Не совсем понятна, Уважаемый, Ваша методика расчёта переброски 200 000 кВт.
вы киловатты поделили на 10киловольт и получили 20тыс кабелей?
Не знаю, КАКИЕ допустимые напряжения для линий, прокладываемых через Керченский пролив, допУстим, выше 10кВ нельзя (хотя, я нормативов не знаю, возможно есть бОльшие допустимые напряжения)
200МВт : 10кВ = 20 000А
Делим ещё на 1.73 (кв.корень из трёх)
Косинус фи примем (для простоты расчёта) за единицу.
Одна "жила" (или группа жил по одной фазе) должна пропустить через себя
11.5 кА.
Согласен, немало.
Значит, либо надо повышать десятикиловольное напряжение (для уменьшения потерь в проводах), либо аврально использовать энергосбережение всего что можно сберечь. От освещения до ликвидации утечек тепла.
Такое ощущение, что только сейчас клюнул петух в задницу, и ОКАЗАЛОСЬ ВДРУГ, что целый полуостров нечем запитать.
Чиновничья бюрократия погубит любую страну.