Вопрос электрикам

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (15) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
d1b1
28.12.2019 - 19:44
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.12.14
Сообщений: 5066
Прикоснись неонкой к смесителю в ванной. Будет светиться??
 
[^]
BigHarry
28.12.2019 - 19:46
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.12.09
Сообщений: 1061
Цитата (3ABXO388 @ 28.12.2019 - 19:37)
А посуду мыть и руки где-то надо.

Под ноги резиновый коврик - и щипать руки должно перестать. Главное что бы смесак мойки и железо раковины имело хороший контакт между собой. Ну и не прикасаться к плите/батареям одновременно со смесаком, так же желательно на входе трубы ХВС, ГВС и чугуна канальи объединить железкой.
 
[^]
Rohan88
28.12.2019 - 19:56
9
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 16.11.12
Сообщений: 782
Я же сразу написал что херачит стояк с водой. Если бы плита была неверно подключена она бы не работала. Более того на плите похую где фаза, где 0 это же переменный ток. А если перепутать фазу и землю то ебнет еще при подключении в розетку.
 
[^]
BigHarry
28.12.2019 - 20:01
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.12.09
Сообщений: 1061
Цитата (Rohan88 @ 28.12.2019 - 19:56)
Если бы плита была неверно подключена она бы не работала.

На плите не должна светится неонка. Если плита нормально заземлена, и где-то дальше по цепи нет обрыва или плохого контакта в земельном проводнике - то неонка светиться не будет. С этим надо разбираться - почему индикатор светится на корпусе плиты. Ну и неплохо бы на всякий случай УЗО поставить (если его нет).
 
[^]
3ABXO388
28.12.2019 - 20:08
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 24.06.13
Сообщений: 206
Цитата
Ну и неплохо бы на всякий случай УЗО поставить (если его нет).


У меня уже заказаны электрики на начало месяца, чтобы они перенесли мне вводные автоматы из подъезда внутрь квартиры. Поставят и УЗО. Сейчас его, само собой, нет. Электрика в целом старая, алюминиевая. Всегда есть шанс обрыва или пробития. Посему электрика в квартире меняется полностью. Но начнем в переноса щитка.
К слову, земля в розетке для плиты есть. В остальных нет.

Это сообщение отредактировал 3ABXO388 - 28.12.2019 - 20:09
 
[^]
Сумо
28.12.2019 - 20:33
-5
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 18.09.17
Сообщений: 26
Тролль , тс ты тролль. А если ты на самом деле это делаешь( в чем я очень сильно сомневаюсь) то ты дебил.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Лякса
28.12.2019 - 20:36
-3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.01.17
Сообщений: 12481
Цитата (BigHarry @ 28.12.2019 - 20:01)
.... С этим надо разбираться - почему индикатор светится на корпусе плиты. Ну и неплохо бы на всякий случай УЗО поставить (если его нет).

Как вариант - перекос фаз в трехфазной подводящей сети.

Это сообщение отредактировал Лякса - 28.12.2019 - 20:36
 
[^]
Rohan88
28.12.2019 - 20:54
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 16.11.12
Сообщений: 782
Цитата (Лякса @ 28.12.2019 - 20:36)
Цитата (BigHarry @ 28.12.2019 - 20:01)
.... С этим надо разбираться - почему индикатор светится на корпусе плиты. Ну и неплохо бы на всякий случай УЗО поставить (если его нет).

Как вариант - перекос фаз в трехфазной подводящей сети.

Свидетели перекоса 3 фаз подъехали. Вот только в одном подъезде всего 1 фаза. откройте щиток и посчитайте кабеля. Перекос сказался бы на работе всего стояка, а не на замыкании плиты и раковины. Вы не из тех людей которые утверждают что плита от трех фаз работает и там 380. gigi.gif
 
[^]
Rohan88
28.12.2019 - 20:57
2
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 16.11.12
Сообщений: 782
Цитата (BigHarry @ 28.12.2019 - 20:01)
Цитата (Rohan88 @ 28.12.2019 - 19:56)
Если бы плита была неверно подключена она бы не работала.

На плите не должна светится неонка. Если плита нормально заземлена, и где-то дальше по цепи нет обрыва или плохого контакта в земельном проводнике - то неонка светиться не будет. С этим надо разбираться - почему индикатор светится на корпусе плиты. Ну и неплохо бы на всякий случай УЗО поставить (если его нет).

Неонка может светиться от всего чего угодно. Зажмите между двумя пальцами, и "вечный двигатель" готов.
 
[^]
d1b1
28.12.2019 - 21:09
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.12.14
Сообщений: 5066
Цитата (Rohan88 @ 28.12.2019 - 20:54)

Вот только в одном подъезде всего 1 фаза.

Обычно в подъезд заходят А.Б.С между ними распределяются нагрузка.
А так ты все правильно говоришь. up.gif
 
[^]
Mielofonvasy
28.12.2019 - 21:13
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 12.09.17
Сообщений: 447
Цитата (Rohan88 @ 28.12.2019 - 20:54)
Цитата (Лякса @ 28.12.2019 - 20:36)
Цитата (BigHarry @ 28.12.2019 - 20:01)
.... С этим надо разбираться - почему индикатор светится на корпусе плиты. Ну и неплохо бы на всякий случай УЗО поставить (если его нет).

Как вариант - перекос фаз в трехфазной подводящей сети.

Свидетели перекоса 3 фаз подъехали. Вот только в одном подъезде всего 1 фаза. откройте щиток и посчитайте кабеля. Перекос сказался бы на работе всего стояка, а не на замыкании плиты и раковины. Вы не из тех людей которые утверждают что плита от трех фаз работает и там 380. gigi.gif

Насчет того что перекос ни при чем при таком замыкании я согласен еще.
Но что в "один подъезд - одна фаза" это бред
 
[^]
d1b1
28.12.2019 - 21:19
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.12.14
Сообщений: 5066
Цитата (Mielofonvasy @ 28.12.2019 - 21:13)

Но что в "один подъезд - одна фаза" это бред

Бывает... Но очень редко. Если дом этажа 2 и 2 подъезда. Туда вообще фаза с ноликом приходят.
 
[^]
beisel
28.12.2019 - 21:41
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.05.11
Сообщений: 5040
Цитата (PaRaNoEkKk @ 28.12.2019 - 16:04)
Цитата (Циммерман @ 28.12.2019 - 15:47)
Скорее всего, плита занулена была, то есть корпус соединен с нулевым проводом. Так делать нельзя, но в старых домах без заземления в розетках делали. Ты, когда переносил плиту, провода поменял местами и получил иллюстрацию, почему зануление запрещено

Вот я прочел твой умный комент, согласился было, но потом взглянул на твою аву и ник, и чета сразу ощущение что наебываешь gigi.gif

/ ну и его ник по немецки есть плотник, и что
 
[^]
beisel
28.12.2019 - 21:47
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.05.11
Сообщений: 5040
Цитата (d1b1 @ 28.12.2019 - 19:44)
Прикоснись неонкой к смесителю в ванной. Будет светиться??

господа , без обид
но ваша индикаторная неонка 'то путь на кладбише . измерительный прибор oбязан быть двух полюсных ..
неонка загораеtся около 75 80 вольт,
а допустимое максимальное переменое напряжение есмь 25volt

Это сообщение отредактировал beisel - 28.12.2019 - 21:58
 
[^]
Stipo74
28.12.2019 - 21:54
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 18.11.14
Сообщений: 926
Цитата (evg489 @ 28.12.2019 - 20:45)
Цитата (Stipo74 @ 28.12.2019 - 16:02)
Цитата (Jumbay @ 28.12.2019 - 17:51)
А вилка на плите обычная? Попробуй перевернуть ее в розетке и еще раз проверь наличие фазы на корпусе.

Нонсенс! Как? Вы настоящий электрик! sm_biggrin.gif Если в доме электроплита - заземление всегда есть.

а не пизди, у меня квартира с электроплитой, но в квартиру заходит только два провода - фаза и ноль. Шины PE не предусмотрено изначально при строительстве.

Шах и мат. Еще один электрик?

Ни один представитель госкомиссии не примет многоэтажный дом с электроплитами в эксплуатацию без заземления! dont.gif Просто заземление выполнялось до определенного периода внутри "вентколодца", а на место установки ванны и плиты выводилась "закладная" к которой и прикручивалась "земля" от плиты или ванной.

СНиП 31-02 предъявляет требования к системе электроснабжения дома в части соответствия ее "Правилам устройства электроустановок" (ПУЭ) и государственным стандартам на электроустановки, а также к оборудованию электроустановок устройствами защитного отключения (УЗО), к устройству и размещению электропроводок и к наличию устройств по учету расхода электроэнергии.
10.1 Электропроводки, включая разводку сети, должны выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ и настоящего Свода правил.
10.2 Электроснабжение жилого дома должно осуществляться от сетей напряжением 380/220 В с системой заземления Т1М-С-5. Внутренние цепи должны быть выполнены с раздельными нулевым защитным и нулевым рабочим (нейтральным) проводниками.
10.3 Расчетная нагрузка определяется заказчиком и не имеет ограничений, если они не установлены местными административными органами.
10.4 При ограничении возможностей энергоснабжения расчетную нагрузку электроприемников следует принимать не менее:
- 5,5 кВт - для дома без электрических плит;
- 8,8 кВт - для дома с электрическими плитами.
При этом, если общая площадь дома превышает 60 ка.м., расчетная нагрузка должна быть увеличена на 1 % на каждый дополнительный кв.м. При разрешении энергоснабжающей организации допускается использовать электроэнергию напряжением более 0,4 кВ.
10.5 В помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
- открытые электропроводки, прокладываемые в электротехнических плинтусах, коробах, на лотках и по строительным конструкциям;
- скрытые электропроводки, выполняемые в стенах и перекрытиях на любой высоте, в том числе в пустотах строительных конструкций из негорючих или горючих материалов групп Г1, Г2 и ГЗ.
Электропроводки в помещениях жилых домов выполняются проводами и кабелями с медными жилами. Кабели и провода в защитных оболочках допускается пропускать через конструкции зданий, выполненные из негорючих или горючих материалов групп П, Г2 и ГЗ, без использования втулок и трубок.
10.6 Места соединений и ответвлений проводов и кабелей не должны испытывать механических усилий. В местах соединений и ответвлений жилы проводов и кабелей должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
10.7 Провода, прокладываемые скрыто, должны иметь у мест соединения в ответвительных коробках и у мест присоединения к светильникам, выключателям и штепсельным розеткам запас длины не менее 50 мм. Аппараты, устанавливаемые скрыто, должны быть заключены в коробки. Ответвительные коробки при скрытой прокладке проводов должны быть утоплены в строительных элементах зданий заподлицо с окончательно отделанной внешней поверхностью. Соединения проводов при проходе из сухого помещения в сырое или наружу здания должны выполняться в сухом помещении.
10.8 Проход через наружные стены незащищенных изолированных проводов выполняется в трубах из полимерных материалов, которые должны быть оконцованы в сухих помещениях изолирующими втулками, а в сырых и при выходе наружу - воронками.

Это сообщение отредактировал Stipo74 - 28.12.2019 - 21:59
 
[^]
agalin
28.12.2019 - 21:58
-1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 3.01.15
Сообщений: 254
Может стоит купить УЗО и переподключить линию кухни , хоть навесным монтажом + синяя изолента ?
С ванной конечно похуже, но выдай строжайшие инструкции Маме.

Чуть чуть тебя наверно успокоит, что вероломный сосед скорее всего давно уже
модифицировал свою домашнюю электросеть, ну и как бы , без прикола, тапки Маме купи пляжные резиновые.


 
[^]
Эффектраба
28.12.2019 - 22:07
-2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 14.09.19
Сообщений: 65
0.Выкинь китайскую отвертку индикатор она частенько врет и показывает наводку, купи двухполюсный индикатор типа Контакт - 53м он врет но уже меньше
1.Возьми ноль от печки , а фазу от раковины запитай контрольку лампочку.
2.Выруби печной автомат сначала, а если контролька все равно горит то отключи все автоматы в своей квартире. Контролька продолжает гореть значит проблема не в твоей квартире.
3.Обследуй стены в своей ванной на предмет намокания, бывает что кого то топит и проводка сыреет и пробивает на трубу.
4.Обойди соседей по стояку трубы попробуй выключить автоматы с их разрешения, поочередно.
5.Обследуй трубы в подвале вполне возможно коротит на вводе в дом.
 
[^]
Rohan88
28.12.2019 - 22:11
-2
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 16.11.12
Сообщений: 782
Цитата (d1b1 @ 28.12.2019 - 21:09)
Цитата (Rohan88 @ 28.12.2019 - 20:54)

Вот только в одном подъезде всего 1 фаза.

Обычно в подъезд заходят А.Б.С между ними распределяются нагрузка.
А так ты все правильно говоришь. up.gif

В 90% случаев заходит одна фаза, откройте щиток и увидите, что все соседи подключены от одного кабеля. Никто не потащит 3 фазы, это в 3 раза больше кабеля, и сложности с монтажом. Фазы раскидываются от подстанции по подъездам или домам.
 
[^]
Эффектраба
28.12.2019 - 22:14
4
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 14.09.19
Сообщений: 65
Цитата (Rohan88 @ 28.12.2019 - 22:11)
Цитата (d1b1 @ 28.12.2019 - 21:09)
Цитата (Rohan88 @ 28.12.2019 - 20:54)

Вот только в одном подъезде всего 1 фаза.

Обычно в подъезд заходят А.Б.С между ними распределяются нагрузка.
А так ты все правильно говоришь. up.gif

В 90% случаев заходит одна фаза, откройте щиток и увидите, что все соседи подключены от одного кабеля. Никто не потащит 3 фазы, это в 3 раза больше кабеля, и сложности с монтажом. Фазы раскидываются от подстанции по подъездам или домам.

В подьезд заходит 3 фазы и квартиры расключены с разных фаз.
 
[^]
Rohan88
28.12.2019 - 22:15
2
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 16.11.12
Сообщений: 782
Цитата (agalin @ 28.12.2019 - 21:58)
Может стоит купить УЗО и переподключить линию кухни , хоть навесным монтажом + синяя изолента ?
С ванной конечно похуже, но выдай строжайшие инструкции Маме.

Чуть чуть тебя наверно успокоит, что вероломный сосед скорее всего давно уже
модифицировал свою домашнюю электросеть, ну и как бы , без прикола, тапки Маме купи пляжные резиновые.

И что даст это УЗО отключение питания каждые 2 секунды? Коснулся чего либо в квартире, электричество отрубилось, очень удобно свет выключать. Нужно первопричину исправлять.
 
[^]
Rohan88
28.12.2019 - 22:16
-3
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 16.11.12
Сообщений: 782
Цитата (Эффектраба @ 28.12.2019 - 22:14)
Цитата (Rohan88 @ 28.12.2019 - 22:11)
Цитата (d1b1 @ 28.12.2019 - 21:09)
Цитата (Rohan88 @ 28.12.2019 - 20:54)

Вот только в одном подъезде всего 1 фаза.

Обычно в подъезд заходят А.Б.С между ними распределяются нагрузка.
А так ты все правильно говоришь. up.gif

В 90% случаев заходит одна фаза, откройте щиток и увидите, что все соседи подключены от одного кабеля. Никто не потащит 3 фазы, это в 3 раза больше кабеля, и сложности с монтажом. Фазы раскидываются от подстанции по подъездам или домам.

В подьезд заходит 3 фазы и квартиры расключены с разных фаз.

Выйди в подъезд и сделай фото, там один кабель.
 
[^]
MadKnife
28.12.2019 - 22:17
5
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.03.13
Сообщений: 3030
Ухтыбля! А можно еще раз закоротить, только сечением 6 квадратов, Новый Год всё же на носу! lol.gif
 
[^]
МимоПроходил
28.12.2019 - 22:20
2
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 22.11.04
Сообщений: 10845
Цитата (shwed33 @ 28.12.2019 - 15:55)
просто сидеть и пить в субботу уже не алё?брось нахуй до понедельника biggrin.gif

а там, до понедельника, уже током заебашит.
и вопрос уже как бы и не актуален. cool.gif
 
[^]
olilich
28.12.2019 - 22:22
0
Статус: Offline


Как всегда!

Регистрация: 18.08.12
Сообщений: 3253
Цитата (3ABXO388 @ 28.12.2019 - 18:43)
В доме общий теплоузел. Отдельных водонагревателей нет ни у кого.
Проверит потенциал корпуса плиты не могу - у сына ДР, так что уехал за стол. Завтра утром возьму мультиметр и продолжу искать.
Сказал матери, чтобы сегодня обошлась без плиты.
Кмтайский пробник - единственная приблуда, что оказалась под рукой.

Блин только съездил по делам (отлучился на несколько часов) А тут и у сына день рождения к стати Поздравляю! Вас обоих! Если горячая вода из котельни то спросите у соседей если есть такие-же проблеммы.
 
[^]
MadKnife
28.12.2019 - 22:22
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.03.13
Сообщений: 3030
Цитата (j4ngp @ 28.12.2019 - 16:19)
Цитата (olilich @ 28.12.2019 - 16:12)
Ах да ещё один нюанс у вас бойлер электрический или газовая  колонка?

А по вашему? В доме с э/плитой какой бойлер может быть lol.gif

Как какой? Электрический lol.gif
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 44997
0 Пользователей:
Страницы: (15) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх