Цитата (Bambez @ 29.12.2019 - 02:32)
Цитата (3ABXO388 @ 28.12.2019 - 22:50)

Немного выше уже описал сие действо: полностью отключенная квартира искрит между трубой подачи воды и чугунным стояком канализации.


В подвале дома канализация, водопровод, отопление и заземление если оно есть, должны быть соединены это называется СУП (систему уравнивания потенциала)
Возможно прохудилась это штуковина или на пути к квартире поставили участок из пластиковой трубы на водопроводе. Получилась разница в сопротивлении на землю между канализационным и водопроводным стояком, значит есть разница потенциалов и между ними возникает ток.
На случай если прохудится СУП в подвале в квартире делают ДСУП (дополнительную систему уравнивания потенциала) соединяют все в на одну шину. Все металлическое доступное для одновременного касания человеком должно быть соединено на кухне и в ванной

Если все сделано правильно то никого током не ударит, а у виновника утечки выбьет автомат или счетчик будет мотать дополнительные киловатты.

Спецы пусть поправят если что не так, у меня знания поверхностные, разбирался немного что бы по дому заземление сделать.

ты что это же дорого я такое видел в 1-2 % домов
 
[^]
DeMan
29.12.2019 - 12:07
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.07.08
Сообщений: 4483
У меня так квартира чуть не сгорела, когда растянул проволоку на двух трубах отопления для штор. Кто-то из соседей решил заземлится через батарею и повесил там фазу. В 90-х годах в домах не было заземления
 
[^]
BigHarry
29.12.2019 - 12:10
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.12.09
Сообщений: 1079
Цитата (ShamN @ 29.12.2019 - 11:58)
Факт, который виден на видео: фаза на плите. (Точка)

Нет в чистом виде фазы на плите. Иначе бы ебанул блок питания в плите, от которого работают ее часы/таймер. Но часы, как видим, работают.
 
[^]
Wagner
29.12.2019 - 12:11
-1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 24.03.11
Сообщений: 536
Цитата (3ABXO388 @ 28.12.2019 - 15:44)
Господа, всем доброго дня и с наступающим Новым Годом!


И тебе здорово ! А где ты тут Господ видишь, что так обращаешься ?!
Вообще прикольно, электрик или там сантехник, на форуме спрашивает что то по работе, обращаясь ко всем "Господа".
Пиздец какой то. gigi.gif
 
[^]
skrapy
29.12.2019 - 12:12
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.02.10
Сообщений: 9893
Цитата
кто виноват и что делать?

Виноват ты, надо вызвать электрика.
Не совсем понял про два стояка, а счётчик?

UPD понял про стояки, это с водой стояки.

Это сообщение отредактировал skrapy - 29.12.2019 - 12:14
 
[^]
Липуринга
29.12.2019 - 12:13
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.10.19
Сообщений: 13595
Цитата (3ABXO388 @ 28.12.2019 - 15:44)

Приехал, потыкал контролькой, и увидел вот такую картину (см. видео)
Собственно, вопрос: кто виноват и что делать?

Не советую браться за кран и металлические части этих приборов одновременно.
Надо переделывать очень срочно.
 
[^]
Липуринга
29.12.2019 - 12:17
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.10.19
Сообщений: 13595
Цитата (Feika @ 29.12.2019 - 11:49)
Судя как светит индикатор фаза, на раковине, на плите наводки, хотя использовать заземления и они уйдут.

Там может фильтр на корпус стоять, через кондетсатор. Но так сильно графитовый индикатор не может светиться.
 
[^]
Hunter1982
29.12.2019 - 12:18
-1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 7.12.19
Сообщений: 142
УЗО в щитке стоит?!

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
PinGvinka
29.12.2019 - 12:23
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.04.11
Сообщений: 1177
так правильно на плите ноль висит на кузове , а какой то умник вероятно ноль или землю машинки стиральной той же плиты подцепил на трубу водопроводную.
 
[^]
ser6ii
29.12.2019 - 12:28
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.07.11
Сообщений: 3409
Все правильно работает, печка что бы жарить, а в раковине варить, отличный вариант, пробку заткнул, воду пустил и никаких кастрюлек, поищи там включатель внизу такая гайка большая белая, покрути её
 
[^]
dvoechnik
29.12.2019 - 12:28
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.09.14
Сообщений: 2398
Цитата (ПапаСаид @ 28.12.2019 - 15:48)
пельменница виновата! я давно её подозревал!




зы: проверь, зануление ты правильно сделал?

Женская общага виновата?
 
[^]
Zmey2007
29.12.2019 - 12:29
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.12.09
Сообщений: 1280
Цитата (Rohan88 @ 28.12.2019 - 15:50)
Где-то фаза приходит на мойку, может на трубу.
На плите на корпусе земля, в условно старых домах в щитке счетчике земля и ноль это одно и то же. В итоге Происходит КЗ нуля(плита) и фазы(водопровод) Ищите где коротит. Или поставьте пластиковые трубы.

И пластиковый смеситель, и пейте диэлектрическую воду).

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
BegemotTM
29.12.2019 - 12:30
1
Статус: Online


Begemot

Регистрация: 6.11.12
Сообщений: 2882
В теме уже отписались. Фаза на воде. Для защиты от таких раскладов нужно узо.
Появилась мысль запилить тему о основах электробезопасности. Ибо судя по каментам, народ основ не знает. Хоть я и не электрик ни разу, но наверное сейчас набросаю немного.
 
[^]
NoNameanonim
29.12.2019 - 12:30
-3
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 4.11.19
Сообщений: 188
Проверь ноль на плите.Если нет ноля на энергопотребителе, то ноль будет браться с заземления, в телевизорах с антенного кабеля(экран кабеля). Думаю, что плохой ноль в соединении где то.
 
[^]
theQuZAR
29.12.2019 - 12:31
-2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.04.17
Сообщений: 5895
Фазу и землю перепутали, начинать придется от щитка
 
[^]
Cannibal1410
29.12.2019 - 12:31
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.10.19
Сообщений: 3808
Земли нету , рабочий ноль на корпусе , что не есть хорошо !
 
[^]
monik
29.12.2019 - 12:33
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 3.02.15
Сообщений: 782
Цитата (Мундиаль @ 28.12.2019 - 15:53)
если проводе не перепутал то как вариант -- плита стояла далеко и никакого контакта с землей рядом не было - тут передвинул поближе к мойке и пришел псец. -- но по видео видно что на мойке тоже фаза и напруга гораздо больше - ищи там . - и еще видимо разные фазы .

правильная мысль но по хорошему вызови электрика и показывай ему что ты переносил и удлинял !
 
[^]
apostolFoma
29.12.2019 - 12:33
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.12.16
Сообщений: 1376
А,то получается по Пушкину:"МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ ПОНЕМНОГУ
ЧЕМУ-НИБУДЬ И КАК-НИБУДЬ"

Вопрос электрикам
 
[^]
theQuZAR
29.12.2019 - 12:34
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.04.17
Сообщений: 5895
Цитата (BegemotTM @ 29.12.2019 - 19:30)
В теме уже отписались. Фаза на воде. Для защиты от таких раскладов нужно узо.
Появилась мысль запилить тему о основах электробезопасности. Ибо судя по каментам, народ основ не знает. Хоть я и не электрик ни разу, но наверное сейчас набросаю немного.

ПУЭ тебе в помощь и СП 256.1325800.2016, СП 6.13130.2013, ГОСТ Р 50571.5.52-2011, ГОСТ Р 50571.5.54-2013, ГОСТ Р 50571-4-44-2011, ГОСТ 32397-2013
 
[^]
Vitalichz
29.12.2019 - 12:34
-1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 29.09.12
Сообщений: 838
ВНИМАНИЕ ОТВЕТ!!!!!!
За что люблю ЯП - электриков уже 8 страниц, до сих пор нихрена не понятно.
ДЕЛО ВОТ В ЧЁМ:
ВСЯ современная техника требует заземления, без заземления современные плиты, стиралки и пр. никто в принципе не ставит, но проблема появляется в домах где настоящей земли нет, как и у тебя.
На корпусе у тебя сейчас 110В, можешь проверить. Это напряжение собирается постепенно. Как только ты сделаешь заземление на корпус (розетку или где там предусмотрено заводом) сразу всё станет нормально. Часто в старых домах землю можно взять с корпуса электрощитка в подъезде.
Так что выводи землю, подключай к ней технику и всё будет ок! Техника твоя полностью исправна и подключил ты правильно, единственное - земли нет.
Не переживай что будет утечка через корпус, как только появится земля - ток исчезнет.
 
[^]
Cannibal1410
29.12.2019 - 12:36
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.10.19
Сообщений: 3808
Цитата (NoNameanonim @ 29.12.2019 - 12:30)
Проверь ноль на плите.Если нет ноля на энергопотребителе, то ноль будет браться с заземления, в телевизорах с антенного кабеля(экран кабеля). Думаю, что плохой ноль в соединении где то.

Просто у него в плите внутри перемычка на землю от нуля ,а земли ,или нуля нету вот у него рабочий ноль и греет плитку с раковиной . Мультиметром пусть проверит наличие нуля , или заземления по отношению к фазе и будет все понятно.
 
[^]
СКОРПИОН71
29.12.2019 - 12:36
2
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 17.11.19
Сообщений: 359
В первую очередь проверить откуда фаза на мойке.. Выключить плиту совсем и проверять стояк. Если фаза там так и висит, то вы ни причём. Вызывать аварийку горэнерго. Соседи счётчик так скручивают.
 
[^]
СТАС73
29.12.2019 - 12:37
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.12.13
Сообщений: 7301
Заметь напряжение между мойкой и плитой.
Интересно там 220 или 380?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
DensMan
29.12.2019 - 12:38
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.09.09
Сообщений: 4083
Цитата (3ABXO388 @ 28.12.2019 - 19:37)
Я прочитал, спасибо за рекомендацию. Мне сейчас нужно понять - как обезопасить родительницу. Вернуть мойку с плитой на старое места уже не могу, ибо пол уже вскрыл, и работаю сейчас как раз там. А посуду мыть и руки где-то надо.

Дай маме резиновые тапочки. Это будет типа средства защиты при работе под напряжением.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Vitalichz
29.12.2019 - 12:38
-1
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 29.09.12
Сообщений: 838
Цитата (СТАС73 @ 29.12.2019 - 12:37)
Заметь напряжение между мойкой и плитой.
Интересно там 220 или 380?

110В там, читай выше
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 45219
0 Пользователей:
Страницы: (15) « Первая ... 6 7 [8] 9 10 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх