Вопрос специалистам по отоплению

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
iBender
28.05.2025 - 11:27
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 23.03.14
Сообщений: 167
Прошу помощи япспециалистов по отоплению.

Котел конденсационный одноконтурный Ariston Genus One 24, бойлер косвенного нагрева, два распределительных узла теплого пола по 8 контуров на 100 кв. метров первого этажа и 100 кв.м. второго этажа.

Отопление без радиаторов, только теплый пол. Система без дополнительных насосов, смесительных узлов, использование только встроенного насоса котла.

У котла одна подача и две обратки с бойлера и теплого пола со встроенным треходовым клапаном.

Рабочая температура бойлера 50-60, рабочая теплого пола 40-45.

При такой схеме точно в теплый пол не попадет 50-60 градусов? Как можно обезопаситься от этого?

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Вопрос специалистам по отоплению
 
[^]
Yap
[x]



Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
[^]
All80Ex
28.05.2025 - 11:32
Статус: Online


Весельчак

Регистрация: 2.04.20
Сообщений: 183
Термостат

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
k155
28.05.2025 - 11:32
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.09.16
Сообщений: 4143
...Система без дополнительных насосов, смесительных узлов, использование только встроенного насоса котла.

..и теплого пола со встроенным треходовым клапаном.

вот эти две строки дру-другу противоречат
т.е. смесительный узел имеется

Это сообщение отредактировал k155 - 28.05.2025 - 11:34
 
[^]
Буженина
28.05.2025 - 11:34
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 9.10.23
Сообщений: 68
Отопление от теплого пола - это ж пиздец.

По вопросу как обезопасить от 60 градусов - на коллекторе должен быть установлен сместительный узел, который контролирует температуру теплоносителя

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Бороздодел
28.05.2025 - 11:35
Статус: Offline


Не люблю людей. Не всех!

Регистрация: 27.02.23
Сообщений: 186
Термоклапан с жидкостной головкой?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
SED2010
28.05.2025 - 11:37
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.03.13
Сообщений: 73
Тёплый пол от 40 градусов это дофига!
Имхо делай термостат на тёплый пол + насос циркуляционный. Чтобы в пол шла прямая (можно и 60+ градусов) и обратка с тёплого пола.
ЗЫ. Только с тёплым полом 8 лет (батарей нет, живу в Сибири). Это для тех кто пишет что тёплый пол фигня)

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
wenpaxan
28.05.2025 - 11:45
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 10.10.07
Сообщений: 149
Температура на входе в теплый пол будет такая, которую выставишь на котле.
А рабочая температура теплоносителя заходящая в бойлер 50-60 это полная хрень, он его греть тогда будет по полдня.
На нормальных котлах отдельно в теплый пол уходит 50-60 градусов, а при нагреве бойлера температура воды от котла 89 градусов.
Если котел не умеет так работать - то нахрен такой котел вообще поставили.
Сам котел должен иметь возможность работы с бойлером косвенного нагрева и трехходовым клапаном, который переключает подачу в пол или бойлер.
Если не умеет, то надо что-то изобретать или менять котел.
 
[^]
6arkas
28.05.2025 - 11:45
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 16.11.10
Сообщений: 14
Температуры что ты написал про теплый пол это на выходе?
 
[^]
ПерфораторЛо
28.05.2025 - 11:47
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 8.08.24
Сообщений: 213
Цитата (k155 @ 28.05.2025 - 11:32)
...Система без дополнительных насосов, смесительных узлов, использование только встроенного насоса котла.

..и теплого пола со встроенным треходовым клапаном.

вот эти две строки дру-другу противоречат
т.е. смесительный узел имеется

Но он не дополнительный
 
[^]
Жидомасон
28.05.2025 - 11:48
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.07.16
Сообщений: 14107
На распределительной гребенке температуру теплого пола поставь нужную
 
[^]
iBender
28.05.2025 - 11:48
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 23.03.14
Сообщений: 167
Чтобы трубы теплого пола пола служили долго, в них нельзя подавать высокую температуру. Рабочая температура котла на выдаче будет 40-45 градусов. Включаться на высокую температуру будет только для обогрева бойлера.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Gortal
28.05.2025 - 11:48
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 27.01.24
Сообщений: 164
Что такое рабочая температура бойлера? Это температура до которой вода греется в нем или температура подачи теплоносителя на нагрев бойлера?
 
[^]
iBender
28.05.2025 - 11:51
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 23.03.14
Сообщений: 167
Цитата
Что такое рабочая температура бойлера? Это температура до которой вода греется в нем или температура подачи теплоносителя на нагрев бойлера?

Имел в виду что для бойлера требуется подача горячее чем в теплый пол.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
iBender
28.05.2025 - 11:56
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 23.03.14
Сообщений: 167
Если поставить RTL клапана на гребенку на каждую входную линию контура и в случае превышения температуры на подаче, движение теплоносителя перекроется. В таком случае что будет с насосом в котле, он также будет пыжиться и нагнетать?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Gortal
28.05.2025 - 11:58
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 27.01.24
Сообщений: 164
Да не будет ничего, для этого трехходовой и стоит. Максимум, при его поломке, не будет греться один из контуров.
 
[^]
Gortal
28.05.2025 - 11:59
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 27.01.24
Сообщений: 164
Цитата (Буженина @ 28.05.2025 - 11:34)
Отопление от теплого пола - это ж пиздец.

По вопросу как обезопасить от 60 градусов - на коллекторе должен быть установлен сместительный узел, который контролирует температуру теплоносителя

Отопление от теплого пола это нормально!)))
Зачем ставить смесительный узел, если человек купил конденсационный котел?

Это сообщение отредактировал Gortal - 28.05.2025 - 12:02
 
[^]
iBender
28.05.2025 - 12:11
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 23.03.14
Сообщений: 167
Цитата (Gortal @ 28.05.2025 - 11:59)
Отопление от теплого пола это нормально!)))
Зачем ставить смесительный узел, если человек купил конденсационный котел?

Температурные клапана RTL получается лишними будут?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Gortal
28.05.2025 - 12:18
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 27.01.24
Сообщений: 164
Цитата (iBender @ 28.05.2025 - 12:11)
Температурные клапана RTL получается лишними будут?

Их ставят, чтобы питать ТП от линии радиаторного отопления, т.е. снизить температуру подачи. Плюс обычным газовым котлам вредно работать на низких температурах (обычно, ниже 40), поэтому приходится городить смесительные узлы.
У тебя же конденсационный, которому ты можешь без проблем и 30 градусов задать для подачи. Не вижу поводов для беспокойства...
Меня больше смущает что это все один котловой насос тащит...
 
[^]
iBender
28.05.2025 - 12:23
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 23.03.14
Сообщений: 167
Цитата (Gortal @ 28.05.2025 - 12:18)
Их ставят, чтобы питать ТП от линии радиаторного отопления, т.е. снизить температуру подачи. Плюс обычным газовым котлам вредно работать на низких температурах (обычно, ниже 40), поэтому приходится городить смесительные узлы.
У тебя же конденсационный, которому ты можешь без проблем и 30 градусов задать для подачи. Не вижу поводов для беспокойства...
Меня больше смущает что это все один котловой насос тащит...

Пока первый этаж запущу. Второй позже.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
orda72
28.05.2025 - 12:27
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 2.06.20
Сообщений: 272
В котле есть трехходовый (18 позиция). Так что на котле можете выставить любую температуру теплого пола и любую температуру ГВС. Но - два этажа по 100 квадратов это около 800 метров трубы теплого пола. вы действительно полагаетесь на насос в котле?
 
[^]
Naibu
28.05.2025 - 12:41
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 24.07.24
Сообщений: 280
ТС, если объект находится не в Краснодарском крае и южнее, обогрев ТОЛЬКО теплым полом может сделать только конченный долбоёб. К сожалению, так устроена физика. Понимаешь ли, в -20 на улице, +40 на полу может не хватить для того, чтобы в середине комнаты было +15. Придется на полу делать +60 чтобы не замерзнуть к хуям. А при +60 на полу у тебя тапки вонять начнут и пятки прилипать, как к сковороде. Теплый пол вменяемые люди ставят для КОМФОРТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ(!) и КОРРЕКТИРОВКИ температуры по помещению, а не для ОБОГРЕВА! Это чтобы ножками ходить приятно было, а не чтобы всю избу прогреть. А потому, заводят его отдельным контуром от отопления, с термостатом, с собственной циркуляцией и подмесом из основного контура отопления. Т.е. котёл В РЕЖИМЕ трудится на сбалансированную систему отопления, одним из ЭЛЕМЕНТОВ которой является "отвод" на теплые полы, а точнее - "подмес", т.к. комфортная температура теплого пола это где-то +20-25 градусов, при том, что на радиаторах или конвекторах в этот момент может быть и все 90-100. По этому правильный ответ на вопрос "как обезопасить себя от попадания 50-60 градусов в теплый пол" - очень простой: сделать СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ, а не то говно, которое тебе соорудили разводилы, или ты сам "придумал", насмотревшись ютупчика. Еще раз: краснодарского края, кубаноидов и прочих югов вышенаписанный спич - не касается. Им - можно.

Это сообщение отредактировал Naibu - 28.05.2025 - 12:43
 
[^]
iBender
28.05.2025 - 13:58
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 23.03.14
Сообщений: 167
Цитата
ТС, если объект находится не в Краснодарском крае и южнее, обогрев ТОЛЬКО теплым полом может сделать только конченный долбоёб. К сожалению, так устроена физика. Понимаешь ли, в -20 на улице, +40 на полу может не хватить для того, чтобы в середине комнаты было +15. Придется на полу делать +60 чтобы не замерзнуть к хуям. А при +60 на полу у тебя тапки вонять начнут и пятки прилипать, как к сковороде. Теплый пол вменяемые люди ставят для КОМФОРТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ(!) и КОРРЕКТИРОВКИ температуры по помещению, а не для ОБОГРЕВА! Это чтобы ножками ходить приятно было, а не чтобы всю избу прогреть. А потому, заводят его отдельным контуром от отопления, с термостатом, с собственной циркуляцией и подмесом из основного контура отопления. Т.е. котёл В РЕЖИМЕ трудится на сбалансированную систему отопления, одним из ЭЛЕМЕНТОВ которой является "отвод" на теплые полы, а точнее - "подмес", т.к. комфортная температура теплого пола это где-то +20-25 градусов, при том, что на радиаторах или конвекторах в этот момент может быть и все 90-100. По этому правильный ответ на вопрос "как обезопасить себя от попадания 50-60 градусов в теплый пол" - очень простой: сделать СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ, а не то говно, которое тебе соорудили разводилы, или ты сам "придумал", насмотревшись ютупчика. Еще раз: краснодарского края, кубаноидов и прочих югов вышенаписанный спич - не касается. Им - можно.

Прислушаюсь. Кину под стяжку трубы для радиаторов. Если что можно будет в котельной схему переделать. Для большого зала камин купил "Бавария три стекла". За ним внутренняя стена толстая из красного кирпича. Планировал на случаи морозов или "малоличего" добавлять тепла дровами.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
SED2010
28.05.2025 - 14:18
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.03.13
Сообщений: 73
Цитата (Naibu @ 28.05.2025 - 12:41)
ТС, если объект находится не в Краснодарском крае и южнее, обогрев ТОЛЬКО теплым полом может сделать только конченный долбоёб. К сожалению, так устроена физика. Понимаешь ли, в -20 на улице, +40 на полу может не хватить для того, чтобы в середине комнаты было +15. Придется на полу делать +60 чтобы не замерзнуть к хуям. А при +60 на полу у тебя тапки вонять начнут и пятки прилипать, как к сковороде. Теплый пол вменяемые люди ставят для КОМФОРТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ(!) и КОРРЕКТИРОВКИ температуры по помещению, а не для ОБОГРЕВА! Это чтобы ножками ходить приятно было, а не чтобы всю избу прогреть. А потому, заводят его отдельным контуром от отопления, с термостатом, с собственной циркуляцией и подмесом из основного контура отопления. Т.е. котёл В РЕЖИМЕ трудится на сбалансированную систему отопления, одним из ЭЛЕМЕНТОВ которой является "отвод" на теплые полы, а точнее - "подмес", т.к. комфортная температура теплого пола это где-то +20-25 градусов, при том, что на радиаторах или конвекторах в этот момент может быть и все 90-100. По этому правильный ответ на вопрос "как обезопасить себя от попадания 50-60 градусов в теплый пол" - очень простой: сделать СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ, а не то говно, которое тебе соорудили разводилы, или ты сам "придумал", насмотревшись ютупчика. Еще раз: краснодарского края, кубаноидов и прочих югов вышенаписанный спич - не касается. Им - можно.

Вообще дичь написана температура теплоносителя +38, всё очень комфортно, контура под кроватями придушены.
+25 не комфортная температура пола чтобы ходить босяком. Комфорт начинается от +32 (по моим ощущениям).

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Вопрос специалистам по отоплению
 
[^]
Gortal
28.05.2025 - 14:22
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 27.01.24
Сообщений: 164
Цитата (SED2010 @ 28.05.2025 - 14:18)
Вообще дичь написана температура теплоносителя +38, всё очень комфортно, контура под кроватями придушены.
+25 не комфортная температура пола чтобы ходить босяком. Комфорт начинается от +32 (по моим ощущениям).

Поддержу. Основной недостаток теплого пола заключается в его инертности, т.е. не получится оперативно изменять температурные режимы, т.к. он долго нагревается и долго отдает. Но, если система нормально отбалансирована и работает на одном и том же режиме, то особых проблем нет.
 
[^]
Gortal
28.05.2025 - 14:24
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 27.01.24
Сообщений: 164
Цитата (iBender @ 28.05.2025 - 13:58)
Если что можно будет в котельной схему переделать. Для большого зала камин купил  "Бавария три стекла". За ним внутренняя стена толстая из красного кирпича. Планировал на случаи морозов или "малоличего" добавлять тепла дровами.

Хорошо, если так. Ибо переделок будет много...)))
Я камин не стал делать в новом доме. Наигрался в свое время. В морозы от него больше холода, чем тепла, если не топить. Прямоток же.

Это сообщение отредактировал Gortal - 28.05.2025 - 14:25
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 1400
0 Пользователей:
[ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы