Нравится ли вам скрутка, как она нравится псевдоэлектрикам?

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (31) « Первая ... 12 13 [14] 15 16 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
ssb74
17.02.2022 - 22:38
5
Статус: Online


Сын упячки

Регистрация: 19.09.11
Сообщений: 5540
Цитата (Микросхем @ 17.02.2022 - 17:12)
Цитата (case69rus @ 17.02.2022 - 17:10)
красивое... но, увы, по правилам, надо чем-то дополнительно фиксировать.

По правилам, вообще скрутки не допускаются никакие dont.gif
ПыСы О "илектрики" подтянулись, минусов навещали, хахахах.
Читаем внимательно:
ПУЭ-7 Глава 2.1
Раздел: Электропроводки
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

а чо досихпор в новвостройках скрутки ? - да с со сваркой...
ты из леса вышел? - 2 век все на скрутках .... и ничо как бы

я ваши клемники в кино водил.
скрутка добрая - лучше всяких вагов и виньтовых и болтовых. нормально делай нормально будети и не ебите людям моск - мы тут тоже не дураки. а свои знаия ПУЭ раскажи тек кто это ПУЭ писал. и не путайте слабочтку 04 и остальные линии. там другие проццесы и другие вопросы

Это сообщение отредактировал ssb74 - 17.02.2022 - 22:47
 
[^]
Сатрапопират
17.02.2022 - 22:41
6
Статус: Offline


Попиратель сатрапов

Регистрация: 9.01.18
Сообщений: 768
А может пора почитать и понять, что если не привышать силу тока, то и скрутка не говно. Но это ж понимать надо, а не говном в инте кидать. У меня все коробки на скрутках и что? Уже 22 года. Что я делаю ни так? Может надо расчитывать СИЛУ тока, а не вольтаж?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
mokmor
17.02.2022 - 22:41
3
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 6.10.15
Сообщений: 490
Лудильщики, ответьте, почему паяные соединения в силовых цепях не рекомендуются?
Только сначала почитайте про коэффициенты теплового расширения припоя и меди, а так же про цикл "нагрев-остывание" в долгосрочной перспективе для такого соединения. biggrin.gif
 
[^]
Bepanten
17.02.2022 - 22:41
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.08.17
Сообщений: 17575
Цитата (Микросхем @ 17.02.2022 - 17:12)
По правилам, вообще скрутки не допускаются никакие
ПыСы О "илектрики" подтянулись, минусов навещали, хахахах.
Читаем внимательно:
ПУЭ-7 Глава 2.1
Раздел: Электропроводки
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Уже сейчас нету, но раньше было у нас полно-скрутка(только не как эта, все три скручивались между собой, а не вокруг одного), а потом в вагранку с оловом. Вряд ли что то может быть надежнее.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Bepanten
17.02.2022 - 22:43
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.08.17
Сообщений: 17575
Цитата (Сатрапопират @ 17.02.2022 - 22:41)
А может пора почитать и понять, что если не привышать силу тока, то и скрутка не говно. Но это ж понимать надо, а не говном в инте кидать. У меня все коробки на скрутках и что? Уже 22 года. Что я делаю ни так? Может надо расчитывать СИЛУ тока, а не вольтаж?

У нас всякой херней скручивали, по мне лучше обыкновенной скрутки ничего нету. За высоковольтные не скажу.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Bashorc
17.02.2022 - 22:45
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.05.15
Сообщений: 9906
Цитата (mokmor @ 17.02.2022 - 22:41)
Лудильщики, ответьте, почему паяные соединения в силовых цепях не рекомендуются?
Только сначала почитайте про коэффициенты теплового расширения припоя и меди, а так же про цикл "нагрев-остывание" в долгосрочной перспективе для такого соединения. biggrin.gif

Скажите, а с чего бы соединениям нагреваться если нормальные автоматы стоят и адекватное сечение провода?
Будет допустим розетка, 2,5 квадрата медь. И в эту розетку ничего мощнее утюга или электрочайника (пожалуй самый мощный на сегодня электроприбор в доме) включаться не будет. От чего будет греться скрутка или пайка?
 
[^]
volabirius
17.02.2022 - 22:46
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.04.13
Сообщений: 2656
Цитата (Geologist @ 17.02.2022 - 17:32)
Я кстати в сварке вообще не вижу никакого смысла.
Ну вот оплавили конец скрутки и че?
Однороднее она не стала, так как не проварена по все длине.
Зазоры в которых может искрить- она тоже из нее не уберет...
Так че она дает то?

Сварка даже сделанная на конце скрутки надежнее пропайки всей длины скрутки так как метал однороден. Вариться графитовой щеткой на сварочном инверторе, щетку крепим в массовый провод, а провода зажимаем зажимом для электрода. И даже если размотать скрутку то надежность соединения неуменьшится.
Сварка рулит, 1-2 секунды, плюс 10-15 подготовка.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
IKA3AKI
17.02.2022 - 22:47
2
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 7.04.12
Сообщений: 826
Цитата (Bepanten @ 17.02.2022 - 22:43)
Цитата (Сатрапопират @ 17.02.2022 - 22:41)
А может пора почитать и понять, что если не привышать силу тока, то и скрутка не говно. Но это ж понимать надо, а не говном в инте кидать. У меня все коробки на скрутках и что? Уже 22 года. Что я делаю ни так? Может надо расчитывать СИЛУ тока, а не вольтаж?

У нас всякой херней скручивали, по мне лучше обыкновенной скрутки ничего нету. За высоковольтные не скажу.

В высоковольтных просто специальные высоковольтные скрутки используют.
 
[^]
Bepanten
17.02.2022 - 22:48
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.08.17
Сообщений: 17575
Цитата (ssb74 @ 17.02.2022 - 22:35)
самое смешное - из 10 таких скруток 8 отламываются от натяга - это бред - ручкаи ручками ... денги за то и платят - за руки

Самое смешное, что раньше таких медных говнопроводов не было. Раньше можно было раскрутить и опять так же по этому месту скрутить и так несколько раз. Сейчас запросто ломаются во время скрутки, да еще уже не раз попадались провода, у которых лопалась изоляция при сгибе. Это какая то помойка.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
RM17
17.02.2022 - 22:49
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.09.17
Сообщений: 36798
Цитата (Kneht33 @ 17.02.2022 - 17:08)
Я ни разу не электрик, но мне интересно - чем же она так нравится псевдоэлектрикам?
Не в ту сторону по правилу буравчика закручена? lol.gif

Потому что раньше всё на скрутках делали. Других-то вариантов, считай, до 70-х годов и не было. Ну и деды учили, что провода надлежит скрутить, а потом запаять.

Теперь скрутка и пайка в электропроводке запрещены. Ибо воистину! dont.gif
 
[^]
Verter
17.02.2022 - 22:49
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 28.02.14
Сообщений: 856
Цитата (artmaniac @ 17.02.2022 - 22:18)
Ну давай по пунктам.
1. Скрутки не запрещаются, следовательно допускаются.
2. В недоступных коробках использовать скрутки можно ТОЛЬКО в случае огильзовки, пайки, сварки или компаундирования.


Пайку можешь смело вычеркнуть. Не могу себе представить чтобы в недоступной коробке L и N паяли, а PE при этом опрессовывали или сваривали.
 
[^]
Bashorc
17.02.2022 - 22:50
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.05.15
Сообщений: 9906
Цитата (RM17 @ 17.02.2022 - 22:49)
Цитата (Kneht33 @ 17.02.2022 - 17:08)
Я ни разу не электрик, но мне интересно - чем же она так нравится псевдоэлектрикам?
Не в ту сторону по правилу буравчика закручена?  lol.gif

Потому что раньше всё на скрутках делали. Других-то вариантов, считай, до 70-х годов и не было. Ну и деды учили, что провода надлежит скрутить, а потом запаять.

Теперь скрутка и пайка в электропроводке запрещены. Ибо воистину! dont.gif

Что то я запутался.
То надо паять, то пайка запрещена. Как так?
 
[^]
Bepanten
17.02.2022 - 22:51
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.08.17
Сообщений: 17575
Цитата (volabirius @ 17.02.2022 - 22:46)
Сварка даже сделанная на конце скрутки надежнее пропайки всей длины скрутки так как метал однороден. Вариться графитовой щеткой на сварочном инверторе, щетку крепим в массовый провод, а провода зажимаем зажимом для электрода. И даже если размотать скрутку то надежность соединения неуменьшится.
Сварка рулит, 1-2 секунды, плюс 10-15 подготовка.

У нас спираль от печки была и графитовая щетка. На тех же печах спирали, сначала скручивали, а потом оплавляли этим приспособом. Держались хорошо.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Verter
17.02.2022 - 22:54
1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 28.02.14
Сообщений: 856
Цитата (Bashorc @ 17.02.2022 - 22:45)
Цитата (mokmor @ 17.02.2022 - 22:41)
Лудильщики, ответьте, почему паяные соединения в силовых цепях не рекомендуются?
Только сначала почитайте про коэффициенты теплового расширения припоя и меди, а так же про цикл "нагрев-остывание" в долгосрочной перспективе для такого соединения. biggrin.gif

Скажите, а с чего бы соединениям нагреваться если нормальные автоматы стоят и адекватное сечение провода?
Будет допустим розетка, 2,5 квадрата медь. И в эту розетку ничего мощнее утюга или электрочайника (пожалуй самый мощный на сегодня электроприбор в доме) включаться не будет. От чего будет греться скрутка или пайка?

Пля, да все допускается. Но для PE в недоступных коробках нельзя
 
[^]
IKA3AKI
17.02.2022 - 22:54
3
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 7.04.12
Сообщений: 826
Цитата (Bashorc @ 17.02.2022 - 22:50)
Цитата (RM17 @ 17.02.2022 - 22:49)
Цитата (Kneht33 @ 17.02.2022 - 17:08)
Я ни разу не электрик, но мне интересно - чем же она так нравится псевдоэлектрикам?
Не в ту сторону по правилу буравчика закручена?  lol.gif

Потому что раньше всё на скрутках делали. Других-то вариантов, считай, до 70-х годов и не было. Ну и деды учили, что провода надлежит скрутить, а потом запаять.

Теперь скрутка и пайка в электропроводке запрещены. Ибо воистину! dont.gif

Что то я запутался.
То надо паять, то пайка запрещена. Как так?

Не ссы все равно наебут. Электрики это как цыгане автослесари.
 
[^]
ssb74
17.02.2022 - 22:55
0
Статус: Online


Сын упячки

Регистрация: 19.09.11
Сообщений: 5540
Цитата (Bashorc @ 17.02.2022 - 22:50)
Цитата (RM17 @ 17.02.2022 - 22:49)
Цитата (Kneht33 @ 17.02.2022 - 17:08)
Я ни разу не электрик, но мне интересно - чем же она так нравится псевдоэлектрикам?
Не в ту сторону по правилу буравчика закручена?  lol.gif

Потому что раньше всё на скрутках делали. Других-то вариантов, считай, до 70-х годов и не было. Ну и деды учили, что провода надлежит скрутить, а потом запаять.

Теперь скрутка и пайка в электропроводке запрещены. Ибо воистину! dont.gif

Что то я запутался.
То надо паять, то пайка запрещена. Как так?

смысл паять? - если ты ро свинцовй припой . он же при нагреве еще больше напакостить . сварка грфитовым электродом если медь . люминь изивинте - аргнонить никто не будет ... . но у себя скрутки делал - обматывал припоем и грелкой прожаривал . 5 лет полет норм

но у меня весь дом на 16 автометае сидит ( бабы - дабы не перегрузили не сгорели пока я на работе )
 
[^]
artmaniac
17.02.2022 - 22:56
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.04.07
Сообщений: 9733
Цитата (Verter @ 17.02.2022 - 22:49)
Цитата (artmaniac @ 17.02.2022 - 22:18)
Ну давай по пунктам.
1. Скрутки не запрещаются, следовательно допускаются.
2. В недоступных коробках использовать скрутки можно ТОЛЬКО в случае огильзовки, пайки, сварки или компаундирования.


Пайку можешь смело вычеркнуть. Не могу себе представить чтобы в недоступной коробке L и N паяли, а PE при этом опрессовывали или сваривали.

Ну да.
Глупо одно паять, а другое варить/гильзовать.
Уж проще сразу всё по одной технологии.

Тем не менее, допускается жеж?
 
[^]
Vorobew
17.02.2022 - 22:57
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 20.04.12
Сообщений: 775
ПУЭ? ПУЭ рекомендательное. СП работает)))
По факту скрутка . авно.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
zisk
17.02.2022 - 22:57
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.09.14
Сообщений: 1540
Бля читаю вас и ахуеваю, вы реально чота там паяете? Вы кончи?
 
[^]
RVstrax
17.02.2022 - 22:59
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.10.10
Сообщений: 16243
бля ток уставки автомата выставил и допизды какой провод и как скрутили
а тот тут уже ЛЭП сча обсуждать начнут

рассчитал нагрузку с запасом и опять допизы 50 лет стоит скрутка и че с ней будет?
 
[^]
Am0ral
17.02.2022 - 22:59
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.12.09
Сообщений: 2620
Цитата (treeton @ 17.02.2022 - 18:06)
А вот так - в реальности:
1.

В первом варианте в такие клемники вставляется гильзованый или луженый провод. Делается это для того, чтобы винт не пережимал и не срезал жилы. Во втором варианте, скорее всего, превышена допустимая нагрузка.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Vorobew
17.02.2022 - 22:59
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 20.04.12
Сообщений: 775
Цитата
Что то я запутался.
То надо паять, то пайка запрещена. Как так?

Не морочь себе голову. Лужёные гильзы, ТУТы и всё отлично.
ТУТ -Термоусадочная трубка.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
SadoShito
17.02.2022 - 23:00
2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 3.09.19
Сообщений: 78
Что не так со скруткой?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
drunik23
17.02.2022 - 23:00
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.06.14
Сообщений: 14378
Цитата (Микросхем @ 17.02.2022 - 17:12)
Цитата (case69rus @ 17.02.2022 - 17:10)
красивое... но, увы, по правилам, надо чем-то дополнительно фиксировать.

По правилам, вообще скрутки не допускаются никакие dont.gif
ПыСы О "илектрики" подтянулись, минусов навещали, хахахах.
Читаем внимательно:
ПУЭ-7 Глава 2.1
Раздел: Электропроводки
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Если ты на скрутку накрутишь СИЗ ,то получишь сжим винтовой!
 
[^]
zisk
17.02.2022 - 23:00
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.09.14
Сообщений: 1540
Цитата (Vorobew @ 17.02.2022 - 22:57)
ПУЭ? ПУЭ рекомендательное. СП работает)))
По факту скрутка . авно.

ты дибил? ПУЭ обязаловка, СП объясниловка
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 51945
0 Пользователей:
Страницы: (31) « Первая ... 12 13 [14] 15 16 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 