По нормам, нагрузка на ограждение - 30кг на м.п.
Если с арифметикой дружите - усилие на выдергивание можно посчитать.
Дальше смотрим в характеристики анкера, величину усилия на выдергивание от диаметра анкера и глубины заделки в бетон.
Я бы опорную пластину взял по больше и по толще, от 12мм, и анкера от м16.
Но если это больше декоративное ограждение - то по хер. Может на этот балкон выходят раз в пол года. Но тогда его надо было делать ажурней.
Насчет советов закрепить в стену - там сверху штукатурка и трухля какая нибудь в виде газоблока или утеплителя под штукатуркой. Так что крепить к стене не вариант.
4 слоя краски - дурная работа. 1 слой грунтовки и два слоя эмали, более чем достаточно. Металл это такая херня, что как ни крась - раз в три года надо подновлять ЛКП чтоб не ржавело.
Грунт-эмаль это херня для бракоделов. Отдельно грунт, отдельно эмаль.
ПыСы. Прикинул вырывающую силу - одна стойка примерно 400кг на отрыв дает. Те 200кг на анкер.
В инторнете, в среднем, на один М12 дают от 400кг (для В25).
Ну в принципе хватает (даже если у тебя плита В15), если пластина не погнется. Тк визуально тонковата.
Это сообщение отредактировал Вольдемар161 - 15.09.2025 - 14:05