аффтар ниразу не киповец , ибо слог конторской крысы (ПТО всякое) которое назначили № ответственным за ремонт горелки...
ну и где тут катострофа?
если ты киповец,блеать, ты ты обязан структурировать датчики, а там или их 5 или 100 как-то пох..
нех дрочить на намчуру- она оказываетс тоже наебывается, или допускает глюки-как правило -контроль герметизации . Ну и пох-"НЮХАЧ" наше фсё...
Если на улице ацкий мороз, а горшок не запускается "герметизация не пройдена" , то ,"пронюхав" трассу-топку, ты обязан знать ,как нае.. любую автоматику, закрыть возможные косяки и запустится...
был случай- вышла из строя плата (БЛОК) контроля а мороз тиснет- люди "волнуются"(дубеют)... медотом научного тыка пускаю котел, проверяю на авар.сработки, но уверенности все равно нету. Короч ,машинист сидел "прикованным" и смотрел за факелом...
На котле ВА-3000 с газовщиком форсунку настроили "на глаз", когда приехали наладчики с приборами-офигели- соотв. СО на 90%
Короче, ЗА КИПиАвцев, которые даже на новом объекте -ВИДЯТ, ДУМАЮТ и ПОНИМАЮТ.