ванная 1
демонтировали плитку ,штукатурку , залил пол ЦПС, поменял металлчиескую горячую трубу и полипропилен и поменял полотенцесушитель, наклеил ГКЛ на перлфикс , собрал короб спрятал канашку и трубы, сверху гидроизоляция и малярная сетка для прочности листа , потом бетонконтакт , клей и керамогранит 22кг/м.
Электрика - 4 точки в натяжном потолке, вентилятор ,выключатель двойной , светильник зеркало, розетка 2 шт , провод ТВ ,теплый пол и терморегулятор. ОТДЕЛЬНО был кинут провод 4 мм для проточного водонагревателя 6квт (на фото белая коробочка за унитазом) - вот тут есть проблемка - кинул свою землю в подъездном щитке на НОЛЬ (занулил) , и как только включаешь воду проточник дает КЗ И ХЕРАЧИТ ВСЕ АВТОМАТЫ — потому что с этого проточного нагревателя на медный корпус утекает 160в (по тестеру), на смесителе и воде в раковине остается 40в - чутьчуть покалывает пальчики , МОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ- эта утечка через землю встречается с током на подъездном НУЛЕ (хз откуда ,говорят может еще у когото утекает с приборов ,видел еще одну землю зануленную на нем) и получается КЗ прямо в проточнике на фазе, поэтому нужна «реальная» земля , а в доме ее нет и хз когда будет ( дом 1987 года). Землю не подключил соответственно , все заработало , но ток на воду утекает - Поэтому под этой теплой водичкой пока не моюсь - набираем воду в тазик для себя и ребенка когда отключают центральную. Изза проточника, кстати, пришлось из квартиры в подъезд тянуть кабель 6мм , для него отдельный автомат в квартире 40А ,а в подъезде 50А. Кароч ищите землю сразу...