Вопрос от электрика электрикам. СИП и россетя.

Страницы: 1 2  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
TTorQ 2 ноя 2026 в 16:59
Шутник  •  На сайте 2 года
2
НШАМ тебе нужны, наконечники штифтовые алюмомедные. Электрохимическая коррозия съедает твой СИП, потому как клеммы у счетчиков медные

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Polugut 2 ноя 2026 в 16:59
Ярила  •  На сайте 7 лет
1
Не электрик.
У меня счётчик на столбе на улице. СИП протянут до столба (НКТ 3 метра, на верхушке приварены проушины, за которые цепляются оттяжки для СИП) на границе участка, на нём переходит на ВВГ 6 кв. через прокалывающие зажимы для такого перехода. ВВГ заходит в железный ящик, который на столбе закреплен, проходит через автоматический выключатель (требование электриков), подымается обратно, и переходит снова на СИП. СИП дотянут до дома, на оттяжке переходит на ВВГ 6 кв., и в железному коробе заходит в дом. Проход через брус - труба 20мм, в которую вставлена гофра, в которой проходит ВВГ - так он не трется о трубу.

Собирал сам. Когда ставили - электрики сильно удивились почему не сделал как у всех нормальных людей - СИП сразу в дом. Но поскольку им работа была только на столб поднять СИП - не протестовали.
tegica 2 ноя 2026 в 17:00
Балагур  •  На сайте 14 лет
1
Если делать ПРАВИЛЬНО, то нужно с СИПа переходить на одножильную медь в вводном щитке через прокалывающие зажимы. И уже медь заводить в автомат. Даже у НИЛЕД нет изолированных штыревых наконечников для СИПа.
По идее, сетевики должны приехать и протянуть ввод, но, конечно же, никто и никогда так не делает. Могу только порекомендовать самому купить алюмо-медные наконечники и отдать монтажникам, чтобы опрессовали ими СИП перед подключением. Но это при условии, что у них есть нормальный пресс. Хотя, даже ручным механическим прессом эти наконечники нормально обжимаются. На крайняк, можно переставить матрицу с 16мм2 на 10мм2 и чуть-чуть дожать.
Тока такой выход вижу.
Naibu автор 2 ноя 2026 в 17:02
Ярила  •  На сайте 2 года
-2
Цитата (TTorQ @ 2 ноя 2026 в 16:54)
Какого номинала стоит автомат сразу за счетчиком? Однофазный ввод? СИП какого сечения? Какая максимальная общая нагрузка у твоего дома?

выше писал уже. Однофазка. Отсечной автомат 32А, ввод в доме на 10мм2 медь, ответвление СИП 16мм2. Нагрузка бытовая. В пике, может, киловатт 6, КРАТКОВРЕМЕННАЯ, ну если одновременно насос, бойлер и всё-всё-всё включится. Автомат отсечной не вышибало никогда.
Naibu автор 2 ноя 2026 в 17:06
Ярила  •  На сайте 2 года
-3
Цитата (элекtrik @ 2 ноя 2026 в 16:54)
Цитата (Naibu @ 2 ноя 2026 в 16:50)
Цитата (элекtrik @ 2 ноя 2026 в 16:48)
Приобрети сам обжимной инструмент и наконечники.
В след. раз, когда приедут менять сгоревший счетчик, дай им наконечники и обжимной инструмент.
Попроси обжать концы СИПа перед тем, как вставлять в счётчик

Угу... Может мне к ним еще и на работу устроится? Хороший гидравлический пресс ИЗОЛИРОВАННЫЙ так-то духуя деняк стоит. Да и правильно-ли это, "обжимать"? Вопрос-то в другом чуть. Еще раз тему прочти внимательно...

Но Озоне обжимка тыща рублей, наконечники по 25 р/шт

Этой обжимкой, дядя, хуй коту зажимать за плохое поведение. Об луженый наконечник в 16мм2 она сломается, нахуй, от первого нажатия, ибо предназначена для НШВИ, НШП, НКИ и т.д. А вот ТМЛ и иже с ним обжимать может только ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС ручной, и стоит он нихуя не тыщщу рублей.
Kurskii 2 ноя 2026 в 17:09
Юморист  •  На сайте 8 лет
3
Все многожильные провода при подключении в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке гильзуются.
Max04 2 ноя 2026 в 17:13
Ярила  •  На сайте 11 лет
-1
Сам затяни, когда они ставят. Либо через полгода вызывай на пломбировку. Приедут, снимут пломбу, обожмешь и опять опломбируют. Наверняка, когда только начинается такая херня, но до горения еще далеко, это можно обнаружить. Вот и вызывай, придумай причину, а на месте решайте.
Naibu автор 2 ноя 2026 в 17:14
Ярила  •  На сайте 2 года
-2
Цитата (tegica @ 2 ноя 2026 в 17:00)
Если делать ПРАВИЛЬНО, то нужно с СИПа переходить на одножильную медь в вводном щитке через прокалывающие зажимы. И уже медь заводить в автомат. Даже у НИЛЕД нет изолированных штыревых наконечников для СИПа.
По идее, сетевики должны приехать и протянуть ввод, но, конечно же, никто и никогда так не делает. Могу только порекомендовать самому купить алюмо-медные наконечники и отдать монтажникам, чтобы опрессовали ими СИП перед подключением. Но это при условии, что у них есть нормальный пресс. Хотя, даже ручным механическим прессом эти наконечники нормально обжимаются. На крайняк, можно переставить матрицу с 16мм2 на 10мм2 и чуть-чуть дожать.
Тока такой выход вижу.

Ну да... Логика подсказывает, что через прокалывающие зажимы (ПЗ), но в щите это как-то дико выглядеть будет. А наконечники - понятно, но именно и настораживает, что у "изобретателя" СИПа таких решений нет.

Не... ручной жамкалкой ты наконечник такой нормально НИКОГДА не продавишь. Херня получится. Это можно и молотком запиздить, только нахуя? Пресс его со всех сторон равномерно задавливает. Ты матрицей попробуй обычный НШВИ на меди 10 квадратов зажать - уже хуевато будет, хотя и матрицы в этот размер есть, и обжимки... Но нормально только безматричной получается обжимать. А НШВИ он тоненький какой, а тут стенка в мм толщиной, если не больше. Только прессом, тут без вариантов.
Naibu автор 2 ноя 2026 в 17:16
Ярила  •  На сайте 2 года
0
Цитата (Polugut @ 2 ноя 2026 в 16:59)
Не электрик.
У меня счётчик на столбе на улице. СИП протянут до столба (НКТ 3 метра, на верхушке приварены проушины, за которые цепляются оттяжки для СИП) на границе участка, на нём переходит на ВВГ 6 кв. через прокалывающие зажимы для такого перехода. ВВГ заходит в железный ящик, который на столбе закреплен, проходит через автоматический выключатель (требование электриков), подымается обратно, и переходит снова на СИП. СИП дотянут до дома, на оттяжке переходит на ВВГ 6 кв., и в железному коробе заходит в дом. Проход через брус - труба 20мм, в которую вставлена гофра, в которой проходит ВВГ - так он не трется о трубу.

Собирал сам. Когда ставили - электрики сильно удивились почему не сделал как у всех нормальных людей - СИП сразу в дом. Но поскольку им работа была только на столб поднять СИП - не протестовали.

То есть у тебя по столбу от линии и обратно ВВГ? А СИП только вверху, на зажимах?... Красиво... Наверное, это, кстати, решение... Не тянуть СИП в щит учета... Я чет об этом даже не подумал...
Lenin31666 2 ноя 2026 в 17:17
Ярила  •  На сайте 14 лет
1
Цитата (Naibu @ 02.11.2026 - 16:54)
угу, а что за клеммы, чтобы со временем не потекли?

Обожми. Как ни крути, обжимать придется. Все многожильные обжимают.
Переход нужен из люминич в медь не на счётчике.
Можно зайти в магазин, купить нужной длины кусок СИПа и почти 100% за копейку небольшую там же обожмут гильзами.
И думается, что проблема твоя решится.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Naibu автор 2 ноя 2026 в 17:19
Ярила  •  На сайте 2 года
-2
Цитата (про100имя @ 2 ноя 2026 в 16:40)
ЯП тебе за крайний раз этим сипом бы стукнул. Прям бухтой

Какая нагрузка в доме? Отопление электрическое?
У меня уже 15 лет сип к дому подведён, ни чего не плавится

Себя стукни. Меня мнение электриков здесь интересует, а не мамкиных филолухов.
Отопление дровяное. За свет по счетчику плочу ~2000 в месёц. Иди думай дальше. Двойка.

Это сообщение отредактировал Naibu - 2 ноя 2026 в 17:21
captain1977 2 ноя 2026 в 17:23
Оппозитчик  •  На сайте 9 лет
1
Цитата (Polugut @ 2 ноя 2026 в 16:59)
Когда ставили - электрики сильно удивились почему не сделал как у всех нормальных людей - СИП сразу в дом.

Спасибо, поржал )))
СИП в дом - запрещено категорически, если чо.
TTorQ 2 ноя 2026 в 17:23
Шутник  •  На сайте 2 года
0
Цитата (Naibu @ 02.11.2026 - 17:02)
выше писал уже. Однофазка. Отсечной автомат 32А, ввод в доме на 10мм2 медь, ответвление СИП 16мм2. Нагрузка бытовая. В пике, может, киловатт 6, КРАТКОВРЕМЕННАЯ, ну если одновременно насос, бойлер и всё-всё-всё включится. Автомат отсечной не вышибало никогда.

Какая длина у СИПа 2х16мм от проколов с большего сечения до твоего счетчика?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Лютый 2 ноя 2026 в 17:26
Приколист  •  На сайте 12 лет
0
Любой многожильный провод, а СИП это многожильный провод, до кучи еще алюминиевый, требует опрессовки наконечником перед подключением куда либо. Контакт на необжатом СИПе ослабляется на раз/два, далее вопрос нагрузки и удачи.
Naibu автор 2 ноя 2026 в 17:30
Ярила  •  На сайте 2 года
0
Цитата (Lenin31666 @ 2 ноя 2026 в 17:17)
Цитата (Naibu @ 02.11.2026 - 16:54)
угу, а что за клеммы, чтобы со временем не потекли?

Обожми. Как ни крути, обжимать придется. Все многожильные обжимают.
Переход нужен из люминич в медь не на счётчике.
Можно зайти в магазин, купить нужной длины кусок СИПа и почти 100% за копейку небольшую там же обожмут гильзами.
И думается, что проблема твоя решится.

Да у меня не то, чтобы проблема... По большому счету - мне ПОХУЙ: ящик ИХ, это вообще не мое дело. Да, дискомфорт есть иногда, но опять-таки, это больше их проблемы, а не мои. Мне просто стало интересно, а как вообще вот прям ЧОТКО и ПРАВИЛЬНО сделать? И возможно ли это? Т.е. вопрос больше теоретический, чем практика прям вот в моем конкретном случае. Такие щиты у нас у всех висят на улице, да и не только на нашей улице, и не только в нашей деревне. Везде +- одинаково НЕПРАВИЛЬНО собрано. И горит счетчик не только у меня. У соседей тоже было и не раз (проблемы правда не выяснял, но думаю она аналогичная). У брательника в другой деревне шкап горел, но он у меня бестолковый - у него СИП в дом входил, в автомат... ща переделал... когда сгорело... Кстати, для филолухов, у брательника там до не жилой нихуя, и из электрооборудования у него там чайник, дрель, насос "родничок", да пяток лампочек. Т.е. даже если все одновременно включить, нагрузки никакой значимой не выйдет, а СИП вот отгорел в автомате... и хорошо так... красиво...
Да и не только счетчики горят. Ноль тоже отгорает на отводе раз в 4-5 лет, поэтому реле напряжения в обязательном порядке у меня стоит. Просто вот с медью вроде понятно все: взял одножилку, зачистил, воткнул в автомат, затянул "динамометрической" отверткой, ВСЁ! Роботае! Ну может когда там через какое-то время подтянуть РАЗОК... Ну или медь многожильная... взял ншви, задавил, воткнул в автомат, затянул, ВСЁ! Роботае! А вот с СИПом "роботае" только на ебужиных зажимах этих, а всё остальное - голову ебет. А нужно же его как-то к оборудованию подключать... вот и вопрос - КАК. И можно ли его вообще в ящик совать? В трубу - точно нельзя...

Это сообщение отредактировал Naibu - 2 ноя 2026 в 17:35
Naibu автор 2 ноя 2026 в 17:30
Ярила  •  На сайте 2 года
-1
Цитата (TTorQ @ 2 ноя 2026 в 17:23)
Цитата (Naibu @ 02.11.2026 - 17:02)
выше писал уже. Однофазка. Отсечной автомат 32А, ввод в доме на 10мм2 медь, ответвление СИП 16мм2. Нагрузка бытовая. В пике, может, киловатт 6, КРАТКОВРЕМЕННАЯ, ну если одновременно насос, бойлер и всё-всё-всё включится. Автомат отсечной не вышибало никогда.

Какая длина у СИПа 2х16мм от проколов с большего сечения до твоего счетчика?

До счетчика? Высота столба. Сколько там... ну пусть будет 6-7 метров...
Hotcot 2 ноя 2026 в 17:32
Приколист  •  На сайте 11 месяцев
0
Вот у меня такая проблема тоже на даче была. Не понДравилось мне, что СИП стал как-то подозрительно теплым возле счётчика.... Позвонил в Россетя.... Приехали протянули.... А ещё оставили пломбу не закрученную.... Типа "через месяцок его раз сам протянешь и закрутишь...." Так и болтается уже второй год.... Мне пофиг, им тоже....

Размещено через приложение ЯПлакалъ
SnaSaboteur 2 ноя 2026 в 17:37
Ярила  •  На сайте 2 года
0
Короче смотри , как в школе учили.
Киповцы они люди конечно твореские , знают много и потому порядка в голове у них нету, могут и так заколхозить и эдак и на все обоснование найдется.
Электрики же они люди строгих правил и понятий и на все про все у них есть ПУЭ .
ПУЭ это примерно как Тора для евреев там ответы на все важные вопросы есть.
Короче как правильно и ортодоксально сделать ввод Сипом.
Берем Сип тянем его до клемного ящика , от ящика тянем КГ до счетчика и от счетчика на столбе, КГ же тянем до клемной коробки в дому причем трасса дожна быть армирована тросиком или сталькой.
Вот так будет по православному.Но так сука никто не делает ибо долго и дорого .Но стоит веками .И ремонтопригодно очень. Решать вам.
На какой стороне быть.

Это сообщение отредактировал SnaSaboteur - 2 ноя 2026 в 17:38
OlegBsk 2 ноя 2026 в 17:38
Весельчак  •  На сайте 8 лет
0
Делай через алюмомедные гильзы переход с сип на медь и зажимай по нормальному.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
SnaSaboteur 2 ноя 2026 в 17:39
Ярила  •  На сайте 2 года
0
Цитата (OlegBsk @ 2 ноя 2026 в 17:38)
Делай через алюмомедные гильзы переход с сип на медь и зажимай по нормальному.

Ненене только через стальные шайбы
Lenin31666 2 ноя 2026 в 17:42
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (Naibu @ 02.11.2026 - 17:30)
Да у меня не то, чтобы проблема... По большому счету - мне ПОХУЙ: ящик ИХ, это вообще не мое дело. Да, дискомфорт есть иногда, но опять-таки, это больше их проблемы, а не мои. Мне просто стало интересно, а как вообще вот прям ЧОТКО и ПРАВИЛЬНО сделать? И возможно ли это? Т.е. вопрос больше теоретический, чем практика прям вот в моем конкретном случае. Такие щиты у нас у всех висят на улице, да и не только на нашей улице, и не только в нашей деревне. Везде +- одинаково НЕПРАВИЛЬНО собрано. И горит счетчик не только у меня. У соседей тоже было и не раз (проблемы правда не выяснял, но думаю она аналогичная). У брательника в другой деревне шкап горел, но он у меня бестолковый - у него СИП в дом входил, в автомат... ща переделал... когда сгорело... Кстати, для филолухов, у брательника там до не жилой нихуя, и из электрооборудования у него там чайник, дрель, насос "родничок", да пяток лампочек. Т.е. даже если все одновременно включить, нагрузки никакой значимой не выйдет, а СИП вот отгорел в автомате... и хорошо так... красиво...
Да и не только счетчики горят. Ноль тоже отгорает на отводе раз в 4-5 лет, поэтому реле напряжения в обязательном порядке у меня стоит. Просто вот с медью вроде понятно все: взял одножилку, зачистил, воткнул в автомат, затянул "динамометрической" отверткой, ВСЁ! Роботае! Ну может когда там через какое-то время подтянуть РАЗОК... Ну или медь многожильная... взял ншви, задавил, воткнул в автомат, затянул, ВСЁ! Роботае! А вот с СИПом "роботае" только на ебужиных зажимах этих, а всё остальное - голову ебет. А нужно же его как-то к оборудованию подключать... вот и вопрос - КАК. И можно ли его вообще в ящик совать? В трубу - точно нельзя...

Чисто теоретически, есть ПУЭ. Некий свод правил. Он не описывает дословно каждую конкретную ситуацию, но что-то конкретно запрещает. В частности, прямое подключение СИП к клеммам прибора учёта без обжимки. Ну а то, что не запрещено, то разрешено.
Поэтому, с теоретической точки зрения, Россети ССЗБ. С практической, им нравится наступать на одни и те же грабли. Ну что ж. Их право.
Ну и ,повторюсь (имхо): сип с обжимкой до клемм, с клемм до счётчика и после счётчика - медь.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
novoreg77 2 ноя 2026 в 17:42
Ярила  •  На сайте 7 лет
0
У мну никакого шкафа нет на столбе. Там висит россетевый счётчик. К нему сип пришёл от магистрали и от него ушёл мне. Ничего не обжимали 100% и ничего не горит.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Naibu автор 2 ноя 2026 в 17:46
Ярила  •  На сайте 2 года
0
Цитата (SnaSaboteur @ 2 ноя 2026 в 17:37)
Короче смотри , как в школе учили.
Киповцы они люди конечно твореские , знают много и потому порядка в голове у них нету, могут и так заколхозить и эдак и на все обоснование найдется.
Электрики же они люди строгих правил и понятий и на все про все у них есть ПУЭ .
ПУЭ это примерно как Тора для евреев там ответы на все важные вопросы есть.
Короче как правильно и ортодоксально сделать ввод Сипом.
Берем Сип тянем его до клемного ящика , от ящика тянем КГ до счетчика и от счетчика на столбе,  КГ же тянем до клемной коробки в дому причем трасса дожна быть армирована тросиком или сталькой.
Вот так будет по православному.Но так сука никто не делает ибо долго и дорого .Но стоит веками .И ремонтопригодно очень. Решать вам.
На какой стороне быть.

У КИПарей, так же, как и у электриков, ПУЭ те же самые, но в отличие от электриков, КИПари его ЗНАЮТ, поэтому и могут и так и эдак заколхозить и СОМНЕВАТЬСЯ, потому что понимают, что правила "не идеальны", и вообще, это всего лишь "правила", а закон Ома, он закон Ома... А электрики - люди подневольные. Дали отвертку и пассатижи и вертись как хошь...

Клеммный ящик... Угу... А хтоета? И шо там внутри, во што СИП именно зажимается? Вариант С КГ на тросике, конечно, дорого-бохато... но чо там с ПУЭ? По ПУЭ-то КГ можно разве над головой тянуть по улице? Тросик-то дело ясное... но вроде же как раз СИП для того, чтобы от столба тянуть, вот прям он именно для этого придуман, и тросика никакого не надо... Да и где его нонче взять КГ в РЕЗИНОВОЙ изоляции?.. один пластик китайский... на морозе дубеет также, как и ПВС. А где гарантия, что на солнышке он не высыпется в труху?.. Все-таки КГ он больше для каких-то ВРЕМЕННЫХ подключений...

Это сообщение отредактировал Naibu - 2 ноя 2026 в 17:46
Meg6pam 2 ноя 2026 в 17:49
Хохмач  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (Naibu @ 2 ноя 2026 в 17:50)
Цитата (элекtrik @ 2 ноя 2026 в 16:48)
Приобрети сам обжимной инструмент и наконечники.
В след. раз, когда приедут менять сгоревший счетчик, дай им наконечники и обжимной инструмент.
Попроси обжать концы СИПа перед тем, как вставлять в счётчик

Угу... Может мне к ним еще и на работу устроится? Хороший гидравлический пресс ИЗОЛИРОВАННЫЙ так-то духуя деняк стоит. Да и правильно-ли это, "обжимать"? Вопрос-то в другом чуть. Еще раз тему прочти внимательно...

Так у тебя, ТС ребята, наверное, денег просят чтобы обжать по уму. Я 1,5 года назад захотел поменять шкаф, нашел электрика из РЭС, за 3000 он мне поменял шкаф, все там перебрал, обжал по уму все коннекторами.
АМАЛКЕР 2 ноя 2026 в 17:52
Шпаломётчик  •  На сайте 13 лет
0
У них там иногда такие чудеса...
Когда строился счетчик можно было повесить на дом.
Повесил.
Потом они решили что счетчики должны висеть в ящике на столбе (ящик на 4 дома) Приехали, повесили ящики. повесили в них свои счетчики.
Через полмесяца буквально решили что счетчики должны быть на столбах вверху. те что прямо на линию вешаются. Приехали, повесили новые счетчики, кто дома был, тому пульты от них раздали, некоторые до сих пор получить их не могут, т.к. тупо проебали их в сетях куда-то..
Вот так и висело у нас одно время по 3 счетчика на дом.
Те что в ящиках потом, правда, сняли, но ящики оставили. Теперь на столбе весит уродский ящик огромный, в котором просто 4 автомата...
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
54 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 2 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 1 721
51 Пользователей: rutech, ПерфораторЛо, Basilio7223, gosha67, Микросхем, ARyab, Evgenijmotor, Shecter, RUSCTAPbIU, Lisergide, 0ben, YorgDT, Z37, 22stefan, NosoroG1747, короткий, Anatolit, DevilDog, Meg6pam, vg66, Ardcom, q3jhelp6eq, Yorolgooy, Stalker78yd, Gnoooom, СудакТудаков, 3222400, JIR, rjn14, kaban7610, Naibu, uaz863, АМАЛКЕР, tegica, kashalot91, lyonchik197, goblin1372, dimok006, Fobi, sibsemr, nikola68, 61brg, ТимохаА, Лиша, polinom2003, ulmoRU, bf1648, RestlessUA, Cowbell, OlegBsk, Coooler