SkySoul
23.07.2011 - 11:56
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 24.09.09
Сообщений: 464
Греются скрутки зачастую из-за неоднородности металлов. В таком случае последствия могут быть плачевны. (Сам связист, но электрики на нашем предприятии спецы, подсказали).
Чем больше площадь соприкосновения поверхностей тем лучше переход по скрутке, посему 5см одобряэ cool.gif

А пропоять самостоятельно не трудно. Наши бригады возят так называемую футорку (могу ошибаццо), такой стаканчик с оловом на длинной ручке и паяльку небольшу, пропаивать соединения кабеля в НРП. Дешего и сердито)
 
[^]
ЮргенUA
23.07.2011 - 12:03
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 17.07.11
Сообщений: 518
Цитата (vikko @ 23.07.2011 - 11:14)
Никогда зануление не делаю, т.к. отгорает ноль и фаза получается на корпусе. Дома плиту и стиралку заземлил просто на стояк с холодной водой.

Ага, а если соседи снизу заменили стояк на полипропилен? Грош цена такой земле. Даже если не учитывать возможность удара током от водопровода... А по поводу скруток - ПУЭ не допускают никаких скруток, только сварка или обжим. СИЗы вроде тоже допустимы. Почему нельзя скрутки? Очень уж переменное сопротивление в них... Сейчас ремонтируюсь, поэтому кое-какие скрутки у меня наружу (те, что еще от строителей остались, 70-е года). Так вот, изоляция на всех оплавлена.
 
[^]
vontolla
23.07.2011 - 12:05
4
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 22.04.11
Сообщений: 862
правильная скрутка ИМХО лучше клемников.
клемники со временем надо дотягивать.
пайкой задолбаешься делать разводку в доме ((8

Присмотрели себе новый дом? Тогда сюда.
 
[^]
ЮргенUA
23.07.2011 - 12:08
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 17.07.11
Сообщений: 518
Цитата (vontolla @ 23.07.2011 - 13:05)
пайкой задолбаешься делать разводку в доме ((8

...ну да, согласен. А пожар, если что, пожарники бесплатно потушат... И да, WAGO рулят.
 
[^]
Rj45
23.07.2011 - 12:20
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.03.10
Сообщений: 1969
Вот по этому дома делаю все сам, даже если и накосячил необидно))
 
[^]
PSS
23.07.2011 - 12:37
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 5.04.10
Сообщений: 111
Цитата (mooncar @ 23.07.2011 - 12:43)
Цитата (rockin @ 22.07.2011 - 23:50)
Имхо, лучше пайки быть ничего не может. Вообще. Ну, разве кроме взаимного проникновения металлов, эдакой диффузии.

Пожалуй сплавка меди после скрутки. Так по хорошему и делается.
Это и будет "взаимопроникновение", то есть проводник становится одним целым.
Кое-где так делается.

Кстати самый нормальный вариант. Главное не переплавить, чтоб площадь сечения не оказалась меньше площади сечения проводника.
Кстати медь хорошо плавится бутановой зажигалкой на 2000-3000К. Только приноровиться надо.
 
[^]
skrapy
23.07.2011 - 12:57
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.02.10
Сообщений: 9893
Цитата
А ну-ка, поясни.Имхо, лучше пайки быть ничего не может. Вообще. Ну, разве кроме взаимного проникновения металлов, эдакой диффузии.Фигульки держат скрутку, чтобы не разошлась. Скрутка может начать нагреваться. Пайка не будет нагреваться никогда.

только пайку хер разберёшь, да и олово имеет свойство разрушать ся и гнить, да и ток оно хуже проводит чем медь. Я делал всегда на "хреновинах" и пасатижками протягивал. Есть ещо клемники VAGO спецально для таких вещей. У них в нутри паста которая герметезирует соединение и оно не окисляется, но они дорогие.
 
[^]
vontolla
23.07.2011 - 13:06
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 22.04.11
Сообщений: 862
Цитата (ЮргенUA @ 23.07.2011 - 13:08)
Цитата (vontolla @ 23.07.2011 - 13:05)
пайкой задолбаешься делать разводку в доме ((8

...ну да, согласен. А пожар, если что, пожарники бесплатно потушат... И да, WAGO рулят.

сам менял проводку, которую сам же помогал делать 15 лет назад, когда еще пацаном был - так вот все было на скрутках и ни в одном месте не было никаких оплавлений (8
и если говорить о пожарах.. то я, честно говоря, больше переживаю по поводу всякой бытовой техники - хз, как и что там сделано, вот оно то и имеет самый высокий шанс воспламениться.
 
[^]
zludey
23.07.2011 - 13:25
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 18.05.11
Сообщений: 41
а вот что получается когда дом строит прапорщик)
Обратите внимание на сливы - канализационные трубы и стояки ))
фоткал на мобилу.

Это сообщение отредактировал zludey - 23.07.2011 - 13:26

Присмотрели себе новый дом? Тогда сюда.
 
[^]
BoniX
23.07.2011 - 14:48
2
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 23.07.11
Сообщений: 145
Доброго времени суток! prevedsmilie.gif
Наконец зарегался, сподвиг пост.
Есть пару вопросов к гуру-электрикам.
I.
Ситуация: Обычная пятиэтажка (кирпич) 80-х примерно годов.
Автоматы ампер по 6 наверное в щитке, т.к. если забыть про включенную стиралку и включить чайник, вырубает. В общем то и понятно, не рассчитывалось, ибо проводка алюминий, по квадратам не подскажу (неохота специально розетку раскручивать).
В связи с сезонным отключением горячей воды и из-за наличия ребенка супруга озадачила установкой водонагревателя. Полутораведерного малыша я купил, ест 1.5 квт, класс защиты 24 (в ванну можно поставить). Ставить буду в дальнем от ванны углу на стену, провод через тех.отверстие пущу наружу (в прихожую получается, там рукой подать через дверь до щитка)

Собственно, вопрос в этой связи.
Провод хочу провести от щитка отдельный для водогрея. С этим то в общем проблем нет, благо и качественный электрик помочь может.
Вопрос в заземлении.
Цитата
Никогда зануление не делаю, т.к. отгорает ноль и фаза получается на корпусе. Дома плиту и стиралку заземлил просто на стояк с холодной водой.

Ни первый, ни второй вариант не устраивает, ибо при первом варианте имеем труп у себя в квартире (не дай бог конечно, тьфу тьфу) при втором - труп где-то пониже... трупов будет много.
При наличии ребенка, сами понимаете... Пока не буду убежден в полной безопасности...
Собственно, вопрос: действительно ли щиток обязательно должен быть заземлен? И что делать с землей и где ее брать при глухозаземленной схеме? Кроме как кинуть что-то вроде своего громоотвода/заземления (этаж то всеж четвертый)?

II.
И еще вопрос, вытекающий из моей проф. деятельности. По долгу службы (автоматизация ресторанов, торговли) периодически приходится ставить POS термопринтеры на кухню, подключаемые через rs232 интерфейс (конечно, последнее время стараемся ставить Ethernet), но или оборудование у них осталось после предыдущих "автоматизаторов", то просто экономят...
В общем ситуация такая: в зале ресторана ставится POS система, и от нее обычная витуха на кухню к принтеру. Пос система - одна фаза, кухня другая. И на кухне стопицот потребителей, плиты, параконвектоматы и прочая. Если заземления нет, а есть зануление, то или статикой (или разность потенциалов, вроде так правильно?) вышибает интерфейс на принтере, или - если соединять корпуса свободной вит.парой - вся разность потенциалов с кухни начинает херачить по единственному пути - этой самой свободной витухе. Т.е. или вышиб интерфейса, или греется при большой разности...

СобственнО, вопрос: как, имея на руках только портативный тестер, выяснить - есть ли заземление, или нет?
Потому что у таких "электриков" профессиональное заболевание (не в обиду, в ковычках):
- Заземление есть?
- ДоооО, конечно, все в лушчем виде!

А по факту выясняется, что этот зелено-желтый провод отрезан за углом (привет сетям магнит), или глухозанулен.
А хозяин заведения конечно говорит, что оборудование у вас гавеное и т.д и т.п. Пытаешься объяснить, но толку мало, разве что возрастает резко желание жестко отпиздить этого электрика за углом. maniac.gif
А все потому, что толком не понятно, как определить, есть ли заземление, или нет, дабы на пальцах объяснить.... Или с собой портативного электрика таскать? sm_biggrin.gif

Всем мир!
П.С. Сорри за ошибки, и многобуквие. Просто мне легче изложить мысль без остановки, тем паче печатается легко.
 
[^]
Jnker
23.07.2011 - 15:08
2
Статус: Offline


Волшебник

Регистрация: 13.05.11
Сообщений: 4179
Цитата (BoniX @ 23.07.2011 - 15:48)
Доброго времени суток! prevedsmilie.gif
Наконец зарегался, сподвиг пост.
Есть пару вопросов к гуру-электрикам.
I.
Ситуация: Обычная пятиэтажка (кирпич) 80-х примерно годов.
Автоматы ампер по 6 наверное в щитке, т.к. если забыть про включенную стиралку и включить чайник, вырубает. В общем то и понятно, не рассчитывалось, ибо проводка алюминий, по квадратам не подскажу (неохота специально розетку раскручивать).
В связи с сезонным отключением горячей воды и из-за наличия ребенка супруга озадачила установкой водонагревателя. Полутораведерного малыша я купил, ест 1.5 квт, класс защиты 24 (в ванну можно поставить). Ставить буду в дальнем от ванны углу на стену, провод через тех.отверстие пущу наружу (в прихожую получается, там рукой подать через дверь до щитка)

Собственно, вопрос в этой связи.
Провод хочу провести от щитка отдельный для водогрея. С этим то в общем проблем нет, благо и качественный электрик помочь может.
Вопрос в заземлении.
Цитата
Никогда зануление не делаю, т.к. отгорает ноль и фаза получается на корпусе. Дома плиту и стиралку заземлил просто на стояк с холодной водой.

Ни первый, ни второй вариант не устраивает, ибо при первом варианте имеем труп у себя в квартире (не дай бог конечно, тьфу тьфу) при втором - труп где-то пониже... трупов будет много.
При наличии ребенка, сами понимаете... Пока не буду убежден в полной безопасности...
Собственно, вопрос: действительно ли щиток обязательно должен быть заземлен? И что делать с землей и где ее брать при глухозаземленной схеме? Кроме как кинуть что-то вроде своего громоотвода/заземления (этаж то всеж четвертый)?

II.
И еще вопрос, вытекающий из моей проф. деятельности. По долгу службы (автоматизация ресторанов, торговли) периодически приходится ставить POS термопринтеры на кухню, подключаемые через rs232 интерфейс (конечно, последнее время стараемся ставить Ethernet), но или оборудование у них осталось после предыдущих "автоматизаторов", то просто экономят...
В общем ситуация такая: в зале ресторана ставится POS система, и от нее обычная витуха на кухню к принтеру. Пос система - одна фаза, кухня другая. И на кухне стопицот потребителей, плиты, параконвектоматы и прочая. Если заземления нет, а есть зануление, то или статикой (или разность потенциалов, вроде так правильно?) вышибает интерфейс на принтере, или - если соединять корпуса свободной вит.парой - вся разность потенциалов с кухни начинает херачить по единственному пути - этой самой свободной витухе. Т.е. или вышиб интерфейса, или греется при большой разности...

СобственнО, вопрос: как, имея на руках только портативный тестер, выяснить - есть ли заземление, или нет?
Потому что у таких "электриков" профессиональное заболевание (не в обиду, в ковычках):
- Заземление есть?
- ДоооО, конечно, все в лушчем виде!

А по факту выясняется, что этот зелено-желтый провод отрезан за углом (привет сетям магнит), или глухозанулен.
А хозяин заведения конечно говорит, что оборудование у вас гавеное и т.д и т.п. Пытаешься объяснить, но толку мало, разве что возрастает резко желание жестко отпиздить этого электрика за углом. maniac.gif
А все потому, что толком не понятно, как определить, есть ли заземление, или нет, дабы на пальцах объяснить.... Или с собой портативного электрика таскать? sm_biggrin.gif

Всем мир!
П.С. Сорри за ошибки, и многобуквие. Просто мне легче изложить мысль без остановки, тем паче печатается легко.

Щит в пятиэтажках заземлен по любому обычно это такой болт с гайками на который накручено много проводов или что реже шина рейка с клеммами обычно голая с большим количеством винтов. Дабы подстраховаться наверняка поставьте для нагревателя в добавок к автоматам "УЗО" это тот же автомат но если у вас "слетит земля" или фаза пробьет отключит напряжение.
Тестором если большая протяженность линии прозвонить будет сложно нужен мегоометр но как вариант -один щуп на корпус плиты а второй на желто зеленый провод должно "звонить"
 
[^]
Killbot
23.07.2011 - 15:17
4
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 4.12.09
Сообщений: 162
Автор! Сечение проводника 4мм2 это не показатель глупости- это запас на будущий рост мощности в доме. По ПУЭ (Библия электриков pop.gif), сечение 4мм^2 по меди держит ток до 35Ампер в воздухе, это Р=I*U=35А*220В=7700Вт мощности нагрузки, против P=25А*220В=5500Вт у проводника сечением 2,5мм2.
Другое дело, что жила порвода была похожа на алюминиевую, тогда это уже нелепая экономия на проводке. Для людей поясню: алюминиевый проводник, при равном сечении с медным, проводит меньше тока, но стоит чуть дешевле. По ПУЭ, для алюминиевого проводника 4мм^2 допустимый длительный ток 27А. Высчитайте раздницу в допустимой мощности.
И ещё, розетки шлейфом и 4мм^2 сечение проводника ДАВНО не проблема. Провод НЕ НУЖНО РАЗРЕЗАТЬ, нНЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ СКРУТКИ! Для ответвления от основного магистрального провода к розеткам с клемами под сечение 2,5мм^2 на провод 4мм2 ставят прокалывающие соединители и к ним же подводят мааааленький кусочек проводника 2,5мм. И всё!

А, и ещё. Про заземление в Хрущёбах читать тут!
http://www.bsgt.kiev.ua/fazenda/vnimanie.html

Это сообщение отредактировал Killbot - 23.07.2011 - 15:51

Присмотрели себе новый дом? Тогда сюда.
 
[^]
BoniX
23.07.2011 - 15:26
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 23.07.11
Сообщений: 145
Цитата
Щит в пятиэтажках заземлен по любому обычно это такой болт с гайками на который накручено много проводов или что реже шина рейка с клеммами обычно голая с большим количеством винтов. Дабы подстраховаться наверняка поставьте для нагревателя в добавок к автоматам "УЗО" это тот же автомат но если у вас "слетит земля" или фаза пробьет отключит напряжение.
Тестором если большая протяженность линии прозвонить будет сложно нужен мегоометр но как вариант -один щуп на корпус плиты а второй на желто зеленый провод должно "звонить"

По поводу болта с гайками понятно. Но вот точно ли оно (заземление) там есть? или только болт? shum_lol.gif Интересует именно методика проверки, или таковой тупо нет?
По поводу УЗО да, тоже думал. Скорее всего поставлю, ибо замечательная вещь.

По поводу желтозеленого провода, это понятно, когда он есть. Но, во первых с плитой то он звонится может (тупо через третий лепесток в розетке), а вот за углом может быть отрезан. И этот провод обычно отдельно только на больших объектах, отдельным контуром идет, а так на кухнях - тупо розетки.
Вот вопрос, если я звоню нейтраль в розетке и лепесток земли - звонится с нулевым сопротивлением - значит глухозаземленка? или при наличии настоящей земли тоже будет так же звониться? и еще, так понимаю, если допустим мы на кухне. Берем тестер на переменный ток и меряем разницу в розетке между лепестком земли и нейтралью (при множестве включенных потребителей на этой фазе) - показавшееся напряжение и будет разностью потенциалов на этой фазе? Замечал, что если заземление правильное, именно так.
Мир, сильно не пинайте. Все мы когда-то что-то узнаем в первый раз )
 
[^]
жмот
23.07.2011 - 15:33
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 22.10.08
Сообщений: 818
на своём доме экономить себе дороже!
 
[^]
vikko
23.07.2011 - 15:57
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.11.10
Сообщений: 2535
Цитата (ЮргенUA @ 23.07.2011 - 16:03)
Цитата (vikko @ 23.07.2011 - 11:14)
Никогда зануление не делаю, т.к. отгорает ноль и фаза получается на корпусе. Дома плиту и стиралку заземлил просто на стояк с холодной водой.

Ага, а если соседи снизу заменили стояк на полипропилен? Грош цена такой земле. Даже если не учитывать возможность удара током от водопровода...

Соседи сами вырезали кусок стояка? Стояк не собственность жильцов и меняется по собранию жильцов на весь этаж. Когда мы передавали свои дома в собственность муниципалитета, то протягивали провод заземления и приваривали его к трубам с холодной водой. Что соответствует всем правилам, иначе бы дома никто не принял.
 
[^]
beback
23.07.2011 - 16:05
-2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.02.10
Сообщений: 12653
Цитата (Чэрвень @ 23.07.2011 - 11:54)
За такую проводку і счіток в нашем деле надо 3.14здіть палкамі по яйтсам. sad.gif

Чё за тарабарский язык?
 
[^]
lisichanskmail
23.07.2011 - 16:30
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 7.11.10
Сообщений: 285
Цитата (Schenok @ 22.07.2011 - 23:38)
Когда буду строиться,то обязательно заранее заплачу всем строителям наперёд.ПОТОМУ-ЧТО СТРОИТЕЛИ САМЫЕ ПОРЯДОЧНЫЕ ЛЮДИ НА ЗЕМЛЕ!!! biggrin.gif

А а, по аналогии, считаю, что никогда не нужно спорить с парикмахерами и стоматологами. )
 
[^]
metalhead
23.07.2011 - 16:31
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 31.03.09
Сообщений: 496
Цитата (rockin @ 22.07.2011 - 21:50)
Цитата (dima979 @ 22.07.2011 - 23:43)
Цитата
А что есть "хорошая скрутка"?

Хорошая скрутка-лучше пайки

А ну-ка, поясни.
Имхо, лучше пайки быть ничего не может. Вообще. Ну, разве кроме взаимного проникновения металлов, эдакой диффузии.
Фигульки держат скрутку, чтобы не разошлась. Скрутка может начать нагреваться. Пайка не будет нагреваться никогда.

Лучше всего-скрутка с контактной сваркой+изоляция от коаксиального кабеля (ТВ кабель), легко написать фамилию кабеля (что-куда) и индикатором добратся (ненадо разматывать). клеммники WAGO-полное дерьмо
 
[^]
lisichanskmail
23.07.2011 - 16:32
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 7.11.10
Сообщений: 285
Цитата (beback @ 23.07.2011 - 17:05)
Цитата (Чэрвень @ 23.07.2011 - 11:54)
За такую проводку і счіток в нашем деле надо 3.14здіть палкамі по яйтсам. sad.gif

Чё за тарабарский язык?

Нужно быть терпимее друг к другу. Судя по нику, ("Червень", укр. = "июнь") для человека русский - не родной язык, пишет, как может.
 
[^]
hudoi
23.07.2011 - 16:49
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 2.08.09
Сообщений: 183
Живу в доме которому 40 лет ( не Россия), уже тогда провода не закрывали штукатуркой, а прокладывали сначало трубки а потом в них протягивали провода.
менять старые пол дня, вытягиваеш привязав новые и ставиш розетки на место.
 
[^]
неходос
23.07.2011 - 18:04
0
Статус: Offline


.

Регистрация: 20.05.09
Сообщений: 7890
Цитата (катран @ 22.07.2011 - 22:55)
чем это черевато?
это сечение ломает зажимные механизмы.
но это не всё!
70 % розеток идут шлейфом! ( это две жилы в один механизм)
это как два карандаша , с ватой в ухо... извиняюсь за такой пример.
и это не всё! 80 % коробок установлены криво.


user posted image

ну шлейф легко перетянуть на 3х2,5мм2 cool.gif ну и шлефом то им чего не идти тем 70% то...на кухне и ванной все отдельно,там не мобилы же будут заряжать..

Это сообщение отредактировал неходос - 23.07.2011 - 18:05
 
[^]
mementomore
23.07.2011 - 18:50
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.11.09
Сообщений: 2015
Цитата (vikko @ 23.07.2011 - 11:14)
Никогда зануление не делаю, т.к. отгорает ноль и фаза получается на корпусе. Дома плиту и стиралку заземлил просто на стояк с холодной водой.

Молодец. Про электрокоррозию ничего не слышал? Ниже соседи поменяли стояк на пластик и привет твоем заземлению.
Защитный ноль на щит повесить, а на фазу и рабочий ноль УЗО поставить не судьба?

ЗЫ: по теме - это ж надо было провод так криво прокинуть. Ну и скрутки конечно на высоте - руки за такое отрывать надо.

Это сообщение отредактировал mementomore - 23.07.2011 - 18:52
 
[^]
rockin
23.07.2011 - 19:31
1
Статус: Offline


Создатель Сайтов

Регистрация: 12.06.11
Сообщений: 2093
Цитата (vikko @ 23.07.2011 - 16:57)
Соседи сами вырезали кусок стояка? Стояк не собственность жильцов и меняется по собранию жильцов на весь этаж. Когда мы передавали свои дома в собственность муниципалитета, то протягивали провод заземления и приваривали его к трубам с холодной водой. Что соответствует всем правилам, иначе бы дома никто не принял.

Хочешь, угадаю с закрытыми глазами? Ты - москвич и там, в основном, действительно так, как ты написал.
Но в России по-другому и стояки запросто меняются кусками. В доме родителей меняли, да и в нынешней квартире тоже менять буду.
 
[^]
hinkar
23.07.2011 - 19:54
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 22.07.08
Сообщений: 372
Почему Wago дерьмо? уж очень они себя хвалят...Скрутки как-то раздражают, хотя бы чисто эстетически.

Это сообщение отредактировал hinkar - 23.07.2011 - 19:55
 
[^]
bodyartist
23.07.2011 - 19:58
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.04.09
Сообщений: 2161
в утиль домик
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 45328
0 Пользователей:
Страницы: (6) « Первая ... 2 3 [4] 5 6  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх