ТС, пока совсем не забили на сделанное сославшись на "и так сойдёт" - переделайте ради собственной же безопасности и безопасности потомков.
Нельзя так с кабелем, ну никак нельзя.
Глубину траншеи оставим, но:
1) Кабель должен быть на песчаной подушке как минимум по двум причинам:
I. Влага вокруг кабеля не будет задерживаться (какой бы климат не был).
II. Визуальный сигнал, при возможном вскрытии траншеи в будущем.
2) Не нужно никаких специальных пластиковых пластин, красным кирпичом уже не один десяток лет пользуются.
И в догонку история моего отца.
Когда он учился в училище энергетиков (!), проходили у них работы с преподавателем, который сам и учил ребят науке электроэнергетике, в ходе которых, нужно было им провести землекопные работы. Но вот незадача, на данной территории, в земле проходил силовой кабель, а где - преподаватель не помнил точно. Никаких указателей не было. В результате раздолбайства, было решено копать наобум и когда отец углубился в штыком лопаты в землю, попал точно в кабель, в результате чего, лопата по его впечатлению взорвалась и к счастью всё на этом, ибо на линии сработала защита...
Так что одной сигнальной лентой тут не обойтись, которую ещё попробуй усмотри, когда штык будет входит в землю.