Правильное соединение медного и алюминиевого проводника

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4]   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
MrSpiteful
15.06.2025 - 15:36
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 19.09.13
Сообщений: 158
Цитата (Moroon @ 15.06.2025 - 15:09)
Друзья, а такой вот вопрос. У меня на кондиционер выходит кабель с автоматом на 30 ампер. Я туда подключил линию на баню. Суть в чем, одножильная медь и там и там.Хорошо пролудил и спаял скрутки. Просто скрутить и оставить побоялся,так как климат влажный что пиздец. Как такое соединение работает?

а сечение кабеля из автомата на 30 ампер какое выходит? а то может случится что баня уже весело догорает, а автомат пока не сработал
 
[^]
vrediteltup
15.06.2025 - 15:36
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 1.09.23
Сообщений: 431
Цитата (haah @ 15.06.2025 - 02:06)
Особенно порадовал рвущийся на выключателе света ноль.

Ну, я на такие даже матом не реагировал, настолько обыденным было.
 
[^]
АццкийПендаль
15.06.2025 - 15:41
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 19.04.08
Сообщений: 537
Цитата (Бокин @ 15.06.2025 - 05:31)
0.30
"... если между медью и алюминием поставить МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ или латунную шайбу..."
Вроде все перечисленные материалы - металлы.

Дебилы, блядь!
 
[^]
Autling
15.06.2025 - 15:47
1
Статус: Offline


Хочувпляс

Регистрация: 11.06.09
Сообщений: 6603
Цитата (Фддуч @ 15.06.2025 - 08:34)
Да будет срач rulez.gif

Когда американцы были на Луне, то ели окрошку на кефире. popcorn.gif
 
[^]
Dumber
15.06.2025 - 15:49
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 9.06.15
Сообщений: 139
ее

Правильное соединение медного и алюминиевого проводника
 
[^]
Moroon
15.06.2025 - 15:50
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 22.01.21
Сообщений: 652
Цитата (MrSpiteful @ 15.06.2025 - 15:36)
а сечение кабеля из автомата на 30 ампер какое выходит? а то может случится что баня уже весело догорает, а автомат пока не сработал

Сечение в американских гейджах. Хер его знает сколько в кв мм. Кабель взял такой же. На щиток тянуть не вариант. И места нет под новый автомат. Плюс у меня все это дело не официально, в случае чего обрежу линию и как ничего не было. Я к тому что чтобы запитать баню надо кучу разрешений,которые могут и не дать. А так я естественно не использую и то и другое вместе одновременно.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Moroon
15.06.2025 - 15:54
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 22.01.21
Сообщений: 652
В американской проводке еще и такой прикол. Что то однофазное на 110в, а что-то двухфазное на 220. Соответственно на кондиционер выходит 2 фазы и ноль. Я просто проложил такой же кабель ( а может и потолще, уже не помню) в баню. Там нагрузка свет и титан на 4,5 кВт. Вроде все работает нормально, тьфу,тьфу

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
hawk1
15.06.2025 - 15:58
2
Статус: Offline


Похренист

Регистрация: 15.06.05
Сообщений: 17723
Цитата (Autling @ 15.06.2025 - 16:47)
Цитата (Фддуч @ 15.06.2025 - 08:34)
Да будет срач rulez.gif

Когда американцы были на Луне, то ели окрошку на кефире. popcorn.gif

Убийца ЯПа...
Можно я фразу сопру?
 
[^]
Етить
15.06.2025 - 16:04
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.02.23
Сообщений: 3549
Цитата (vitrevers @ 15.06.2025 - 15:34)
а если спаять?

...еще и олово добавится...

Это сообщение отредактировал Етить - 15.06.2025 - 16:04
 
[^]
FH4
15.06.2025 - 16:29
1
Статус: Offline


Hoochie Coochie Man

Регистрация: 22.05.23
Сообщений: 1215
Цитата (RA2FDR @ 15.06.2025 - 12:27)
Цитата (haah @ 15.06.2025 - 01:06)
Сколько советов от электриков за жизнь наслушался, при этом совершенно разных советов, но у самого нигде и ничего никогда не горело. Ясен уй медь и алюм напрямую не соединял, но разбирая старое, чего только не видел. Особенно порадовал рвущийся на выключателе света ноль.

Ну для освещения по большому счету похуй какой провод выключателем рвать.

А вот хуй!Через выключатель должна рваться фаза!Испокон веку так было положено.Выключил выключатель обесточил патрон и можешь смело лезть в него руками. От нуля не пизданет,а от фазы-запросто. хотя некоторые распиздяи (я в их числе) лезут и под фазу.НО!Этого лучше не делать или хвататься только за фазу ,не трогая ноль и в сухих помещениях при хорошей изоляции тельца от окружающей среды(резиновые подошвы или изолирующий коврик обязательны и хорошо бы жопой чувствовать когда можно ,а когда-нет) может чуть пощипает но это только с непривычки.(я вам этого всего не говорил!)
Кстати,по ПУЭ фаза должна подаваться не на резьбу патрона а исключительно на центральный язычок!

Это сообщение отредактировал FH4 - 15.06.2025 - 16:31
 
[^]
derik19
15.06.2025 - 16:31
0
Статус: Online


Балагур

Регистрация: 1.12.23
Сообщений: 814
Сто пудов правильная инфа.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
haah
15.06.2025 - 16:31
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 6.05.23
Сообщений: 560
Цитата (vrediteltup @ 15.06.2025 - 15:36)
Ну, я на такие даже матом не реагировал, настолько обыденным было.

А я вот тогда первый раз такое встретил и совсем не ожидал. Хорошо, что есть привычка перепроверять, особенно после старющей автоматики, которая нихрена не отключает. Долго думал, из каких соображений так сделано.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Pappas
15.06.2025 - 16:37
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.10.22
Сообщений: 1593
Цитата (501ver @ 15.06.2025 - 13:10)
Цитата (ПРИМа25 @ 15.06.2025 - 04:16)
Цитата
а сталь по твоему что?

Перечитай ещё раз, на что я отвечал. Металлы в период.таблице. Остальное - сплавы.
Да, в общем то предложение безграмотное с т.з. химии.

Сталь, это сплав железа с углеродом.

Это чугун. В сталь добавки всякие добавляют
 
[^]
FH4
15.06.2025 - 17:10
2
Статус: Offline


Hoochie Coochie Man

Регистрация: 22.05.23
Сообщений: 1215
Цитата (haah @ 15.06.2025 - 16:31)
Цитата (vrediteltup @ 15.06.2025 - 15:36)
Ну, я на такие даже матом не реагировал, настолько обыденным было.

А я вот тогда первый раз такое встретил и совсем не ожидал. Хорошо, что есть привычка перепроверять, особенно после старющей автоматики, которая нихрена не отключает. Долго думал, из каких соображений так сделано.

Всякие мастаки встречаются.в работе у нас есть такой спец по любому вопросу. менв как-то слегка трянуло.Еблан серез выключатель разрывал ноль а не фазу.я же стоял на металлической лестнице а она на бетонном полу. Дали мне кусачки с убитой изоляцией ..Хорошо что я привычный ,но в руки насрать Лехе Панову!Но встречал случай посмешнее! Пригнали машину.орут"как так,что за хуйня?" Эти клоуны соединили два провода проложив между ними шайбу. Провода толстые,концы видно но через с одной стороны напряжение есть а с другой -нету. оказалось ,умникти где-то нашли древний селеновый выпрямитель,разобрали и решили использовать из него красивые блестящие шайбочки. Шайбочек там внутри дохуя.на фото видно.Но это не шайбочка а диод ! вот и ответ!Я удивился.встретив такой раритет.Хотя я и сам древний.Лет 30 таких не встречал. шайба покрыта селеном.с одной стороны -дуй.с другой-хуй!. в постоянном токе.

Это сообщение отредактировал FH4 - 15.06.2025 - 17:11

Правильное соединение медного и алюминиевого проводника
 
[^]
Tavmant
15.06.2025 - 17:46
0
Статус: Online


Шутник

Регистрация: 8.04.16
Сообщений: 38
Цитата (Moroon @ 15.06.2025 - 15:54)
В американской проводке еще и такой прикол. Что то однофазное на  110в, а что-то двухфазное на 220. Соответственно на кондиционер выходит 2 фазы и ноль. Я просто проложил такой же кабель ( а может и потолще, уже не помню) в баню. Там нагрузка свет и титан на 4,5 кВт. Вроде все работает нормально, тьфу,тьфу

Может лучше поставить два разных автомата на каждую линию отдельно?
 
[^]
Burundukla
15.06.2025 - 18:16
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.01.12
Сообщений: 1665
Цитата (ПРИМа25 @ 15.06.2025 - 02:43)
Цитата (Бокин @ 15.06.2025 - 02:31)
0.30
"... если между медью и алюминием поставить МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ или латунную шайбу..."
Вроде все перечисленные материалы - металлы.

Латунь - сплав

деревянная чтоле?
 
[^]
Moroon
15.06.2025 - 18:40
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 22.01.21
Сообщений: 652
Цитата
Может лучше поставить два разных автомата на каждую линию отдельно?

В чем смысл? Вы на каждый ноль по автомату ставите? Разве цепь не достаточно разомкнуть в одном месте? Там в общем-то двойной автомат,сразу на две фазы. Если сразу 2 то 220 вольт, а одна и ноль то 110. Но это по сути паралельный кабель до бани, а вбане еще щиток с автоматами

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
FH4
15.06.2025 - 18:51
1
Статус: Offline


Hoochie Coochie Man

Регистрация: 22.05.23
Сообщений: 1215
Цитата (hawk1 @ 15.06.2025 - 15:58)
Цитата (Autling @ 15.06.2025 - 16:47)
Цитата (Фддуч @ 15.06.2025 - 08:34)
Да будет срач rulez.gif

Когда американцы были на Луне, то ели окрошку на кефире. popcorn.gif

Убийца ЯПа...
Можно я фразу сопру?

Ок!Тогда я окошку сопру,мне еще до 21 на работе сидеть .Договорились?
 
[^]
Negativ42rus
15.06.2025 - 19:54
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.08.14
Сообщений: 1804
Я пластиковые шайбы использую, никогда коррозии не было!

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!