Demet
26.08.2015 - 13:35
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 11.10.14
Сообщений: 752
Слабо протянуты контакты были или из за качества автоматов ослабли со временем наверно. Я этот ящик с автоматами и счетчиком в подъезд вынес от греха подальше.
 
[^]
Cмoллeт
26.08.2015 - 13:38
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 25.06.15
Сообщений: 19
Вот вам. Узбагоительное.
 
[^]
dansguardian
26.08.2015 - 13:38
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 13.11.12
Сообщений: 619
А точно автоматы, то были? А то есть и просто выключатели на рейку один в один как автоматы, да и в строительных гипермаркетах они рядом выложены, мож и перепутали, или повелись на низкую цену.
А после установки срабатывание на КЗ и перегруз проверялось? Обычно проверяют.
А если ещё и проводка алюминиевая, то и подтягивать контакты надо периодически, так как алюминий текуч и под давлением соединение со временем ослабевает.
 
[^]
Cмoллeт
26.08.2015 - 13:39
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 25.06.15
Сообщений: 19
Чайник = посудомойка. У остальных нагрузки небольшие (ночь и все спят).
 
[^]
maxxwell3
26.08.2015 - 13:49
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 4.05.12
Сообщений: 750
К электрике отношусь опосредованно, но на первый взгляд схема собрано хреново, без УЗО, плюс может номинал автомата был намного выше расчетного, а сечение провода ниже, вот и нагрев с возгоранием пластика автомата, а может и еще чего пошло не так
 
[^]
Yaik56
26.08.2015 - 14:06
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 10.03.13
Сообщений: 678
О, как раз вспомнил, спрошу у электриков... Проводка новая, щиток тож... отключаю автоматы, делаю розетку... а по пальцам не сильно но пробивает... идет чрез ноль?
 
[^]
samuray74
26.08.2015 - 14:09
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.12.13
Сообщений: 1017
Если автоматы нормальные и контакты с проводом неперегретые, то, вероятнее всего, проводку перегрузили по току, провода перегрелись (видно, что алюминий) - результат налицо.
 
[^]
Incko
26.08.2015 - 14:10
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.12.10
Сообщений: 3002
Кто же тебе по фото причину скажет??????
Все равно что Ходил год ничего а потом вдруг насморк.
 
[^]
KeshaJr
26.08.2015 - 14:16
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.03.12
Сообщений: 95
Цитата (Durua @ 26.08.2015 - 11:20)
Электрика - наука о контактах. Плохой контакт -> нагрев -> возгорание. Никакого КЗ не нужно..

сам выдумал?
 
[^]
BID74
26.08.2015 - 14:17
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 17.04.13
Сообщений: 349
фото с работы.
Тоже хлопнули автоматы, защита не отработала. Если бы не охрана - коттедж сгорел бы...

кусок горелого пластика (автоматы) уже вырезали
4 фот будет

Это сообщение отредактировал BID74 - 26.08.2015 - 14:19

Внезапно...
 
[^]
BID74
26.08.2015 - 14:17
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 17.04.13
Сообщений: 349
два

Внезапно...
 
[^]
slavapro
26.08.2015 - 14:17
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 18.12.13
Сообщений: 938
Отгорание ноля в месте разводки фаз.
 
[^]
BID74
26.08.2015 - 14:17
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 17.04.13
Сообщений: 349
три

Внезапно...
 
[^]
BID74
26.08.2015 - 14:18
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 17.04.13
Сообщений: 349
четыре

Внезапно...
 
[^]
M06
26.08.2015 - 14:32
1
Статус: Online


Приколист

Регистрация: 4.03.14
Сообщений: 317
Цитата (djaga83 @ 25.08.2015 - 11:22)
Историю на днях рассказали. В 9 этажке в нескольких квартирах одновременно погорела вся техника, оказалось сосед сверху варить сварочником чет собирался, пока подключал отвалился ноль в нише. Соседям прилетело 380 сразу.

Ну допустим не 380, а 440В. Допустим что вместо нуля были две разноименные фазы.
Ну и в 9-ти этажных домах 380 ни разу не видел. За все время работы в этой области.
 
[^]
Genixy
26.08.2015 - 14:39
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 30.08.09
Сообщений: 270
Автоматы в порядке. По всей видимости был плохой контакт на вводном автомате или в перемычках что грело проводник. Вероятно греющийся проводник касался нулевого провода или земли. Обычно когда проводник греется из за плохого контакта то больше всего страдает изоляция на участке в 5-10 сантиметров от места соединения. Если проводник на этом участке касался другого проводника кроме одноименной фазы - нулевого провода, земли или другой фазы то из за ухудшения изоляционных свойств проводник могло коротнуть на другой провод. Автоматы которые следуют после такого проводника не должны выбивать, должен был бы выбить автомат или предохранитель в щите многоэтажного дома, или если дом подключен к Столбу - нигде, так как на такие огромные расстояния ни один автомат вам не выбьет на подстанции если у вас дома вводной проводник коротнул. Если вы живете в доме многоэтажном то возможно ваш щиток просто залило сверху и по той же схеме вводной провод пробило на массу. Ваши автоматы можете отмыть и повесить в рамке на стену. Ими пользоваться ни в коем случае больше нельзя.
 
[^]
raister
26.08.2015 - 15:09
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 14.04.12
Сообщений: 136
КЗ old.gif
 
[^]
МихаЕпхх
26.08.2015 - 15:11
2
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 8.02.15
Сообщений: 186
Цитата (M06 @ 26.08.2015 - 14:32)
Цитата (djaga83 @ 25.08.2015 - 11:22)
Историю на днях рассказали. В 9 этажке в нескольких квартирах одновременно погорела вся техника, оказалось сосед сверху варить сварочником чет собирался, пока подключал отвалился ноль в нише. Соседям прилетело 380 сразу.

Ну допустим не 380, а 440В. Допустим что вместо нуля были две разноименные фазы.
Ну и в 9-ти этажных домах 380 ни разу не видел. За все время работы в этой области.

Мало работали. В ВРУ жилого дома (либо подъезда/парадной жилого дома) заходит 0,4 кВ. Оттуда разбегается по квартирам уже 220. И если это самое ВРУ хреново обслуживалось - жильцы могут поучаствовать в акции "Заплати за 220 и получи 380"
ЗЫ. И да, 380 же, не 440

Это сообщение отредактировал МихаЕпхх - 26.08.2015 - 15:15
 
[^]
KeshaJr
26.08.2015 - 15:42
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.03.12
Сообщений: 95
Цитата (МихаЕпхх @ 26.08.2015 - 15:11)
Цитата (M06 @ 26.08.2015 - 14:32)
Цитата (djaga83 @ 25.08.2015 - 11:22)
Историю на днях рассказали. В 9 этажке в нескольких квартирах одновременно погорела вся техника, оказалось сосед сверху варить сварочником чет собирался, пока подключал отвалился ноль в нише. Соседям прилетело 380 сразу.

Ну допустим не 380, а 440В. Допустим что вместо нуля были две разноименные фазы.
Ну и в 9-ти этажных домах 380 ни разу не видел. За все время работы в этой области.

Мало работали. В ВРУ жилого дома (либо подъезда/парадной жилого дома) заходит 0,4 кВ. Оттуда разбегается по квартирам уже 220. И если это самое ВРУ хреново обслуживалось - жильцы могут поучаствовать в акции "Заплати за 220 и получи 380"
ЗЫ. И да, 380 же, не 440

как-то так) или, как я описывал выше про бывшего сотрудника с конторы, откинуть общий ноль с шины, чтобы поменять шайбу в месте затяжки провода, без отключения общего рубильника ВРУ) он хотел как лучше, а потом работал год без воскресениев © М. Евдокимов
пы.сы. и таки да - 440 никогда не видел. обслуживая холодильные станции видел напругу на вводе в щит управления 370, 372, 375 (в отдельной станции) до 410, 408 , 402 в другом магазине. Перекосы в 10 и более вольт по фазам встречались, но редко. На установках у нас стоят моники напруги (обычно АВВ), которые вырубают по защите установку как по перекосу фаз, так и по вращению (в спиральных компрессорах), встречались также АВВ, которые регулируются от завышенной или заниженной напруги ( 2 положения - либо при среднем от 370 до 390, либо от 390 и до 410)

Это сообщение отредактировал KeshaJr - 26.08.2015 - 15:52
 
[^]
frolaleksan
26.08.2015 - 16:21
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 2.08.15
Сообщений: 174
Там люминь, или мне кажется?
 
[^]
Baltika73
26.08.2015 - 16:29
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 1.05.15
Сообщений: 143
Или автоматы гомно или перекос по фазам. Если перекос, и у соседей что-нибудь вылетело бы. Значит причина у тебя. Ищи
 
[^]
KeshaJr
26.08.2015 - 16:37
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.03.12
Сообщений: 95
Цитата (frolaleksan @ 26.08.2015 - 16:21)
Там люминь, или мне кажется?

хм...скрутка напрямую люминя с медью вредна, ибо окисел нагрев и т.д. (химреакция), а через контакты автомата допесды.

Добавлено в 16:39
Цитата (Baltika73 @ 26.08.2015 - 16:29)
Или автоматы гомно или перекос по фазам. Если перекос, и у соседей что-нибудь вылетело бы. Значит причина у тебя. Ищи

млять...ну нет в квартире стандартной старой постройки перекоса фаз! там фаза и ноль! перкос может быть только в трехфазной цепи и вредно это только для трехфазных потребителей, путь поправят меня электрики!
 
[^]
мьщукштм
26.08.2015 - 17:01
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 23.12.14
Сообщений: 99
В следующий раз УЗО поставить не забудь.
 
[^]
KeshaJr
26.08.2015 - 17:07
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.03.12
Сообщений: 95
Цитата (мьщукштм @ 26.08.2015 - 17:01)
В следующий раз УЗО поставить не забудь.

а вы умеете УЗО настраивать?
УЗО разные бывают, не вводите ТСа в заблуждение!

Это сообщение отредактировал KeshaJr - 26.08.2015 - 17:10
 
[^]
мьщукштм
26.08.2015 - 17:18
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 23.12.14
Сообщений: 99
Цитата (KeshaJr @ 26.08.2015 - 17:07)
Цитата (мьщукштм @ 26.08.2015 - 17:01)
В следующий раз УЗО поставить не забудь.

а вы умеете УЗО настраивать?
УЗО разные бывают, не вводите ТСа в заблуждение!

Узо электрики устанавливают. Меня выручало несколько раз. Во время ремонта полы заливали, пока невысохли коротило.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 46953
0 Пользователей:
Страницы: (12) « Первая ... 8 9 [10] 11 12  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх