Нипанятна - рванул сам котел (виновата автоматика защиты, там 7 ступеней и более), или газовое оборудование? Судя по тому что жертв и пострадавших нет, то не сработали (или неправильно сработали) защиты котла, когда оператор или спал или отлучился на довольно большое время.
Не исключено, что и сами операторы сняли некоторые защиты: вспоминается случай, когда вот так в котельной наехали на службу КИПиА, их выдернули прямо до котлов, и зашедший дедушка с 45-летним стажем по наладке котельных тут же предъявил главному инженеру несколько отключенных операторами защит, самая главная из которых называлась "молоточек" (противовес на рычаге, срабатывающий от сигналов автоматических блоков защиты, и запирающих подачу газа в топку - 6 атм, и диаметр подачи кажется 350 мм)))) С ходу на швабру одели начальника котельной и бригадира котловых - даже если это вчера сделали во время ремонта КИПовцы, дежурный по котлу давно должен был устранить это все в рабочем порядке, не сделали этого и при пересменке. Кончилось тем, что один из кочегаров, по кличке "божий одуванчик", проспал перебои в подаче воды, автоматику потом проверяли - нормально (значит отключили и загрубили на смене) и после срабатывания последней из защит по давлению, пришлось срочно везти новый котел от производителя, от котла осталась корявая карикатура, маномер на выходе из котла перекрутило по часовой стрелке наверное два раза, если правильно помню, за 30 атмосфер стрелку заклинило....