aiursun
31.01.2022 - 16:29
6
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 23.07.12
Сообщений: 403
Каждый раз когда такое вижу в голове одно слово - развели. Еще и освещение наверно все протянуто как километр параллельных кабелей по 2,5 квадрата вместо ответвлений от общего кабеля на одном автомате.
Общая защита, потом один автомат на розетки, один на кухню, один с УЗО на санузел, и один на освещение. Опционально теплый пол и какая другая экзотика. А людям сотни автоматов и километры проводов впаивают.
 
[^]
Dorian5555
31.01.2022 - 16:47
2
Статус: Offline


Нуменорец

Регистрация: 27.02.20
Сообщений: 2383
Hager с откл. способностью 4,5 кА - то еще великолепие". На 6 кА/10кА надо ставить, а не радоваться как дитя малое. 10 кА конечно дорого, но хоть 6 кА думаю можно разориться.
 
[^]
Аффтапелод
31.01.2022 - 18:08
6
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 15.11.12
Сообщений: 699
Вот настоящие великолепие, а не этот пластиковый хай-тек)

Великолепие
 
[^]
SteelThunder
31.01.2022 - 18:33
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.07.16
Сообщений: 13778
Цитата (SlavaKrueger @ 31.01.2022 - 07:15)
Есть только один нюанс... Цвет проводки по фазам. В данном случае не существенно, но если уж делать, то... Правильнее было бы белый - красный - черный.
Погодите, ещё нюансик. У него пиншина снизу... На ряд автоматов... Ввод обычно делают сверху, а вывод идёт снизу.

Видимо электрики по разному учатся?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
doloto74
31.01.2022 - 18:54
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.03.14
Сообщений: 8166
Цитата (sergosha @ 31.01.2022 - 13:17)
Вот лично моё рукоделие

0,коллега! шкафы автоматизации,у меня слехка посложнее и поздоровее,фотку лень жать,устал сегодня,ещё плюс программирование их, ну там не сложно, ноут в проц,залив, тест,закрывай
 
[^]
VragNaroda
31.01.2022 - 19:33
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.05.20
Сообщений: 12790
Цитата (aiursun @ 31.01.2022 - 16:29)
Каждый раз когда такое вижу в голове одно слово - развели. Еще и освещение наверно все протянуто как километр параллельных кабелей по 2,5 квадрата вместо ответвлений от общего кабеля на одном автомате.
Общая защита, потом один автомат на розетки, один на кухню, один с УЗО на санузел, и один на освещение. Опционально теплый пол и какая другая экзотика. А людям сотни автоматов и километры проводов впаивают.

Какой я бяка. Сам себя развёл. АТ61 т.е. 72 модуля забиты почти полностью. К каждой розетке (месту) свой кабель. Вся коммутация света через щит. Провод от выключателя в щит от щита к люстре.
В доме нет ни одной распаечной коробки.
Естественно всё собрано не на говне типа abb sh201l и УЗО типа АС. А на европейской промке на 10кА и УЗО тип А.
Понятно, что экономным клиентам всё собирается на китайчайне, кабеле ТУ из мерлена и куче скруток в распайках.

Но для себя любимого... и то много на чём сэкономил. Идеальный щит делается полностью на диф автоматах.
Вообще современный щит в большой коттедж с хорошей автоматикой это лям а то и два.
 
[^]
Тагииил
31.01.2022 - 19:39
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.04.15
Сообщений: 4153
Цитата (VragNaroda @ 31.01.2022 - 21:33)
Цитата (aiursun @ 31.01.2022 - 16:29)
Каждый раз когда такое вижу в голове одно слово - развели. Еще и освещение наверно все протянуто как километр параллельных кабелей по 2,5 квадрата вместо ответвлений от общего кабеля на одном автомате.
Общая защита, потом один автомат на розетки, один на кухню, один с УЗО на санузел, и один на освещение. Опционально теплый пол и какая другая экзотика. А людям сотни автоматов и километры проводов впаивают.

Какой я бяка. Сам себя развёл. АТ61 т.е. 72 модуля забиты почти полностью. К каждой розетке (месту) свой кабель. Вся коммутация света через щит. Провод от выключателя в щит от щита к люстре.
В доме нет ни одной распаечной коробки.
Естественно всё собрано не на говне типа abb sh201l и УЗО типа АС. А на европейской промке на 10кА и УЗО тип А.
Понятно, что экономным клиентам всё собирается на китайчайне, кабеле ТУ из мерлена и куче скруток в распайках.

Но для себя любимого... и то много на чём сэкономил. Идеальный щит делается полностью на диф автоматах.
Вообще современный щит в большой коттедж с хорошей автоматикой это лям а то и два.

Самоуспокоение или фобия?
 
[^]
doloto74
31.01.2022 - 19:47
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.03.14
Сообщений: 8166
Цитата (Тагииил @ 31.01.2022 - 19:39)
Цитата (VragNaroda @ 31.01.2022 - 21:33)
Цитата (aiursun @ 31.01.2022 - 16:29)
Каждый раз когда такое вижу в голове одно слово - развели. Еще и освещение наверно все протянуто как километр параллельных кабелей по 2,5 квадрата вместо ответвлений от общего кабеля на одном автомате.
Общая защита, потом один автомат на розетки, один на кухню, один с УЗО на санузел, и один на освещение. Опционально теплый пол и какая другая экзотика. А людям сотни автоматов и километры проводов впаивают.

Какой я бяка. Сам себя развёл. АТ61 т.е. 72 модуля забиты почти полностью. К каждой розетке (месту) свой кабель. Вся коммутация света через щит. Провод от выключателя в щит от щита к люстре.
В доме нет ни одной распаечной коробки.
Естественно всё собрано не на говне типа abb sh201l и УЗО типа АС. А на европейской промке на 10кА и УЗО тип А.
Понятно, что экономным клиентам всё собирается на китайчайне, кабеле ТУ из мерлена и куче скруток в распайках.

Но для себя любимого... и то много на чём сэкономил. Идеальный щит делается полностью на диф автоматах.
Вообще современный щит в большой коттедж с хорошей автоматикой это лям а то и два.

Самоуспокоение или фобия?

походу фобия
 
[^]
SlavaKrueger
31.01.2022 - 19:51
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.04.19
Сообщений: 1019
Цитата (SteelThunder @ 31.01.2022 - 18:33)
Видимо электрики по разному учатся?

Возможно))) поэтому есть негласное иное правило...
Проверяй! Всегда проверяй!

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
VragNaroda
31.01.2022 - 20:07
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.05.20
Сообщений: 12790
Цитата (doloto74 @ 31.01.2022 - 19:47)

походу фобия

Фобия или не фобия но первый пошёл.
В КП первый дом сгорел. Неудачное подсоединение электрокотла.
4.5кА а также УЗО АС в Европе запрещены, вы ЭТО даже в продаже не найдёте. По крайней мере в немецких магазинах.
По опыту самое зло это шлейфы на розетках и распайки.

В реале действительно достаточно одного автомата на дом. Всё разводится 2.5мм и вешается на автомат 16А. Всё. Это уже достаточная защита от пожара и КЗ. Но ваши личные комфорт и безопасность несколько ниже чем у параноика с фобией.
 
[^]
RAMI
31.01.2022 - 20:20
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.08.10
Сообщений: 2773
Цитата (Аффтапелод @ 31.01.2022 - 18:08)
Вот настоящие великолепие, а не этот пластиковый хай-тек)

Обломаю. Счетчик новый, современный и проводов чёт не видно, а должно быть в избытке. Уже не комильфо. Так что мимо...

И чё вы всё про УЗО трете, оно не для короткого вообще! И не для нагрузки. Теплое с мягким... Пипец. Волосы дыбом от "профессионалов".

https://www.youtube.com/watch?v=I6ZMzYd7Goo

Это сообщение отредактировал RAMI - 31.01.2022 - 20:32
 
[^]
Polaris5000
31.01.2022 - 21:56
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.07.18
Сообщений: 4043
Цитата (Мышенятко @ 31.01.2022 - 06:03)
Подрочил

ага, теперь у нас на подъезде в щиток загляни.. погадишь : )
 
[^]
victor221
31.01.2022 - 22:39
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 25.06.12
Сообщений: 1489
Перфекционизм...)

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
LugerS
31.01.2022 - 22:44
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 14.01.22
Сообщений: 35
Цитата
Вот настоящие великолепие, а не этот пластиковый хай-тек)

Настоящий, теплый, ламповый вид.
 
[^]
Evomosk
31.01.2022 - 22:50
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.02.18
Сообщений: 2679
Цитата (Jammardu @ 31.01.2022 - 08:09)
Это обычный щиток, который делал профи. Ничего сверхвыдающегося

ага профи, не знающий ПЭУ..., цитата:
2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.
 
[^]
jp2002
1.02.2022 - 07:14
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.03.20
Сообщений: 1087
Цитата (Jammardu @ 31.01.2022 - 06:09)
Это обычный щиток, который делал профи. Ничего сверхвыдающегося

...мы все видели обычные щитки...и это не они ...

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
SteelThunder
2.02.2022 - 12:29
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.07.16
Сообщений: 13778
Цитата (SlavaKrueger @ 31.01.2022 - 19:51)
Возможно))) поэтому есть негласное иное правило...
Проверяй! Всегда проверяй!

Просто, некоторые не способны запомнить даже это правило к сожалению :), а за работу берут как атомную лодку починили.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!