Уникальный контент. Специально для ЯПа. Сработала система пожаротушения трансформатора 220 кВ

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (13) « Первая ... 8 9 [10] 11 12 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
andrejjj
21.06.2017 - 22:56
7
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 21.06.17
Сообщений: 4
АУВПТ - автоматическая установка водяного пожаротушения трансформатора.
Тушение производится распыленной водой (обычной, не дистиллированной). Система запускается как вручную, так и при срабатывании защит от внутренних повреждений трансформатора - либо дифференциальной (сравнение токов на входе и выходе), либо газовой (накопление пузырьков газа при температурном разложении масла в баке или резкий переток масла из бака в расширитель).
Срабатывание защит обязательно приводит к автоматическому отключению трансформатора со всех сторон. Система эффективна только на ранних стадиях возгорания трансформатора. Если трансформатор успеет разгореться, то система его уже не потушит. Масло из горящего трансформатора сливать запрещено, так как приведет к взрыву бака, наполненного воздухом с парами масла. Масло, вытекающее из бака из-за его повреждений попадает в маслоприемник (бетонная ванна под трансформатором), в углу которого делается "воронка" со стальной решеткой и слоем гравия (для гашения горящего масла). Через неё по подземной маслоотводящей трубе масло направляется удаленный подземный резервуар - аварийный маслосборник.

Уникальный контент. Специально для ЯПа. Сработала система пожаротушения трансформатора 220 кВ
 
[^]
andrejjj
21.06.2017 - 22:58
8
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 21.06.17
Сообщений: 4
А вот так горят трансформаторы, когда не срабатывает АУВПТ.

Уникальный контент. Специально для ЯПа. Сработала система пожаротушения трансформатора 220 кВ
 
[^]
andrejjj
21.06.2017 - 23:02
8
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 21.06.17
Сообщений: 4
И вот что от них остается...

Уникальный контент. Специально для ЯПа. Сработала система пожаротушения трансформатора 220 кВ
 
[^]
Drovosec
21.06.2017 - 23:13
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 19.06.13
Сообщений: 505
Т.е уникальный контент для ютуб можно получить, просто подпалив трансформатор?
тыры в опасносте)
 
[^]
Sankel
21.06.2017 - 23:13
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 7.09.11
Сообщений: 146
Цитата (maxxxak @ 21.06.2017 - 18:57)
Цитата (TolikTolik @ 21.06.2017 - 18:53)
Это не вода.

Ребята это вода.... просто при аварии релейные защиты срабатывают . снимается напряжение срабатывают специальные взрывные заглушки 60 тонн масла летит в приямок и включается орошение.... это кратко)))

А вот как релейники взрываются будет видео? неск тонн масла (дугогосящая катушка) ?
случай на подстанции 110кв 330кв Тирасполь Молдавия конец 80x
разбросало осколки на 500-700м

Это сообщение отредактировал Sankel - 21.06.2017 - 23:20
 
[^]
metrogil
21.06.2017 - 23:19
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.12.12
Сообщений: 2046
Цитата (andrejjj @ 21.06.2017 - 23:02)
И вот что от них остается...

Если транс разгорелся, вышибло крышку и масло поперло наружу, результат будет примерно такой же как на картинках. Это может быть, если не снялось напряжение. То есть отказ защит. При горении дуги в масле образуется водород, как результат термического разложения масла в отсутствии свободного кислорода. Результат немного предсказуем.
Вообще зрелище фееричное. Со спецэфектами. Вживую видел такое у нас на ТЭЦ2.
Это пиздец. Не смотря на САПТ транс выгорел дотла. Даже обмотки медные расплавились в сопли. Фрагменты крышки и бака валялись по всему ОРУ.


Это сообщение отредактировал metrogil - 21.06.2017 - 23:28
 
[^]
olso
21.06.2017 - 23:20
7
Статус: Offline


Злой

Регистрация: 10.04.12
Сообщений: 3099
Заходишь такой веселый на яп, пилишь видео. А потом набегают критики. Мгновенно погуглив что такое трансформатор, попутно путая его с трансами (ибо поисковик помнит что они любят смотреть) закидывают отличный пост говном. ТС пили ролики. Очень интересно.
 
[^]
Cynic2017
21.06.2017 - 23:25
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.01.17
Сообщений: 1129
Зеленки коллеге! У нас сейчас реконструкция заканчивается - перевод с ППТ на распыленную воду.

Цитата (СвамиДоупада @ 21.06.2017 - 23:42)
Цитата
Имел в виду ограждение от человеков неразумных.

Пристанционный узел (где стоят трансформаторы) электростанций обычно огорожен сетчатым забором. На подстанциях, возможно, нет. Я же про противопожарные мероприятия.


Не слышал раньше такого термина. Обычно ОРУ называется - открытое распредустройство
 
[^]
tester24
21.06.2017 - 23:33
-2
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 10.12.11
Сообщений: 990
голимый фонтан. и насосная станция. пара датчиков.
тут сантехник работал больше
 
[^]
maxxxak
21.06.2017 - 23:38
4
Статус: Offline


Гарант сделок на ЯПе

Регистрация: 23.01.13
Сообщений: 3695
Цитата (olso @ 21.06.2017 - 23:20)
Заходишь такой веселый на яп, пилишь видео. А потом набегают критики. Мгновенно погуглив что такое трансформатор, попутно путая его с трансами (ибо поисковик помнит что они любят смотреть) закидывают отличный пост говном. ТС пили ролики. Очень интересно.

lol.gif только ЯПовцы могут писать такие коменты bravo.gif
 
[^]
Rold
21.06.2017 - 23:51
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.07.10
Сообщений: 7228
Цитата (VSkilled @ 21.06.2017 - 20:00)


И - это... Тушить электричество водой - преступление.

Ты просто мало знаешь про пожары и электричество.
220кВ водой конечно не тушат, трансформатор сначала отключается. Но электроустановки под напряжением 6300 вольт вполне можно тушить водой, причём самой обычной.
На полигоне даже специальный стенд под таким напряжением есть, чтобы тренирующиеся поняли, что это не смертельно.
На АЭС не всё можно отключать, даже если оно и горит. Поэтому есть инстукция как тушить такие пожары. Вот цитата оттуда:
Цитата
Пожары на ЭУ под напряжением до 6,3 кВ (включительно) допускается тушить тонко распыленными и распыленными струями воды, подаваемыми из заземленных ручных пожарных стволов с диаметром спрыска не более 13 мм при расстоянии не менее пяти метров до необесточенной ЭУ только личному составу подразделений ПО.

ЭУ - электроустановка,
ПО - пожарная охрана.
 
[^]
Rold
21.06.2017 - 23:53
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.07.10
Сообщений: 7228
Цитата (Cynic2017 @ 21.06.2017 - 23:25)
Зеленки коллеге! У нас сейчас реконструкция заканчивается - перевод с ППТ на распыленную воду.

Цитата (СвамиДоупада @ 21.06.2017 - 23:42)
Цитата
Имел в виду ограждение от человеков неразумных.

Пристанционный узел (где стоят трансформаторы) электростанций обычно огорожен сетчатым забором. На подстанциях, возможно, нет. Я же про противопожарные мероприятия.


Не слышал раньше такого термина. Обычно ОРУ называется - открытое распредустройство

Есть оба термина. Они означают разные вещи.
 
[^]
читатель57
22.06.2017 - 00:09
-1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 13.02.14
Сообщений: 6
привет энергетики!а по инструкции при пожаре попадался пункт -масло не сливать или что-то поменялось.видел как горит ат220 такая пукалка не придёт.
 
[^]
BlacktopLoop
22.06.2017 - 00:40
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.04.14
Сообщений: 2719
Я чет не понял.
Цитата
За всю свою историю никогда не включится.

трансформатор или система пожаротушения. blink.gif
 
[^]
NoFL
22.06.2017 - 00:44
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.06.11
Сообщений: 5438
Ответственно заявляю - по сравнению с работой пожарного катера это полная хуйня ) Как служивший на флоте и испытавший на себе. Отыгрывали тушение с помощью того самого катера - сам был на своём баркасе. По которому катер и работал. Но подача видео очень понравилась. Доброе. Зелень.

Вспомнил. Собственно, если тупо подать давления побольше на рукав даже на самом баркасе и взять его втроем (иначе не удержать) - уже жесть. Наверное дело в том что тут суть в водной пыли - то есть форсунками распыляют. Поэтому не так эффектно и смотрится.

Чтобы не быть голословным прикрепил из тырнета.

Это сообщение отредактировал NoFL - 22.06.2017 - 00:51

Уникальный контент. Специально для ЯПа. Сработала система пожаротушения трансформатора 220 кВ
 
[^]
Dervik
22.06.2017 - 01:09
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.06.16
Сообщений: 2584
я ждал что ща молнии как от катушки тесла и борода сгорит кхуям gigi.gif ....и потом лёжа такой димящийся "эээээ .....ну кхэ-кхэ както ээээ так пацаны deg.gif "
 
[^]
mokpyxa86
22.06.2017 - 01:11
3
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 26.06.14
Сообщений: 362
заладили "коротнет - не коротнет!"
не коротнет, такой трансформатор отключается от сети защитами в случае пожара.
Дренчера (это шашки белые откуда идет распыление) нового поколения, распыляют жутко мелко, но тут чет слабовато, давления в системе не хватает видимо...
Испытывали такие дренчеры на системах пожаротушения маслосистем - жуть я вам скажу, если замкнутое помещение, то 5 секунд и дышать просто нечем, это жуткий тайфун, ураган и полный пиздец, дверь приоткрыл и уже насквозь весь.
Но на улице...3 раза транформаторы горели у меня на памяти, 2 раза лично в мою смену, на 750 кВ оба, пожарка сработала как надо, но 50 тонн турбинного масла затушить не смогли, так, возня пока пожарные не приедут и пеной не начнут заливать в дополнение к ней.
Такая вот хуйня ребят...)
 
[^]
mokpyxa86
22.06.2017 - 01:15
2
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 26.06.14
Сообщений: 362
Цитата (andrejjj @ 21.06.2017 - 22:56)
Тушение производится распыленной водой (обычной, не дистиллированной). Система запускается как вручную, так и при срабатывании защит от внутренних повреждений трансформатора - либо дифференциальной (сравнение токов на входе и выходе), либо газовой (накопление пузырьков газа при температурном разложении масла в баке или резкий переток масла из бака в расширитель).
Срабатывание защит обязательно приводит к автоматическому отключению трансформатора со всех сторон. Система эффективна только на ранних стадиях возгорания трансформатора. Если трансформатор успеет разгореться, то система его уже не потушит. Масло из горящего трансформатора сливать запрещено, так как приведет к взрыву бака, наполненного воздухом с парами масла.

вот вот, последний транформатор уебал так, что люк нашли метрах в 300, чудом в транформатор соседнего блока не попал. Горел эпично, пламя метров на 50 вверх хреначило, электрики бегами "караул, мы все умрем"))
 
[^]
Savarowh
22.06.2017 - 01:23
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.05.15
Сообщений: 1046
Там же озвучено,масло сливается автоматом в емкость внизу, понятно что это завеса, пролить ей можно, но долго и наврядли сто процентов потушит. На моей памяти тушили подстанцию, и вот такую же приблуду в частности, как выше фотки были, полковник орет: подавай воду бля, а под горящим трансформатором еще и искрит, ну полковника и послали дружно нахуй, и подали пену только после полного отключения.
Полкану простительно, не "боевой" он был, хотя и был начальником ОСиП,ну попало в его смену дежурным быть по округу rupor.gif

Это сообщение отредактировал Savarowh - 22.06.2017 - 01:31
 
[^]
astrodeep
22.06.2017 - 01:28
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.01.16
Сообщений: 3197
Язь здаравенный,ребята язззьь
 
[^]
MARIK778
22.06.2017 - 01:32
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.01.09
Сообщений: 4083
Зеленка от гуманитария. На всякий пожарный ))

Это сообщение отредактировал MARIK778 - 22.06.2017 - 01:34
 
[^]
vlad107
22.06.2017 - 01:41
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.12.14
Сообщений: 4367
Ещё брызгалок надо..ещё... shum_lol.gif shum_lol.gif shum_lol.gif



Это сообщение отредактировал vlad107 - 22.06.2017 - 01:42
 
[^]
andrejjj
22.06.2017 - 01:54
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 21.06.17
Сообщений: 4
до кучи:


Это сообщение отредактировал andrejjj - 22.06.2017 - 01:57
 
[^]
kopkavlv
22.06.2017 - 02:21
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 10.10.14
Сообщений: 674
Цитата (maxxxak @ 21.06.2017 - 18:44)
Привет Бро и Сестры Яповчане и Яповчанки.

Сегодня был произведен запуск системы пожаротушения. Столько нервов было потрачено... Кто в теме энергетике, тот поймет меня еще сильнее. Так что смотрите. Больше нигде такое не увидите)))
Специально для вас)))Я счастлив!

Заработало!!!!
ура!!! ура!!! ура!!!

Кто рад - пишите коменты))))) кто не рад пишите тоже)))


ЯП подумал.. а когда вода на масло попадет smile.gif))
 
[^]
kasden
22.06.2017 - 02:25
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 2.05.12
Сообщений: 361
а АВР ПЖН опробовали?
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 41102
0 Пользователей:
Страницы: (13) « Первая ... 8 9 [10] 11 12 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх