МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по устройству площадок для расстановки пожарной и специальной техники возле жилых домов и объектов города Москвы
1.Площадка для установки основной пожарной техники представляет из себя заасфальтированный участок улицы или пожарного проезда размерами 10х4 метра.
2.Площадки для установки пожарной техники располагаются у пожарного гидранта вдоль проезжей части по ходу движения транспорта.
3. Площадка для установки пожарной техники должна располагаться не далее чем 20 м. от каждого входа в здание.
4. Проезды к площадке должны соответствовать требованиям предъявляемым к пожарному проезду в соответствии с МГСН 1.01-99
5.Площадка оборудуется дорожными знаками:
- 3.27. «Остановка запрещена»-запрещается остановка и стоянка транспортных средств.
-6.2.2-указывает зону действия запрещающих знаков(10 м)
-информационная табличка «Площадка пожарной техники»
6. Сведения о наличии площадок вносить в документацию предварительного планирования.
Устройство площадок для расстановки пожарной техники
(автолестниц, коленчатых и телескопических подъемников)
1. Площадка для установки пожарной техники представляет из себя заасфальтированный участок пожарного проезда размеры которого соответствуют типу предъявляемого механизма который определяется в зависимости от этажности здания. Рекомендуется проезды к площадке оборудовать железобетонными или металлическими конструкциями препятствующими проезду легкового автотранспорта, но обеспечивающими проезд пожарной техники.
2. Площадка должна соответствовать требованиям предъявляемым к пожарному проезду в соответствии с МГСН 1.01-99.
3. Площадка должна иметь соответствующий въезд и обеспечивать радиус поворота соответствующего подъемного механизма.
4. Зеленый насаждения находящиеся вблизи площадок не должны препятствовать выдвижению и работе подъемных механизмов.
5. Рекомендуемые размеры площадок в зависимости от этажности и типа подъемного механизма
Автолестницы высотой подъема 30 м.-10х6 м.
Автолестницы высотой подъема 50 м.-10х6 м.
Коленчатые подъемники высотой подъема 30 м- 10х6 м.
Коленчатые подъемники высотой подъема 50 м- 12х7 м.
Коленчатые подъемники высотой подъема 68 м- 15х8 м.
Коленчатые подъемники высотой подъема 90 м- 15х8 м.
6. Площадки должны располагаться на расстоянии обеспечивающем наибольший диапазон работы подъемных механизмов в зависимости от их тип.
Автолестницы высотой подъема 30 м.- не более 6,4 м.
Автолестницы высотой подъема 50 м.- не более 16 м..
Коленчатые подъемники высотой подъема 30 м- от 8 до 15 м.
Коленчатые подъемники высотой подъема 50 м- не менее 5 м. не более 15 м..
Коленчатые подъемники высотой подъема 68 м- не менее10 м.не более 17 м.
Коленчатые подъемники высотой подъема 90 м- не менее 11 м и не более 20 м.
7. Площадка оборудуется соответствующими табличками по периметру размером 25х50 см. на которой на красном фоне наносится надпись белыми буквами «Площадка для пожарной техники, стоянка автотранспорта запрещена», а так же дорожными знаками аналогичного содержания в соответствии с ГОСТ, которые устанавливаются по согласованию с ГИБДД.
8. Над площадкой для установки подъемных механизмов запрещено расположение рекламных конструкций, перетяжек, контактных сетей городского транспорта.
9. Сведения о наличии площадок вносить в документацию предварительного планирования
Это сообщение отредактировал StormSli - 24.12.2014 - 16:27