Да так бывает. Йа лет почти 30-ть проектирую лектричество для разных предприятий именно нефтехимии.
Бывает ваапще как бы на пустом месте.
Пример.
На одном предприятии дело было лет 15-ть назад.
Резервуар с нефтью. 20-ти тысячник. Оснащен в том числе стационарной системой пожаротушения. Т.е. на резервуаре есть на верху по периметру пенопровод и пеногенераторы (для тушения продукта), ну и плюс водяное кольцо (для орошения и охлаждения, когда уже горит).
Кто вкурсе, тот знает, что обычно такие системы стоят сухотрубами, т.е. не под давлением. Просто у каждой системы внизу резервуара (а точнее всне пределов обвалования) стоят задвижки. Они эти трубы закрывают, либо отврывают. Когда происходит авария, то автоматика дает сигнал на запуск насосов тушения и открытия этих задвижек. И начинается тушение. Это был так просто, ликбез.
Так вот, как и напейсал выше - эти трубы и для воды и для пены обычно стоят пустыми.
Так и было. Пришло время провести ремонт одной трубы на магистрали к пеногенератору. Ничего не предвещало хуйни и даже смеркалось.
И потребовались сварочные работы. Не, ну а что тут такого - сухотруб, задвижки закрыты, вари - не хочу.
Хуйня в том, что пеногенератор - это такая хуйня, которая наверху резервуара врезана прям в резервуар. Ну чтобы, в случае возгорания, напрямую прям лить пену внутрь резервуара прямо на продукт. И там есть разные уплотнители и т.д и т.п. Карочи, какаято прокладка травила и пары (взрывопасной смеси) потихоньку начали поступать через этот пеногенератор в сухую трубу для пены. И поступали эти пары, и поступали.
Ну и начались сварочные работы. Когда болгарка или сварка вскрыли трубу, наполненную парами продукта - ебануло так, что наполненный резервуар тоже дернулся, но устоял, но загорелся как весь песдетс.
Так что парЫ - страшная вещь.
Это сообщение отредактировал SergioV1973 - 8.07.2025 - 18:54