Ну, поздравляю! Считаю, что это правильное решение. С первого взгляда нормальная коробочка - автомат и УЗО есть. Претензий комментаторов к цвету проводов не понимаю. Он даже специально подписал.
У нас за 10-15 бы бетонный столб поставили, если он вообще там нужен был, со всем подключением прямо к дому. Так-то местные электрики такими делами занимаются. Над дорогой правилами запрещено прокладывать кабель.
Ну вот я таких мест не знаю. Месяц с деньгами бегала , всем предлагала, никто не захотел столб вкопать. Хорошо вот один нашелся. Я и то рада.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Из того, что вижу, могу придраться к тексту - я бы написал так: "Ввод СИП - черный ноль, синий фаза". "Нагрузка (многопроволочная ВВГшка, раз обжата? или что там у вас) синий ноль, черный фаза". Потому как, насколько вижу, от автоматов развелся по стандартной цветомаркировке, на нулевой шинке синий.
Криво, но вопрос что, бытовка, или столб. Не совсем понятно как до строения развелись и чем. Фотку бы.
Глянуть бы, обжат СИП, или нет. Также бросается в глаза бедность бокса. Плюс земли нет, зачем стальной? Это нарушение, так то, его должно заземлять. Без заземления монтируется композитный, тот же Mastermann - 3У. Ну или 2У, если место не нужно.
Еще я бы воткнул УЗО, да, без земли функционал урезан, но все же. Плюс РКН не помешает, учитывая скачки в частном домохозяйстве, полностью не спасает, но риски снижает. УЗИП и УЗДП опционально, но желательно.
Как то так. Глянуть бы внутрянку, но, судя по обжатому кабелю, провод тоже обжат должен быть (надеюсь).
Это сообщение отредактировал ДинГиор - 2 июл 2026 в 18:47
А нафига тебе весь это гемор? На старости лет (уж извини) начинать строит дом с нуля - это даже не знаю что сказать. Или денег у тебя как фантиков?
Зачем строить с нуля? Если там сухо-ровно, просто подушку и плиты под низ, а на них сруб, перемещённый с другого участка, кому не нужно: разобрать-перевезти и собрать на переконопатке. Сосед себе такой взял, сильно подумав - обошлось в треть такого же нового.
Это сообщение отредактировал lazyanty - 2 июл 2026 в 18:43
Ну, поздравляю! Считаю, что это правильное решение. С первого взгляда нормальная коробочка - автомат и УЗО есть. Претензий комментаторов к цвету проводов не понимаю. Он даже специально подписал.
И ведь у тебя еще два лайка, где ты там видишь УЗО? Просто интересно. Вводной АВ на Шнайдер изи9 С32. И АВ Иек карат на С25.
Вот смотрю на фото стойки, стоит как стрела ! Потом смотрю на бетонный столб с которого провода на стойку пустят и натянут до расчетного провисания и сдается мне что стойка эта замечательная, 6 аршин в небо, как бы не оказалась в позе бегущего египтянина. Вещь помнится мне в первом своем посте ТС говорила про стойку 6 м в небо метр в землю и к будке закрепленную ? Вот не вижу что то крепления верхнего
Вот смотрю на фото стойки, стоит как стрела ! Потом смотрю на бетонный столб с которого провода на стойку пустят и натянут до расчетного провисания и сдается мне что стойка эта замечательная, 6 аршин в небо, как бы не оказалась в позе бегущего египтянина. Вещь помнится мне в первом своем посте ТС говорила про стойку 6 м в небо метр в землю и к будке закрепленную ? Вот не вижу что то крепления верхнего
Вот электрик почему-то решил, что в метре от бытовке будет ставить. Значит уверен, что крепко стоять будет и прикрепления к бытовке не нужно ей.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Зачем строить с нуля? Если там сухо-ровно, просто подушку и плиты под низ, а на них сруб, перемещённый с другого участка, кому не нужно: разобрать-перевезти и собрать на переконопатке. Сосед себе такой взял, сильно подумав - обошлось в треть такого же нового.
Хочу новый. Тем более нам зимой там не жить. Поэтому сруб не нужен. Но за идею спасибо.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Из того, что вижу, могу придраться к тексту - я бы написал так: "Ввод СИП - черный ноль, синий фаза". "Нагрузка (многопроволочная ВВГшка, раз обжата? или что там у вас) синий ноль, черный фаза". Потому как, насколько вижу, от автоматов развелся по стандартной цветомаркировке, на нулевой шинке синий.
Криво, но вопрос что, бытовка, или столб. Не совсем понятно как до строения развелись и чем. Фотку бы.
Глянуть бы, обжат СИП, или нет. Также бросается в глаза бедность бокса. Плюс земли нет, зачем стальной? Это нарушение, так то, его должно заземлять. Без заземления монтируется композитный, тот же Mastermann - 3У. Ну или 2У, если место не нужно.
Еще я бы воткнул УЗО, да, без земли функционал урезан, но все же. Плюс РКН не помешает, учитывая скачки в частном домохозяйстве, полностью не спасает, но риски снижает. УЗИП и УЗДП опционально, но желательно.
Как то так. Глянуть бы внутрянку, но, судя по обжатому кабелю, провод тоже обжат должен быть (надеюсь).
Да нет никакого провода. Его будут тянуть Россети от счётчика. И счётчик они же будут ставить. А пока они не могли этого сделать, так как не было этой трубостойки. А без нее провод будет низко над дорогой проходить.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
"Вот электрик почему-то решил, что в метре от бытовке будет ставить. Значит уверен, что крепко стоять будет и прикрепления к бытовке не нужно ей." … тогда и сказать нечего раз электрик уверен так тому и быть пусть крепко стоять будет !
"Вот электрик почему-то решил, что в метре от бытовке будет ставить. Значит уверен, что крепко стоять будет и прикрепления к бытовке не нужно ей." … тогда и сказать нечего раз электрик уверен так тому и быть пусть крепко стоять будет !
А может он думал, что бытовку перекосит и она столб за собой уведет?)))
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Значит "надели специальные трубки, и с помошью специального ручного пресса сжали, создав прочное соединение". Скорее всего вопрос возник потому, что в автомат СИП нельзя совать просто так - жилы алюминиевые, мягкие, и со временем соединение ослабнет, и начнёт греться - его надо будет подтягивать. После некоторого количество подтягиваний - провод отломится. Не сразу, на сколько-то лет хватит.
По правилам надо обжать СИП, и в автомат совать гильзы. На картинке образец обжатого СИП.
Это такой мастер с хорошими отзывами с авито, сюр какой то....
Почитайте дальше, что профессионалы пишут. Все он правильно сделал
Я посмотрю у вас везде профессионалы и здесь и на авито, провода не просто так разноцветными делают что бы каждый копатель столбов как ему вздумается подключал...
Это сообщение отредактировал dutchpassion - 2 июл 2026 в 19:44
Я посмотрю у вас везде профессионалы и здесь и на авито, провода не просто так разноцветными делают что бы каждый копатель столбов как ему вздумается подключал...
Значит "надели специальные трубки, и с помошью специального ручного пресса сжали, создав прочное соединение". Скорее всего вопрос возник потому, что в автомат СИП нельзя совать просто так - жилы алюминиевые, мягкие, и со временем соединение ослабнет, и начнёт греться - его надо будет подтягивать. После некоторого количество подтягиваний - провод отломится. Не сразу, на сколько-то лет хватит.
По правилам надо обжать СИП, и в автомат совать гильзы. На картинке образец обжатого СИП.
Так ведь там провода ещё не подведены.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Я посмотрю у вас везде профессионалы и здесь и на авито, провода не просто так разноцветными делают что бы каждый копатель столбов как ему вздумается подключал...
Это СИП!!!!
Зачем вы говорите очевидные вещи, я знаю что это СИП...
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
7 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)