Погугли "башня Рожновского".
Баком является вся башня, а не только оголовок наверху.
Поплавка нет. Есть ЭКМ, электроконтактный манометр.
Там настраиваются от стрелки два контакта. Нижний, который включает цепь при падении давления и верхний, который отключает при заполнении.
Бывают и другие варианты (ультразвуковой датчик, как на баках ГСМ больших или объемный безконтактный). Умельцы городят контактные, но энергонадзор сильно ругается. ЭКМ простейший и самый надежный.
Иногда все это не работает. Ставят человека. Он включает, пока сверху не потечет. Ответственный сидит ждет наполнения. Безответственный включает и уходит домой. Потом смотрит когда через край пойдет - идет выключать. Соответственно сосульки.
Работал на предприятии где есть своих две башни и скважины, участвовал в ремонтах и эксплуатации. По прямой от этой башни километров 15.
Незамерзание обеспечивается водообменом. Ни какого утепления. Утепляют в приямке ЭКМ, что б не замерз. Из под земли то вода идет зимой и летом +9+11 градусов. При такой погоде как вчера и сегодня если раз в сутки полный водообмен - внутри замерзнуть не успевает. Вообще рассчитывается по среднесуточной температуре, объему башни и расходу. В самые лютые морозы у нас двух водообменов достаточно бывает.
Это сообщение отредактировал зудука - 12.12.2023 - 17:50