Это не тогда ОЭС разделилась?
Там врое ТТ на линии стрельнул, ДЗШ СШ-750кВ отмахнула и в результате 2 ВЛ 750 отключились - так это все понятно.
У нас тоже было когда на ПС 750кВ взорвался ТТ 750кВ - минус ВЛ 750 и одна СШ 750 в ауте из-за ДЗШ, потом отключается выключатель СН на оставшемся в работе АТ и он отключается вместе со второй СШ 750кВ (схема шины-АТ) защитой от потери охлаждения. В результате всего этого - автоматикой отключается блок на ЗАЭС из-за перегруза АТ связи (линя на Каховку еще не была достроена)
Сейчас сеть себя достойно показала:
- в апреле в результате обстрелов загорелись 3 блочных трансформатора на Криворожской ТЭС - блок 300МВт (он один был в работе) удержался.
- по ЗАЭС вообще молчу - станция пережила около 20 КЗ на отходящих ВЛ 750кВ (писал кто-то здесь), был период когда из 4-х линий 750 и одной 330 в работе оставалась одна 750 - но станцию удержали в сети, блоки защитами не отключались - все ручками по команде диспетчеров.
- ракеты в ОПУ попадали со всеми вытекающими последствиями, на одной ПС в здание релейных панелей прилетело, когда там персонал был - чудом жив остался