена нужен серьезнее, можно с авр (чтоб сам запускался по пропаже напруги)
 
[^]
Tacho
1.07.2025 - 11:44
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 26.02.21
Сообщений: 708
Цитата (Zzzubra @ 1.07.2025 - 10:46)
Абсолютно любой:
Пока его вытащишь, ай бля разрядился-дерг-дерг-дерг-нихуя-кто бы карбюратор сушил перед хранением три года лежал сука-масло не менял?-да похер-дерг-дерг-бензин?-смотри, пары из крышки не летят-слить-залить-дерг-дерг-свеча бля сука запасной нету-подождем-дерг-дерг-чезанах?- провод мотать-сквозняк сука дверь, лан потом замотаем, уже свет дадут. И так до следующего раза.

Во-во, в позапрошлогодние морозы так и было у нас в товариществе, у половины генераторы не запустились, побежали за новыми.
 
[^]