Как я лестницу круговую мастерил, ЖБ круговая слестница

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (11) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
fas
5.10.2015 - 15:48
2
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 22.03.09
Сообщений: 161
блин ахриненно.......лестница , ахриненно блин. ТС , ты останешься автором лестничного хита.
делай потом отдельный пост про лестницу. во всей ее красе.
 
[^]
bishop66
5.10.2015 - 15:48
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.03.15
Сообщений: 4202
на лестницу еще керамогранита 300 кг налепить и точно упадет

конструктив арок не меньше смущает....
 
[^]
zloivorchun
5.10.2015 - 15:53
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.12.14
Сообщений: 3514
По моему нормальная конструкция, и смотрится легковесно. А по делу, ведь не будут использовать лесенку как грузовой пандус. так что все норм.
 
[^]
noneme
5.10.2015 - 16:08
40
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.03.14
Сообщений: 1649
По мнению ЯПовцев армировка и закладка в стены должны выглядеть так gigi.gif lol.gif
Посмотри на сам конструктив, авмировано не только основание но и ступенька. Переделывать конечно поздно, и никто не будет но может кому другому пригодится.

Как я лестницу круговую мастерил
 
[^]
bishop66
5.10.2015 - 16:10
7
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.03.15
Сообщений: 4202
ну и 5 тонн точечной нагрузки на плиту перекрытия тоже никого не смутили, пусть даже на край

 
[^]
Tupen
5.10.2015 - 16:12
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.02.09
Сообщений: 7053
Конечно, хотелось бы посмотреть конечный результат. Но и это хорошо. Перила, надеюсь, будут.
 
[^]
placebo21
5.10.2015 - 16:13
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 11.11.14
Сообщений: 264
соблюдай скорость на повороте, занесет во двор...
 
[^]
alexandr2014
5.10.2015 - 16:15
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 25.11.14
Сообщений: 1060
Цитата (noneme @ 5.10.2015 - 16:08)
По мнению ЯПовцев армировка и закладка в стены должны выглядеть так gigi.gif lol.gif
Посмотри на сам конструктив, авмировано не только основание но и ступенька. Переделывать конечно поздно, и никто не будет но может кому другому пригодится.

при таком армировании, как на картинке можно не бетонировать, незачем ))))

По поводу лестницы топикпостера - смело. Я бы не решился - без просчета, там же не прямая балка хз винтом закручена. За это отдельный респект смелому мастеру. Люди делятся н практиков и теоретиков. Тут смелый практик.

ЗЫ думаю - не поломается, может только выпасть через стену, что мало вероятно.
 
[^]
DEMоtivator
5.10.2015 - 16:16
9
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.11.13
Сообщений: 2729
Это ахтунг господа.....
Как инженер проектировщик, скажу, это чудо ебнется....
Армирование никакое, крепление к плите перекрытия аховое....
Как минимум, ну хотя бы балку сделал бы криволинейную и заармировал её по человечески....
ТС, когда упадет, фото вот тут выкладывай.....

Это сообщение отредактировал DEMоtivator - 5.10.2015 - 16:16
 
[^]
bishop66
5.10.2015 - 16:17
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.03.15
Сообщений: 4202
Цитата (DEMоtivator @ 5.10.2015 - 16:16)
Это ахтунг господа.....
Как инженер проектировщик, скажу, это чудо ебнется....
Армирование никакое, крепление к плите перекрытия аховое....
Как минимум, ну хотя бы балку сделал бы криволинейную и заармировал её по человечески....
ТС, когда упадет, фото вот тут выкладывай.....

да ладно
подпорку поставит , если успеет
 
[^]
BACbKA
5.10.2015 - 16:18
3
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 6.07.09
Сообщений: 1734
Цитата (noneme @ 5.10.2015 - 16:08)
По мнению ЯПовцев армировка и закладка в стены должны выглядеть так gigi.gif lol.gif
Посмотри на сам конструктив, авмировано не только основание но и ступенька. Переделывать конечно поздно, и никто не будет но может кому другому пригодится.


Рассчитано на прямое попадание атомного заряда? smoka.gif
 
[^]
DEMоtivator
5.10.2015 - 16:19
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.11.13
Сообщений: 2729
Цитата (bishop66 @ 5.10.2015 - 16:17)
Цитата (DEMоtivator @ 5.10.2015 - 16:16)
Это ахтунг господа.....
Как инженер проектировщик, скажу, это чудо ебнется....
Армирование никакое, крепление к плите перекрытия аховое....
Как минимум, ну хотя бы балку сделал бы криволинейную и заармировал её по человечески....
ТС, когда упадет, фото вот тут выкладывай.....

да ладно
подпорку поставит , если успеет

Да тещу под лестницу пускай сразу загоняет.... lol.gif lol.gif lol.gif
 
[^]
WisdomMain
5.10.2015 - 16:21
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.11.14
Сообщений: 2460
Хорошо получилось, меня только смущает, что эта лестница окна как бы перечеркивает.Зачем они там нужны?
 
[^]
Akari
5.10.2015 - 16:22
3
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 31.07.14
Сообщений: 86
Цитата (DEMоtivator @ 5.10.2015 - 16:16)
Это ахтунг господа.....
Как инженер проектировщик, скажу, это чудо ебнется....
Армирование никакое, крепление к плите перекрытия аховое....
Как минимум, ну хотя бы балку сделал бы криволинейную и заармировал её по человечески....
ТС, когда упадет, фото вот тут выкладывай.....

Честно говоря я тоже очкую, лестница работает как консоль с двойным армированием. На глаз в самом тонком месте перпендикулярно к нижней плоскости 100 мм толщины, -25 мм с двух сторон на защиту, итого 75 мм от нижнего края до растянутой арматуры? А ведь еще будет чутка стяжки для выравнивания... Я бы не ждал подарков судьбы, и поставил две стойки по центру пролёта, момент сразу в 4 раза уменьшишь, ну его нафиг! blink.gif

Это сообщение отредактировал Akari - 5.10.2015 - 16:23
 
[^]
tiidovec
5.10.2015 - 16:23
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.02.14
Сообщений: 1665
Визуально так и хочется по центру столбушком подпереть smile.gif
 
[^]
MrMaks
5.10.2015 - 16:23
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.01.14
Сообщений: 1019
Можно было мини колонны залить с внутренней стороны параллельно стойкам окон..
 
[^]
bishop66
5.10.2015 - 16:25
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.03.15
Сообщений: 4202
Цитата (MrMaks @ 5.10.2015 - 16:23)
Можно было мини колонны залить с внутренней стороны параллельно стойкам окон..

надо было просто закладные в стены сделать защемленные с выпуском арматуры и железа не жалеть на армировку
 
[^]
DEMоtivator
5.10.2015 - 16:26
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.11.13
Сообщений: 2729
Цитата (Akari @ 5.10.2015 - 16:22)
Цитата (DEMоtivator @ 5.10.2015 - 16:16)
Это ахтунг господа.....
Как инженер проектировщик, скажу, это чудо ебнется....
Армирование никакое, крепление к плите перекрытия аховое....
Как минимум, ну хотя бы балку сделал бы криволинейную и заармировал её по человечески....
ТС, когда упадет, фото вот тут выкладывай.....

Честно говоря я тоже очкую, лестница работает как консоль с двойным армированием. На глаз в самом тонком месте перпендикулярно к нижней плоскости 100 мм толщины, -25 мм с двух сторон на защиту, итого 75 мм от нижнего края до растянутой арматуры? А ведь еще будет чутка стяжки для выравнивания... Я бы не ждал подарков судьбы, и поставил две стойки по центру пролёта, момент сразу в 4 раза уменьшишь, ну его нафиг! blink.gif

Та я практически гарантирую что упадет....
ТС тебе бы на DWG.ru обратится за помощью в усилении....
Будут работяги лестницу отделывать, и кого нибудь завалит....
 
[^]
FedFed
5.10.2015 - 16:27
2
Статус: Offline


Домосед

Регистрация: 13.01.11
Сообщений: 14863
высоту первой ступени надеюсь рассчитал с учетом чистовых полов? очень часто проебывают как раз с первыми и последними ступеньками. а эту лестницу будет уже не переделать. ну и высота 170 нормальная. лишь бы проступь у перил была хотя бы 150-200. потому как меньше - очень неудобно и опасно.
я был в одном понтовом доме, там лестницу отлили шириной не соврать метр семьдесят точно. так вдоль перил невозможно было идти, проступь была сантиметров 10 максимум. и так три этажа. то есть кубарем по их винтовой лестнице скатиться в подвал было как два пальца.
 
[^]
NorwegianSV
5.10.2015 - 16:28
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.07.14
Сообщений: 1192
Да в принципе в инвенторе закрутить и рассчитать не долго
 
[^]
noneme
5.10.2015 - 16:28
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.03.14
Сообщений: 1649
Цитата
Можно было мини колонны залить с внутренней стороны параллельно стойкам окон..

О мисье, не ищет лёгких путей gigi.gif . Можно было со стеной увязать, да и столбик на 1/3 высоты по центру поставить (его там всё равно не видно).
Но что сделано то сделано, я в пятницу буду пить за то чтоб эта лестница простояла много много лет и не разрушилась раньше дома.
 
[^]
bishop66
5.10.2015 - 16:29
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.03.15
Сообщений: 4202
Цитата (DEMоtivator @ 5.10.2015 - 16:26)

Та я практически гарантирую что упадет....
ТС тебе бы на DWG.ru обратится за помощью в усилении....
Будут работяги лестницу отделывать, и кого нибудь завалит....

главное чтобы в касках были
 
[^]
DEMоtivator
5.10.2015 - 16:29
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.11.13
Сообщений: 2729
NorwegianSV
Инвентор с каких это пор жб рассчитвает???
 
[^]
caid
5.10.2015 - 16:31
6
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 19.11.14
Сообщений: 313
ну как инженер ПГС вставлю 5 копеек:

1. По поводу тонковато, на сколько я понял толщина тетивы лестницы 15 см, и если лестницу развернуть в линию то получается монолитная плита толщиной 15 см с армировкой 10х10 мм, Вы хот представляете какой вес может выдержать такая плита ? Тут запас минимум 10-ти кратный, даже с учетом того что арматура сварена и потеряла часть своей несущей способности.

2. Трещины даже если и появятся, то это нормальное явление для балок и плит. В железобетоне всю нагрузку несет АРМАТУРА, и чтоб она начала работать нормально, любая балка должна треснуть, исключение балки с предварительно напряженной арматурой. Но тут никаких трещин не будет и в помине т.к. нагрузка не превысит и 1% от максимальной нагрузки которую сможет выдержать эта лестница.
 
[^]
bishop66
5.10.2015 - 16:34
10
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.03.15
Сообщений: 4202
Цитата (caid @ 5.10.2015 - 16:31)
ну как инженер ПГС вставлю 5 копеек:

1. По поводу тонковато, на сколько я понял толщина тетивы лестницы 15 см, и если лестницу развернуть в линию то получается монолитная плита толщиной 15 см с армировкой 10х10 мм, Вы хот представляете какой вес может выдержать такая плита ? Тут запас минимум 10-ти кратный, даже с учетом того что арматура сварена и потеряла часть своей несущей способности.

2. Трещины даже если и появятся, то это нормальное явление для балок и плит. В железобетоне всю нагрузку несет АРМАТУРА, и чтоб она начала работать нормально, любая балка должна треснуть, исключение балки с предварительно напряженной арматурой. Но тут никаких трещин не будет и в помине т.к. нагрузка не превысит и 1% от максимальной нагрузки которую сможет выдержать эта лестница.

не дай бог вам по специальности идти работать

 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 49316
0 Пользователей:
Страницы: (11) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы