Читаем по бумажке.. молодцы, не паниковали

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (11) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Fluk
27.03.2016 - 20:04
4
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 15.09.15
Сообщений: 429
Цитата (fromIrkutsk @ 27.03.2016 - 19:57)
Электрики, объясните не электрикам из-за чего дуга поперла?
И еще вопрос, если какие-нибудь "дугоподавители" работающие по принципу - на дугу подается газ/аэрозоль, который уменьшает проводимость дуги и она гаснет?

Такую дугу ничем не погасить там тысячи градусов, только отключение, а затем тушить, если ещё что горит, тут парням повезло пожар не стал дальше развиваться.
 
[^]
Homunculus
27.03.2016 - 20:08
6
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 8.01.15
Сообщений: 335
Вроде и электрик по образованию, и догадываюсь что у них там установлено, но даже после 3 раз просмотра не понял где косяк.
 
[^]
Тантанэлла
27.03.2016 - 20:09
10
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 21.06.14
Сообщений: 172
Горжусь ЯПовцами, столько у нас электриков с 45 см!!! ))

Включила ради того, чтобы послушать, что за звуки издаются оттуда. Действительно адские звуки, хорошо бы в фильм ужасов наложилось или в одну из страшных игр компьютерных, с квестом - погаси трансформаторную будку hz.gif
 
[^]
ИЙОЖ
27.03.2016 - 20:09
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.07.15
Сообщений: 4354
Цитата (Контактор @ 27.03.2016 - 19:33)
Теперь,оперативному персоналу предстоит внеочередная проверка знаний "Межотраслевых правил по охране труда в электроустановках".А это такой геморрой и стресс.

ой да) че там стресс то? "Производитель","наблюдающий", "работы на высоте","наряд","допуск"........ Выспятся хоть)))))))))
А все таки - что дуга то потянулась? Или просто совпало - в момент выключения что то отвалилось? Не зря же они ваще туда полезли..... Да и не верю,что нагрузку не сняли.....
А почему он запись производил????
 
[^]
JH600
27.03.2016 - 20:10
2
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 14.03.13
Сообщений: 390
Блеать, опасная у мужиков работа.
 
[^]
ИЙОЖ
27.03.2016 - 20:10
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.07.15
Сообщений: 4354
Цитата
Вроде и электрик по образованию, и догадываюсь что у них там установлено, но даже после 3 раз просмотра не понял где косяк.

вот и я про это.....

Добавлено в 20:12
Цитата (JH600 @ 27.03.2016 - 20:10)
Блеать, опасная у мужиков работа.

работа - как работа.... Если хуй на ТБ не ложить (класть). )))))
У летчиков страшнее )))))))))))0
 
[^]
Fluk
27.03.2016 - 20:13
32
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 15.09.15
Сообщений: 429
Цитата
А почему он запись производил????


В Россетях почти везде уже обязаловка видеорегистраторы на каски ставить и снимать именно для вот таких случаев, дальше будет разбор полётов.
 
[^]
ИЙОЖ
27.03.2016 - 20:15
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.07.15
Сообщений: 4354
Цитата (Fluk @ 27.03.2016 - 20:13)
Цитата
А почему он запись производил????


В Россетях почти везде уже обязаловка видеорегистраторы на каски ставить и снимать именно для вот таких случаев, дальше будет разбор полётов.

вон оно че! Правильно замутили!
 
[^]
eric5347
27.03.2016 - 20:29 [ показать ]
-30
Grabben379
27.03.2016 - 20:32
11
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 4.06.13
Сообщений: 102
Чесн говоря тоже не понял, что у них произошло. Отключать ШР(вроде как по БП он читал - шинный) без снятия нагрузки с низкой стороны они не могли, тк проверка отключенного положения не только по показаниям приборов но и УН. Тем более, что отключить ЛР(ШР) под нагрузкой весьма сложно, в тч и физически. пусть даже и ТСН. Скорее всего ножи ШР вышли и встали, дуга не погасла... И да гемора с пересдачей у мужиков надолго. Особливо сочувствую контролирующему.

Да и составление бланка только по схеме ПС и с обязательной проверкой оного всеми: диспетчером начальником ОСи теми кто производит переключения, подписей там дохрена. Всем мало не покажется.

Это сообщение отредактировал Grabben379 - 27.03.2016 - 20:38
 
[^]
addictive
27.03.2016 - 20:32
27
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 31.01.13
Сообщений: 115
Звук реально - Халва 1...

Так и ждал что вылезет щас подобное =)


Читаем по бумажке.. молодцы, не паниковали
 
[^]
Devshel
27.03.2016 - 20:35
10
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 12.03.16
Сообщений: 4
ну, не то чтобы нормальная ситуация, но довольно часто встречается. Дядька не даром забрало опустил.
Не знаю, что у них стоит в ячейке. Но раньше, лет 10 назад, были распространены масляные выключатели. Грубо, чтоб было понятно - в колбе с маслом с двух сторон по стержню-проводнику. так вот, один стержень соединялся с другим и давал контакт. В морозы масло замерзало и и стержень поднимался оооочень медленно. Возникала дуга, масло закипало, и получался пздц. Тут вроде бы все оборудование свежее и скорее всего стоят вакуумные выключатели, но принцип у них примерно похожий. И опять же зима на дворе - что-то примерзло.
 
[^]
402
27.03.2016 - 20:37
4
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 2.06.14
Сообщений: 59
Цитата
Теперь,оперативному персоналу предстоит внеочередная проверка знаний "Межотраслевых правил по охране труда  в электроустановках".А это такой геморрой и стресс.


Они устарели давно. Ща действуют "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок". Ыыы, в апреле ежегодные экзамены. Административно-технический, если чо.

Это сообщение отредактировал 402 - 27.03.2016 - 20:39
 
[^]
mementomore
27.03.2016 - 20:39
26
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.11.09
Сообщений: 2041
Читал по бумажке - так и надо. Оперативные переключения запрещено выполнять по памяти, только по обычному бланку переключений, на крайняк - по типовому. Ну а теперь что касается самих переключений - при отключении шинного разъединителя ТСН потянули дугу. причина одна - не перевели нагрузку по низкой стороне. Ну и выполняющий переключения налажал - при операциях с отключением разъединителей при появлении дуги необходимо включить разъединитель и не отключать его до выяснения причин появления дуги.
Действия при ликвидации технологического нарушения - еще хуже, какой нахер отделитель? отключать надо было секцию по низкой стороне выключателем, что похоже и сделали.
Если бы отключали отделителем - то потянули бы им весь ток нагрузки по низкой стороне (а этого отделитель не допускает) и устроили бы еще одну неплохую дугу но уже по высокой стороне с перспективами межфазного КЗ.
Так что оперативному персоналу в лучшем случае внеочередная проверка знаний светит, ну это естественно после снятия премии и выговора. Ну а в худшем - за ворота.

Это сообщение отредактировал mementomore - 27.03.2016 - 20:44
 
[^]
manager2
27.03.2016 - 20:41
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.03.05
Сообщений: 25446
портал открыли?

Читаем по бумажке.. молодцы, не паниковали
 
[^]
FonRay
27.03.2016 - 20:42
3
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 26.07.14
Сообщений: 16
Как вариант - ребята ошиблись ячейкой и отключили не тот ШР под нагрузкой. А по поводу бланка и переключений - у нас два монтера допускаются к выполнению после утверждения бланка начальником смены. (Украина, если что)
 
[^]
ИЙОЖ
27.03.2016 - 20:42
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.07.15
Сообщений: 4354
Цитата
И опять же зима на дворе - что-то примерзло.

во... Наверное из за этого и полезли
 
[^]
xdigrok
27.03.2016 - 20:43
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 18.04.12
Сообщений: 977
Цитата (rudik46 @ 27.03.2016 - 19:24)
Цитата (romantroizk @ 27.03.2016 - 19:11)
наберут по объявлению, а потом пол города без света

Тебе лишь бы что то пистануть???
Там кто попало не работает,ибо ответственность большая и повышенная опастность!
А по теме,МОЛОДЕЦ ДЯДЬКА

у нас же все умные, с диванные электрики :)
 
[^]
manager2
27.03.2016 - 20:43
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.03.05
Сообщений: 25446
Цитата (fromIrkutsk @ 27.03.2016 - 21:57)
Электрики, объясните не электрикам из-за чего дуга поперла?
И еще вопрос, если какие-нибудь "дугоподавители" работающие по принципу - на дугу подается газ/аэрозоль, который уменьшает проводимость дуги и она гаснет?

не представляю, какой изолятор будет лучше воздуха работать
вакуум, если только
 
[^]
Pauk89
27.03.2016 - 20:44
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 5.10.11
Сообщений: 516
Не зря они там в касках ходят)
 
[^]
mementomore
27.03.2016 - 20:48
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.11.09
Сообщений: 2041
Цитата (FonRay @ 27.03.2016 - 19:42)
А по поводу бланка и переключений - у нас два монтера допускаются к выполнению после утверждения бланка начальником смены. (Украина, если что)

Тоже Украина, только судя по всему организация немного другая - у нас переключения выполняют 2 человека: выполняющий - ДЭМ, а контролирующий - либо диспетчер подстанции, или начальник ПС или зам начальника ПС. Разрешение на выполнение переключений дается только после проверки обычного бланка переключений вышестоящим диспетчером
 
[^]
Vetr
27.03.2016 - 20:49
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 3.06.11
Сообщений: 271
Или секретарь запятую не там поставила...
 
[^]
КАНАПЭ
27.03.2016 - 20:51
1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 3.05.09
Сообщений: 804
Или нагрузку по 0,4 (или на сколько у них там ТСН) не сняли или тягу порвало на выходе и ножи встали не выдя на пол пути. но скорей всего нагрузку по какой-то причине не сняли.
 
[^]
ikoba
27.03.2016 - 20:52
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 23.07.15
Сообщений: 480
А че, снегом можно было?
 
[^]
FonRay
27.03.2016 - 20:52
3
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 26.07.14
Сообщений: 16
Металлургический завод. Два дежурных на подстанции. По телефону зачитывают бланк начальнику смены цеха сетей и подстанций. Он дает разрешение на выполнение переключений. Хотя тут, на мой взгляд - узкое место :(
Это я mementomore ответил :)

Это сообщение отредактировал FonRay - 27.03.2016 - 20:53
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!