kipovecctai
19.03.2022 - 03:50
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.03.14
Сообщений: 2098
С электриком норм все он СИЗ одел, щиток и перчатки, дуга не должна пройти на него, скорее всего просто обосрался)) между фаз коротыш

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Vanek1988
19.03.2022 - 06:55
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.10.16
Сообщений: 170
Цитата (ITшник @ 18.03.2022 - 18:32)
А почему нельзя сразу крышку закрыть, а потом рубильник включать, почему ей надо прикрываться?

Чтобы простучать ножи, если они не до конца вошли.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
motorsport
19.03.2022 - 07:21
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.09.19
Сообщений: 1108
Херассе наперсточник

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Negativ42rus
19.03.2022 - 07:21
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.08.14
Сообщений: 2080
Цитата (joestalin @ 18.03.2022 - 18:31)
что с электриком? после такого выживают?

Всё с ним нормально, съебался сразу. В эксплуатации иногда весело работать.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Negativ42rus
19.03.2022 - 07:23
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.08.14
Сообщений: 2080
Цитата (ITшник @ 18.03.2022 - 18:32)
А почему нельзя сразу крышку закрыть, а потом рубильник включать, почему ей надо прикрываться?

После включения обязаны зрительно убедиться в том что контакты правильно зашли.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
arturv3
19.03.2022 - 07:24
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.10.21
Сообщений: 1553
это не коротнуло это высоковольтный пробой по воздуху помоему

Это сообщение отредактировал arturv3 - 19.03.2022 - 07:25
 
[^]
Former64
19.03.2022 - 08:26
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 31.01.16
Сообщений: 4109
Цитата (arturv3 @ 19.03.2022 - 07:24)
это не коротнуло это высоковольтный пробой по воздуху помоему

Это сеть 0,4кВ. Какой "высоковольтный" пробой?
Уже писал тут в комментарии о возможных причинах
1. Повреждение изоляции внутри самого ящика(рубильника)- этим грешат ящики типа ЯБПВ, ящики ЯПВ, ЯРВ более безопасны.
2.Затягивание включения под нагрузкой(недовключение, дуга), дуга перекрытие фаз
3. К.З. в нагрузке,которое может возникнуть и так скажем, "внезапно"
Ну и ещё ряд причин.

Но повторюсь - никакого "высокого" напряжения", которым условно считается напряжение выше 1000В.

Это сообщение отредактировал Former64 - 19.03.2022 - 08:26
 
[^]
fezman777
19.03.2022 - 08:32
3
Статус: Offline


Grammar Nazi

Регистрация: 17.03.11
Сообщений: 5764
Цитата (OSM @ 19.03.2022 - 01:36)
Цитата (anubbis @ 18.03.2022 - 18:34)
Где то ПЗ снять забыли.

Всмысле? Это что рядовой случай?

По 0,4 без наряда-допуска - легко. Если с нарядами-допусками умудряются косячить, то здесь-то чего удивляться? Это так же, как с самолётами: невозможно представить, что пилоты перед взлётом просто забыли выпустить закрылки. А вот взяли и не выпустили. При этом ещё и на CVR начитали, что, мол, закрылки выпущены. Так и тут. why.gif
 
[^]
quwerty
19.03.2022 - 08:37
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 6.05.16
Сообщений: 830
Цитата (ufo77 @ 18.03.2022 - 22:32)
Оператор зараза как знал, спрятался за деревом))

Диверсант?
 
[^]
SteelThunder
19.03.2022 - 08:50
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.07.16
Сообщений: 13838
Ебать сколько там вольт?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Older55
19.03.2022 - 08:55
2
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 2.03.17
Сообщений: 169
Это говно производили в Бугульме. При приближении всегда необходимо молиться.
 
[^]
Quattro8113
19.03.2022 - 09:10
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.03.15
Сообщений: 2318
Цитата (erolvic @ 18.03.2022 - 18:38)
Что с электриком? Глаза как у судака-белые теперь!
Я много лет проработал в энергетике. Подстанции 220, 110 кВольт. 0,4 кВ самое страшное напряжение.
Почему не проверили на предмет КЗ?

Извиняюсь, я тёмный в этих делах, но вот интересно, почему 0.4КВ самое страшное напряжение?
Чем оно страшнее 220кв или 110кв?
Разве не чем выше напряжение, тем оно опаснее?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Бамбрус
19.03.2022 - 09:42
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.10.19
Сообщений: 11683
Цитата (Bashorc @ 18.03.2022 - 21:21)
Цитата (Здыхля @ 18.03.2022 - 21:14)
Остальные тупо отказываются в высокую сторону лезть, т.к. все дохуя "знают" нормы и правила, а работать под напругой не хотят

Работать под напругой на высокой стороне?
Месье знает толк в извращениях.
Да и по низкой (0,4 кВ) под напругой работать то еще удовольствие, которого любой нормальный человек будет избегать

Никогда не приходилось рассыпавшуюся бочку контакта в ячейке выключателя доставать? Чтоб не гасить секцию 6 кВ на работающем блоке. Адреналин аж в ботинки стекает.
 
[^]
Kersar
19.03.2022 - 09:53
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.11.15
Сообщений: 2106
Пиздец, он там часом не телепортировался куда?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
СТАС73
19.03.2022 - 10:24
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.12.13
Сообщений: 7213
Не было бы феерверка- предохранители сгорели и всё.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Козерог68
19.03.2022 - 10:49
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 29.07.20
Сообщений: 14
Перед включением вводного рубильника необходимо было сначала отключить всю нагрузку.
 
[^]
Vanek1988
19.03.2022 - 10:52
3
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.10.16
Сообщений: 170
Цитата
Извиняюсь, я тёмный в этих делах, но вот интересно, почему 0.4КВ самое страшное напряжение?
Чем оно страшнее 220кв или 110кв?
Разве не чем выше напряжение, тем оно опаснее?

Потому что всё думают что 0,4 кВ это херня и работают с ним безалаберно. А если свыше 1кВ опасаются заранее. Между прочим это фатальная ошибка начинающих и профессионалов. И прилипнуть можно на раз-два. Ведь не любят наши братаны-электрики гасить весь щит, чтобы подключить один кабель😁.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Идукурю
19.03.2022 - 11:04
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.06.18
Сообщений: 6940
Цитата (joestalin @ 18.03.2022 - 22:31)
что с электриком? после такого выживают?

Чуть-чуть плюсом седых волос , минусом - пару лет жизни по причине впрыска сверхнормативного адреналина.
 
[^]
Dypachok
19.03.2022 - 11:16
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.12.20
Сообщений: 1429
Цитата (sergolk @ 18.03.2022 - 19:06)
В том то и дело, что за 25 лет рывков и вставаня с колен, работаем на том, что досталось по наследству от бабушки, и так во всем, только потемкинские деревни по телевизору иногда красивые показывают...перед очередным пиздецом.

И в этот же момент, работы тем, что "досталось от бабушки", ругаем во всех бедах "бабушку", не забывая присваивать великие подвиги "бабушки"(победа в ВОВ и т.д.)

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Former64
19.03.2022 - 11:22
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 31.01.16
Сообщений: 4109
Цитата (Vanek1988 @ 19.03.2022 - 10:52)
Цитата
Извиняюсь, я тёмный в этих делах, но вот интересно, почему 0.4КВ самое страшное напряжение?
Чем оно страшнее 220кв или 110кв?
Разве не чем выше напряжение, тем оно опаснее?

Потому что всё думают что 0,4 кВ это херня и работают с ним безалаберно. А если свыше 1кВ опасаются заранее. Между прочим это фатальная ошибка начинающих и профессионалов. И прилипнуть можно на раз-два. Ведь не любят наши братаны-электрики гасить весь щит, чтобы подключить один кабель😁.

Коллега, поправлю.
Мой комментарий по этом у поводу есть выше.
0,4кВ и 6...10кВ самое опасное!
И если сравнивать пресловутые ящики ЯБПВ, те, что скорее всего в видео на стартовой странице и долбанную камеру КСО-2, то уж лучше ящик.

Сколько электриков погибло, стало калеками с этими камерами.
Поясню, для тех, кто не в теме - отключающие ножи в обычной КСО-2 с выключателем нагрузки аккурат около лица

Если сети "тупиковые", то не беда, если городские, которые часто закольцованные или промышленные с резервированием, то хреново!
С камерой "глаза и глазоньки"! Без УВНа лучше не работать.
Но второпях, когда заявок много повторюсь, многие "влетали". Защитной сетки часто просто не было- демонтировали, были исполнения и без сетки(камера на фото)

Ну если ещё говорить о "палеве", то выкатные тележки 6 и 10кВ с выключателями ВМГ-133 ещё та погань.
Те, кто начинал в СССР помнят, что не видно в окно один из полюсов, а амперметры на ячейке могут и не работать или их просто нет.
Может и нагрузка появиться при выкатывании.
А ВМГ-133 имеет изолятор на подвижно контакте, который может тупо сломаться и ломается(ломался). Сейчас таких выключателей наверное уже нигде и нет.
https://youtu.be/rNiATdqT-6Y

И включение ЗН в ячейках 6 и 10кВ часто очень опасная операция, в первую очередь в городских сетях с кольцевыми схемами. Тут часто и УВН не поможет.

В общем, повторюсь - 0,4кВ, 6кВ, 10кВ - самое опасное, так как токоведущие части вблизи, практически у лица, у тела.
То что как верно замечено безалаберность тоже есть, но основное именно это.
Да, 6 и 10кВ правила строже, но опять-же - всё так скажем, "упрощенно".


ЭУ 35кВ и выше относительно безопасны для электротехнического персонала, но 35кВ как правило "опаснее" чем 110кВ, к примеру.
Опаснее при обходах подстанций зимой, в первую очередь.

110 и 220кВ - тут основная опасность излом колонок разъединителей.

А уж выше - "какава" - как правило, разъединители с моторным приводом.

В основном речь о оперативном, дежурном персонале, ДЭМах(дежурных электромонтёрах).
У ремонтного, оперативно-ремонтного персонала свои "опасности".
Как впрочем и у административно-технического персонала, к которому я сейчас отношусь некоторым образом.





Техника безопасности
 
[^]
Melnik23
19.03.2022 - 12:17
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 13.09.17
Сообщений: 479
Цитата (Former64 @ 18.03.2022 - 20:52)
Не факт что есть в наличии мегомметр, а про контрольку которая запрещена многие забыли(это вредный совет, я так, к слову).
https://zen.yandex.ru/media/id/5d91e8145ba2...90d7026fed8a6e4

А вообще, чисто из опыта, могу сказать, что мегомметр не всегда поможет.
Проверяют как правило отходящую линию, верхние губки под напряжением(к примеру) от шин(судя по видео)

С рубильниками возможно перекрытие при включении(например сырая изоляция или разрушение предохранителя, трещина в основании, если рубильник типа ЯБПВ(блок предохранитель- выключатель). И масса всего ещё.
Тем более на открытых площадках, как на видео.
Более менее безопасно включать рубильник можно только в щитах собственных нужд подстанций, да и то, бывало и там случалось разное.
С рубильником, точнее ящиком, особенно типа ЯБПВ всегда как на минном поле.

Согласен

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Hedgehog24
19.03.2022 - 12:25
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.06.12
Сообщений: 14745
Цитата (Boltikb @ 18.03.2022 - 17:35)
Там от электрика то хоть что осталось? Или на атомы?

Аннигилировал, одни фотоны, ты же видел! gigi.gif
 
[^]
aspergilus
19.03.2022 - 12:27
2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 31.12.16
Сообщений: 99
Цитата (ITшник @ 18.03.2022 - 18:32)
А почему нельзя сразу крышку закрыть, а потом рубильник включать, почему ей надо прикрываться?

После включения добивать приходится вставки, чтобы дальше в губки вошли, а если крышку сразу закрыть, после включения не откроешь, там блокировка есть. Крышка открывается только в отключенном состоянии. И включаться, кстати, тоже не должен при открытой крышке, но на видео видно, как он перед включением отжимает левой рукой блокировку, затем придерживать крышку. Опытный.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Бамбрус
19.03.2022 - 21:31
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.10.19
Сообщений: 11683
Цитата (VBB81 @ 18.03.2022 - 18:45)
Цитата
Что с электриком? Глаза как у судака-белые теперь!
Я много лет проработал в энергетике. Подстанции 220, 110 кВольт. 0,4 кВ самое страшное напряжение.
Почему не проверили на предмет КЗ?

Истинная правда. Даже инспектора Ростехнадзора говорят что 0,4 кв гораздо убойнее 10 кв - а уж они благодаря расследованиям циники ещё те, как врачи (встречал выживших после КЗ на 10-ке). В полметре от меня коротнул 400а ва57, на 50 метрах наверно и усейна болта обогнал.

Не делайте моему мозгу больно. Короткое на 10 видели мало таки кто.
А однофазное на землю на десятке не является коротким.
 
[^]
Тубалар
20.03.2022 - 03:58
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.08.20
Сообщений: 3094
Пошло всё нахуй! А электрики, вы красавцы
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!