я могу вставить пять копеек:
1 циркуляционные насосы без "обвязки"(2 крана шаровых и грязевой фильтр перед насосом)
2 непонятно назначение счетчика кубов пред насосом (опять же без обвязки).
3 Расширительный бак должен стоять на "обратке" (на уже остывшей воде).
4 Над котлом есть группа безопасности, если "вдуг чего" в какую сторону полетит струя кипятка.
5 не разобрать фото маленькое - мне это кажется или и вправду на коллекторе (гребенках либо нет автовоздушника, либо есть но он перевернут)?
6 Не вижу крана для заполнения системы (он должен быть поблизости при заполнении, чтоб отследить необходимое давление по манометру на группе безопасности).
а черненькое это бойлер в правом верхнем углу?
зы: к проводке вопросов нет.