Аналогичный случай был
в Тамбове на РАЭС, в 2001 году. Там кран подъёмный демонтировали и работники на обед ушли не закончив процесс ... Вот кран и завалился. Шухер был ещё тот. Я тогда работал проектном институте, генпроектировщике, как раз и занимался, кабелями автоматики. в частности.
Стрела крана, падая, перерубила эстакаду с кабелями, причём эстакада была из двух, взаиморезервирующих потоков, которые шли по территории на расстоянии метра друг от друга (так в нормах), но по иронии судьбы, эстакада была перерублена там, где потоки разошлись на 12 метров, перед входом в здание ...
"В апереле2001г. произошёл инцидент, явившийся серьёзной проверкой на прочность для всей станции. При демонтаже башенного крана СКР-3500ЭМ произошло падение стрелы на действующую магистраль 6кВ резервных трансформаторов 4ТР,5ТР. (Кран выполнил все работы вдоль ряда А машзала блока 4 и больше был не нужен.) Металлоконструкции крана разрушили эстакаду. Обрыв 6кВ. кабелей вызвал короткое замыкание. Защиты трансформаторов не сработали, так как контрольные кабели защит, смонтированные в одном лотке с силовыми, также оказались повреждёнными. В конечном итоге короткое замыкание ликвидировалось с большими задержками времени действием резервных защит противоположных концов ВЛ-330 кВ на подстанциях “Западно-Украинская”, “Ковель”, “Грабов”, “Ровно”. Работающие блоки 2 и 3 отключились действиями защит. (Блок 1 находился в ремонте). Произошла полная потеря внешнего электроснабжения. Из-за обесточения секций собственный нужд произошёл запуск дизель-генераторов систем безопасности. Оба трансформатора загорелись. Пожарная охрана сработала на отлично - через 5 минут пожрасчёты появились возле очага возгорания. Но неопытный начальник смены электроцеха задерживал оформление допуска на тушение. Пожарные стояли в полной готовности на безопасном расстоянии и ничего не предпринимали. Пауза оказывала гнетущее влияние на всех присутствующих. Прибежавший Рыбчук А.Н. очень эмоционально отреагировал на это, на что боец пожарной охраны ему ответил: “Раз ты такой смелый, вот сам и туши!”. Александр Николаевич вырвал у него из рук ствол и подал воду на горящие трансформаторы. Ошеломлённым пожарным он крикнул: ”Какой допуск, ошиновка 330 кВ оборвана, 6 кВ кабели оборваны, напряжению уже неоткуда взяться!”. После этого пожарные последовали его примеру и борьба с огнём началась. Продолжалась она около двух часов. Площадь пожара составила 350 кв.м. На следующий день, автор поинтересовался у Александра, какую награду он получит за героизм на пожаре. А.Н. мрачно ответил, что получил выговор за нарушение ТБ и подвергание своей жизни необоснованному риску… Инциденту был присвоен уровень “1” по шкале INES.Последствий для безопасности он не имел, пострадавших не было. Причиной падения крана явился разрыв каната полиспаста..."
Это сообщение отредактировал wwer1000 - 11.01.2020 - 12:31