По центральному в нашем городе (Ковров) моллу внезапно оказалось дохуищща воросов.
Во Владимирской области в числе первых проверили ТЦ «Ковров молл».
Как сообщалось в ряде СМИ,
администрация центра запретила видеосъёмку хода проверки всем журналистам, за исключением корреспондентов рупора областной администрации «Губерния 33».
Если судить по опубликованным на данном информресурсе репортажам, проверка прошла весьма поверхностно: обозревали таблички и планы эвакуации, проверяли, открываются ли выходы.
1. Действительно ли система автоматической пожарной сигнализации (АПС) работает только в «Ашане», и то частично? Действительно ли АПС собрана во всём здании абсолютно не по нормативам – линии ДПЛС смонтированы до установки (строительства) перегородок арендуемых помещений, что говорит о несоответствии системы планировке здания, кабельные трассы не соответствуют требованиям ФЗ 123, ГОСТ Р 53315 и ГОСТ Р 53316 – они смонтированы халтурно, кабелем ТУ марки, использованы клипсы для гофротрубы, а не металлические лапки (в случае пожара клипсы оплавятся и линии провиснут и сами себя оборвут), в некоторых местах кабельные трассы вообще не закреплены, а закинуты на стены перегородок, соединения узловых линий выполнены горючими коннекторами WAGO 412, не имеющими сертификации в области пожарной безопасности? Действительно ли при монтаже технический и нормоконтроль на объекте фактически отсутствовали и подрядчики (зачастую вольнонаёмные бригады) были отданы на самоконтроль?
2. Действительно ли разделение здания на пожарные отсеки не соответствует нормам – в зонах примыкания отсеков отсутствуют дренчерные завесы и автоматическая установка водяного пожаротушения (спринклерная) не разделена на контуры?
3. Действительно ли в «Ковров молле» отсутствуют обязательные зоны безопасности для маломобильных групп населения (инвалидов) на 2-м этаже, в которых в случае пожара они могли бы укрыться?
4. Действительно ли автоматическая система водяного пожаротушения смонтирована с нарушением всех требований пожарной безопасности: отсутствует система пожаротушения в подземной стоянке, нет разделения на контуры тушения по отсекам, сетка расстановки спринклеров не соответствует нормам (перегородки помещений возводились после монтажа сети спринклеров)? Действительно ли система даже не заполнена водой (на момент приёмки здания в эксплуатацию даже испытаний не проводилось, как это положено по нормативам, каким-то чудом только бумаги подписались)?
5. Действительно ли отсутствует система противодымной вентиляции?
6. Действительно ли система оповещения и управления эвакуацией при пожаре смонтирована не по нормам: отсутствуют акустические расчёты, что не позволит расположить оповещатели согласно требованиям? Действительно ли система оповещения не разбита по зонам эвакуации, как это должно быть? Действительно ли существующее оборудование оповещения используют для музыкального сопровождения в галереях для посетителей (на данный момент оповещение работает в «Ашан», остальные зоны не доработаны)? Действительно ли кабельные линии выполнены так же, как и линии АПС, не по требованиям действующей нормативной документации?
7. Действительно ли серверная, где располагается центральное оборудование, не оснащена системой локального пожаротушения?
8. Действительно ли несущие конструкции здания не обработаны огнезащитными составами (большинство конструкций металлические)?
9. Проводились ли в «Ковров молле» (целиком, а не только в «Ашане») комплексные испытания противопожарной системы? Проводились ли испытания отдельных элементов этой системы: пожарной сигнализации и оповещения, автоматического пожаротушения, дымоудаления? Насколько все эти системы находятся в рабочем состоянии и можно ли проверить их без проведения комплексных испытаний? Если на все вопросы п. 9 ответ – нет, то как сдавался ТЦ без проведения испытаний?
10. Обладает ли система водоснабжения «Ковров молла» достаточной мощностью для подачи необходимого количества воды при тушении пожара? Если нет, имеются ли, находятся ли в рабочем состоянии и заполнены ли водой пожарные резервуары?
11. Как проходила внеплановая проверка ТЦ на этой неделе, выезжала ли на объект пожарная лаборатория МЧС, которая специальными приборами замеряет все параметры противопожарной системы?
https://www.tv-mig.ru/news/society/k-pozhar...la-est-voprosy/ Это сообщение отредактировал Dimedrall - 4.04.2018 - 14:32