Как я впервые укладывал много кабеля, 39 фото+ текст

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (10) « Первая ... 6 7 [8] 9 10   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Luror
12.04.2013 - 07:00
2
Статус: Offline


Black Metal ist Krieg

Регистрация: 27.02.11
Сообщений: 2831
А вот моё. Подвод к шкафу в коробе 110х50, 76 концов. Рабочие места и видеонаблюдение небольшого автосалона.
Раз.

Как я впервые укладывал много кабеля
 
[^]
Luror
12.04.2013 - 07:00
2
Статус: Offline


Black Metal ist Krieg

Регистрация: 27.02.11
Сообщений: 2831
Два

Как я впервые укладывал много кабеля
 
[^]
araid
12.04.2013 - 07:12
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 8.02.12
Сообщений: 165
За проделанную работу в одну каску- РЕСПЕКТ! Но ошибок на самом деле много:

1. Ввод в данное помещение должен быть выполнен либо через трубы либо заложен после монтажа негорючей тканью (некоторые используют негорючую пену)
2. Структурированная кабельная система подразумевает универсальность кабелей до розетки, т.е. и на телефон и на компьютер прокладывается однотипный кабель и также расшивается на патч-панели
3. Ролики на шкафах нужно заменить на станционарные ножки, что бы при сейсмической и технологической активности шкафы не ускакали от проводов (да и такое встречали)
4. Пол выполнен в виде токопроводящего кафеля, что нельзя делать. И если уже положил, то как минимум, нужно положить резиновые коврики для электрощитовой.
5. Нигде не увидел шины и кабелей заземления- оборудование лишнее? Как минимум для АТС с аналоговыми портами это необходимо! так же землить нужно все токопроводящие части, лучше через централизованную шину.




Как я впервые укладывал много кабеля
 
[^]
0ssi
12.04.2013 - 07:13
0
Статус: Offline


Мастер Спорта по боевому домино

Регистрация: 6.12.12
Сообщений: 946
Сколько я этого кабеля проложил и обжал. До состояния несгибания пальцев:))
 
[^]
Diak
12.04.2013 - 07:16
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 28.12.09
Сообщений: 267
меня только одно мучает. Автор, сколько тебе за это заплатили. Только не говори, что обычную зп платили. Вообще конечно работа проделана большая. Я эти монтажные работы в страшном сне вижу. Раньше приходилось тоже прокладывать, сейчас стали подрядчиков заказывать для таких работ.
 
[^]
bozland
12.04.2013 - 07:22
3
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 26.09.12
Сообщений: 722
А вот по этим проводам, теперь проходит подсчет - трети нефти России.

Как я впервые укладывал много кабеля
 
[^]
RavIk
12.04.2013 - 07:23
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 8.11.12
Сообщений: 96
Привет братьям. Тоже когда-то занимался таким пиздецом.

Как я впервые укладывал много кабеля
 
[^]
tipok777
12.04.2013 - 07:26
0
Статус: Offline


Всегда!

Регистрация: 15.01.13
Сообщений: 969
привет, коллегам!!!
Мой недавний геморойчик

Как я впервые укладывал много кабеля
 
[^]
PalychForeve
12.04.2013 - 07:26
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 30.01.13
Сообщений: 500
Всем коллегам респект и уважуха!
 
[^]
Bahonec
12.04.2013 - 07:28
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 12.08.11
Сообщений: 320
Опа! Сыр-косичка)))
 
[^]
Stavras1984
12.04.2013 - 07:28
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 5.04.13
Сообщений: 142
Автор молодец. Опытный сис.админ. Но ничего грандиозного не увидел. Такое творится всякий раз когда устраиваешься на новую работу админом. Постояно приходится переделывать и перепрошивать кросы за бывшими ленивыми админами.
 
[^]
Zhelez2009
12.04.2013 - 07:32
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 4.01.10
Сообщений: 122
Молоток!!!!! idea.gif idea.gif idea.gif idea.gif
 
[^]
Emmetoya
12.04.2013 - 07:35
0
Статус: Offline


заводной апельсин

Регистрация: 13.07.12
Сообщений: 2237
Ребята, очень красиво но!
По практике хочу спросить такой момент - очень здорово патчи входят в коммутатор, прямо заглядение, но как сделать так, чтобы концы были такими аккуратными, учитывая что готовые патчи фиксированных длин и обычно коммутируя оборудования по-любому остаются концы по 10-20 см "излишка", который топорщится и ебет мозга, нарушая всю картину.

Как я впервые укладывал много кабеля
 
[^]
Emmetoya
12.04.2013 - 07:38
4
Статус: Offline


заводной апельсин

Регистрация: 13.07.12
Сообщений: 2237
По этой картинке небольшое замечание - красиво, НО так сделать можно только один раз при стройке, в стиле "сделать и забыть". А если постояннно дрочь идет с рабочими местами, например на производстве, то так красиво уже не получится.
Можно постараться сделать аккуратно, но такой идеальной картинки не будет никогда. Такую работу хорошо сдавать заказчику))) Чтобы все параллельно-перпендикулярно))) Но по опыту дальнейшей гибкой экспулатации и развития все не так радужно.

Как я впервые укладывал много кабеля
 
[^]
kstanton
12.04.2013 - 07:44
0
Статус: Offline


дозорный

Регистрация: 23.10.09
Сообщений: 1687
Только неделю назад закончил монтаж СКС! Самое сложное знаете что? ПРОЕКТ СЕТИ! Да лучше бы я ещё одну такую сетку положил!
А по сабжу - молодца, если опыта не много, то на твёрдую "4" ты справился!
Зелёненького тебе :)
 
[^]
serg406
12.04.2013 - 07:45
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 26.09.12
Сообщений: 658
Цитата (Emmetoya @ 12.04.2013 - 08:38)
По этой картинке небольшое замечание - красиво, НО так сделать можно только один раз при стройке, в стиле "сделать и забыть". А если постояннно дрочь идет с рабочими местами, например на производстве, то так красиво уже не получится.
Можно постараться сделать аккуратно, но такой идеальной картинки не будет никогда. Такую работу хорошо сдавать заказчику))) Чтобы все параллельно-перпендикулярно))) Но по опыту дальнейшей гибкой экспулатации и развития все не так радужно.

Согласен когда построили новый офис и мы туда переехали все тоже было чинно благородно , прошло три года , местные хомячки ЗАЕБАЛИ переодически местами меняться блиать по "Феншую" и все пизда всему порядку пачкорды завязались узлами нах moderator.gif

з.ы В офисе до 200-т рабочих мест .

Это сообщение отредактировал serg406 - 12.04.2013 - 07:49
 
[^]
VarSlayer
12.04.2013 - 07:45
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 5.09.12
Сообщений: 385
Приходилось мне СКС тянуть на 70 рабочих мест + телефония и видеонаблюдение. Укропу за прямые руки!
 
[^]
stinkerman
12.04.2013 - 08:16
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 13.02.13
Сообщений: 114
Цитата (NightSpamer @ 11.04.2013 - 16:17)
Аккуратненько. Не то, что у некоторых

Что-то подобное у меня на работе))гг)
П.С. сеть тянул не я))до меня ешшо))
 
[^]
Bona25
12.04.2013 - 08:26
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.06.09
Сообщений: 12188
Коллеге вагон зеленых насаждений! Этож самое то когда сам протянул спокойно как тебе надо все подписал. Херово когда приходишь на новое место а там клубок проводов, из под потолка свисает и в стойку абы как запитан. Схемы естественно нет и не было. Стоишь и думаешь вот как разгрести, это либо в ночную оставаться либо свои на выходные тратить. Да и главное чтоб переезда скорого после всей этой красоты не было cry.gif

Это сообщение отредактировал Bona25 - 12.04.2013 - 08:28
 
[^]
Shtolc
12.04.2013 - 08:28
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 2.08.12
Сообщений: 10
Просмотрел весь пост, автору респект! Не увидел ничего подобного. Активное оборудование чередуется с тачпанелями и было соединение стандартными патчкордами 1 метр и уложено в... , не знаю как называются (на фото видно). Пришли наши ребята, сопровождающие сетевые дела, обрезали пачкорды до 10-15 см, обжали и получилась красотень, сейчас правда уже не такой вид, но идея понятна будет профессионалам.
http://www.yapfiles.ru/files/594035/IMGP15...ovyi_razmer.jpg
 
[^]
gobonoza
12.04.2013 - 08:28
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 28.02.12
Сообщений: 378
в авторе есть потенциал) зацените:

Как я впервые укладывал много кабеля
 
[^]
gobonoza
12.04.2013 - 08:29
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 28.02.12
Сообщений: 378
и еще.. качество аховое, просто руки тряслись от злости на этих ахтунгов

Как я впервые укладывал много кабеля
 
[^]
Heliolater
12.04.2013 - 08:34
0
Статус: Offline


Водитель НЛО

Регистрация: 5.10.11
Сообщений: 9602
Самая ненавидимая часть моей работы - возня с кабелями... faceoff.gif
 
[^]
Maxisyurist
12.04.2013 - 08:35
0
Статус: Offline


АдвокатЪ ЯПа

Регистрация: 15.02.13
Сообщений: 3330
Я в душе не чаю, как вы в этом разбираетесь, терпение у вас господа, как у хирургов)
 
[^]
tascha
12.04.2013 - 08:40
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 2.04.13
Сообщений: 228
Респект. Молодец. Я бы может и полезла упорядочивать монтаж. Но за большие деньги. ))) Первое фото конечно страшно. Хотя в свое время расшивала еще на ПСП с паяльником и жгуты делала. Самое страшное распутывать и прозванивать.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!