В сетях напряжением до 35кВ включительно однофазные короткие замыкания не отключаются релейной защитой, просто срабатывает сигнализация на подстанции или на диспетчерском пункте, что возникло КЗ, и далее эта линия отключается персоналом в ручную, например после перевода нагрузки потребителем на резервную линию. Тут все зависит от величины тока КЗ, если его будет достаточно, то через заданную уставку по времени отключится смежное оборудование в том числе и классом напряжения выше, например 110, 220кВ и т.д. В данном случае имеет место либо низкая величина тока КЗ, т.е. не хватает уставки по току чтобы отключить оборудование, либо отказ устройств релейной защиты, что тоже бывает, но крайне редко, либо неверно заданы эти самые уставки. Особая опасность при подобного вида аварии, когда возникает однофазное КЗ и не происходит отключения этой линии релейной защитой, это возникновение шагового напряжения в радиусе 8м от точки кз, это когда напряжение растекается по поверхности земли и каждый шаг человека создает разность потенциалов между ступнями и смертельно опасный ток, не знающий человек приблизившись на расстояние не более 8м просто падает замертво, и остальные кто захочет ему помочь. Поэтому ни в коем случае нельзя приближаться к оборванным проводам даже если нет признаков наличия напряжения, искр, задымлений и т.п., их может и не быть.
Это сообщение отредактировал van086 - 29.10.2019 - 17:40