Автоматика безопасности котельной современной
многоуровневая. Довести до взрыва нужно либо
халатность, изношенность оборудования, отключение параметров.
Отключение газа на вводе котельной:
1. Давление газа на вводе min/max
2. Повышение концентрации СО, СН4
3. Давление воды в системе (или этот параметр
отключает насосы/ горелки
4. Отключение Эл. Энергии
Отключение подачи газа на горелку
1. Давление газа min/max
2. Давление воздуха/смеси min
3. Погасание пламени горелки
4. Превышение токовой нагрузки двигателя вентилятора
5.Давление воды/ уровень в котле
6. Разряжение в дымовой трубе
7. Повышение температуры воды в котле
Плюсом автоматическая подпитка,
резервирование насосов, аварийная сигнализация и т.д