14.04.2021 - 11:07
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 11.04.16
Сообщений: 793
Цитата (ApXyC @ 14.04.2021 - 09:09)
Если сэкономить на работниках, то такой результат всегда, даже если ты переплатишь за работу, то ты все равно получаешь хуйню =)
Если сам не умеешь делать и контролировать, то и сделают тебе говно, даже если ты элитную бригаду наймешь.

Вот например про слаботочку - у нас в деревне есть контора, которая 4г модемы ставит. Картинки тиснул с их портфолио. Вот за эту работу они берут деньги, причем не кисло, вроде как с оборудованием под 12к выходит и их ведь не ебёт, что сделано плохо и ты должен дальше сам доделывать.

Дело тут не в сэкономить на работниках, если заказчику пофигу самому как будет делаться монтаж, то делают подобным образом.

Я сам монтирую слаботочку и приходилось делать подобные эксцессы.
Спрашиваешь у заказчика, как лучше вам завести провод? Предлагаешь несколько вариантов, заказчик сам выбирает наиболее удобный ему. В раму ? Значит заводим в раму, предварительно обговорив все детали. После претензии не принимаются, все ньюансы оговариваются перед монтажом.
Всегда старался сделать свою работу хорошо, для людей делаю, не для буратин каких то.
Где возможно протяну скрытно, где-то заказчики сами говорят- мы тут сами провод запрячем как нам удобно

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
nickbolt1
14.04.2021 - 11:10
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.09.17
Сообщений: 4907
Ну я тоже на балкон искричество подвел,просверлив в углу под окном,белым герметиком замазал))
А вот на фотке №4,там,где провода накинуты. Жил я как-то в сьемной избушке,когда в ЦРБ работал,по молодости. Так там именно так,мимо счетчика было))На выходные уезжал-ктото провода скидывал,не отключал.Приезжал,накидывал.Я думаю,местные энергетики так тихо намекали,но врача трогать не смели))
 
[^]
tank166
14.04.2021 - 11:10
3
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 2.11.16
Сообщений: 210
Попросили поставить светодиодный прожектор на охраняемой территории,чтоб охрана бдела во все глаза даже ночью.А поскольку охране лень щелкнуть выключателем,чтобы этот девайс включить-выключить,то попросили в цепь воткнуть фотореле,чтобы оно само включало прожектор с наступлением темноты.21 век на дворе,всё ж... Ну,поставили прожектор,реле - шапкой накрыли-включается. Ну и слава богу,собрались,уехали.

Прошло две недели.

Звонят сегодня - "а не могли бы вы приехать реле куда-нибудь из-под прожектора переставить? А то оно прожектор с наступлением темноты включает,а через две секунды понимает,что светло и выключает его. Через две секунды оно понимает,что опять стемнело и снова его включает. И так всю ночь.Охрана жалуется,что очень спать мешает глаза устают"

Я все понимаю,ошибки у всех бывают,но две недели сидеть напротив этого маяка и молчать?
 
[^]
LordSpirit
14.04.2021 - 11:14
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.06.19
Сообщений: 2905
слава богу, тут всё таки не фотки инженеров под душем оказались, а то с опаской кликал на тему.
 
[^]
AlR46
14.04.2021 - 11:27
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.02.14
Сообщений: 4053
Цитата (kkin113 @ 14.04.2021 - 05:34)
Цитата (Gaskoner @ 14.04.2021 - 05:31)
Цитата (SalvaGE @ 14.04.2021 - 08:19)
17. Слаботочники против окна

я сам так делал ) три витухи пропускал ) по зданию вообще не вариант был. все работало не один год пока филиал не переехал. rulez.gif

даже в том же углу окна )

а как же подоконник и отлив или же все таки ниже подставочного профиля прошёл. Да ну нах, пригляделся , это в раму прям upset.gif

2 метра сетны? :) Ну если инстумент дали бы, сделали бы :)
 
[^]
ТоптуновПотапов
14.04.2021 - 12:31
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.11.10
Сообщений: 12812
Цитата (Ch1ck @ 14.04.2021 - 07:30)

Притом он наверняка знает и умеет как сделать красиво и качественно. Но ему за это не платят.

дело даже не в оплате как таковой. Делать качественно надо уметь, во первых, иметь для этого расходку и инструмент во вторых.
А надо, очень часто, ПРЯМЩАС и любой ценой, хоть через этажи буром дырку просверли по диагонали и кинь витуху лишь бы через 5 (пять) минут все заработало. Какой в жопу проект и маркировка с кабель каналом. В пизду всё, делай быстрей. Витуху возьми из надпотолочного пространства, там есть старые, выбери любую незадействованную. lol.gif

Это сообщение отредактировал ТоптуновПотапов - 14.04.2021 - 12:32
 
[^]
Dickiy
14.04.2021 - 12:31
0
Статус: Offline


Потешник

Регистрация: 28.07.15
Сообщений: 265
Цитата (tank166 @ 14.04.2021 - 11:10)
Попросили поставить светодиодный прожектор на охраняемой территории,чтоб охрана бдела во все глаза даже ночью.А поскольку охране лень щелкнуть выключателем,чтобы этот девайс включить-выключить,то попросили в цепь воткнуть фотореле,чтобы оно само включало прожектор с наступлением темноты.21 век на дворе,всё ж... Ну,поставили прожектор,реле - шапкой накрыли-включается. Ну и слава богу,собрались,уехали.

Прошло две недели.

Звонят сегодня - "а не могли бы вы приехать реле куда-нибудь из-под прожектора переставить? А то оно прожектор с наступлением темноты включает,а через две секунды понимает,что светло и выключает его. Через две секунды оно понимает,что опять стемнело и снова его включает. И так всю ночь.Охрана жалуется,что очень спать мешает глаза устают"

Я все понимаю,ошибки у всех бывают,но две недели сидеть напротив этого маяка и молчать?

У меня была аксиома - свет отфонарей не должен попадать на сенсор фотореле. Как-то монтировали фонари днем. Я проверил, чтобы свет от фонаря на фотореле не попадал. Утром жалуются, что вечером фонари начинают моргать, и на рассвете тоже. В сумерках отраженного света хватало, чтобы реле отключало фонари, а потом опять включало. И так до тех пор, пока окончательно не стемнеет (или не рассветет).
Теперь аксиома расширилась - прячь фотореле от фонарей тщательнее.
 
[^]
nitronus
14.04.2021 - 12:34
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.11.14
Сообщений: 1082
Цитата (SalvaGE @ 14.04.2021 - 05:19)
15. Монтаж окна

что далеко ходить. у нас на работе почти так же поставили

Когда ты гуманитарий, но в душе инженер
 
[^]
Zippo75
14.04.2021 - 12:36
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 2.06.20
Сообщений: 274
На пятой фотке пиндосовская квартира (сортир). Розетка иняя.
 
[^]
VadimViy
14.04.2021 - 12:51
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.05.14
Сообщений: 1545
Цитата (SalvaGE @ 14.04.2021 - 05:19)
05.

да ладно ) фейк ) видно же что накладка подвернута ) специально )
 
[^]
Hoock
14.04.2021 - 13:19
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.02.14
Сообщений: 4269
Абстракционисты хуевы
 
[^]
Ch1ck
14.04.2021 - 13:20
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.10.14
Сообщений: 1142
Цитата (ТоптуновПотапов @ 14.04.2021 - 16:31)
Витуху возьми из надпотолочного пространства, там есть старые, выбери любую незадействованную. lol.gif

Вот кстати да, переехал и в новый офис, над потолком такие залежи витухи были от предыдущих арендаторов, что мне ее хватило на 1,5 года, при том что я трачу порядка 50 метров в месяц.
 
[^]
sukhov2000
14.04.2021 - 13:35
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.12.08
Сообщений: 3792
Цитата (Dickiy @ 14.04.2021 - 14:31)
Цитата (tank166 @ 14.04.2021 - 11:10)
Попросили поставить светодиодный прожектор на охраняемой территории,чтоб охрана бдела во все глаза даже ночью.А поскольку охране лень щелкнуть выключателем,чтобы этот девайс включить-выключить,то попросили в цепь воткнуть фотореле,чтобы оно само включало прожектор с наступлением темноты.21 век на дворе,всё ж... Ну,поставили прожектор,реле - шапкой накрыли-включается. Ну и слава богу,собрались,уехали.

  Прошло две недели.

Звонят сегодня - "а не могли бы вы приехать реле куда-нибудь из-под прожектора переставить? А то оно прожектор с наступлением темноты включает,а через две секунды понимает,что светло и выключает его. Через две секунды оно понимает,что опять стемнело и снова его включает. И так всю ночь.Охрана жалуется,что очень спать мешает  глаза устают"

  Я все понимаю,ошибки у всех бывают,но две недели сидеть напротив этого маяка и молчать?

У меня была аксиома - свет отфонарей не должен попадать на сенсор фотореле. Как-то монтировали фонари днем. Я проверил, чтобы свет от фонаря на фотореле не попадал. Утром жалуются, что вечером фонари начинают моргать, и на рассвете тоже. В сумерках отраженного света хватало, чтобы реле отключало фонари, а потом опять включало. И так до тех пор, пока окончательно не стемнеет (или не рассветет).
Теперь аксиома расширилась - прячь фотореле от фонарей тщательнее.

В некоторых случаях наклеить на датчик в сторону фонарей вертикально полоски черной изоленты (или маркером черным закрасить) помогало.
 
[^]
Vovanich2
14.04.2021 - 13:46
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 25.01.19
Сообщений: 89
Цитата (nitronus @ 14.04.2021 - 12:34)
Цитата (SalvaGE @ 14.04.2021 - 05:19)
15. Монтаж окна

что далеко ходить. у нас на работе почти так же поставили

15. Монтаж окна - это нормально, когда говорят "Оставьте мне мой любимый бетонный подоконник". Конечно можно было отлив к раме прикрутить, тогда бы на 3 см меньше пены было. А так, на пластике практически всегда новый подоконник выше старого. Только старый надо демонтировать и пену штукатурить.

Это сообщение отредактировал Vovanich2 - 14.04.2021 - 13:47
 
[^]
ДжонниPEPPER
14.04.2021 - 14:27
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.08.11
Сообщений: 7339
Сука аж глаза замироточили

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
nazaroff
14.04.2021 - 15:10
0
Статус: Offline


partyzanen

Регистрация: 7.09.13
Сообщений: 5700
для дома конечно это дичь, а на работе бывает и не такое захуяришь, особенно если срочно или постоянные перестановки. Работает да и хуй с ним
 
[^]
Jonnotes
14.04.2021 - 18:17
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 26.09.17
Сообщений: 297
Цитата (tank166 @ 14.04.2021 - 11:10)
Попросили поставить светодиодный прожектор на охраняемой территории,чтоб охрана бдела во все глаза даже ночью.А поскольку охране лень щелкнуть выключателем,чтобы этот девайс включить-выключить,то попросили в цепь воткнуть фотореле,чтобы оно само включало прожектор с наступлением темноты.21 век на дворе,всё ж... Ну,поставили прожектор,реле - шапкой накрыли-включается. Ну и слава богу,собрались,уехали.

Прошло две недели.

Звонят сегодня - "а не могли бы вы приехать реле куда-нибудь из-под прожектора переставить? А то оно прожектор с наступлением темноты включает,а через две секунды понимает,что светло и выключает его. Через две секунды оно понимает,что опять стемнело и снова его включает. И так всю ночь.Охрана жалуется,что очень спать мешает глаза устают"

Я все понимаю,ошибки у всех бывают,но две недели сидеть напротив этого маяка и молчать?

Так нехрен спать на работе dont.gif
 
[^]
Липуринга
14.04.2021 - 18:30
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.10.19
Сообщений: 13595
Цитата (SalvaGE @ 14.04.2021 - 05:19)
15. Монтаж окна

Такое видел в доме, который не положено перестраивать из-за исторического статуса. Если подоконник демонтировать, то археологи автоматически бегут в суд и требуют переделать + выплатить им компенсацию. Им наверное за то, что они за этим следят. Да и вообще такие вещи согласовываются заранее и проверяет потом один из ставленных археологов, следя чтобы не убежали дотации от института.
 
[^]
Palgor
14.04.2021 - 18:47
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.12.06
Сообщений: 1064
Цитата (SalvaGE @ 14.04.2021 - 03:17)
02. Электрики от бога

И паркетчики от дьявола. Спецы есть? Через какое время разлезется при полностью включённом радиаторе?
 
[^]
mrzorg
14.04.2021 - 18:52
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.03.10
Сообщений: 50851
Цитата (Vlrix @ 14.04.2021 - 04:36)
это та "квалифицированная" замена Русской рабочей силы?! lol.gif

2/3 фоток, судя по розеткам - СШП. Почему везде вам высокодуховные скрепонсцы мерещятся-то, ёпт? faceoff.gif
 
[^]
embolsi
14.04.2021 - 19:08
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.12.13
Сообщений: 1902
***

Когда ты гуманитарий, но в душе инженер
 
[^]
Palgor
14.04.2021 - 19:17
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.12.06
Сообщений: 1064
Цитата (sukhov2000 @ 14.04.2021 - 11:35)
Цитата (Dickiy @ 14.04.2021 - 14:31)
Цитата (tank166 @ 14.04.2021 - 11:10)
Попросили поставить светодиодный прожектор на охраняемой территории,чтоб охрана бдела во все глаза даже ночью.А поскольку охране лень щелкнуть выключателем,чтобы этот девайс включить-выключить,то попросили в цепь воткнуть фотореле,чтобы оно само включало прожектор с наступлением темноты.21 век на дворе,всё ж... Ну,поставили прожектор,реле - шапкой накрыли-включается. Ну и слава богу,собрались,уехали.

  Прошло две недели.

Звонят сегодня - "а не могли бы вы приехать реле куда-нибудь из-под прожектора переставить? А то оно прожектор с наступлением темноты включает,а через две секунды понимает,что светло и выключает его. Через две секунды оно понимает,что опять стемнело и снова его включает. И так всю ночь.Охрана жалуется,что очень спать мешает  глаза устают"

  Я все понимаю,ошибки у всех бывают,но две недели сидеть напротив этого маяка и молчать?

У меня была аксиома - свет отфонарей не должен попадать на сенсор фотореле. Как-то монтировали фонари днем. Я проверил, чтобы свет от фонаря на фотореле не попадал. Утром жалуются, что вечером фонари начинают моргать, и на рассвете тоже. В сумерках отраженного света хватало, чтобы реле отключало фонари, а потом опять включало. И так до тех пор, пока окончательно не стемнеет (или не рассветет).
Теперь аксиома расширилась - прячь фотореле от фонарей тщательнее.

В некоторых случаях наклеить на датчик в сторону фонарей вертикально полоски черной изоленты (или маркером черным закрасить) помогало.

Минуточку, уважаемый коллега. Не знаю, как в России, но в Германии и прочей гейропе есть специальные накладки для закрытия светочувствительных зон входят в комплект датчика движения. Нет, чтобы воткнуть в цепь и датчик темноты, и датчик движения. Причём, последовательно. И запитать схему после элекронного реле времени, например, установив время наступления темноты и оного окончания.
 
[^]
Напчик
14.04.2021 - 22:09
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 5.04.20
Сообщений: 193
Автор, спасибо!

Когда ты гуманитарий, но в душе инженер
 
[^]
atrantec
14.04.2021 - 22:25
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.10.12
Сообщений: 3273
Цитата (AcliptikA @ 14.04.2021 - 06:07)
Блять, у меня аш глаз задергался!

А ты самыча налей и ещё раз посмотри))
Увидел? Ну вот и молодец!
Не увидел, значит всё уже плохо wub.gif
 
[^]
LemonAuto
14.04.2021 - 23:29
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.02.21
Сообщений: 1217
А вот наоборот. Когда ты инженер а в душе гуманитарий.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Когда ты гуманитарий, но в душе инженер
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 54135
0 Пользователей:
Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх