Ну что. Мастера компьютерщики с наступлением тепла переходят на ремонт кондиционеров.

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (13) « Первая ... 9 10 [11] 12 13   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
nomad82
8.06.2025 - 01:48
3
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.07.17
Сообщений: 192
Цитата (ALOXA @ 8.06.2025 - 01:45)
Цитата
аньше вырубится по высокому току, выбив автомат или теплухе чем по давлению о котором он ничего не знает ввиду отсутствия датчика давления...
Потому как для того чтоб ему знать о давлении нужно или реле давления или датчик. А их там нет. Есть термодатчики нагнетания и температуры жидкаря после конденсатора (но это очень индивидуально) но они не показывают ничего по очевидным обстоятельствам.
Есть умные модели которые сравнивают показания этих датчиков ещё и во времени и если что-то не так то могут выдать ошибку. Но это уже редко и дорого. Ну и инверторы но они уже умнее априори

А как же по старинке фреон эвакуировали в компрессор? Перекрывали жидкостной вентиль и ждали пока компрессор не вырубится по высокому давлению и уж тогда перекрывали газовый вентиль....

Пздц...Занавес... Бытовой сплит выкачивает свой испаритель за пару минут максимум. Я хз откуда ты придумал что он вставал по высокому давлению. Ещё раз повторяю-в массовом сегменте на сплитах 7-24 нет датчиков давления. Либо это очень дорогое что-то.
Ну и краткий ликбез-при работе с закрытым вентилем жидкаря (забитой капой, пережатой трубкой) в контуре нет циркуляции газа, таким образом компрессор сгоняет весь газ в конденсатор, который обдуваясь вентилятором, сконденструет газ в жидкую фазу, таким образом со временем высокое давление станет ниже, т.к. притока газа на всас нет, а тот газ который был уже сидит в конденсаторе. Если на этом этапе компрессор не отъебнул по высокому току то дальше он продолжает работать, но т.к. компрессор охлаждается всасываемым холодным газом (которого у нас нет на всасе т.к. контур закрыт/забит) то он со временем перегреется и отключится по защитному термореле. А не по какому-то давлению о котором ввиду отсутствия датчиков давления или реле давления кондиционер ничего не знает. И тем более стыдно не знать об этом "инженеру с 20 летним стажем". За сим бывай, ихтиандр...

Это сообщение отредактировал nomad82 - 8.06.2025 - 01:58
 
[^]
Suxum
8.06.2025 - 01:51
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 5.12.15
Сообщений: 400
Цитата (vistars @ 8.06.2025 - 01:08)
До этого была тема проститутка или шлюха на сутки. Теперь у кого фреон толще, я понял что ни хрена не понял. Вы название темы помните? Создайте отдельную тему и там сритесь. У меня кондея нет но тему вы знатно засрали.мне минусов не жалко просто разговор шёл об разводах

Развод как развод...как компьютерные мастера или там "зимний-летний газ в шинах".
 
[^]
ALOXA
8.06.2025 - 01:51
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 20.07.14
Сообщений: 576
Цитата
Я хз откуда ты придумал что он вставал по высокому давлению.


А по твоему он успевал нагреться до 60°С пока "таблетка" его не вырубит?*???!?
 
[^]
ALOXA
8.06.2025 - 01:52
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 20.07.14
Сообщений: 576
Цитата
7-24 нет датчиков давления


А на 30 и 36 есть уже?
 
[^]
Suxum
8.06.2025 - 01:54
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 5.12.15
Сообщений: 400
ALOXA ,Вы как инженер-теоретик может и чего -то стоите. Но как практик вы полный ноль.
 
[^]
ALOXA
8.06.2025 - 01:56
-1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 20.07.14
Сообщений: 576
Цитата (Suxum @ 8.06.2025 - 01:54)
ALOXA ,Вы как инженер-теоретик может и чего -то стоите. Но как практик вы полный ноль.

А не Вам судить, диванный критик, о моих успехах на многих объектах по всей нашей необъятной стране

ЗЫ Устал я, пошел спать.....

Это сообщение отредактировал ALOXA - 8.06.2025 - 01:59
 
[^]
nomad82
8.06.2025 - 02:00
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.07.17
Сообщений: 192
Цитата (ALOXA @ 8.06.2025 - 01:52)
Цитата
7-24 нет датчиков давления


А на 30 и 36 есть уже?

Ну можешь пошерстить модели, запросить дилеров у кого и у чего есть а у кого нет.
Ну или объяснить как система без датчика давления узнает что-то о том самом давлении....
На кариеровских ккб от 36 есть датчики давления. За остальных вендоров я хз

Это сообщение отредактировал nomad82 - 8.06.2025 - 02:01
 
[^]
Suxum
8.06.2025 - 02:03
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 5.12.15
Сообщений: 400
Ну так выложи мне схему бытового кондея с датчиком давления из массового сегмента.
 
[^]
Suxum
8.06.2025 - 02:07
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 5.12.15
Сообщений: 400
Цитата (nomad82 @ 8.06.2025 - 02:00)
Цитата (ALOXA @ 8.06.2025 - 01:52)
Цитата
7-24 нет датчиков давления


А на 30 и 36 есть уже?

Ну можешь пошерстить модели, запросить дилеров у кого и у чего есть а у кого нет.
Ну или объяснить как система без датчика давления узнает что-то о том самом давлении....
На кариеровских ккб от 36 есть датчики давления. За остальных вендоров я хз

на дайкинах и 24 полупромах можно встретить ( именно давления), но эта фирма всегда легхих путей не ищет)))
 
[^]
nomad82
8.06.2025 - 02:11
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.07.17
Сообщений: 192
Цитата (Suxum @ 8.06.2025 - 02:03)
Ну так выложи мне схему бытового кондея с датчиком давления из массового сегмента.

Я уже упомянул ранее о термодатчиках. Если бы этот "инженер с 20 летним стажем" был поумнее или и вправду был инженером то обратил бы внимание. Но стоит учесть, что при закрытой трубе жидкаря эти датчики не успеют отработать,т.к. конденсатор раньше успеет сконденсировать газ и тем самым датчик температуры нагнетания просто не успеет выдать аварию перегрева нагнетания либо у производителя заложен слишком большой временной интервал опроса этого датчика. Так же я упомянул о том что есть умные модели, которые сравнивают показания этих датчиков во времени и если их показания не меняются то тоже могут выдать аварию. Кое что из ЭлДжи так определяет загрязнение наружнего блока когда высока температура нагнетания и температура газа после конденсатора. Но это все не про массовый дешёвый сегмент
 
[^]
nomad82
8.06.2025 - 02:12
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.07.17
Сообщений: 192
Цитата (Suxum @ 8.06.2025 - 02:07)
Цитата (nomad82 @ 8.06.2025 - 02:00)
Цитата (ALOXA @ 8.06.2025 - 01:52)
Цитата
7-24 нет датчиков давления


А на 30 и 36 есть уже?

Ну можешь пошерстить модели, запросить дилеров у кого и у чего есть а у кого нет.
Ну или объяснить как система без датчика давления узнает что-то о том самом давлении....
На кариеровских ккб от 36 есть датчики давления. За остальных вендоров я хз

на дайкинах и 24 полупромах можно встретить ( именно давления), но эта фирма всегда легхих путей не ищет)))

Опять таки очень и очень индивидуально это все, в массе-в 99% этого нет так как это удорожает конструкцию а поэтому нах не надо, надо чтоб дешевле
 
[^]
ЖелезныйЛис
8.06.2025 - 02:22
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.09.22
Сообщений: 1684
Бля ...
Тут почитал...
Теперь думаю,- новый холодильник покупать или ремонтировать?!
Сейчас с дачи родительский ЗИЛ привезли и работает
 
[^]
nomad82
8.06.2025 - 02:26
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.07.17
Сообщений: 192
Цитата (ЖелезныйЛис @ 8.06.2025 - 02:22)
Бля ...
Тут почитал...
Теперь думаю,- новый холодильник покупать или ремонтировать?!
Сейчас с дачи родительский ЗИЛ привезли и работает

Если работает то нахуй новый покупать.
А если надо новый то старый ЗИЛ опять на дачу и в магазин за новым.
А в чем сложность то?
 
[^]
Evomosk
8.06.2025 - 02:29
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.02.18
Сообщений: 2617
Цитата (SantaLittle @ 7.06.2025 - 22:56)
Нормально так.

За пару часов работы 28000 рублей.
Камрады,если кто в курсе,фреон на самом деле такой дорогой?

Взял с городского портала,мужчина писал что обманули его отца -  пенсионера.

В прошлом году на пром оборудовании радиатор конденсатора сифонил, холодильшик приехал, взял за все про все 14К, Это с пайкой радиатора (пришлось отрезать и потом припаять залатанный) и перезаправкой, компрессор 2,2 квт, залил грамм 300 от силы...

Это сообщение отредактировал Evomosk - 8.06.2025 - 02:34
 
[^]
nomad82
8.06.2025 - 02:35
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.07.17
Сообщений: 192
Цитата (Evomosk @ 8.06.2025 - 02:29)
Цитата (SantaLittle @ 7.06.2025 - 22:56)
Нормально так.

За пару часов работы 28000 рублей.
Камрады,если кто в курсе,фреон на самом деле такой дорогой?

Взял с городского портала,мужчина писал что обманули его отца -  пенсионера.

В прошлом году на пром оборудовании радиатор конденсатора сифонил, холодильшик приехал, взял за все про все 14К, Это с пайкой радиатора (пришлось отрезать) и перезаправкой, компрессор 2,2 квт, залил грамм 300 от силы...

Для компрессора в 2.2 кВт 300 грамм это ничего. 2,2 кВт это примерны уровень бытового сплита 24, а там 22 газа было около 2 кг, 410 и 32 будет около 1,3-1,5 кг. Либо не весь газ вытек и был собран в ресивер либо что-то очень интересное и нестандартное у вас там используется

Это сообщение отредактировал nomad82 - 8.06.2025 - 02:36
 
[^]
Tohatols
8.06.2025 - 02:37
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 12.11.22
Сообщений: 471
О,раз тут слёт кондейщиков,спрошу вопрос.
Интересует мнение именно тех,кто ставит и обслуживает.
Кому из производителей кондеев 12шек с переразмеренным внешним блоком вы бы отдали предпочтение?
Midea,Funai,Kentatsu,MDV дочка мидеи или Haier.
Пользовать буду как тепловой насос воздух -воздух.
Кто по-вашему мнению более аккуратно сделан,хорошо паян,мозгами настроен.
 
[^]
Evomosk
8.06.2025 - 02:37
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.02.18
Сообщений: 2617
Цитата (Suxum @ 8.06.2025 - 04:03)
Ну так выложи мне схему бытового кондея с датчиком давления из массового сегмента.

Я скажу их и в промышленный чиллерах не встречается, максимум датчик потока охладителя (техническая вода) и датчик температуры по выходу
 
[^]
Suxum
8.06.2025 - 02:39
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 5.12.15
Сообщений: 400
Цитата
пром оборудовании радиатор конденсатора сифонил, холодильшик приехал, взял за все про все 14К

Поинтересуйся ценами на новый радиатор...поймешь ,что взял недорого
 
[^]
Evomosk
8.06.2025 - 02:40
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.02.18
Сообщений: 2617
Цитата (nomad82 @ 8.06.2025 - 04:35)
Цитата (Evomosk @ 8.06.2025 - 02:29)
Цитата (SantaLittle @ 7.06.2025 - 22:56)
Нормально так.

За пару часов работы 28000 рублей.
Камрады,если кто в курсе,фреон на самом деле такой дорогой?

Взял с городского портала,мужчина писал что обманули его отца -  пенсионера.

В прошлом году на пром оборудовании радиатор конденсатора сифонил, холодильшик приехал, взял за все про все 14К, Это с пайкой радиатора (пришлось отрезать) и перезаправкой, компрессор 2,2 квт, залил грамм 300 от силы...

Для компрессора в 2.2 кВт 300 грамм это ничего. 2,2 кВт это примерны уровень бытового сплита 24, а там 22 газа было около 2 кг, 410 и 32 будет около 1,3-1,5 кг. Либо не весь газ вытек и был собран в ресивер либо что-то очень интересное и нестандартное у вас там используется

там бак охлаждения 50литров масла, по схеме байпаса, с заданной температурой поддержания 25 градусов. Если установка охдаждения не работает, хватает на 5 минут работы, после авария на 50 градусах в масле. Про тип фреона не скажу, но не особо распространенный, т.к. холодильщик ездил искал.

Это сообщение отредактировал Evomosk - 8.06.2025 - 02:43
 
[^]
Evomosk
8.06.2025 - 02:42
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.02.18
Сообщений: 2617
Цитата (Suxum @ 8.06.2025 - 04:39)
Цитата
пром оборудовании радиатор конденсатора сифонил, холодильшик приехал, взял за все про все 14К

Поинтересуйся ценами на новый радиатор...поймешь ,что взял недорого

Он запаял старый, там сложно аналоги подобрать, когда крякнул компрессор, поставили аналог, оказавшийся в 1,5 раза больше родного, пилили корпус.
 
[^]
nomad82
8.06.2025 - 02:42
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.07.17
Сообщений: 192
Цитата (Evomosk @ 8.06.2025 - 02:37)
Цитата (Suxum @ 8.06.2025 - 04:03)
Ну так выложи мне схему бытового кондея с датчиком давления из массового сегмента.

Я скажу их и в промышленный чиллерах не встречается, максимум датчик потока охладителя (техническая вода) и датчик температуры по выходу

Это чилеры гавно. В нормальных агрегатах везде есть либо датчик либо реле. Потому как уложить дорогущий мощный компрессор никому не охота
 
[^]
nomad82
8.06.2025 - 02:44
2
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.07.17
Сообщений: 192
Цитата (Tohatols @ 8.06.2025 - 02:37)
О,раз тут слёт кондейщиков,спрошу вопрос.
Интересует мнение именно тех,кто ставит и обслуживает.
Кому из производителей кондеев 12шек с переразмеренным внешним блоком вы бы отдали предпочтение?
Midea,Funai,Kentatsu,MDV дочка мидеи или Haier.
Пользовать буду как тепловой насос воздух -воздух.
Кто по-вашему мнению более аккуратно сделан,хорошо паян,мозгами настроен.

Funai это уже не японский бренд а чей то оем выкидыш. Кентатсу тоже оем.
Я бы мидею брал.
 
[^]
Evomosk
8.06.2025 - 02:45
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.02.18
Сообщений: 2617
Цитата (nomad82 @ 8.06.2025 - 04:42)
Цитата (Evomosk @ 8.06.2025 - 02:37)
Цитата (Suxum @ 8.06.2025 - 04:03)
Ну так выложи мне схему бытового кондея с датчиком давления из массового сегмента.

Я скажу их и в промышленный чиллерах не встречается, максимум датчик потока охладителя (техническая вода) и датчик температуры по выходу

Это чилеры гавно. В нормальных агрегатах везде есть либо датчик либо реле. Потому как уложить дорогущий мощный компрессор никому не охота

ICL110 Южная Корея на ЧПУ оборудовании Doosan, так что говно это у вас)
 
[^]
nomad82
8.06.2025 - 02:48
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.07.17
Сообщений: 192
Цитата (Evomosk @ 8.06.2025 - 02:40)
Цитата (nomad82 @ 8.06.2025 - 04:35)
Цитата (Evomosk @ 8.06.2025 - 02:29)
Цитата (SantaLittle @ 7.06.2025 - 22:56)
Нормально так.

За пару часов работы 28000 рублей.
Камрады,если кто в курсе,фреон на самом деле такой дорогой?

Взял с городского портала,мужчина писал что обманули его отца -  пенсионера.

В прошлом году на пром оборудовании радиатор конденсатора сифонил, холодильшик приехал, взял за все про все 14К, Это с пайкой радиатора (пришлось отрезать) и перезаправкой, компрессор 2,2 квт, залил грамм 300 от силы...

Для компрессора в 2.2 кВт 300 грамм это ничего. 2,2 кВт это примерны уровень бытового сплита 24, а там 22 газа было около 2 кг, 410 и 32 будет около 1,3-1,5 кг. Либо не весь газ вытек и был собран в ресивер либо что-то очень интересное и нестандартное у вас там используется

там бак охлаждения 50литров масла, по схеме байпаса, с заданной температурой поддержания 25 градусов. Если установка охдаждения не работает, хватает на 5 минут работы, после авария на 50 градусах в масле. Про тип фреона не скажу, но не особо распространенный, т.к. холодильщик ездил искал.

Хз что он там мог искать. Если это чилер на воду то кипение в пределах 6-9 градусов. Обычно это 22, 407, 134 фреоны. Ну может быть ещё 404 или 507 но очень вряд-ли. Все это на каждом повороте есть, кроме разве что 407, но и он достаточно просто заменяется 22 газом,т.к. они по сути братья-близнецы, но 407 зеотропный, его составляющие компоненты улетучиваются в разных пропорциях, поэтому при утечке нужна полная перезаправка, а если у вас долили 300 грамм то это либо не 407 либо залипуха.
 
[^]
nomad82
8.06.2025 - 02:50
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.07.17
Сообщений: 192
Цитата (Evomosk @ 8.06.2025 - 02:45)
Цитата (nomad82 @ 8.06.2025 - 04:42)
Цитата (Evomosk @ 8.06.2025 - 02:37)
Цитата (Suxum @ 8.06.2025 - 04:03)
Ну так выложи мне схему бытового кондея с датчиком давления из массового сегмента.

Я скажу их и в промышленный чиллерах не встречается, максимум датчик потока охладителя (техническая вода) и датчик температуры по выходу

Это чилеры гавно. В нормальных агрегатах везде есть либо датчик либо реле. Потому как уложить дорогущий мощный компрессор никому не охота

ICL110 Южная Корея на ЧПУ оборудовании Doosan, так что говно это у вас)

То что это Корея не отменяет того что это гавно. Ещё раз -в нормальных агрегатах реализованы цепи защиты. Если их нет то это экономия на спичках в сравнении с последующей ценой ремонта. А кто экономил-производитель или заказчик уже второй вопрос. По итогу это гавно.

Это сообщение отредактировал nomad82 - 8.06.2025 - 02:51
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 10666
0 Пользователей:
Страницы: (13) « Первая ... 9 10 [11] 12 13  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх