Duremar1972
16.04.2024 - 10:31
1
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 19.03.21
Сообщений: 1236
Или это на выбор

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Новые сюрпризы от застройщика
 
[^]
carbazol
16.04.2024 - 10:31
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.01.14
Сообщений: 1636
Цитата (dudins @ 16.04.2024 - 09:42)
Чем ограничивается бюджет при переделке? Берем, зачищаем, крутим, опаиваем? Затрат 0. Тратим только свое время. В большинстве приятно...так как за работой всегда приятно.

Если у хозяина руки из задницы или он гуманитарий, то придётся нанимать электрика за деньги.
А если сам сможет, то вопросов нет.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
dudins
16.04.2024 - 10:32
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 28.09.13
Сообщений: 530
Цитата (Angeleyes1 @ 16.04.2024 - 12:30)
Я как бы не электрик монтажник.... Кто обьяснит- а нахрена запретили алюм в подобной как на фото прокладке? Емля для монтажа? Про деградацию алюма не надо... в теле штукатурки по блокам пусть хоть чо деградирует... Плюс технологи для алюма вверх скачут на раз

Возрасли нагрузки. А сечение никуда не денешь...Плюс определенные сложности при монтаже. Помним про правило "карандаша"...КСИ так не смогут.
 
[^]
gluk35
16.04.2024 - 10:33
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.03.17
Сообщений: 8953
Цитата (SantaLittle @ 15.04.2024 - 19:06)
Про известковую штукатурку уже писал.
Сейчас коснулись соеденительных коробок и вскрыли их.

Вопрос камрадам электрикам - можно ли на этой херне делать соединения на токи под 25 ампер, или мы с заказчиком правильно думаем разобрать это говно, зачистить провода, скрутить и пропаять припоем, а потом заизолировать чёрной матерчатой изолентой.

Или мы динозавры и не разбираемся в современных клемниках.

Будет 4 фото, но так сделано по всей новой квартире от застройщика.

П. С - провода как не странно ГОСТ, 2.5 мм силовые, и 1.6 мм - световой.

П. П. С. - камрады, а скрутка со сваркой кончика тоже сейчас не в моде, давно не видел её?

Выложил фото клемника, надписи нет.

Развелось умников, 2,5не расчитан на ток в 25ампер, от слова совсем.
 
[^]
drunik23
16.04.2024 - 10:37
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.06.14
Сообщений: 14291
Цитата (dudins @ 16.04.2024 - 10:28)
Цитата (drunik23 @ 16.04.2024 - 12:18)
Цитата (dudins @ 16.04.2024 - 10:14)
Цитата (drunik23 @ 16.04.2024 - 12:08)
Цитата (johnsn @ 16.04.2024 - 09:49)
Цитата (WlSH @ 16.04.2024 - 11:15)
Откуда это замшелость? Откуда эта вера в пайку?

Ваго это может и не плохо, но его надо ставить в доступных местах а сварку, пайку и др надежные соединения можно замонолитить и забыть). доводы некоторых комментаторов типа пуэ запрещает пайку не верны, не запрещает а еще здравый смыл ее не может запретить, т.к. пропаянные проводники с физическим закреплением (скрутка - это физическое закрепление )можно под нагрузкой в космос запускать, а в стену типа нельзя, ну бред же, довод что типа нагреется до 300 градусов и потечет ПОС, в этих условиях Ваго уже расплавится и стечет изоляция проводников , а если у Вас такая температура будет в помещении, то Вам будет пох.

Я вот вообще не понимаю зачем столько гемора?
У большинства на розетках будет висеть потребление не больше килловата!
Чайник 2 кВт, стиральная, посудомоечная машинка 2кВт и то кратковременная нагрузка, холодильник?
Может быть пайка и имеет место быть,что бы провод в месте контакта не окислялся, но у вас провод будет 24 часа в сутки в воде и влаге?
А сварка это же все для приминения для наружной проводки!
Если нужна какая то силовая часть, то можно вывести для этого отдельную розетку или повесить на автомат для печки для экономии!
Маслянные обогреватели это прошлый век, сейчас обогреватели с лучшим КПД и меньшим потреблением электричества!
Остаеться розетка под водонагреватель, но так для него и ненужна коробка)

Возможно вы ни разу не видели образование дуги в соединениях. И как это лавинообразно протекает. Да на 2 кВт стиралки, при ухудшении контакта буден нагрев. Да это не занимает столько времени. Допустим нагрев воды (при 2 кВт)идет минут 25. Но ухудшение контакта при нагреве соединения-процесс ухудшающийся во времени. И рано или поздно контактное соединение даст дугу. (тот самый коронирующий звук) Дальше-как карты лягут...

Какая дуга в соединение если у вас по площади контакт обжат больше чем сечение провода, да ещё и саморегулируемым зазором между контактами сжимаемой пружиной СИЗ ?
Я допускаю, что с годами медь будет окисляться, если будет контактировать с водой, что может привести к плохому соединению!
Но на сколько долгим будет этот процесс?

Открою вам тайну, имеем к примеру (я уже проличный опыт) подстанцию. Отходящая линия на 1250А. (рассмотрим одну, а в живую их больше) Обжато наконечниками. Площадь превосходит сечение в разы. И вуаля... в какой о период термоиндикатор (для простого понимания-термоусадка на наконечнике) сменил цвет. Пошел нагрев в соединении...которое обжато по всем канонам...
Теперь имеем просер...(не уследил оперативный персонал) Наканечник в виде расплавленного металла на полу ТП, дугой выжгло все что рядом. Тоже в виде металла на полу. ТП под ремонт.
Согласен что токи другие, но физические процессы единые.

Ну так наконечник вытек не из-за плохого обжима по площади, а из-за плохого контакта с вставкой или шиной!
Наконечник стал нагреватся!
Темболее он был опаян, олово вытекло и в местах где было обжато по олову образовалось слабое соединение!
Если бы правельно обжали по меди,а потом загерметизировали оловом,то при нагреве олово опять бы вытекло, но слабины в контакте бы не было!

Это сообщение отредактировал drunik23 - 16.04.2024 - 10:42
 
[^]
dudins
16.04.2024 - 10:39
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 28.09.13
Сообщений: 530
О как...Куда уж нам худым и кашлюющим. Но вы достаточно точно написали что не расчитан на 25. Он расчитан в 27А. Но так как автоматы идут 25А, то остановимся на этой спарке.
 
[^]
dudins
16.04.2024 - 10:43
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 28.09.13
Сообщений: 530
Цитата (drunik23 @ 16.04.2024 - 12:37)
Цитата (dudins @ 16.04.2024 - 10:28)
Цитата (drunik23 @ 16.04.2024 - 12:18)
Цитата (dudins @ 16.04.2024 - 10:14)
Цитата (drunik23 @ 16.04.2024 - 12:08)
Цитата (johnsn @ 16.04.2024 - 09:49)
Цитата (WlSH @ 16.04.2024 - 11:15)
Откуда это замшелость? Откуда эта вера в пайку?

Ваго это может и не плохо, но его надо ставить в доступных местах а сварку, пайку и др надежные соединения можно замонолитить и забыть). доводы некоторых комментаторов типа пуэ запрещает пайку не верны, не запрещает а еще здравый смыл ее не может запретить, т.к. пропаянные проводники с физическим закреплением (скрутка - это физическое закрепление )можно под нагрузкой в космос запускать, а в стену типа нельзя, ну бред же, довод что типа нагреется до 300 градусов и потечет ПОС, в этих условиях Ваго уже расплавится и стечет изоляция проводников , а если у Вас такая температура будет в помещении, то Вам будет пох.

Я вот вообще не понимаю зачем столько гемора?
У большинства на розетках будет висеть потребление не больше килловата!
Чайник 2 кВт, стиральная, посудомоечная машинка 2кВт и то кратковременная нагрузка, холодильник?
Может быть пайка и имеет место быть,что бы провод в месте контакта не окислялся, но у вас провод будет 24 часа в сутки в воде и влаге?
А сварка это же все для приминения для наружной проводки!
Если нужна какая то силовая часть, то можно вывести для этого отдельную розетку или повесить на автомат для печки для экономии!
Маслянные обогреватели это прошлый век, сейчас обогреватели с лучшим КПД и меньшим потреблением электричества!
Остаеться розетка под водонагреватель, но так для него и ненужна коробка)

Возможно вы ни разу не видели образование дуги в соединениях. И как это лавинообразно протекает. Да на 2 кВт стиралки, при ухудшении контакта буден нагрев. Да это не занимает столько времени. Допустим нагрев воды (при 2 кВт)идет минут 25. Но ухудшение контакта при нагреве соединения-процесс ухудшающийся во времени. И рано или поздно контактное соединение даст дугу. (тот самый коронирующий звук) Дальше-как карты лягут...

Какая дуга в соединение если у вас по площади контакт обжат больше чем сечение провода, да ещё и саморегулируемым зазором между контактами сжимаемой пружиной СИЗ ?
Я допускаю, что с годами медь будет окисляться, если будет контактировать с водой, что может привести к плохому соединению!
Но на сколько долгим будет этот процесс?

Открою вам тайну, имеем к примеру (я уже проличный опыт) подстанцию. Отходящая линия на 1250А. (рассмотрим одну, а в живую их больше) Обжато наконечниками. Площадь превосходит сечение в разы. И вуаля... в какой о период термоиндикатор (для простого понимания-термоусадка на наконечнике) сменил цвет. Пошел нагрев в соединении...которое обжато по всем канонам...
Теперь имеем просер...(не уследил оперативный персонал) Наканечник в виде расплавленного металла на полу ТП, дугой выжгло все что рядом. Тоже в виде металла на полу. ТП под ремонт.
Согласен что токи другие, но физические процессы единые.

Ну так наконечник вытек не из-за плохого обжима по площади, а из-за плохого контакта с вставкой или шиной!
Наконечник стал нагреватся!
Темболее он был опаян, олово вытекло и в местах где было обжато по олову образовалось слабое соединение!

Увы...именно в обжиме. Ибо как выше и писал, проводник (аллюминий в частности) имеет особенность "течь"...То есть это единственное не обслуживаемое соединение. Что касаемо ошиновки, там периодическая протяжка. Ибо это обслуживаемое соединение. Что собственно подтверждается графиками...Ничего вечного нет...
 
[^]
sfgk
16.04.2024 - 10:43
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.01.19
Сообщений: 3110
Цитата (dudins @ 16.04.2024 - 10:10)
НШВИ к стати, абсолютно не снижают свое значение при многожилках. С ними и эстетика, и маркеры просрать при перемонтаже шансов нет. Да и "пушенки" проводов втыкать мало приятно.

Многожил под пружинные клеммы не обжимается ншви. Но многочисленным колхозникам пох.
 
[^]
johnsn
16.04.2024 - 10:43
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 10.04.14
Сообщений: 702
Цитата (drunik23 @ 16.04.2024 - 12:08)
Цитата (johnsn @ 16.04.2024 - 09:49)
Цитата (WlSH @ 16.04.2024 - 11:15)
Откуда это замшелость? Откуда эта вера в пайку?

Ваго это может и не плохо, но его надо ставить в доступных местах а сварку, пайку и др надежные соединения можно замонолитить и забыть). доводы некоторых комментаторов типа пуэ запрещает пайку не верны, не запрещает а еще здравый смыл ее не может запретить, т.к. пропаянные проводники с физическим закреплением (скрутка - это физическое закрепление )можно под нагрузкой в космос запускать, а в стену типа нельзя, ну бред же, довод что типа нагреется до 300 градусов и потечет ПОС, в этих условиях Ваго уже расплавится и стечет изоляция проводников , а если у Вас такая температура будет в помещении, то Вам будет пох.

Я вот вообще не понимаю зачем столько гемора?
У большинства на розетках будет висеть потребление не больше килловата!
Только кухня,чайник 2 кВт, стиральная, посудомоечная машинка 2кВт и то кратковременная нагрузка, холодильник?
Может быть пайка и имеет место быть,что бы провод в месте контакта не окислялся, но у вас провод будет 24 часа в сутки в воде и влаге?
А сварка это же все для применения для наружной проводки!
Если нужна какая то силовая часть, то можно вывести для этого отдельную розетку или повесить на автомат печки для экономии!
Маслянные обогреватели это прошлый век, сейчас обогреватели с лучшим КПД и меньшим потреблением электричества!
Остается розетка под водонагреватель, но так для него ненужна коробка и скрутка)

2квт это тоже не мало, и чтобы не думать, а в эту розетку только зарядник можно или и фен на 2 квт лучше сделать наверняка, у меня в доме сделано резервное электропитание для телекоммуникационного оборудования, котла, телевизора, дежурного освещения и есть пара розеток ПОДПИСАННЫХ ИБП и я их повесил на автомат в 2А, ВСЕХ проинструктировал, что туда втыкаем только зарядники, компы, планшеты и тд, даже когда в деревне нет электричества и знаешь сколько раз в них уже втыкали пылесосы и фены rulez.gif . по поводу обогревателей имею сказать, что все электрические обогреватели имеют кпд близкое к 100 процентам, там разница только в типе нагрева, хоть самый старый и дешевый тен, хоть конвектор от nobo, высокий кпд только у кондиционеров и он не КПД, а КОП, и тепловую энергию он берет из атмосферы, а эл. используется только для переноса с улицы домой этой самой энергии)) и то этот коп хороший где то до -7 за бортом, а дальше все становится близко к тену середины 20 века rulez.gif
 
[^]
drunik23
16.04.2024 - 10:45
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.06.14
Сообщений: 14291
Цитата (dudins @ 16.04.2024 - 10:43)
Цитата (drunik23 @ 16.04.2024 - 12:37)
Цитата (dudins @ 16.04.2024 - 10:28)
Цитата (drunik23 @ 16.04.2024 - 12:18)
Цитата (dudins @ 16.04.2024 - 10:14)
Цитата (drunik23 @ 16.04.2024 - 12:08)
Цитата (johnsn @ 16.04.2024 - 09:49)
Цитата (WlSH @ 16.04.2024 - 11:15)
Откуда это замшелость? Откуда эта вера в пайку?

Ваго это может и не плохо, но его надо ставить в доступных местах а сварку, пайку и др надежные соединения можно замонолитить и забыть). доводы некоторых комментаторов типа пуэ запрещает пайку не верны, не запрещает а еще здравый смыл ее не может запретить, т.к. пропаянные проводники с физическим закреплением (скрутка - это физическое закрепление )можно под нагрузкой в космос запускать, а в стену типа нельзя, ну бред же, довод что типа нагреется до 300 градусов и потечет ПОС, в этих условиях Ваго уже расплавится и стечет изоляция проводников , а если у Вас такая температура будет в помещении, то Вам будет пох.

Я вот вообще не понимаю зачем столько гемора?
У большинства на розетках будет висеть потребление не больше килловата!
Чайник 2 кВт, стиральная, посудомоечная машинка 2кВт и то кратковременная нагрузка, холодильник?
Может быть пайка и имеет место быть,что бы провод в месте контакта не окислялся, но у вас провод будет 24 часа в сутки в воде и влаге?
А сварка это же все для приминения для наружной проводки!
Если нужна какая то силовая часть, то можно вывести для этого отдельную розетку или повесить на автомат для печки для экономии!
Маслянные обогреватели это прошлый век, сейчас обогреватели с лучшим КПД и меньшим потреблением электричества!
Остаеться розетка под водонагреватель, но так для него и ненужна коробка)

Возможно вы ни разу не видели образование дуги в соединениях. И как это лавинообразно протекает. Да на 2 кВт стиралки, при ухудшении контакта буден нагрев. Да это не занимает столько времени. Допустим нагрев воды (при 2 кВт)идет минут 25. Но ухудшение контакта при нагреве соединения-процесс ухудшающийся во времени. И рано или поздно контактное соединение даст дугу. (тот самый коронирующий звук) Дальше-как карты лягут...

Какая дуга в соединение если у вас по площади контакт обжат больше чем сечение провода, да ещё и саморегулируемым зазором между контактами сжимаемой пружиной СИЗ ?
Я допускаю, что с годами медь будет окисляться, если будет контактировать с водой, что может привести к плохому соединению!
Но на сколько долгим будет этот процесс?

Открою вам тайну, имеем к примеру (я уже проличный опыт) подстанцию. Отходящая линия на 1250А. (рассмотрим одну, а в живую их больше) Обжато наконечниками. Площадь превосходит сечение в разы. И вуаля... в какой о период термоиндикатор (для простого понимания-термоусадка на наконечнике) сменил цвет. Пошел нагрев в соединении...которое обжато по всем канонам...
Теперь имеем просер...(не уследил оперативный персонал) Наканечник в виде расплавленного металла на полу ТП, дугой выжгло все что рядом. Тоже в виде металла на полу. ТП под ремонт.
Согласен что токи другие, но физические процессы единые.

Ну так наконечник вытек не из-за плохого обжима по площади, а из-за плохого контакта с вставкой или шиной!
Наконечник стал нагреватся!
Темболее он был опаян, олово вытекло и в местах где было обжато по олову образовалось слабое соединение!

Увы...именно в обжиме. Ибо как выше и писал, проводник (аллюминий в частности) имеет особенность "течь"...То есть это единственное не обслуживаемое соединение. Что касаемо ошиновки, там периодическая протяжка. Ибо это обслуживаемое соединение. Что собственно подтверждается графиками...Ничего вечного нет...

Вы про комбинированные наконечники алюминево медные?
Там ведь не простой алюминий, нет реакции с медью!
 
[^]
MIRAVINGEN
16.04.2024 - 10:45
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 24.07.22
Сообщений: 32
Вопрос в том что, если коробка останется в доступе - можно оставить эти клемники. В любой момент можно залезть и отремонтировать.

А если коробка хоронится на века и будет жить без доступа, то лучше обжать биметалл гильзами и натянуть термо усадку.
 
[^]
gluk35
16.04.2024 - 10:46
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.03.17
Сообщений: 8953
Цитата (SantaLittle @ 15.04.2024 - 19:15)
Цитата
25 ампер ? :) у тебя один автомат на всю квартиру ? :)

3 автомата по 25А, и один на 16А

На медь 2,5автомат не выше 16ампер
 
[^]
dudins
16.04.2024 - 10:47
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 28.09.13
Сообщений: 530
Да, я про аллюмомедный описал. Но на стороне аллюминия.
 
[^]
gluk35
16.04.2024 - 10:49
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.03.17
Сообщений: 8953
Цитата (Kluw @ 15.04.2024 - 19:31)
Цитата (VitekG @ 15.04.2024 - 19:19)
А где у тебя токи под 25 ампер в квартире? Это больше 6 кВт

Два обогревателя включенных + чайник уже больше 25А
Микроволновка (500Вт) + кондей (1кВт) + чайник(1.5кВт) вполне могут быть одновременно включены. Не хватает включить стиралку, или посудомойку, духовку, или что-то типа утюга, или бойлер греть начнет, и вот тебе опять больше 25А в совокупности... Вообще, не так, чтоб до хрена-то... why.gif И откуда 6кВт? Вроде 7.5 давно уже номинал максимального потребления при одной фазе...

И все на одном проводе. Ты как соберешься включать сразу пожарных вызывай
 
[^]
Angeleyes1
16.04.2024 - 10:49
2
Статус: Offline


Балобол- задушевник

Регистрация: 8.06.18
Сообщений: 4093
Цитата (dudins @ 16.04.2024 - 10:32)
Цитата (Angeleyes1 @ 16.04.2024 - 12:30)
Я как бы не электрик монтажник.... Кто обьяснит- а нахрена запретили алюм в подобной как на фото прокладке?  Емля для монтажа?  Про деградацию алюма  не надо...  в теле штукатурки по блокам пусть хоть чо деградирует... Плюс технологи  для алюма вверх скачут на раз

Возрасли нагрузки. А сечение никуда не денешь...Плюс определенные сложности при монтаже. Помним про правило "карандаша"...КСИ так не смогут.

Возрасли нагрузки, понятно.... сам понял что пизданул ... понял.
shum_lol.gif вместо 2. 5 меди 4 алюм уже не очень проходит. Плюс ебля в монтаже в тех же коробках... учитывая что алюм ломкий.
Я дремучий, наверно...
 
[^]
said232
16.04.2024 - 10:51
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 11.01.24
Сообщений: 15
ещё такой вопрос - сколько "это" прослужит.. - лет 5 - ЛЮБОЕ соединение и даже галимый китай может проработать - хотя если подойти с фанатизмом и маразмом - то да.. возможны варианты. - как по мне - скрутка-гильза-гидропресс-термоусадка с клеевым слоем. ручками 3х1.5 - такое себе удовольствие жать , а с учётом качества контакта - то и малореально. я уж молчу про бОльшие варианты.
и тогда внучата будут клянчить схему проводки у старого дедушки чтоб сделать так-же.
 
[^]
dudins
16.04.2024 - 10:51
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 28.09.13
Сообщений: 530
Цитата (gluk35 @ 16.04.2024 - 12:46)
Цитата (SantaLittle @ 15.04.2024 - 19:15)
Цитата
25 ампер ? :) у тебя один автомат на всю квартиру ? :)

3 автомата по 25А, и один на 16А

На медь 2,5автомат не выше 16ампер

Из каких соображений? Вы не смотрите на розетки и вилки. Да там написано 16А.
А ситуацию с двумя или тремя расключенными в коробке розетками не думали? Да будет иметь место селективность, но не для выбора номинала автомата. АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ КАБЕЛЬ!!! Вот и выбирайте по нему. Все предельно просто. Не надо отсекать повышенную нагрузку автоматом. Вернее им заниматься регулированием. Типа раз светильники потребляют 6А, то и автомат 6А поставлю...
Защищайте кабель автоматом! 2,5 сечение -25А 1,5 сечение -16А.
 
[^]
солнечный
16.04.2024 - 10:52
1
Статус: Offline


компонентный ремонт

Регистрация: 10.02.11
Сообщений: 2993
на 2,5 квадрата 25 ампер? вы это серьёзно???
эти "ваги" горят от ДВУХ ампер!
случись чего, вас назначат крайними.
БЕГИТЕ, ГЛУПЦЫ!!!

Это сообщение отредактировал солнечный - 16.04.2024 - 10:53
 
[^]
said232
16.04.2024 - 10:52
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 11.01.24
Сообщений: 15
Цитата (MIRAVINGEN @ 16.04.2024 - 10:45)
Вопрос в том что, если коробка останется в доступе - можно оставить эти клемники. В любой момент можно залезть и отремонтировать.

А если коробка хоронится на века и будет жить без доступа, то лучше обжать биметалл гильзами и натянуть термо усадку.

ОО! Наш чел! термоусадку с клеем! dont.gif

Это сообщение отредактировал said232 - 16.04.2024 - 10:54
 
[^]
dudins
16.04.2024 - 10:54
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 28.09.13
Сообщений: 530
При коротком они сработают. Не переживайте. При этом все выдержит великолепно по отключающим характеристикам. Единственное что стоит принять к вниманию, вводной автомат установить D. А групповые с характеристикой С.
 
[^]
said232
16.04.2024 - 10:55
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 11.01.24
Сообщений: 15
Цитата (dudins @ 16.04.2024 - 10:54)
При коротком они сработают. Не переживайте. При этом все выдержит великолепно по отключающим характеристикам. Единственное что стоит принять к вниманию, вводной автомат установить D. А групповые с характеристикой С.

напаркуа????
Д - это для пуска двигателя
 
[^]
lexao66666
16.04.2024 - 10:57
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 11.09.19
Сообщений: 580
Цитата (dru4 @ 15.04.2024 - 19:09)
так то у тебя провод 3*2,5 на 25А не рассчитан, ставь 16А автоматы и оставь эти ваги в покое....

это не Ваги. но правильно под 25А там и не пахнет.
Коробки открытые? смысл переделывать? вот если замуровать хотите то в гильзы и "синяя изолента" :)
 
[^]
dudins
16.04.2024 - 10:58
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 28.09.13
Сообщений: 530
Цитата (said232 @ 16.04.2024 - 12:55)
Цитата (dudins @ 16.04.2024 - 10:54)
При коротком они сработают. Не переживайте. При этом все выдержит великолепно по отключающим характеристикам. Единственное что стоит принять к вниманию, вводной автомат установить D. А групповые с характеристикой С.

напаркуа????
Д - это для пуска двигателя

Кто вас этому научил? Да он более схож по временным характеристикам отключения с переходными процессами в двигателе...Но не более. Для двигателей есть специальная линейка. Так и называется. Автомат защиты двигателя.
А на ВА47 серии D и C как раз сделаны для селективности. ЧТоб не вываливались паравозиком...
 
[^]
lexao66666
16.04.2024 - 10:59
2
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 11.09.19
Сообщений: 580
Цитата (Duremar1972 @ 16.04.2024 - 10:31)
Или это на выбор

клемники под землю и ноль бестолковые лучше вообще такие не использовать.
вот такого типа надо:

Новые сюрпризы от застройщика
 
[^]
dudins
16.04.2024 - 11:02
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 28.09.13
Сообщений: 530
Ибо по 220 вас сетевики зажмут номиналом вводного автомата в 25А (выдав 5кВт на квартиру), а следом, уже за счетчиком, еще 25А уже ваши будут стоять...хоть 300 штук. И случано коротнув, вывалите оба и вводной и свой групповой.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 50213
0 Пользователей:
Страницы: (18) « Первая ... 13 14 [15] 16 17 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх