Ruslankra82
15.07.2025 - 19:26
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.09.20
Сообщений: 2482
Воздух из системы полностью вытесни или у тебя где то узкое горлышко, насос возможно работает с нагрузкой

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
maxxxak
15.07.2025 - 19:29
0
Статус: Offline


Гарант сделок на ЯПе

Регистрация: 23.01.13
Сообщений: 3675
Покрой трубы пеной. Вибрации будет гасить
 
[^]
RegionZemlya
15.07.2025 - 19:33
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.06.15
Сообщений: 8073
На всех подачах или нет.

Если это в определённых режимах - оно называется резонанс - Так в институте препод по гидро динамике говорил подняв палец и многозначительно склонив голову.

Рабочая характеристика насоса пересекается с характеристикой трубопровода в двух точках.

А вот как ликвидировать плохо помню - 40 лет прошло и с гидродинамикой боле не работал.

Характеристики надо разводить до пересечения в одной точке, что при неравномерном отборе сложновато.

Спец гидродинамик нужен для проектирования байпаса.

А если просто вибрация - насос гавно менять или уравновешивать - и вибропрокладки нужно
 
[^]
Kipowec
15.07.2025 - 19:34
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 5.02.17
Сообщений: 312
Цитата (MrRIP @ 15.07.2025 - 19:19)
Цитата (Kipowec @ 15.07.2025 - 19:12)
Цитата (tdhjrfhc @ 15.07.2025 - 18:59)
какого хрена он подключён на весу.в этом случае мотор перекручивай вниз чтоб крыльчатка была сверху.тож поебался в своё время.

Открой пожалуйста руководство по эксплуатации насосов.
Насос должен быть установлен ГОРИЗОНТАЛЬНО. Если ты установил : крыльчаткой вниз или вверх - это автоматически снимает насос с гарантии.

крыльчаткой вниз - да. А вверх при чём тут? В номинале - крыльчатка должна быть параллельно полу, впуском сверху(ротор мотора снизу). Вот разрез "лошары" - может работать горизонтально и "боком"...

Посмотри внимательно на фото. ВАЛ насоса горизонтально. Не КРЫЛЬЧАТКА.
 
[^]
Граненый
15.07.2025 - 19:36
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 2.08.16
Сообщений: 998
Цитата (ElGringo @ 15.07.2025 - 18:40)
Цитата (Граненый @ 15.07.2025 - 18:28)
У меня похожая ситуация. С наступлением отопительного сезона (подачей теплоносителя в систему отопления), стояк начинает шуметь, и довольно сильно, во всех комнатах. Причем по стенам вибрация передается на всю квартиру. Управляющая компания разводит руки - поменяли все что могли, больше ничего не можем сделать. Может быть есть специалисты?

Шум, как правило, из-за превышения скорости воды в системе. Расход нерасчетный, если его вообще кто считал)

Тогда почему у соседей не шумит? Подъезд не крайний, насос в теплопункте за пределами дома.
 
[^]
ferero
15.07.2025 - 19:37
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.01.16
Сообщений: 1079
Цитата (RomanExp @ 15.07.2025 - 17:44)
Цитата (Шарк @ 15.07.2025 - 18:41)
проще всего попробуй вот сюда кусок резины подложить,для понимания откуда вибрация,с опоры или по трубам,что само по себе маловероятно..

Там лежит резина, плохо видно на фото

обрати внимание, болт не по размеру отверстий во фланцах
 
[^]
Шарк
15.07.2025 - 19:44
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 9.11.13
Сообщений: 763
Цитата (Шарк @ 15.07.2025 - 19:14)
Цитата (RomanExp @ 15.07.2025 - 19:08)
Цитата (Шарк @ 15.07.2025 - 19:06)
а схема точно не тупиковая?
обратных трубопроводов сколько в подвал спускается?

Нет, закольцована через чердак.

а в соседний корпус труба уходит обратная?
если нет - то схема тупик и у верхних этажей ГВС будет всегда после того,как пропустят..
в выигрыше при подобной схеме жильцы нижних этажей..у них вода всегда горячая..

обратка в подвале тёплая или как холодная вода температура?
 
[^]
Шарк
15.07.2025 - 19:47
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 9.11.13
Сообщений: 763
Цитата (MrRIP @ 15.07.2025 - 19:13)
на 6 этажей насос с напором в 12м??? Кто тот гений ,что его ставил???

это циркуляционный насос,а не повысительная станция...
а гений тут похоже ТЫ... gigi.gif
 
[^]
Лимонфейс
15.07.2025 - 19:54
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 3.07.21
Сообщений: 117
Возможно скорость теплоносителя сильно больше 1,5 м/с.
 
[^]
RomanExp
15.07.2025 - 19:54
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 18.12.14
Сообщений: 93
Цитата (Шарк @ 15.07.2025 - 19:44)
Цитата (Шарк @ 15.07.2025 - 19:14)
Цитата (RomanExp @ 15.07.2025 - 19:08)
Цитата (Шарк @ 15.07.2025 - 19:06)
а схема точно не тупиковая?
обратных трубопроводов сколько в подвал спускается?

Нет, закольцована через чердак.

а в соседний корпус труба уходит обратная?
если нет - то схема тупик и у верхних этажей ГВС будет всегда после того,как пропустят..
в выигрыше при подобной схеме жильцы нижних этажей..у них вода всегда горячая..

обратка в подвале тёплая или как холодная вода температура?

Обратка чуть холоднее подачи
 
[^]
Zabaday
15.07.2025 - 19:56
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.08.15
Сообщений: 1772
Цитата (CadiaGuard @ 15.07.2025 - 18:19)
Ну бля. На крепёж посмотри и всё понятно. Резиновые прокладки и пружины поставь, будет норм
А лучше отпиздить того кто додумался это крепить к потолку))

Полностью солидарен.Привет с берегов Икши!

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
RomanExp
15.07.2025 - 19:58
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 18.12.14
Сообщений: 93
Цитата (Zabaday @ 15.07.2025 - 19:56)
Цитата (CadiaGuard @ 15.07.2025 - 18:19)
Ну бля. На крепёж посмотри и всё понятно. Резиновые прокладки и пружины поставь, будет норм
А лучше отпиздить того кто додумался это крепить к потолку))

Полностью солидарен.Привет с берегов Икши!

Да, я не спец, но мне тоже не понравилось это крепление к потолку. Что есть, то есть, видимо, придётся переделывать
 
[^]
snrix
15.07.2025 - 19:59
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 1.08.14
Сообщений: 244
Нет очевидного ответа - причин может быть несколько. Требуется обследование.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Sonicmine
15.07.2025 - 20:01
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 6.03.18
Сообщений: 792
Цитата (ElGringo @ 15.07.2025 - 18:18)
Вибровставки бывают

Скорее всего путаешь с эксцентриковыми подводами, они не для гашения вибрации т.к. довольно жесткие.
А ТСу надо с самим насосом разбираться - там либо мокрый ротор издох либо подшипники, у исправного насоса вибраций не должно быть
 
[^]
serg2773
15.07.2025 - 20:05
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.02.15
Сообщений: 4146
Насос раком стоит. У него крепления отчётливо видны. По факту он висит на трубах, а должен быть закреплён на опоре или фундаменте. Надо установить как положено, а не на отьебись.
 
[^]
Шарк
15.07.2025 - 20:25
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 9.11.13
Сообщений: 763
Цитата (RomanExp @ 15.07.2025 - 19:54)
Цитата (Шарк @ 15.07.2025 - 19:44)
Цитата (Шарк @ 15.07.2025 - 19:14)
Цитата (RomanExp @ 15.07.2025 - 19:08)
Цитата (Шарк @ 15.07.2025 - 19:06)
а схема точно не тупиковая?
обратных трубопроводов сколько в подвал спускается?

Нет, закольцована через чердак.

а в соседний корпус труба уходит обратная?
если нет - то схема тупик и у верхних этажей ГВС будет всегда после того,как пропустят..
в выигрыше при подобной схеме жильцы нижних этажей..у них вода всегда горячая..

обратка в подвале тёплая или как холодная вода температура?

Обратка чуть холоднее подачи

хм...странно всё это,не находишь..?
1. подача с обраткой горячие
2. на верхних этажах ГВС нет
в местах закольцовки на тех.этаже смотрите,обратный клапан на возвратной трубе есть-нет,непонятно..
извини,пытался хоть как-то помочь,но там нюансов может быть чуть больше,чем дохуйа,включая то,что может быть подмес четез незакрытую писькомойку,либо неисправный смеситель,либо через незакрытый эл.водонагреватель..
гоните слесарюгу по проблемным стоякам,пускай ищет..
подмес вообще через спускники вычислить элементарно..
 
[^]
carbazol
15.07.2025 - 20:28
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.01.14
Сообщений: 1642
Самое простое и дешёвое это впаять в подвале в полипропиленовую часть полипропиленовые же компенсаторы линейного расширения. Вот такие.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Помогите снизить вибрацию от циркуляционного насоса
 
[^]
RomanExp
15.07.2025 - 20:30
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 18.12.14
Сообщений: 93
Цитата (Шарк @ 15.07.2025 - 20:25)
хм...странно всё это,не находишь..?
1. подача с обраткой горячие
2. на верхних этажах ГВС нет
в местах закольцовки на тех.этаже смотрите,обратный клапан на возвратной трубе есть-нет,непонятно..
извини,пытался хоть как-то помочь,но там нюансов может быть чуть больше,чем дохуйа,включая то,что может быть подмес четез незакрытую писькомойку,либо неисправный смеситель,либо через незакрытый эл.водонагреватель..
гоните слесарюгу по проблемным стоякам,пускай ищет..
подмес вообще через спускники вычислить элементарно..

Не, теперь с насосом горячая вода есть на верхних этажах, это без него её там нет.

Спасибо за помощь! Рад всем советам!

Как тут некоторые говорят, искать нормальную контору, которая бы всё это обследовала и исправила, тоже не факт, что в нашей глубинке найдёшь. Поэтому и приходится самому со всем разбираться.
 
[^]
ElGringo
15.07.2025 - 20:31
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 15.05.12
Сообщений: 586
Цитата (Граненый @ 15.07.2025 - 19:36)
Цитата (ElGringo @ 15.07.2025 - 18:40)
Цитата (Граненый @ 15.07.2025 - 18:28)
У меня похожая ситуация. С наступлением отопительного сезона (подачей теплоносителя в систему отопления), стояк начинает шуметь, и довольно сильно, во всех комнатах. Причем по стенам вибрация передается на всю квартиру. Управляющая компания разводит руки - поменяли все что могли, больше ничего не можем сделать. Может быть есть специалисты?

Шум, как правило, из-за превышения скорости воды в системе. Расход нерасчетный, если его вообще кто считал)

Тогда почему у соседей не шумит? Подъезд не крайний, насос в теплопункте за пределами дома.

Хер знает why.gif Гидродинамика - лженаука! rulez.gif
 
[^]
vohero
15.07.2025 - 20:59
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 1.06.13
Сообщений: 309
У тебя на входе 200ка а на выходе 100ка ? Конечно будет плющить под давлением.
Или я чего неправильно увидел ?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
vohero
15.07.2025 - 21:02
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 1.06.13
Сообщений: 309
Цитата (serg2773 @ 15.07.2025 - 20:05)
Насос раком стоит. У него крепления отчётливо видны. По факту он висит на трубах, а должен быть закреплён на опоре или фундаменте. Надо установить как положено, а не на отьебись.

Для насоса доп. Крепления не нужны. Трубы должны быть жёстко закреплены, через демпферы.
Горизонтальная установка насоса так итак не очень варик, на мой взгляд. Вертикальное решение лучше и хода труб меньше.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
vohero
15.07.2025 - 21:04
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 1.06.13
Сообщений: 309
Цитата (RomanExp @ 15.07.2025 - 18:25)
Да, вот как бы не сам насос вибрирует, а вода в нём. Или ХЗ что. Насос новый, пол года всего ему, так работал с самого начала

Может пластиковые лопасти изначально дефектные. Посмотри Рем пакет для него.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Шарк
15.07.2025 - 21:06
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 9.11.13
Сообщений: 763
Цитата (RomanExp @ 15.07.2025 - 20:30)
Цитата (Шарк @ 15.07.2025 - 20:25)
хм...странно всё это,не находишь..?
1. подача с обраткой горячие
2. на верхних этажах ГВС нет
в местах закольцовки на тех.этаже смотрите,обратный клапан на возвратной трубе есть-нет,непонятно..
извини,пытался хоть как-то помочь,но там нюансов может быть чуть больше,чем дохуйа,включая то,что может быть подмес четез незакрытую писькомойку,либо неисправный смеситель,либо через незакрытый эл.водонагреватель..
гоните слесарюгу по проблемным стоякам,пускай ищет..
подмес вообще через спускники вычислить элементарно..

Не, теперь с насосом горячая вода есть на верхних этажах, это без него её там нет.

Спасибо за помощь! Рад всем советам!

Как тут некоторые говорят, искать нормальную контору, которая бы всё это обследовала и исправила, тоже не факт, что в нашей глубинке найдёшь. Поэтому и приходится самому со всем разбираться.

удачи,бро..!
ставь боковую полку от стены,и убирай подвесы с потолка...думаю,что шум уйдёт.. agree.gif
 
[^]
явлад
15.07.2025 - 21:13
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 7.05.21
Сообщений: 33
Всё дело в воздухе. Вернее в пузырьках воздуха, создающиеся при помощи лопастей рабочего колеса. Вода вскипает и начинаются чудеса. Это кавитация.
Здесь надо выставить правильные диаметры и длины на всасе и нагнетании насоса. Так же надобно пересчитать технические потребности насоса, к то его знает, может обороты велеки, может производительность как в плюсе так и в минусе, может напор слабоват. И это всё поможет избежать кавитации.
Так же в систему может подсасывать воздух через запорную арматуру или с подогревателем проблемы.
Причин вагон и маленькая тележка. Устранение которых возможно только комплексными методами и не как по другому. Если идти методом тыка, это продлиться до рака на горе (который должен свистеть)

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
RomanExp
15.07.2025 - 21:18
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 18.12.14
Сообщений: 93
Цитата (Шарк @ 15.07.2025 - 21:06)
удачи,бро..!
ставь боковую полку от стены,и убирай подвесы с потолка...думаю,что шум уйдёт.. agree.gif

Спасибо! Буду пробовать с малого, а там посмотрим!
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 4454
0 Пользователей:
Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх