Романтика дальних инженерных выездов

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (4) 1 [2] 3 4   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
ДревнееГМ
6.10.2015 - 22:53
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.08.12
Сообщений: 344
Привет КРОКу с Беломорской 6 :)
 
[^]
Velkan
6.10.2015 - 22:55
4
Статус: Offline


Радиогубитель 80lvl

Регистрация: 14.09.08
Сообщений: 1180
позеленил. отлично. Я занимался похожим, только в шкафах вместо серверов, стояли контроллеры, частотники, итп
после монтажа, когда сдавали объект строго настрого предупредили пылесосить пол не реже 2х раз в неделю. Потому-что пыльное производство + щитовые около 60кв.м.
Звонили потом спустя полгода. Была авария на линии. И на пылесос забили они. Перекрыло в шкафу 10кВ по пыли пришлось менять шкаф, автомат и драить стены от копоти.
 
[^]
Xomyk
6.10.2015 - 22:57
3
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 25.06.15
Сообщений: 52
Да байки интеграторов.
Сам парочку знаю, и канализация на стойки лилась теперь у заказчика характерный запах в серверной, и снег в серверной некоторые раскидывали когда кондиционеры встали.
Там что только специалистам заказчиков в голову не придет.

Но чаще всетаки толковые и нормальные обьекты.
 
[^]
UncleSAM
6.10.2015 - 23:06
2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 4.06.12
Сообщений: 0
На датчик пакет надеваешь и сверли-дыми сколько хочешь...
 
[^]
ТоптуновПотапов
6.10.2015 - 23:10
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.11.10
Сообщений: 13298
Цитата (ДедОтмороз @ 6.10.2015 - 22:48)
Что за бред мыть водкой? Есть специальные низкотемпературные промывочные жидкости, дешевле водки причём.

В соответствии со вторым законом Рауля и ГОСТом, требующим, чтобы водка содержала 40% спирта, «огненный напиток» начинает замерзать, когда температура опускается ниже -27°C. Но это температура возникновения лишь ледяной корочки, а поскольку содержание спирта в оставшейся жидкости растет, ее окончательная кристаллизация требует дальнейшего понижения градусов. Таким образом, окончательное замерзание водки происходит при температуре -35°C.

Редкий гость, знающий физхимию :)

поставил немного бонусов

Это сообщение отредактировал ТоптуновПотапов - 6.10.2015 - 23:10
 
[^]
vobljademort
6.10.2015 - 23:12
2
Статус: Offline


Да пох

Регистрация: 1.01.15
Сообщений: 2722
Запустили винтовой компрессор на заводе ЖБИ. Раза три повторили их главному инженеру, что радиаторы и воздушный фильтр надо продувать минимум раз в неделю.
Ровно через 2 недели звонок - аварийно отключается по перегреву.
По приезду выяснилось, что чистотой радиаторов озадачили уборщицу, а та по незнанию протирала их мокрой тряпкой, и воды не жалела. Хорошо хоть, внутрь компрессора у неё доступа не было. Пол-дня вышибали "Керхером" бетон из сот радиаторов, изнутри причём, а там особо не развернёшься. Так эти орлы чего-то ещё про гарантию заикались.
 
[^]
ezeff
6.10.2015 - 23:18
3
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 11.12.06
Сообщений: 791
Да был у нас заказчик, говорит электрическая нагрузка в проектируемой серверной 20МВт, а серверная 2х3м с одной стойкой. Спорил долго, доказывал...
 
[^]
БутылкеДа
6.10.2015 - 23:37
-1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 23.08.15
Сообщений: 0
Цитата (SerkTLT @ 6.10.2015 - 22:46)
Цитата (БутылкеДа @ 6.10.2015 - 22:28)
что за бред какая на хер водка, только спирт, во первых дешевле, во вторых нет проблемы обмерзания из-за того что нет воды.

Спирт в тех местах еще надо найти или тащить с собой.

как бы это не проблема, особенно в тех местах, а если рядом газовщики то вообще спиртохранилище имеется. Ну и про компрессоры то же как то не в тему, обычно для дураков свинку выбирают, а не горшок, ее перевернуть не возможно.

Добавлено в 23:45
Цитата (vobljademort @ 6.10.2015 - 23:12)
Запустили винтовой компрессор на заводе ЖБИ. Раза три повторили их главному инженеру, что радиаторы и воздушный фильтр надо продувать минимум раз в неделю.
Ровно через 2 недели звонок - аварийно отключается по перегреву.
По приезду выяснилось, что чистотой радиаторов озадачили уборщицу, а та по незнанию протирала их мокрой тряпкой, и воды не жалела. Хорошо хоть, внутрь компрессора у неё доступа не было. Пол-дня вышибали "Керхером" бетон из сот радиаторов, изнутри причём, а там особо не развернёшься. Так эти орлы чего-то ещё про гарантию заикались.

что мешало использовать винтовой компрессор на холостом ходу на продувку радиаторов, трубы жалко проектантам. Ладно фильтр его на продув всегда снимают, ибо пыль не вышибешь, но радиатор
 
[^]
fuckusima
6.10.2015 - 23:50
-3
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 2.10.11
Сообщений: 368
Что такое ИБП/ДГУ?
 
[^]
tiresome
7.10.2015 - 00:06
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 6.02.12
Сообщений: 793
Цитата (stylez @ 6.10.2015 - 09:07)
Кабель должен быть по нормативу около 16 квадратных миллиметров. А туда идёт кабельная линия 3х2,5 мм. Потом стоит автоматический выключатель. Оттуда в сторону потребителя растет до 3х10 мм. Мы:
— А это… вам тут всё нравится?
— Делай по чертежу. Так утверждено.


Хабаровск— там кто-то реализовал схему включения циркуляционных насосов на 15 КВт напрямую с выключателя без пусковых элементов. Сожгли в течение месяца 4 насоса.
«Включаю, его сразу выбивает, я опять включаю».

Вот откуда в России столько долбоебов?
 
[^]
Proximus
7.10.2015 - 00:34
3
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 5.06.08
Сообщений: 139
По поводу выбивания окон и дверей при сработке газового пожаротушения, если правильно всё сделано, д.б. клапан сброса избыточного давления, иначе действительно в форточку улетишь. Только вот по ТБ, если человек находится в защищаемом помещении, то запускаться тушение не должно. Ибо "Автоматика отключена". А вот где "Порошок уходи" дверь точно не выбьет, если она не из бумаги...
З.Ы. Че за хрень я только что написал?
 
[^]
Velkan
7.10.2015 - 00:43
0
Статус: Offline


Радиогубитель 80lvl

Регистрация: 14.09.08
Сообщений: 1180
Цитата (fuckusima @ 6.10.2015 - 23:50)
Что такое ИБП/ДГУ?

источник бесперебойного питания
дизель-генераторная установка
 
[^]
Stasulin
7.10.2015 - 01:07
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 26.07.14
Сообщений: 2
ТС, большей лажи не читал... все собрано с миру по нитке и полный бред... ремонтирую ИБП... :)
 
[^]
ncdev
7.10.2015 - 01:19
5
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.09.13
Сообщений: 2110
Цитата (stylez @ 6.10.2015 - 08:13)
Один раз наши иностранные коллеги бурили стену по нашему проекту в помещение для топливных баков. А надо сказать, что на схеме было характерное «облачко» выноски с увеличением масштаба, чтобы было видно, какое именно отверстие нужно. Так эти товарищи ровно по контуру облачка и выпилили в натуральный размер.

Потому что выноски надо оформлять нормально. А увеличенный масштаб - на отдельном чертеже, а не в "облачке". Они б еще ромашку нарисовали biggrin.gif
 
[^]
Crash71
7.10.2015 - 01:36
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.12.11
Сообщений: 5826
Цитата (ANT24 @ 6.10.2015 - 09:44)
первая фото-отличная идея, запомню

Сейчас на стройках страны начнётся зимний прогрев бетона: В "сварочные" кабеля (одиночные многожильные жилы от 25 до 50 кв.мм) вбиваются самые обычные гвозди (как игла в вену), а потом проволочкой прикручивается прогревочный железный провод.
Но там низкое напряжение: не выше ~40v.
На фотке, что Вас заинтересовала - лучше оцинкованный с пресс-шайбой. Только голыми руками не касаться токоведущих частей.
 
[^]
ELECTRIK43
7.10.2015 - 04:27
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.01.13
Сообщений: 3427
ТС ты конечно спец.,но как то все кусками из разных эпархий. Про ввод на ИБП с подстанции 3*2,5мм2 длиной 185м под землей в -30,а завтра сдавать...мне знакомо.

Добавлено в 04:29
пардон на БС.
 
[^]
Yasny77
7.10.2015 - 05:14
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 25.10.09
Сообщений: 4144
У нас был случай, монтировали дымоудаление (мы вообще вентиляция, отопление, кондиционирование) прибегает заказчик и говорит им предписание дали на установку ИПБС для вентиляторов дымоудаления а установить не кому, в смете его нет ни у кого. Электрики монтировавшие электрику уже сдались и слились. Короче по спецификации заказали этот ИБПС (380В 20кВА). Приходит этот ящик, маде ин не наше (APC). Мой электрик по инструкции его монтирует. Зажимаем глаза - включаем - работает. Если честно что бы эту штуку смонтировать не правильно нужно было бы применить неимоверные усилия. защита от "дурака" по всюду. Перепутать очень трудно. Он просто ругается. То же самое с современными насосами как то одни деятели WILO пытались не так подключить так он их просто посылал и не включался.

Это сообщение отредактировал Yasny77 - 7.10.2015 - 05:16
 
[^]
boyka
7.10.2015 - 05:17
3
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 26.01.15
Сообщений: 37
Цитата (ДедОтмороз @ 6.10.2015 - 22:48)
Что за бред мыть водкой? Есть специальные низкотемпературные промывочные жидкости, дешевле водки причём.

В соответствии со вторым законом Рауля и ГОСТом, требующим, чтобы водка содержала 40% спирта, «огненный напиток» начинает замерзать, когда температура опускается ниже -27°C. Но это температура возникновения лишь ледяной корочки, а поскольку содержание спирта в оставшейся жидкости растет, ее окончательная кристаллизация требует дальнейшего понижения градусов. Таким образом, окончательное замерзание водки происходит при температуре -35°C.

пиздёж, водка в 35 не замерзает тыщу раз проверено (сами мы из кузбасса) она становиться тягучей как кисель не брызгает и не булькает когда наливаешьalik.gif ближе к 50 или за полтос тогда да.

Это сообщение отредактировал boyka - 7.10.2015 - 05:18
 
[^]
evgenyk
7.10.2015 - 05:35
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.05.13
Сообщений: 2328
Цитата (stylez @ 6.10.2015 - 22:40)
Цитата (DVIJOK @ 6.10.2015 - 22:25)
у нас это в менталитете - все спецы в нескольких специальностях - электрика, водопровод, архитектура и дизайн, а как зуб болеть начинает, тут же к стоматологу, быть рукожопом тут как бы неохота...

инженер и врач - немного разные призвания cool.gif

Стоматолог - не врач
 
[^]
VitaminC
7.10.2015 - 05:58
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 9.09.14
Сообщений: 512
WILO - серьезная техника .
А к ТС просьба пояснить где у вас там волки выли , поконкретнее обозначьте ебеня.
 
[^]
Saracinius
7.10.2015 - 06:05
4
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 21.05.15
Сообщений: 44
Помнится у клинета сервер "чтоб не сильно шумел" закрыли в глухую выгородку из гипсокартона. на мое " Ему же дышать надо! Остужать надо!" выдолбили дыру в стене и поставили старый советский кондер.

Всю зиму они проработали нормально, в закуток к серву никто не заглядывал. Весной мне не очень понравился его температурный режим и короб был вскрыт.

Оказывается, хозяева решили что кондер, сибирскою зимою, жирно будет и сняли оный. оставив дыру в стене. Сервер так стоял всю зиму, с дырой в стене, занесенный снегом на 2\3 и обдуваемый ветрами.

Старый Интеловский сервер таверный. 12 вентиляторов. ВЫЖИЛ!
В прошлом годе торжественно расстреляли как морально устаревший. =)
 
[^]
Липски
7.10.2015 - 06:21
0
Статус: Offline


Гость

Регистрация: 19.08.15
Сообщений: -2
незамерзайка то, чем не угодила?
 
[^]
shtirlic01
7.10.2015 - 06:23
7
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 30.01.14
Сообщений: 212
Автор может быть и нормальный парень и хороший специалист. Меня возмущает система оутсорсинга одной московской фирмочкой кондеев ибп и дгу по всей стране, скорее всего за неприличные деньги, при том что в регионах, в областных центрах, всегда есть специалисты способные делать эту работу. Т.е карманные московсие фирмочки отбирают хлеб у местных, да еще и за неприлично большие деньги, потому что руководство наверху порешало и попилило и дали ЦУ в регионы.
 
[^]
SLVfox
7.10.2015 - 06:26
8
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 31.03.15
Сообщений: 497
Ох как все знакомо. У самого таких историй вагон. Самая запоминающаяся произошла в Нижневартовске. Неделю монтировали систему в одном гос.учреждении. необходимо было поставить мачты радиосвязи 20-метровые на 15-этажке и от них сделать канал связи в здание метрах в 500 от неё по городской канализации.
Февраль, минус 36 , берег Оби. Три дня сутра до вечера. Установили мачты, настроили антенны. Запустили. Обратно лечу через Москву в Питер. В Москве звонок - слушай, не работает чего-то. Ну, сказал где чего проверить. Прилетаю в Питер - опять звонок. Все хорошо, не работает, причину нашли. Я: в чем причина-то?
-Да бомжи ночью мачты сперли на металлолом и сдали.
Не знал, смеяться или плакать.
 
[^]
Aivenger45
7.10.2015 - 06:30
1
Статус: Offline


Курубурум

Регистрация: 20.11.13
Сообщений: 550
Крайне интересная у Вас работа!!! Сам бывало оптику варил на крыше в -35 , в палатке с обогревателями ....
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 71175
0 Пользователей:
Страницы: (4) 1 [2] 3 4  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх