Короткое замыкание кабеля 6 кВ, Короткое замыкание кабеля 6 кВ

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5]   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Egogorko
6.11.2014 - 19:19
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 4.06.12
Сообщений: 122
Потому что НЕХУЙ копать траншею на ознакомившись со схемами инженерных систем.


Однако, в моей практике был случай, когда раскопали, перебили, сработала защита, БЫСТРО ЗАИЗОЛИРОВАЛИ КОНЦЫ ИЗОЛЕНТОЙ!!!! (10кВ!!!) и ЗАКОПАЛИ обратно, типо мы не при делах. 2 суток пытали, чтобы показали где именно перебили кабель, пока не сознались в содеянном и не ткнули пальцем в место. Ущерба за 2 суток 10 млн.р. Кабелю в бумажно изоляции - пизда, т.к. во внутрь попала вода из грунта и муфтой уже не соединить. В итоге меняли всю линию, с выставлением огромного счета компании горе-землекопов.
 
[^]
Egogorko
6.11.2014 - 19:25
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 4.06.12
Сообщений: 122
Цитата (PochitalkiN @ 6.11.2014 - 16:39)
Цитата (gvitas @ 5.11.2014 - 19:39)
Знатный фейерверк... У нас так было. Главный энергетик, Ильич, сказал, что кабель давно обесточен, можно рвать)) Порвали, въе..ло так, что клыки на ковше экскаватора сгорели.

Это нормально. В электросети откопали кабель 6кВ, инженер энергетик дал указание резать Нуцками именно этот , а он под напругой, у парня что резал руки обгорели, сгорели брови, ресницы. В больничку попал. Потом инженер этот приходил к нему договариваться, чтоб замять дело. А нужный кабель оказалось (отключенный) рядом проходил (схема не соответствовала). Парень жив-здоров.От Нуцк одни ручки остались.

А убедиться для начала в отсутствии напряжения?
 
[^]
Modnik
6.11.2014 - 19:37
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.10.14
Сообщений: 1878
Цитата (Egogorko @ 6.11.2014 - 19:19)
Потому что НЕХУЙ копать траншею на ознакомившись со схемами инженерных систем.

я вас умоляю, практика показывает, что абсолютному большинству глубоко пофуй, пока не порвут, что то серьезное. за что получат весьма немаленький счет. а сколько их лежит не зарегистрированных соответствующим образом, естественно, что их нет не в единой схеме. а в придачу к этому, многие владельцы подземных коммуникаций даже не имеют трассопоисковых приборов, все показывают по памяти и ради этого держат аксакалов весьма солидного пенсионного возраста dont.gif
 
[^]
Kulibyaka98
6.11.2014 - 19:54
0
Статус: Offline


настоящий индеец

Регистрация: 8.05.14
Сообщений: 164
С экскаваторщика спрос маленький, если конечно он не по своей инициативе и не по зову старой коммунистической закалки начал копать самостоятельно.
Вся вина на долбоёбе прорабе, которому впадлу стоять на траншее и ебать бригаду чтоб шурфили лопатами!
На моей памяти порвали ФСБшный кабель - вот настоящий ПИЗДЕЦ!
 
[^]
vegur
6.11.2014 - 19:59
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 3.04.14
Сообщений: 319
Пробитый кабель под конденсатором
Щелкает в месте пробоя
 
[^]
Джинни
6.11.2014 - 20:06
0
Статус: Online


Весельчак

Регистрация: 2.09.14
Сообщений: 105
Цитата (Bra2ha @ 6.11.2014 - 11:22)
В электрике не особо понимаю, поэтому не судите строго за дилетантский вопрос )
Неужели нет какого-нибудь прибора, который показывал бы есть под землей линия под напряжением или нет?
6кВ это же овердохрена, даже из под земли "фонить" должны, не?

есть!
 
[^]
NaMo
6.11.2014 - 20:08
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.03.14
Сообщений: 2340
Bra2ha
Цитата
Неужели нет какого-нибудь прибора, который показывал бы есть под землей линия под напряжением или нет?
6кВ это же овердохрена, даже из под земли "фонить" должны, не?

Есть конечно, а еще все кл есть на картах с привязками, просто некоторым товарищам лень лишний раз ручками поработать.
Шурфить надо, открывать кабель и спокойно копать
 
[^]
amper93
6.11.2014 - 20:09
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.11.13
Сообщений: 2270
стройка пустая, всё уже съебацца успели smile.gif
 
[^]
NaMo
6.11.2014 - 20:13
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.03.14
Сообщений: 2340
SEMERIKOFF
Цитата
А снять напряжение с кабеля не судьба????? Так даже специально не делают, даже ради развлечения. Играют со смертью видимо......мозгов нет.......

А если их там штук 20? Всех подряд гасить?))))

Добавлено в 20:15
PochitalkiN
Цитата
Это нормально. В электросети откопали кабель 6кВ, инженер энергетик дал указание резать Нуцками именно этот , а он под напругой, у парня что резал руки обгорели, сгорели брови, ресницы. В больничку попал. Потом инженер этот приходил к нему договариваться, чтоб замять дело. А нужный кабель оказалось (отключенный) рядом проходил (схема не соответствовала). Парень жив-здоров.От Нуцк одни ручки остались.

Ну если мозга нет можно и так, а рамкой послушать и проколоть это для дураков наверное)))

Добавлено в 20:19
Egogorko
Цитата
Однако, в моей практике был случай, когда раскопали, перебили, сработала защита, БЫСТРО ЗАИЗОЛИРОВАЛИ КОНЦЫ ИЗОЛЕНТОЙ!!!! (10кВ!!!) и ЗАКОПАЛИ обратно, типо мы не при делах. 2 суток пытали, чтобы показали где именно перебили кабель, пока не сознались в содеянном и не ткнули пальцем в место. Ущерба за 2 суток 10 млн.р. Кабелю в бумажно изоляции - пизда, т.к. во внутрь попала вода из грунта и муфтой уже не соединить. В итоге меняли всю линию, с выставлением огромного счета компании горе-землекопов.

Знатный пиздежь)))))))
За 2 дня поврежденный кабель не может столько насосать воды))))
Метров 6 вставок и две муфты всех делов
 
[^]
Kulibyaka98
6.11.2014 - 20:20
0
Статус: Offline


настоящий индеец

Регистрация: 8.05.14
Сообщений: 164
Цитата (NaMo @ 6.11.2014 - 20:08)
Bra2ha
Цитата
Неужели нет какого-нибудь прибора, который показывал бы есть под землей линия под напряжением или нет?
6кВ это же овердохрена, даже из под земли "фонить" должны, не?

Есть конечно, а еще все кл есть на картах с привязками, просто некоторым товарищам лень лишний раз ручками поработать.
Шурфить надо, открывать кабель и спокойно копать

Некоторых КЛ на профилях не найдёш, хоть усрись! На Васильевском Острове без трассоискателя вообще делать нечего! Будешь копать себе в убыток!
По схеме кабель идет в метре от фундамента, а на самом деле в двух! Или фундамент усох, или пидорасы прокладыватели кабеля пошли от простого - проложили как удобно, а потом под проект исполнительный подогнали.
ТОЛЬКО ШУРФОВКА!!! ТОЛЬКО ХАРДКОР!
 
[^]
VITMV1
6.11.2014 - 20:35
-1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 23.10.11
Сообщений: 0
Цитата
При однофазном замыкании на землю, 6,10,35кВ работают сколь угодно долго и отключаться они не должны. Вот если-бы зацепило 2 фазы, тогда да, отключилось бы защитами. Затем въебало АПВ, после диспетчер ёбнул по ТУ, затем ОВБ произвели РПВ, естественно все эти движения были бы неуспешными, но если выключатель масляный, вполне могло въебать что-то посерьезней.
А вообще, в энергетике работать интересно и весело.
ЗЫ. 5 секунд для МТЗ это много, время отсечки, если мне не изменяет память, 1,5-2 секунды.

Ну, задавил интеллектом, умник. Теперь давай, расшифровуй все сокращения, здесь не все электрики.
 
[^]
dima979
6.11.2014 - 21:56
2
Статус: Offline


Е@ашу шпалы

Регистрация: 5.06.11
Сообщений: 2517
VITMV1
Цитата
Теперь давай, расшифровуй все сокращения, здесь не все электрики.

Только просвещенным знание аббревиатур этих дано. Если не из наших ты, нахуй оно тебе знать тогда не нужно. old.gif
 
[^]
nevedimka551
6.11.2014 - 22:34
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 28.03.13
Сообщений: 1
Видео поучительное и интересное,как не надо копать траншеи..Шульфить в данном случае надо было обязательно,всегда ставится один человек на лопату,и занимается шульфением...Те кто пролаживал кабель,не компетентные люди,а проще шабаи которые из-за уменьшения затрат экономили ,на кирпиче,и сигнальной ленте.Тут можно будет еще хозяину предьяву кинуть что не были выполнены все условия прокладки кабеля...Когда ведутся такие работы впереди должен идти мастер с топосьемкой местности и проектом пролегания всех коммуникаций(хотя они тоже зачастую в исполнительных схемах рисуются от балды,и отбивать трассу с представителями всех служб,тем более когда объект действующий.Что касается кабеля..тракторист его потянул и повредил изоляцию,и вот она и догорала,и скорее всего кабель протяженный,это также влияет на скорость работы защиты..в общем 15 метров масляного кабеля и кабельщика и за день линия будет восстановлена...Хорошо что все остались живы
 
[^]
ZYAB4EG
6.11.2014 - 22:58
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 14.10.12
Сообщений: 177
Проблема таки с релейной защитой этой линии. Сеть 6 кВ с изолированной нейтралью имеет ток замыкания фазы на землю очень сравнительно маленький 5-10 ампер через емкости других фаз и такая защита в основном делается на сигнал на подстанции для отыскания места повреждения в среднем до 2-часов, и только для генераторов и ответственных двигателей (также работ в пожароопасных зонах) замыкание на землю идет на отключение без выдержки времени, а не на сигнал дабы не было пробоя в обмотках из-за повышения напряжения на неповрежденных фазах в 1.73 раза из экономических соображений (или пожара).Замыкание на землю фазы при изолированной нейтрали ловится так называемым трансформатором тока "бублик" ,который одевается на кабель или жмут кабелей .Если же сеть,например, звезда с заземленной нейтралью, то тут ток однофазного замыкания уже достигает большИх значений, которые уже расчитаны для сего участка линии, и через трансформаторы тока выполнены уставки на токовых реле или блоках защит( МРЗС, РЭФ и тп)которые дают команду на отключение выключателям. Судя по тому, что происходило в канаве, то скорее всего не отключилось однофазное замыкание звезды с заземл. нейтр., которое переросло в двушку или трешку и тогда релейка "увидела" аварию либо так перегорело, что пропал контакт фаз нужный для создания цепи тока кз. Понятие Максимальной Токовой Защиты и Токовой Отсечки имеют разное значение , применение в РЗ и кратность токов кз по отношению к номинальным токам линий. Отсечка всегда моментальна и имеет от 8 до 20 крат к Iн, а МТЗ имеет практически всегда ступень селективности пол секунды и выше и кратность начинается с 1,4 Iн. Работаю в группе релейной защиты ЦЭТЛа меткомбината " им. Ильича" в г.Мариуполе почти год и уже наблатыкался. П.с: 6-ка на комбинате почти всегда треугольник( тысячи двигателей вплоть до главных приводов станов с ацкими мощностями в МВАмперах ).
 
[^]
LIVSI
7.11.2014 - 01:05
0
Статус: Offline


Местный

Регистрация: 6.06.08
Сообщений: 1998
на тракторе написано "Нихуячи". Почему тогда не епнуло сразу, 35 Квт. Этож почти КПВТ)))))))))))))
 
[^]
ГенГеныч
7.11.2014 - 01:12
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.12.09
Сообщений: 8498
Цитата (gi2mo @ 5.11.2014 - 19:03)
кому то голову отвертят за канаву

Та голова, поди, сгорела уже...
 
[^]
maksim0110
7.11.2014 - 01:17
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 30.05.14
Сообщений: 967
меня всегда удивляло, как вот так вот из говна и палок люди изобрели электричество
 
[^]
наебенился
7.11.2014 - 01:57
0
Статус: Offline


Могликанец100%

Регистрация: 29.03.12
Сообщений: 22219
еще месяца не прошло как рыли траншею под каныгу. в двух местах она пересекала кабель на 10кв. так эти места охерели откапывать. вся траншея метров 20 за два дня и эти два участочка шириной 3 метра еще пять дней.
наряд- допуск, от владельца кабеля наблюдающий, еще два хуя каких то приезжало с приборами. местонахождение вычисляли.

Короткое замыкание кабеля 6 кВ
 
[^]
Катафотик
7.11.2014 - 18:13
0
Статус: Offline


Желаю чтобы все!

Регистрация: 25.01.10
Сообщений: 0
Цитата (Kulibyaka98 @ 6.11.2014 - 20:20)

Некоторых КЛ на профилях не найдёш, хоть усрись! На Васильевском Острове без трассоискателя вообще делать нечего! Будешь копать себе в убыток!
По схеме кабель идет в метре от фундамента, а на самом деле в двух! Или фундамент усох, или пидорасы прокладыватели кабеля пошли от простого - проложили как удобно, а потом под проект исполнительный подогнали.
ТОЛЬКО ШУРФОВКА!!! ТОЛЬКО ХАРДКОР!

Тоже так въёбывались. Иногда на чертеже не то что привязка не соответствовала, а кабель вообще не был обозначен, а как экскаватор зацепил, так потом начинали искать что это за кабель и почему он не указан.
 
[^]
ASSASIN64
7.11.2014 - 19:21
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 28.08.13
Сообщений: 117
"Хорошо, если кабель уже отыскали и вешку над ним воткнули, а если нет? Тогда все в руках машиниста экскаватора — бывают такие артисты: нитку заденут и чувствуют.
А бывают...
Когда рвется шестикиловольтный кабель, раздается взрыв, будто хороший снаряд бабахнул, а место разрыва оплавляется. Если грунт песчаный, на том месте корка стекла образуется."

Илья Дворкин "Взрыв"
 
[^]
samarich
11.01.2015 - 20:33
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 3.11.14
Сообщений: 21
Цитата (topdevice @ 6.11.2014 - 11:46)
Это было самое длинное короткое замыкание biggrin.gif

 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 25370
0 Пользователей:
Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5]  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх