Кроме шуток, мужик не так уж и виноват.
По нормам высоковольтный кабель должен лежать на глубине ОТ 70 сантиметров под уровнем земли. Здесь явно меньше.
Кабель должен быть сверху выложен кирпичом или сигнальной лентой, видя которую нормальный экскаваторщик не станет копать дальше. Причем по нормам должна быть земля, потом лента/кирпич, песчаная отсыпка, потом только кабель.
Также, при начале любых вскрышных работ, надо получить разрешение, и выяснить какие коммуникации проходят на нужном участке. Ну и не копать поперек высоковольтных кабелей.
Т.е. если по уму класть кабель и проводить работы, вероятность что его кто-то будет рубить ВЛ топором - минимальна. Однако...
Наши кладут как придется. 30 сантиметров, песочком присыпали десятикиловольтный кабель - норм! Защита? Отметить кабель на проекте в архитектуре?! Да ну нафиг, и так сойдет!
Это сообщение отредактировал taper - 9.08.2021 - 16:51