Уравнивание потенциалов.

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (8) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
bibliotekarb
22.03.2021 - 23:18
-2
Статус: Offline


Красавчег

Регистрация: 6.12.15
Сообщений: 1844
Цитата (Hellrizer @ 22.03.2021 - 23:12)
Цитата (bibliotekarb @ 22.03.2021 - 22:31)
Что делать чтобы у вас не возникало разности потенциалов? ПУЭ предписывает выполнять систему уравнивания потенциалов на вводе в здание и при возможности в этажных щитак, на вводах технически связанных щитовых. Мероприятие это не сложное, для этого нужно объединить заземляющи нулевой проводник с нулевым рабочим проводником.

Смешались в кучу кони, люди... Нулевой защитный проводник стал заземляющим нулевым, а потенциалы уравнивают объединяя N и PE. О как. Вот вы, сэр, ссылаетесь на ПУЭ, так почитайте пункт 1.7.135 на досуге. Это чтобы понять, что то, что вы предлагаете категорически нельзя делать. Во первых все УЗО до этого соединения моментально отключатся, а во вторых вы как раз занесли потенциал и навели его на корпус электрооборудования.
Напоследок - на вводе в здание PEN-проводник РАЗДЕЛЯЮТ, а не объединяют, на N и PE.

после сотки в разделе 7.1 идет про специальные установки типа сварочных и электролизных. Ахахахахахаха. Очень полезно читать такие посты- освежаешь память почти как на комиссии НЭН
 
[^]
WhiskeyInJar
22.03.2021 - 23:19
6
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.03.20
Сообщений: 163
Цитата (bibliotekarb @ 22.03.2021 - 23:14)
Цитата (xyxy @ 22.03.2021 - 22:42)
Цитата
ПУЭ предписывает выполнять систему уравнивания потенциалов на вводе в здание и при возможности в этажных щитак, на вводах технически связанных щитовых. Мероприятие это не сложное, для этого нужно объединить заземляющи нулевой проводник с нулевым рабочим проводником

Это делать запрещено, если они ранее были разделены.

Вот тебе картинка, ознакомься и не пиши хуйни.

в книжках помимо картинок есть буквы. На вот сам ознакомься.

7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) .
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать

зы. А писать можешь что хочешь, мне похуй. Можешь даже хуйню, поржем.

по части писания хуйни за тобой не угнаться
теплое с мягким путаешь
 
[^]
Gandobog
22.03.2021 - 23:20
0
Статус: Offline


Непьющий алкоголик

Регистрация: 6.06.14
Сообщений: 1514
Цитата (WhiskeyInJar @ 22.03.2021 - 23:17)
Цитата (ElektrikSPb @ 22.03.2021 - 23:11)
Цитата
А я это самое после того, как палец в патрон сунул.
Ты это, товарищ, на аватаре цветомаркировку смени - уже 11 лет как коричневый-чёрный-серый.

Ты только эти глупости, про цветовую маркировку, никому больше не рассказывай. Хорошо? Перездача через де недели, иди учи п.1.1.30 ПУЭ.

а вот не надо
ГОСТ Р 50462-2009
(МЭК 60446:2007)

5.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока
Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый.

если что мэк действующий

А белий не?
Бля... У меня белий. Переделывать?
 
[^]
WhiskeyInJar
22.03.2021 - 23:21
3
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.03.20
Сообщений: 163
Цитата (vepr76 @ 22.03.2021 - 23:18)
Цитата (seyar @ 22.03.2021 - 23:11)
Цитата (ramona3 @ 22.03.2021 - 22:45)
Фото моё, люблю порядок в таких местах, работу ещё не закончил всем 220))))

А почему шина внизу, а не как у всех людей сверху?

На работе шкаф немецкий, шины снизу....

шины сверху/снизу выбиратюся в зависимости от подвода кабеля сверху/снизу
 
[^]
WhiskeyInJar
22.03.2021 - 23:22
2
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.03.20
Сообщений: 163
Цитата (Gandobog @ 22.03.2021 - 23:20)
Цитата (WhiskeyInJar @ 22.03.2021 - 23:17)
Цитата (ElektrikSPb @ 22.03.2021 - 23:11)
Цитата
А я это самое после того, как палец в патрон сунул.
Ты это, товарищ, на аватаре цветомаркировку смени - уже 11 лет как коричневый-чёрный-серый.

Ты только эти глупости, про цветовую маркировку, никому больше не рассказывай. Хорошо? Перездача через де недели, иди учи п.1.1.30 ПУЭ.

а вот не надо
ГОСТ Р 50462-2009
(МЭК 60446:2007)

5.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока
Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый.

если что мэк действующий

А белий не?
Бля... У меня белий. Переделывать?

немедленно
 
[^]
bibliotekarb
22.03.2021 - 23:22
-1
Статус: Offline


Красавчег

Регистрация: 6.12.15
Сообщений: 1844
Цитата (WhiskeyInJar @ 22.03.2021 - 23:17)
Цитата (ElektrikSPb @ 22.03.2021 - 23:11)
Цитата
А я это самое после того, как палец в патрон сунул.
Ты это, товарищ, на аватаре цветомаркировку смени - уже 11 лет как коричневый-чёрный-серый.

Ты только эти глупости, про цветовую маркировку, никому больше не рассказывай. Хорошо? Перездача через де недели, иди учи п.1.1.30 ПУЭ.

а вот не надо
ГОСТ Р 50462-2009
(МЭК 60446:2007)

5.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока
Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый.

если что мэк действующий

я на прошлой неделе впервый раз в руках держал провод с такой маркировкой. Улыбался аж невольно. Тебя вспоминал.
 
[^]
xyxy
22.03.2021 - 23:22
3
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 25.01.13
Сообщений: 685
Цитата (ElektrikSPb @ 22.03.2021 - 23:11)
Цитата
А я это самое после того, как палец в патрон сунул.
Ты это, товарищ, на аватаре цветомаркировку смени - уже 11 лет как коричневый-чёрный-серый.

Ты только эти глупости, про цветовую маркировку, никому больше не рассказывай. Хорошо? Перездача через де недели, иди учи п.1.1.30 ПУЭ.

ГОСТ 33542–2015.
ГОСТ - глупости?
Оказывается, уже новый вышел - там то же самое.
а я про этот говорил: ГОСТ Р 50462-2009
 
[^]
UncleMichael
22.03.2021 - 23:22
7
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 1.08.17
Сообщений: 356
Цитата (bibliotekarb @ 22.03.2021 - 23:14)
в книжках помимо картинок есть буквы. На вот сам ознакомься.

7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) .
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать

зы. А писать можешь что хочешь, мне похуй. Можешь даже хуйню, поржем.

Если вы про нулевой защитный проводник имеете ввиду, то нулевой защитный проводник и нулевой рабочий это разные вещи, хотя гальванически имеют общую точку в ВРУ (TN-C-S)

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Hellrizer
22.03.2021 - 23:23
4
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 19.01.11
Сообщений: 486
Цитата (bibliotekarb @ 22.03.2021 - 23:18)
Цитата (Hellrizer @ 22.03.2021 - 23:12)
Цитата (bibliotekarb @ 22.03.2021 - 22:31)
Что делать чтобы у вас не возникало разности потенциалов? ПУЭ предписывает выполнять систему уравнивания потенциалов на вводе в здание и при возможности в этажных щитак, на вводах технически связанных щитовых. Мероприятие это не сложное, для этого нужно объединить заземляющи нулевой проводник с нулевым рабочим проводником.

Смешались в кучу кони, люди... Нулевой защитный проводник стал заземляющим нулевым, а потенциалы уравнивают объединяя N и PE. О как. Вот вы, сэр, ссылаетесь на ПУЭ, так почитайте пункт 1.7.135 на досуге. Это чтобы понять, что то, что вы предлагаете категорически нельзя делать. Во первых все УЗО до этого соединения моментально отключатся, а во вторых вы как раз занесли потенциал и навели его на корпус электрооборудования.
Напоследок - на вводе в здание PEN-проводник РАЗДЕЛЯЮТ, а не объединяют, на N и PE.

после сотки в разделе 7.1 идет про специальные установки типа сварочных и электролизных. Ахахахахахаха. Очень полезно читать такие посты- освежаешь память почти как на комиссии НЭН

Неуч. Садись - 2. Специально для долбоящеров - Глава 1.7 ПУЭ. Изучай внимательно.

ПС. И не надо мне тыкать главой 7.1 про специальные сооружения.
 
[^]
bibliotekarb
22.03.2021 - 23:24
-1
Статус: Offline


Красавчег

Регистрация: 6.12.15
Сообщений: 1844
Цитата (WhiskeyInJar @ 22.03.2021 - 23:19)
Цитата (bibliotekarb @ 22.03.2021 - 23:14)

в книжках помимо картинок есть буквы. На вот сам ознакомься.

7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) .
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать

зы. А писать можешь что хочешь, мне похуй. Можешь даже хуйню, поржем.

по части писания хуйни за тобой не угнаться
теплое с мягким путаешь

это я с ПУЭ скопировал. Можешь почитать. Там и пункт указан
 
[^]
Gandobog
22.03.2021 - 23:25
5
Статус: Offline


Непьющий алкоголик

Регистрация: 6.06.14
Сообщений: 1514
Цитата (vepr76 @ 22.03.2021 - 23:18)
Цитата (seyar @ 22.03.2021 - 23:11)
Цитата (ramona3 @ 22.03.2021 - 22:45)
Фото моё, люблю порядок в таких местах, работу ещё не закончил всем 220))))

А почему шина внизу, а не как у всех людей сверху?

На работе шкаф немецкий, шины снизу....

Нелюди блять. Фашисты.
 
[^]
nicolaezdrag
22.03.2021 - 23:25
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.01.17
Сообщений: 1250
Цитата (ramona3 @ 22.03.2021 - 22:45)
Фото моё, люблю порядок в таких местах, работу ещё не закончил всем 220))))

Двухкомнатная квартира ???
 
[^]
WhiskeyInJar
22.03.2021 - 23:27
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.03.20
Сообщений: 163
Цитата (xyxy @ 22.03.2021 - 23:22)
Цитата (ElektrikSPb @ 22.03.2021 - 23:11)
Цитата
А я это самое после того, как палец в патрон сунул.
Ты это, товарищ, на аватаре цветомаркировку смени - уже 11 лет как коричневый-чёрный-серый.

Ты только эти глупости, про цветовую маркировку, никому больше не рассказывай. Хорошо? Перездача через де недели, иди учи п.1.1.30 ПУЭ.

ГОСТ 33542–2015.
ГОСТ - глупости?
Оказывается, уже новый вышел - там то же самое.
а я про этот говорил: ГОСТ Р 50462-2009

госты это пиздец невыносимый

погугли на досуге что законотворцы понаписали про взрывоопасные зоны
3 разных госта, 3 разных текста и все действующие
 
[^]
bibliotekarb
22.03.2021 - 23:28
-3
Статус: Offline


Красавчег

Регистрация: 6.12.15
Сообщений: 1844
Цитата (Hellrizer @ 22.03.2021 - 23:23)
Цитата (bibliotekarb @ 22.03.2021 - 23:18)
Цитата (Hellrizer @ 22.03.2021 - 23:12)
Цитата (bibliotekarb @ 22.03.2021 - 22:31)
Что делать чтобы у вас не возникало разности потенциалов? ПУЭ предписывает выполнять систему уравнивания потенциалов на вводе в здание и при возможности в этажных щитак, на вводах технически связанных щитовых. Мероприятие это не сложное, для этого нужно объединить заземляющи нулевой проводник с нулевым рабочим проводником.

Смешались в кучу кони, люди... Нулевой защитный проводник стал заземляющим нулевым, а потенциалы уравнивают объединяя N и PE. О как. Вот вы, сэр, ссылаетесь на ПУЭ, так почитайте пункт 1.7.135 на досуге. Это чтобы понять, что то, что вы предлагаете категорически нельзя делать. Во первых все УЗО до этого соединения моментально отключатся, а во вторых вы как раз занесли потенциал и навели его на корпус электрооборудования.
Напоследок - на вводе в здание PEN-проводник РАЗДЕЛЯЮТ, а не объединяют, на N и PE.

после сотки в разделе 7.1 идет про специальные установки типа сварочных и электролизных. Ахахахахахаха. Очень полезно читать такие посты- освежаешь память почти как на комиссии НЭН

Неуч. Садись - 2. Специально для долбоящеров - Глава 1.7 ПУЭ. Изучай внимательно.

ПС. И не надо мне тыкать главой 7.1 про специальные сооружения.

а да. Сорян. глаз чето скосил. 7.1 и 1.7 признаю. В остальном 7.1.88- четко гласит, не могу сопротивляться. А УЗО рабочий ноль под свои контакты заводит и никак не связывает его до потребителя. Да и УЗО много где ставить не рекомендовано и еще много где запрещено. Тем же ПУЭ
 
[^]
Andriv
22.03.2021 - 23:29
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.06.14
Сообщений: 3884
Цитата (ramona3 @ 22.03.2021 - 23:45)
Фото моё, люблю порядок в таких местах, работу ещё не закончил всем 220))))

Обычно полагается шину ставить на "неподвижные" контакты. Они сверху. емнип Ориентируются по маркировке на автомате....
Почитай повнимательнее про автоматы ABB.
 
[^]
Hellrizer
22.03.2021 - 23:29
3
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 19.01.11
Сообщений: 486
Цитата (bibliotekarb @ 22.03.2021 - 23:24)
Цитата (WhiskeyInJar @ 22.03.2021 - 23:19)
Цитата (bibliotekarb @ 22.03.2021 - 23:14)

в книжках помимо картинок есть буквы. На вот сам ознакомься.

7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) .
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать

зы. А писать можешь что хочешь, мне похуй. Можешь даже хуйню, поржем.

по части писания хуйни за тобой не угнаться
теплое с мягким путаешь

это я с ПУЭ скопировал. Можешь почитать. Там и пункт указан

А чего же тогда не прочитал предыдущий пункт 7.1.87. Там ведь максимально понятным языком написаны все мероприятия по организации основной системы уравнивания потенциалов.

ПС. Что характерно - про объединение N и PE там не написано ничего. С чего бы это?
 
[^]
WhiskeyInJar
22.03.2021 - 23:30
4
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.03.20
Сообщений: 163
Цитата (bibliotekarb @ 22.03.2021 - 23:24)
Цитата (WhiskeyInJar @ 22.03.2021 - 23:19)
Цитата (bibliotekarb @ 22.03.2021 - 23:14)

в книжках помимо картинок есть буквы. На вот сам ознакомься.

7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) .
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать

зы. А писать можешь что хочешь, мне похуй. Можешь даже хуйню, поржем.

по части писания хуйни за тобой не угнаться
теплое с мягким путаешь

это я с ПУЭ скопировал. Можешь почитать. Там и пункт указан

я тоже

с и с т е м а TN-­С ­ система TN,в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис.
с и с т е м а TN-­S­ система TN,в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении(рис. 1.7.2);
с и с т е м а TN­-C-­S­ система TN,в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-­то ее части, начиная от источника питания
 
[^]
nicolaezdrag
22.03.2021 - 23:30
-2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.01.17
Сообщений: 1250
Цитата (Gandobog @ 22.03.2021 - 22:54)
Цитата (CutPaste @ 22.03.2021 - 22:52)
Стиральные машины и чайники щиплются когда у них тэн пробило и скоро им наступит капец.

Для этого есть УЗО или Диф.

В системе ТN-C УЗО запрещено применять , а в большинстве домов именно эта система
 
[^]
Stalker78yd
22.03.2021 - 23:31
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.11.19
Сообщений: 2091
блин, а то, что через потребитель на ноль (оборванный в данном случае) приходит напряжение, этот электирк не знал ?
пусть померяет напряжение на ноле приходящем из квартиры, у которой и фаза отрублена......
 
[^]
bibliotekarb
22.03.2021 - 23:33
0
Статус: Offline


Красавчег

Регистрация: 6.12.15
Сообщений: 1844
Цитата (WhiskeyInJar @ 22.03.2021 - 23:21)
Цитата (vepr76 @ 22.03.2021 - 23:18)
Цитата (seyar @ 22.03.2021 - 23:11)
Цитата (ramona3 @ 22.03.2021 - 22:45)
Фото моё, люблю порядок в таких местах, работу ещё не закончил всем 220))))

А почему шина внизу, а не как у всех людей сверху?

На работе шкаф немецкий, шины снизу....

шины сверху/снизу выбиратюся в зависимости от подвода кабеля сверху/снизу

нет. автоматы ставятся дугогасителями в сторону нагрузки для уменьшения времени рассеивания дуги. не критично наоборот собрать, но все же неверно
 
[^]
bibliotekarb
22.03.2021 - 23:35
-1
Статус: Offline


Красавчег

Регистрация: 6.12.15
Сообщений: 1844
Цитата (nicolaezdrag @ 22.03.2021 - 23:30)
Цитата (Gandobog @ 22.03.2021 - 22:54)
Цитата (CutPaste @ 22.03.2021 - 22:52)
Стиральные машины и чайники щиплются когда у них тэн пробило и скоро им наступит капец.

Для этого есть УЗО или Диф.

В системе ТN-C УЗО запрещено применять , а в большинстве домов именно эта система

почему запрещено?
 
[^]
Телепень
22.03.2021 - 23:35
-2
Статус: Offline


Сверлоконечный клоп

Регистрация: 27.08.16
Сообщений: 5420
Цитата (CutPaste @ 22.03.2021 - 22:52)
Стиральные машины и чайники щиплются когда у них тэн пробило и скоро им наступит капец.

Нифига, у меня новая стиралка сразу щипаться начала. Земли у меня в принципе нет в хрущевке, поэтому занулил прямо в розетке перемычкой, щипаться перестала.
В щитке никак, он в квартире, и провод к розетке двухжильный идет. Если ноль отгорит в доме (в наших домах это бывает), то защиту давно уж поставил, когда у друга из моего района лампочки повзрывались и "Пилот" сгорел (он, кстати, спас ему компьютер, так как перегорел раньше).

Это сообщение отредактировал Телепень - 22.03.2021 - 23:40
 
[^]
AONMASTER
22.03.2021 - 23:39
1
Статус: Offline


прохожий

Регистрация: 24.02.12
Сообщений: 1929
Цитата (nicolaezdrag @ 22.03.2021 - 22:25)
Цитата (ramona3 @ 22.03.2021 - 22:45)
Фото моё, люблю порядок в таких местах, работу ещё не закончил всем 220))))

Двухкомнатная квартира ???

не, это или кухня или прихожка... на квартиру отдельный щит lol.gif
 
[^]
ivanuшка
22.03.2021 - 23:40
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.11.14
Сообщений: 1515
Цитата (Gandobog @ 22.03.2021 - 23:12)
Цитата (ivanuшка @ 22.03.2021 - 23:11)
Цитата (Яалкаш @ 22.03.2021 - 22:44)
Я как-то в детстве у матери спицы вязальные спиздил и в розетку сунул. Получил пездюлей от розетки, а потом еще от матери и от бати. После этого без синей изоленты спицы даже не трогаю.

Шпильки наше всё.
Лет в 5 чуть не убило.
Еси по теме, я конечно не дипломированный электрик, но ТС ебанутый.

В чём? Все открытые железки должны быть соединены. Точка.

Так ТС , по-моему чутка другое предлагает. И вот где-то в том далеком 1987 гогда я совал шпильку в розетку, мне сейчас говорит , что так делать НЕЛЬЗЯ. Я может не понял его, но он предлагает все железное ,что уже на земле висит прикрутить к 0 .
 
[^]
nicolaezdrag
22.03.2021 - 23:49
-2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.01.17
Сообщений: 1250
Цитата (bibliotekarb @ 22.03.2021 - 23:35)
Цитата (nicolaezdrag @ 22.03.2021 - 23:30)
Цитата (Gandobog @ 22.03.2021 - 22:54)
Цитата (CutPaste @ 22.03.2021 - 22:52)
Стиральные машины и чайники щиплются когда у них тэн пробило и скоро им наступит капец.

Для этого есть УЗО или Диф.

В системе ТN-C УЗО запрещено применять , а в большинстве домов именно эта система

почему запрещено?

Потому что есть шанс скопытится, УЗО выполняет свои функции дополнительной защиты только при наличии заземляющего проводника, который подключен через ГЗШ к контуру заземления, а не к «нулевому рабочему» проводнику. Это объясняется тем, что подключение к «нулевому рабочему» проводнику приводит к тому, что «утечка тока» будет иметь место, но УЗО не «ощутит» её, а как следствие – не сработает и не отключит напряжение в линии. То же самое можно сказать об оборудовании, на корпусе которого может оказаться опасный потенциал вследствие поломки – корпус такого оборудования должен быть обязательно заземлен, иначе наличие УЗО – это просто пустая трата денежных средств,
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 42646
0 Пользователей:
Страницы: (8) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх