Во времена СССР, всю более менее важную связь старались спрятать под землю на случай ядерной войны. Оборудование было громоздкое и тяжелое. Применялись похожие подземные контейнеры. В технологии изготовления подобного сооружения допущены две серьезные ошибки:
1. Грунтовые/паводковые воды. Если они близко или бывают паводки - выдавит нахрен эту конструкцию из под земли. В СССР вниз клали 2-3 бетонные плиты и намертво приваривали контейнер к ним.
2. Коррозия. Существует такое понятие "блуждающие токи". Когда металлические конструкции находящиеся в земле, очень быстро разрушаются. Поскольку помещение электрофицировано, не учитывать этого ИМХО нельзя. В местах "стекания" утечек тока с поверхности металла в грунт металл проржавеет за год-два до сквозных дыр. ( Их потом латать весьма проблематично ).
Тут два способа лечения:
1. Гидроизоляция металла от грунта.
2. Отвод блуждающих токов на специальные электроды через которые токи стекают в грунт. В СССР применяли магниевые электроды.
Так что все хорошо товарисчь сделал. Посмотреть бы на "убежище" через пару лет ( всплыло/не всплыло, проржавело/ не проржавело ).