Впечатляет... А по факту произошедшего вариантов несколько...
Дано... Наличие ножей на вводе говорит о высоком апрераже.
Итак...
1. Перекос по фазам. Где-то объединил две фазы в одну или на ноль. Невероятно, но бывает.
2. Наиболее вероятно... Так как автоматы отходят от шин высокого ампеража, то между открытыми незаизолированными проводниками должен быть большой зазор или они должны быть отделены диэлектриком. В данном случае межфазные перегородки на автоматах не установлены (это четко видно на видео). Далее при подключении прошла дуга между наконечниками на автоматах ( там именно и горел огонь после вспышки) и вуаля.
Межфазные перегородки указаны на моей картинке стрелками.
3. Штангой, которой он взводил ножи, закоротил на корпус или другую фазу.
Размещено через приложение ЯПлакалъ